Silnik 20kW + 0,75kW zabezp. - Zabezpieczenie silników systemu napędowego.

android93 07 Lut 2017 13:39 522 7
  • #1 07 Lut 2017 13:39
    android93
    Poziom 8  

    Witam,

    Do pewnego projektu wykorzystuje silnik 20kW zasilany z falownika Hitachi oraz silnik 0,75kW zasilany bezpośrednio z sieci. Chciałbym zapytać jak powinno wyglądać prawidłowe zabezpieczenie całego systemu (cena nie gra roli) w przypadku gdy wymagane jest zainstalowanie 3 wyłączników bezpieczeństwa i 3 wyłączników krańcowych. W przypadku silnika wpiętego bezpośrednio do sieci rozumiem, że stosuje wyłącznik silnikowy + stycznik sterowany z przekaźnika bezpieczeństwa? Co w przypadku napędu z falownikiem? Dodam, że wszystkie wyłączniki i krańcówki muszą wyłączać oba silniki naraz. Z góry dziękuję za odpowiedź.

    0 7
  • #2 07 Lut 2017 13:50
    Krzysztof Kamienski
    Poziom 42  

    Pomocnicze styki stycznika silnika 0.75 kW rozłączają sterowanie falownika w linii + 24VDC. Reszta w/g Twojego schematu do działania maszyny.

    0
  • #3 07 Lut 2017 14:08
    android93
    Poziom 8  

    Rozumiem, że proponujesz aby silnik zasilany z FN wyłączać awaryjnie poprzez podanie sygnału STOP na wejście tego falownika? Czy takie awaryjne wyłączenie jest zgodne z normami bezpieczeństwa?

    0
  • #4 07 Lut 2017 17:10
    15kVmaciej
    Poziom 35  

    Nie poprzez podanie sygnału (wysoki), lecz poprzez jego zdjęcie (niski)

    0
  • Pomocny post
    #5 07 Lut 2017 17:14
    Krzysztof Kamienski
    Poziom 42  

    W USA tak, w Polsce podobnie. Stycznik odcinający silnik na wyjściu falownika jest nieakceptowalny, na zasilaniu falownika także nie bardzo, wiec jak? Mogę Ci tylko powiedzieć, że wszystkie niemieckie np. maszyny które znam, mają tak zrealizowany ,,Wielki Stop", przy czym wszystkie wyłączniki bezpieczeństwa (krańcowe i ,,grzybki"), pracują kontrolowane przez specjalny układ dedykowany w tym celu. (Pilze, Legrand, Siemens etc).
    link: https://www.pilz.com/en-GB/products-solutions/relay-modules/safety-relays-protection-relays

    0
  • Pomocny post
    #6 07 Lut 2017 18:44
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk

    Niektóre falowniki mają w standarcie obwód bezpieczeństwa, np. Mitsubishi ma dwa kanały bezpieczeństwa:Sc-S1 i Sc-S2; w Hitachi? -nie wiem.
    Wyłączniki krańcowe powinny działać na tory sterowania - coś rozłączać - tak jak sugeruje kol. 15kVmaciej;
    Natomiast stop awaryjny może być zrealizowany przez safety relays - ale tu ze względu na duże prądy trzeba dołożyć dedykowane (gwarantowane safety) styczniki w układzie conajmniej dwóch torów bezpieczeństwa. Niższym kosztowo jest zastosowanie rozłącznika z wyzwalaniem podnapięciowym na wejściu zasilania całej maszyny.
    Falowniki wytrzymują nagłe rozłączanie po stronie zasilania bez szkody.

    0
  • Pomocny post
    #7 07 Lut 2017 19:20
    15kVmaciej
    Poziom 35  

    pafciowaw napisał:

    Falowniki wytrzymują nagłe rozłączanie po stronie zasilania bez szkody.

    Zależy które. ABB nawet w instrukcji mają wzmiankę że po kilkuset takich wyłączeniach kondensatory mogą w końcu odmówić współpracy i jest to prawda... :/
    Zawsze najlepiej zatrzymywać każdy program funkcją, a nie rozłączeniem zasilania.

    W moim przypadku operatorzy nadużywali dla wygody wyłącznika bezpieczeństwa, który ma priorytet odcięcia zasilania napędów.
    Wyłączniki krańcowe i bezpieczeństwa to osobne obwody sterujące programem lub wyłączające zasilanie.

    0
  • Pomocny post
    #8 07 Lut 2017 20:29
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika

    android93 napisał:
    Chciałbym zapytać jak powinno wyglądać prawidłowe zabezpieczenie całego systemu (cena nie gra roli) w przypadku gdy wymagane jest zainstalowanie 3 wyłączników bezpieczeństwa i 3 wyłączników krańcowych. W przypadku silnika wpiętego bezpośrednio do sieci rozumiem, że stosuje wyłącznik silnikowy + stycznik sterowany z przekaźnika bezpieczeństwa?

    Kolego w pierwej to należy zgodnie z projektowaniem określić w jakiej kategorii będą pracowały owe urządzenia o tym mówi PN-EN 418 . Bo to będzie miało wpływ na wykonanie tego układu sterowania.
    Przykład ;
    Kategoria -0 to odłączenie zasilania od pracującej maszyny .
    Kategoria -1 to zatrzymanie kontrolowane z zasilaniem energią i realizujących zatrzymanie dopływu energii po zatrzymaniu .
    Tak więc sposób wykonania może być różny w zależności od przyjętych założeń.
    Pamiętać należy jeszcze od nadrzędności Dyrektywy maszynowej nad całością projektu . I tu cytat z tej dyrektywy dotyczący zasilania w energię .
    1.6.3.
    Odłączanie od źródeł energii
    Maszyny muszą być wyposażone w urządzenia odłączające je od wszystkich źródeł energii. Urządzenia takie
    muszą być wyraźnie oznakowane. Koniecznie należy zapewnić możliwość ich zablokowania, jeżeli ponowne
    podłączenie mogłoby zagrażać osobom. Należy również zapewnić możliwość zablokowania urządzenia
    w przypadku, gdy operator nie jest w stanie sprawdzić odłączenia od źródła energii z każdego dostępnego
    mu miejsca.

    0