Panowie chciałbym przedyskutować koncepcję przebudowy instalacji w budynku jednorodzinnym wraz z przyległościami. Sieć dostarczona z ZE to TNC, a zamówiona moc to 14kW. Prace ciągną się długo i etapami. Teraz nadchodzi moment podjęcia pewnych decyzji które będą rzutowały na przyszłość dlatego piszę aby omówić zaprezentowaną niżej koncepcję. Na załączonym rys. 1
jest obecny stan (schemat uproszczony).
Stara sieć TNC zasila ok.70% pomieszczeń i nowa instalacja TNC-S zasila PODDASZE. W budynku nie ma jeszcze GSW (głównej szyny wyrównawczej). Pojawi się ona w kolejnych etapach. Punkt podziału PEN na PE i N jest uziemiony przy użyciu uziomu szpilkowego. Na ten moment powstał problem bo tablica rozdzielcza która rozprowadza obwody na PODDASZU miała być główną, ale z powodu niedogadania się inwestora z budowlańcem, trzeba będzie ją potraktować jako tablicę podrozdzielczą (brak miejsca na kolejne obwody). Licznik znajduje się na POZIOMIE 1 i tutaj jest dostęp do pierwszego zabezpieczenia za licznikiem oraz miejsce na wykonanie rozdziału sieci, nie ma niestety tam miejsca na wykonanie GSW. Licznika nie chcę przenosić na dół dlatego moja koncepcja jest taka zeby główną tablicę rozdzielczą zrobić na POZIOMIE 0 wraz z GSW, a na POZIOMIE 1 oprócz zabezpieczenia za licznikiem rozprowadzić obwody na pomieszczenia z POZIOMU1.Z poziomu 1 na poziom 0 wchodziłby przewód 4 x10mm2 (z PEN), a z powrotem przychodziłby 5 x10mm2 (z PE I N). W zasadzie koncepjca ta jak i stan docelowy zaprezentowane zostały na schemacie nr 2:
Pracę będą prowadzone etapami na zasadzie remontu poszczególnych pomieszczeń - w związku z tym instalacja "stara będzie musiała współistnieć z "nową"i z tym wiążą się moje poniższe pytania:
1. Czy przewód PEN mogę rozdzielać wielokrotnie tak jak przedstawiono to na rys. 2
2. czy konieczne jest łaczenie punktów rozdziału PEN na pe i N (A,B,C,D) z szyną wyrównawczą GSW. Punkt A jestem w stanie połączyć z p. B ale jedynie poprzez wprowadzenie przewodu PE biegnącego z poddasza(miejsce uziemienia) do poziomu 0 i dołączenie go do GSW.Innej możliwości nie ma (niestety przewód został zabudowany i po takiej operacji będzie miał ok. 20m). Punkty C i D nie będzie możliwości połączyć z GSW (chyba że patrz pytanie 3)
3. Czy kabel doziemny 50 m 4x10mm2 wystarczy (do szopy i Garażu). W garażu max moc to karcher jednofazowy 3kW a w szopie silnik 3f 5kW. Czy lepszym rozwiazaniem jest przeprowadzenie przewodu 5x10mm2, wtedy problem połączenia pkt.C i D z GSW (patrz pytanie 2) jest częściowo rozwiązany i nie trzeba dokonywać podziału (p. C i D)
Zapraszam do dyskusji.
jest obecny stan (schemat uproszczony).
Stara sieć TNC zasila ok.70% pomieszczeń i nowa instalacja TNC-S zasila PODDASZE. W budynku nie ma jeszcze GSW (głównej szyny wyrównawczej). Pojawi się ona w kolejnych etapach. Punkt podziału PEN na PE i N jest uziemiony przy użyciu uziomu szpilkowego. Na ten moment powstał problem bo tablica rozdzielcza która rozprowadza obwody na PODDASZU miała być główną, ale z powodu niedogadania się inwestora z budowlańcem, trzeba będzie ją potraktować jako tablicę podrozdzielczą (brak miejsca na kolejne obwody). Licznik znajduje się na POZIOMIE 1 i tutaj jest dostęp do pierwszego zabezpieczenia za licznikiem oraz miejsce na wykonanie rozdziału sieci, nie ma niestety tam miejsca na wykonanie GSW. Licznika nie chcę przenosić na dół dlatego moja koncepcja jest taka zeby główną tablicę rozdzielczą zrobić na POZIOMIE 0 wraz z GSW, a na POZIOMIE 1 oprócz zabezpieczenia za licznikiem rozprowadzić obwody na pomieszczenia z POZIOMU1.Z poziomu 1 na poziom 0 wchodziłby przewód 4 x10mm2 (z PEN), a z powrotem przychodziłby 5 x10mm2 (z PE I N). W zasadzie koncepjca ta jak i stan docelowy zaprezentowane zostały na schemacie nr 2:
Pracę będą prowadzone etapami na zasadzie remontu poszczególnych pomieszczeń - w związku z tym instalacja "stara będzie musiała współistnieć z "nową"i z tym wiążą się moje poniższe pytania:
1. Czy przewód PEN mogę rozdzielać wielokrotnie tak jak przedstawiono to na rys. 2
2. czy konieczne jest łaczenie punktów rozdziału PEN na pe i N (A,B,C,D) z szyną wyrównawczą GSW. Punkt A jestem w stanie połączyć z p. B ale jedynie poprzez wprowadzenie przewodu PE biegnącego z poddasza(miejsce uziemienia) do poziomu 0 i dołączenie go do GSW.Innej możliwości nie ma (niestety przewód został zabudowany i po takiej operacji będzie miał ok. 20m). Punkty C i D nie będzie możliwości połączyć z GSW (chyba że patrz pytanie 3)
3. Czy kabel doziemny 50 m 4x10mm2 wystarczy (do szopy i Garażu). W garażu max moc to karcher jednofazowy 3kW a w szopie silnik 3f 5kW. Czy lepszym rozwiazaniem jest przeprowadzenie przewodu 5x10mm2, wtedy problem połączenia pkt.C i D z GSW (patrz pytanie 2) jest częściowo rozwiązany i nie trzeba dokonywać podziału (p. C i D)
Zapraszam do dyskusji.