Wzrost mocy biernej po instalacji Fronius Symo 7.0.3 M - jak to zredukować?

marekrex 21 Paź 2017 23:36 6885 10
  • #1 16770910
    marekrex
    Poziom 9  
    Posty: 15
    Pomógł: 1
    Ocena: 4
    Witam,

    po zainstalowaniu zestawu 7kW i falownika Fronius Symo 7.0.3 M pobrana moc czynna z sieci spadła o połowę
    lecz moc bierna wzrosła dwukrotnie co z kolei przełożyło się na rachunki, które są takie same jak przed montażem paneli.
    Co może wprowadzać moc bierną i jak sobie z tym poradzić?
  • #4 16773370
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  
    Posty: 27581
    Pomógł: 1405
    Ocena: 6430
    marekrex napisał:
    po zainstalowaniu zestawu 7kW i falownika Fronius Symo 7.0.3 M


    Co było przyczyną montażu falownika?
    Czy jedynym odbiornikiem jest ten napęd skoro skupiasz się tylko na nim?

    Taryfa musi być Cxx żeby moc bierna kosztowała.
  • Pomocny post
    #5 16773675
    Leon444
    Poziom 26  
    Posty: 948
    Pomógł: 48
    Ocena: 355
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    marekrex napisał:
    po zainstalowaniu zestawu 7kW i falownika Fronius Symo 7.0.3 M


    Co było przyczyną montażu falownika?
    Czy jedynym odbiornikiem jest ten napęd skoro skupiasz się tylko na nim?

    Taryfa musi być Cxx żeby moc bierna kosztowała.



    Hmm to chyba przyczyną montażu falownika były panele zainstalowane na dachu ? Hehe ;)
    Tu nie ma napędu, falownik przetwarza prąd DC z paneli na prąd AC do sieci...
  • #6 16774136
    marekrex
    Poziom 9  
    Posty: 15
    Pomógł: 1
    Ocena: 4
    Witam.
    Dziękuje za odzew.
    W dniu jutrzejszym postaram się uzupełnić wpis o faktury.

    Czy możliwe jest, że inwerter wprowadza moc bierną?
  • Pomocny post
    #7 16774178
    januszx3
    Poziom 31  
    Posty: 954
    Pomógł: 214
    Ocena: 420
    marekrex napisał:
    Czy możliwe jest, że inwerter wprowadza moc bierną?

    Pojęcia mocy biernej sterowania i mocy biernej komutacji, istnieją od początku historii przekształtników.
  • #9 16774446
    marekrex
    Poziom 9  
    Posty: 15
    Pomógł: 1
    Ocena: 4
    Niestety w moim wypadku nie jestem producentem gdyz przrz trzy lata nie mogę wprowadzać energi do sieci. Jest ona zużywana na własne potrzeby. A nadmiar produkcji jest redukowany.
  • #10 16774495
    prose
    Poziom 36  
    Posty: 3037
    Pomógł: 173
    Ocena: 850
    No to jak nie wprowadzasz do sieci energii i na licznik nabija ci moc bierną?W jaki sposób?Napisz jak ograniczasz tą moc.
  • #11 16775030
    marekrex
    Poziom 9  
    Posty: 15
    Pomógł: 1
    Ocena: 4
    poprzez funkcję inwertera
    "Dynamiczna redukcja mocy"

    Dodano po 13 [godziny] 36 [minuty]:

    Problem raczej rozwiązany.
    Inwestor po zainstalowaniu fotovoltaiki wymienił wszystkie lampy na ledowe. Około 200 szt.
    I to one pobierają moc bierną. Wszystko zbiego się w jednym czasie.
    Dziękuje za pomoc i pozdrawiam

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Po zainstalowaniu falownika Fronius Symo 7.0.3 M oraz zestawu paneli fotowoltaicznych o mocy 7 kW, użytkownik zauważył spadek mocy czynnej z sieci o połowę, ale wzrost mocy biernej o dwukrotność, co wpłynęło na rachunki za energię. Uczestnicy dyskusji sugerowali, aby użytkownik dostarczył więcej informacji na temat taryfy oraz instalacji. Wskazano, że moc bierna może być generowana przez różne urządzenia, w tym przez nowo zainstalowane lampy LED, które mogą pobierać moc bierną. Użytkownik potwierdził, że problem został rozwiązany po wymianie lamp na LED, co zbiegało się z instalacją systemu fotowoltaicznego.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.