Wyniesienie licznika na zewnątrz - Tauron

bubu5 29 Wrz 2017 23:31 19803 4
REKLAMA
  • #1 16729063
    bubu5
    Poziom 12  
    Posty: 31
    Pomógł: 1
    Ocena: 9
    Witam

    Muszę wynieść licznik z wnętrza domu na zewnątrz.
    Wystąpiłem do Tauron z pismem o zgodę na wyniesienie licznika. Dziś dostałem pismo ze zgodą i z wytycznymi. Zdjęcie w załączeniu.
    Niech mi ktoś powie jaki mam kupić ogranicZnik mocy a jakie bezpieczniki rozmiaru 00

    Dodano po 2 [minuty]:

    Wyniesienie licznika na zewnątrz - Tauron
  • REKLAMA
  • #2 16729074
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3520
    Jakoś nie widzę "wytycznych" na tym piśmie, jedynie zalecenia co do kwalifikacji wykonawcy.
    Reszta na str. www.tauron-dystrybucja.pl
  • REKLAMA
  • REKLAMA
  • #4 16729574
    bubu5
    Poziom 12  
    Posty: 31
    Pomógł: 1
    Ocena: 9
    Standart tauron mam nawet wydrukowany. Rozmawiałem dziś z gościem co pracuje w Tauron i on mi powiedział że zabezpieczenie rozmiaru 00 daje się 50A a ogranicznik mocy taki jak w piśmie. Był zdziwiony że dla 10 kw przyłącza mam mieć ogranicZnik 32A
  • #5 16729660
    kSmuk
    Poziom 21  
    Posty: 401
    Pomógł: 27
    Ocena: 99
    Nie wiem z jakiego rejonu Polski jesteś, ale Tauron (Kraków) ma w zwyczaju montowanie BM-ów o prądzie 32 - 100 A (w zależności od zabezpieczenia zalicznikowego) i stanowi tym samym zabezpieczenie przedlicznikowe, zaś zabezpieczenie zalicznikowe jest plombowane i stanowi ono jednocześnie ogranicznik mocy.