Moc bierna Fronius Symo 7.0.3 M

marekrex 21 Paź 2017 23:36 822 10
  • #1 21 Paź 2017 23:36
    marekrex
    Poziom 6  

    Witam,

    po zainstalowaniu zestawu 7kW i falownika Fronius Symo 7.0.3 M pobrana moc czynna z sieci spadła o połowę
    lecz moc bierna wzrosła dwukrotnie co z kolei przełożyło się na rachunki, które są takie same jak przed montażem paneli.
    Co może wprowadzać moc bierną i jak sobie z tym poradzić?

    0 10
  • Pomocny post
    #5 23 Paź 2017 11:57
    Leon444
    Poziom 18  

    Strumien swiadomosci swia napisał:
    marekrex napisał:
    po zainstalowaniu zestawu 7kW i falownika Fronius Symo 7.0.3 M


    Co było przyczyną montażu falownika?
    Czy jedynym odbiornikiem jest ten napęd skoro skupiasz się tylko na nim?

    Taryfa musi być Cxx żeby moc bierna kosztowała.



    Hmm to chyba przyczyną montażu falownika były panele zainstalowane na dachu ? Hehe ;)
    Tu nie ma napędu, falownik przetwarza prąd DC z paneli na prąd AC do sieci...

    0
  • #6 23 Paź 2017 15:28
    marekrex
    Poziom 6  

    Witam.
    Dziękuje za odzew.
    W dniu jutrzejszym postaram się uzupełnić wpis o faktury.

    Czy możliwe jest, że inwerter wprowadza moc bierną?

    0
  • Pomocny post
    #7 23 Paź 2017 15:51
    januszx3
    Poziom 30  

    marekrex napisał:
    Czy możliwe jest, że inwerter wprowadza moc bierną?

    Pojęcia mocy biernej sterowania i mocy biernej komutacji, istnieją od początku historii przekształtników.

    0
  • #9 23 Paź 2017 17:57
    marekrex
    Poziom 6  

    Niestety w moim wypadku nie jestem producentem gdyz przrz trzy lata nie mogę wprowadzać energi do sieci. Jest ona zużywana na własne potrzeby. A nadmiar produkcji jest redukowany.

    0
  • #10 23 Paź 2017 18:19
    prose
    Poziom 33  

    No to jak nie wprowadzasz do sieci energii i na licznik nabija ci moc bierną?W jaki sposób?Napisz jak ograniczasz tą moc.

    0
  • #11 24 Paź 2017 10:53
    marekrex
    Poziom 6  

    poprzez funkcję inwertera
    "Dynamiczna redukcja mocy"

    Dodano po 13 [godziny] 36 [minuty]:

    Problem raczej rozwiązany.
    Inwestor po zainstalowaniu fotovoltaiki wymienił wszystkie lampy na ledowe. Około 200 szt.
    I to one pobierają moc bierną. Wszystko zbiego się w jednym czasie.
    Dziękuje za pomoc i pozdrawiam

    0