Element w szafce licznika gazowego - czy to szyna do uziemienia instalacji?

jurasjo.lol 10 Sty 2015 18:01 2265 8
REKLAMA
  • #1 14315010
    jurasjo.lol
    Poziom 9  
    Posty: 44
    Ocena: 1
    Czy element widoczny na zdjęciu(szyna w miejscu gdzie był licznik) służy do połączenia instalacji gazowej aby całość była podłaczona do uziemienia ?
    Załączniki:
    • Element w szafce licznika gazowego - czy to szyna do uziemienia instalacji? P1030930.JPG (3 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • REKLAMA
  • #2 14315262
    lazaro
    Poziom 15  
    Posty: 205
    Pomógł: 8
    Ocena: 8
    Witam !

    To jest raczej do ustalenia rur przy liczniku
    Tam Gdzie gaz warto wszystko uziemnić ale spotkałem to w przemysłowce

    Pomocniczość postu usunąłem. Jest bezpodstawna. [retrofood]
  • REKLAMA
  • #3 14315925
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #4 14316215
    jurasjo.lol
    Poziom 9  
    Posty: 44
    Ocena: 1
    Instalacja gazowa jest połączona przewodem do PE.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #6 14316310
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Posty: 21789
    Pomógł: 654
    Ocena: 4290
    Ten element nazywa się konsolą przyłączeniową gazomierza.
    Ustala prawidłowy dystans pomiędzy rurami, redukuje naprężenia oraz zachowuje galwaniczne połączenie instalacji zasilającej z odbiorczą.

    PS. Często podczas wymiany gazomierzy bez takiego mostka, monterzy są rażeni prądem.
  • REKLAMA
  • #8 14330386
    lazaro
    Poziom 15  
    Posty: 205
    Pomógł: 8
    Ocena: 8
    Witam !
    To zdecydujcie się Koledzy czy napisałem dobrze czy źle !

    W strefie EX wszystko jest uziemnione
    I Objęte połączeniem wyrównawczym

    pozdrawiam

    Moderowany przez kkas12:

    3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.

    Odróżnij proszę uziemianie od objęcia połaczeniami wyrównawczymi!

  • #9 15571332
    jurasjo.lol
    Poziom 9  
    Posty: 44
    Ocena: 1
    Dziekuję za informacje.

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Element widoczny na zdjęciu, określany jako konsola przyłączeniowa gazomierza, nie służy bezpośrednio do uziemienia instalacji gazowej, lecz do ustalania prawidłowego dystansu pomiędzy rurami oraz redukcji naprężeń. Umożliwia galwaniczne połączenie instalacji zasilającej z odbiorczą. W kontekście instalacji gazowej, ważne jest, aby była ona połączona przewodem do PE oraz objęta połączeniem wyrównawczym, szczególnie w strefach EX, gdzie wszystko powinno być uziemnione. Brak tego elementu może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, takich jak porażenie prądem podczas wymiany gazomierzy.