Satel versa 10 - sygnalizator zewnętrzny wyje non stop

alek19alek19 02 Aug 2014 17:18 4260 29
Optex
  • #1
    alek19alek19
    Level 8  
    Witam,
    Mam centralkę alarmu Versa 10 i sygnalizator zewnętrzny SPL-5010 R
    Sygnalizator wyje non stop bez potrzeby... jest tak podłączony Link, fachowiec nie wie co jest tego przyczyną.....
    Bardzo proszę o pomoc....
    Pozdrawiam
  • Optex
  • #2
    alster1
    CCTV and Stationary Alarms specialist
    Polecam zmienić fachowca.
    Według mnie źle oprogramowane wyjścia centrali.
  • #3
    alek19alek19
    Level 8  
    Wyjście 1 i Wyjście 2 są ustawione jako sygnalizator zewnętrzny ...
  • Optex
  • #4
    tomiok
    Level 33  
    Podajesz podłączenia do centrali sygnalizatora bez własnego zasilania.
    A przypadkiem SPL-5010 R nie ma własnego zasilania (coś mi się tak zdaje) ?
    Warto zwrócić uwagę że dla Sygnalizatora SPL-5010 R, niektóre centrale alarmowe mogą wymagać podłączenia rezystora R(ok. 1 kΩ) między zaciskami +SA- w sygnalizatorze.
    Jego brak będzie powodował ciche brzęczenie wyłączonego sygnalizatora.
    Ponadto sposób podłączenia do centrali sygnalizatora z własnym zasilaniem.
    Dla wyjśćOUT3 i OUT4 należy zaprogramować odwrotną polaryzację.
    Kołki PLO i PLA w sygnalizatorze muszą być rozwarte (sygnalizacja wyzwalana po odcięciu masy).

    Generalnie proponuję przestudiować instrukcje, i przeanalizować zgodnie z nią istniejące połączenia, oraz zaprogramowanie centrali.
  • #5
    alek19alek19
    Level 8  
    Sygnalizator nie posiada swojego zasilania
  • #6
    tomiok
    Level 33  
    A jak jest zaprogramowane wejście Z1 ?
  • #7
    alek19alek19
    Level 8  
    Jest podłączone pod z10 i jest zaprogramowane jako NO 24h sabotażowa
  • #8
    luk9753
    Level 24  
    przede wszystkik powinno by NC jak już co też jest błędem bo po kilku latach ten styk dostanie pare Ohm i będą alarmy sabotażowe. Zawsze unikam wszelkich NC na poczek EOL.
    Co do ciągle wyjącego sygnalizatora, to przyczyn może byc wiele, ale jeśli ,,fachowiec" nie wie w czym problem to żaden z niego fachowiec tylko amator i czym prędzej niech ogarnie to jakiś człowiek który zna zasadę działania i programowania tych central
  • #9
    alek19alek19
    Level 8  
    Zmieniłem na NC i jest alarm sabotażowy ...
  • #10
    luk9753
    Level 24  
    wciśniej długo 1-kę i zobacz na stan wejśc. Coś musi wzbudzac ten sygnalizator. Każdy styk w sygnalizoatorach satela jest zwarty przy zamkniętej obudowie. Wiec przy NC i zamkniętej obudowie ta linia nie powinna byc naruszona.
  • #12
    luk9753
    Level 24  
    No to masz naruszenie. Czy aby napewno wszystko dobrze podpięte pod sygnalizator ?

    Dodano po 2 [minuty]:

    Ps zobacz czy w obudowie sygnalizatora nie ułamał się ,,dziubek" który dopych blaszkę mikroprzełącznika w pozycję NC
  • #13
    alek19alek19
    Level 8  
    jest dobrze na 1000%
  • #14
    luk9753
    Level 24  
    to weż kawałek przewodu i zewrzyj COM i Z10 jeśli naruszenie w podglądzie zgaśnie to jest oznaką tego ze nie jest dobrze. Weż też miernik i zobacz czy przełącznik w sygnalizatorze zmienia stan po jego naciśnięciu.
  • #15
    tomiok
    Level 33  
    kolega @luk9753 dobrze radzi.
    Widać wyraźnie naruszenie.
  • #16
    sosarek

    Level 43  
    alek19alek19 wrote:
    Wyjście 1 i Wyjście 2 są ustawione jako sygnalizator zewnętrzny ...


    Typ reakcji jaki mają ustawiony, przypisane do odpowiednich stref? Zamieść screena z ustawieniami wyjść.
  • #17
    alek19alek19
    Level 8  
    niema naruszenia i nadal wyje ! O_o
  • #18
    luk9753
    Level 24  
    to teraz screen z zakładki z wyjściami.
  • #19
    alek19alek19
    Level 8  
    Satel versa 10 - sygnalizator zewnętrzny wyje non stop

    Dodano po 1 [sekundy]:

    Satel versa 10 - sygnalizator zewnętrzny wyje non stop
  • #20
    sosarek

    Level 43  
    Zaznacz opcję 1,2 i 4. Wyłącz 5.
  • #21
    alek19alek19
    Level 8  
    dalej to samo ...
  • #22
    sosarek

    Level 43  
    Czy po zmianie zapisałeś dane do centrali?
  • #23
    alek19alek19
    Level 8  
    Tak wysłałem
  • #24
    sosarek

    Level 43  
    Dane zapisane do Flash, restart wykonany?

    Dodano po 1 [minuty]:

    Swoją droga ustaw typ wyjść jako Alarm Włamaniowy.
  • #25
    alek19alek19
    Level 8  
    tak zrobione

    Dodano po 6 [minuty]:

    wyje jak wyło...
  • #26
    luk9753
    Level 24  
    Sygnalizator wyje non stop czy odwyje tą 1 minute jak masz czasy działania i cichnie ?
  • #27
    alek19alek19
    Level 8  
    cały czas...
  • #28
    luk9753
    Level 24  
    odepnij przewody od aut 1 i out 2 i zobacz miernikiem przy pojawia się na nich napięcie, i zmieniaj polaryzacje i zapisuj, obserwój zmiany. Lub zmień linię jako zasilanie i odwróc polaryzacje, sprawdzisz czy out-y nie są uszkodzone.
  • #29
    alek19alek19
    Level 8  
    na + obu outów jest napięcie na minusie nie ma ...
  • #30
    luk9753
    Level 24  
    a jak odwrócisz polaryzacje to napięcie znika ?