logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Protokół pomiarów okresowych maszyn i urządzeń - podnośnik hydrauliczny.

elpapiotr 13 Kwi 2017 12:20 18180 13
REKLAMA
  • #1 16409741
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1014
    Ocena: 3514
    Witam.

    Dostałem do wglądu - gość z UDT co dwa lata trzaska jedno i to samo :

    Protokół pomiarów okresowych maszyn i urządzeń - podnośnik hydrauliczny.

    Jakość słaba, bo klient ma lichy skaner.
  • REKLAMA
  • #2 16409823
    jann111
    Poziom 33  
    Posty: 2058
    Pomógł: 180
    Ocena: 506
    Jakieś pytania? :D
    Litania błędów rzuca się w oczy ale widocznie moc papieru wystarcza. :|
  • REKLAMA
  • #3 16409911
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1014
    Ocena: 3514
    Witam.

    A jakie tam pytania.
    Załącznik wstawiono w celach edukacyjnych - tak się pisze protokoły !
  • #4 16409994
    mawerix123
    Poziom 39  
    Posty: 4148
    Pomógł: 482
    Ocena: 949
    Jak się czyta tak się pisze ;)
    Poszedł klient z dokumentami odbioru domu i urzędniczka zakwestionowała protokoły z pomiarów bo na mapce geodezyjnej znalazła kable a w protokolach nie więc kobiecie zaznaczem grubsza czcionką i w uwagach dodałem odpowiednią notkę, może teraz znajdzie....

    Co do tego wstawionego protokołu TN-C-S a gdzie PE w pomiarach izolacji :?:, N do silnika, napięcie sterownicze 230V a pomiar z trzech faz do N .... itp. zerowanie przy RCD

    Często protokoły odbierają osoby które nie umieją je czytać, dopiero gdy coś się dzieje jest poważniejsze zainteresowanie tym co zostało napisane.
  • #5 16410752
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Posty: 7910
    Pomógł: 363
    Ocena: 1499
    Ten protokół nadaje się do matołka, anonimowy sms z adresem url do "fachowca" też wskazany. :lol:

    Ps. To kto "wypunktuje" protokół? Krytykować jest fajnie, ale krytyka ze wskazaniem błędów z pewnością zyska uznanie (nie tylko moje jak sądzę). :wink:
  • #6 16410768
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1014
    Ocena: 3514
    Żaden problem, i nie widzę przeszkód, by go przenieść.
    Natomiast klient jest tego zdania, że odpowiedzialność za to ponosi pomiarowiec (zapłacone pomiary), tym bardziej, że te protokoły powtarzają się co 2 lata, z małymi modyfikacjami w szczegółach.
  • REKLAMA
  • #7 16410918
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Posty: 21786
    Pomógł: 654
    Ocena: 4282
    Wybaczcie ale za cholerę nie wiem o co chodzi :
    Protokół napisał:
    Wynik pomiarów skuteczności działania pomiarów zerowania ochronnego jako obwodu siłowego (...)
  • #8 16410941
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1014
    Ocena: 3514
    Kolego Łukasz, tam jest więcej kwiatków, trzeba doczytać. :D
  • REKLAMA
  • #10 16411086
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1014
    Ocena: 3514
    Łukasz-O napisał:
    To musiałbym skopiować cały protokół :D

    Dlaczego i po co ?
    Przecież to wszystko. :D
    Ale :
    - data i normy
    - prąd wyłączalny zabezpieczenia (wyłaczniki "B")
    - dziwny, mało spotykany czas zadziałanie RCD (w poprzednim protokole był podany 10-krotnie krótszy)
  • #11 16411154
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Posty: 21786
    Pomógł: 654
    Ocena: 4282
    Bo pewnie na innym obiekcie było C16. Pomiarowiec zmienił jedynie na B, a resztę zostawił :D
  • #12 16411174
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1014
    Ocena: 3514
    Łukasz-O napisał:
    Bo pewnie na innym obiekcie było C16. Pomiarowiec zmienił jedynie na B, a resztę zostawił :D
    Raczej nie.
    Wyjaśniłem tę kwestię w poście #6
  • #13 16429239
    mechatronikowiec
    Poziom 8  
    Posty: 5
    Ocena: 5
    Błędy kopiuj/wklej się niestety zdarzają, ale w zasadzie nie odbiega ten protokół od innych protokołów utb. Jak już bardzo się chcecie jeszcze do czegoś doczepić, to obowiązującą normą jest PN-HD 60364 i to powinno zostać zmienione. Częstotliwość pomiarów co 2 lata jest właściwa, chyba, że występują szczególne warunki środowiskowe.
    I oczywiście to nie "gość z UDT trzaska te protokoły" tylko pomiarowiec :)
  • #14 16703552
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1014
    Ocena: 3514
    Dziękuję za udział w dyskusji.
    Temat zamykam.

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy protokołów pomiarów okresowych maszyn i urządzeń, w szczególności podnośników hydraulicznych. Użytkownicy zwracają uwagę na liczne błędy w dokumentacji, które są powtarzane co dwa lata z minimalnymi modyfikacjami. Krytyka dotyczy nie tylko jakości protokołów, ale także braku odpowiednich norm i szczegółów, takich jak pomiary izolacji czy parametry zabezpieczeń. Wskazano na konieczność poprawy jakości dokumentacji oraz odpowiedzialności pomiarowców za błędy. Uczestnicy dyskusji podkreślają, że protokoły powinny być zgodne z normą PN-HD 60364, a częstotliwość pomiarów co dwa lata jest uzasadniona, chyba że występują szczególne warunki środowiskowe.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA