Nowa klimatyzacja Split Bliss (Midea) nie grzeje ani nie chłodzi - co sprawdzić?

Arbiter 30 Sie 2017 20:25 5700 16
REKLAMA
  • #1 16672115
    Arbiter
    Poziom 15  
    Posty: 407
    Pomógł: 3
    Ocena: 101
    Kupiłem z drugiej ręki nową klimatyzację Split Bliss (z castoramy) symbol wskazuje na produkt Midea.
    KLimatyzacja została zainstalowana, zrobiona próżnia i uruchomiona.

    Wszystko niby działa, nie są zgłaszane błędy jednak klimatyzacja nie chłodzi i nie grzeje. Rurka przy grzaniu przy jednostce wewnętrznej jest ciepła a druga temp pokojowa.
    Przy chłodzeniu - jedna jest zimna a druga temp pokojowa. Podobnie sprawa wygląda przy jednostce zewnętrznej.
    Wentylator j.w. pracuje, kompresor j.z i wentylator pracują.

    Tylko jakby nie ma mocy grzewczej. Co to może być?
    KLimatyzacja była fabrycznie zapakowana (chyba że ktoś ją odpakował i ponownie zatopił taśmy na kartonie). KLimatyzacja jest z 2015 roku ale stan fabryczny (wszystkie folie, zero odrapań, zmatowień, brudów, efektów używania) Również okablokowanie i orurowanie było nietknięte.

    Czy macie jakiś pomysł co może być przyczyną?
  • REKLAMA
  • REKLAMA
  • #3 16672226
    Arbiter
    Poziom 15  
    Posty: 407
    Pomógł: 3
    Ocena: 101
    Dziękuję za odpowiedź.
    Ilość nie była sprawdzana gdyż klimatyzacja była nowa a rurociąg fabryczny z zestawu (4 metry)
    W zestawie blyss rury były przygotowane podobnie jak kabel łączący jednostki.

    Czy podobnie może wyglądać zbyt mała ilość czynnika?
  • #5 16672253
    Arbiter
    Poziom 15  
    Posty: 407
    Pomógł: 3
    Ocena: 101
    W piątek ma przyjechać spec z manometrami, czynnikiem i stacją odzysku.
    Ale zastanawiam się co to moze byc bo skoro klima nowa to czynnik musi być.
    Chyba ze coś przy montażu źle zostało wykonane z takich potencjalnych rzeczy które przychodzą mi do głowy to np niedrożna instalacja freonowa np jakaś pozostałość z plastikowej zaślepki w miejscu skręcania rurociągu
  • #7 16672312
    Arbiter
    Poziom 15  
    Posty: 407
    Pomógł: 3
    Ocena: 101
    rozważam różne scenariusze - ale jaki może być błąd montażu. Jeśli byłaby mała nieszczelność to zaraz po uruchomieniu klimy powinna chłodzić/grzać a nie robiła tego.

    Jeśli byłby błąd montażu to możliwe opcje- niedrożność obiegu freonowego lub załamanie rurociągu (raczej nie stwierdzono załamania) lub nieszczelność przez którą uciekł gaz (ale była robiona próba szczelności)

    Wydaje mi sie ze mozliwy scenariusz to też - to zbyt mało gazu w jednostce (kupiłem niby nową ale moze wczesniej ktoś spuścił) lub jakieś uszkodzenie. Tylko co mogłoby być uszkodzone?

    Czy split nie powinien zwrócić błędu jeśli jest za mało czynnika i mimo pompowania nie ma efektu grzania chłodznia?
  • REKLAMA
  • #8 16672410
    p.obelix
    Specjalista urządzeń chłodniczych
    Posty: 1995
    Pomógł: 215
    Ocena: 559
    Tanie urządzenia nie mają żadnych zabezpieczeń i temu nie zgłasza błędu. Prawdopodobnie urządzenie zewnętrzne jest dziurawe i uciekł czynnik. Po prostu wada fabryczna.
  • REKLAMA
  • #9 16672459
    Arbiter
    Poziom 15  
    Posty: 407
    Pomógł: 3
    Ocena: 101
    Dzieki za opinię.
    KLima stała u mnie w garażu przez rok i rok stała u poprzedniego własciciela.
    Przyjedzie spec i pomierzy co się bedzie działo. Jeśli klima bedzie nieszczelna to czy takie rzeczy się wykrywa i naprawia czy szrot?

    Objawy które opisuję to typowe dla zbyt małej ilości czynnika?
  • #11 16672824
    Arbiter
    Poziom 15  
    Posty: 407
    Pomógł: 3
    Ocena: 101
    Nie bylem przy tym majster uruchamial pod moja nieobecnosc. Wierze ze je odkrecil bo rurka jest ciepla nawet przy j. wewnetrznej wwiec gaz jakby dochodzi
  • #13 16673016
    jack63
    Poziom 43  
    Posty: 11762
    Pomógł: 849
    Ocena: 2809
    Bo to był hydraiulik, piekarz itd, bez uprawnień, ale za przysłowiową flaszkę. Ew. zwykły paprak bez wyobraźni.
    Jak klimatyzator stał kilka lat, to trzeba było odzyskać czynnik i go zważyć. I tak trzeba to będzie zrobić bo
    koala106 napisał:
    Weź kogoś z manometrami i sprawdź ciśnienia będziesz miał rozeznanie.

    Jest bzdurą. Szczególnie przy inverterach.
    Po za tym, ten paprak jak uruchamiał manometrów nie miał???
    Dygresja: Sytuacja sprzed tygodnia. Klimatyzator AUX ok 10kW. Nowy wyjęty z pudła.
    Produkcja 2016. Na tabliczce 3,7 kg w realu 3,1kg...
  • #14 16674042
    Arbiter
    Poziom 15  
    Posty: 407
    Pomógł: 3
    Ocena: 101
    Jutro ma przyjechać ze stacją odzysku, gazem i sprzętem.
    Przy uruchamianiu miał pompę próżniową.
    To ze klima stoi przeciez nie powoduje ze gaz ucieknie
  • #15 16674191
    jack63
    Poziom 43  
    Posty: 11762
    Pomógł: 849
    Ocena: 2809
    Powinien mieć jeszcze azot, aby sprawdzić gdzie ucieka czynnik, bo teraz nie wiadomo czy go brakowało, czy uciekł po uruchomieniu.
  • #16 16699978
    Arbiter
    Poziom 15  
    Posty: 407
    Pomógł: 3
    Ocena: 101
    Z urządzenia odzyskano 130g czynnika. Dobito do wartości zgodnej z etykietą.
    Czy klima byłą bez gazu czy gaz uciekł podczas uruchamiania - na tą chwilę niewiadomo. Była nieszczelność na łączeniu rurociiągu przy jednostce zewnętrznej (niewielka). Grzeje.
  • #17 16700607
    jack63
    Poziom 43  
    Posty: 11762
    Pomógł: 849
    Ocena: 2809
    Arbiter napisał:
    Dobito do wartości zgodnej z etykietą.
    Dobić to można zranionego konia aby się nie męczył. Układ chłodniczy się napełnia lub dopełnia czynnikiem, nie gazem, bo gazy to się ma po grochówce...
    Ciekawe jak sprawdził, że "uciekało" TYLKO na kielichu i dlaczego w ogóle dopuścił do takiej sytuacji?
    Jak nie umie zrobić bertla to niech się zajmie czymś innym.
    Arbiter napisał:
    Grzeje

    Ciekawe jak długo. Ja bym się obawiał, ale może znów się uda...dotrzymać do następnej jesieni.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zgłosił problem z nową klimatyzacją Split Bliss (Midea), która nie chłodzi ani nie grzeje, mimo że nie zgłasza błędów. Po uruchomieniu jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, temperatura rur wskazuje na brak mocy grzewczej i chłodniczej. Użytkownik podejrzewa, że problem może wynikać z niewłaściwego montażu, nieszczelności lub zbyt małej ilości czynnika chłodniczego. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie ciśnienia czynnika, ewentualne nieszczelności oraz otwarcie zaworów. Po przyjeździe specjalisty stwierdzono niewielką nieszczelność na łączeniu rurociągu, co mogło być przyczyną ucieczki czynnika. Po uzupełnieniu czynnika klimatyzacja zaczęła działać poprawnie.