Co oznacza czerwony znak na schemacie?

Milo92 19 Lis 2017 13:18 1014 11
REKLAMA
  • #1 16834176
    Milo92
    Poziom 6  
    Posty: 17
    Nie wiem co oznacza ten znak na schemacie oznaczony na czerwono? proszę o pomoc
  • REKLAMA
  • REKLAMA
  • #3 16834199
    Milo92
    Poziom 6  
    Posty: 17
    Powinna być zamontowana zaraz za FR?

    Dodano po 2 [minuty]:

    Jeszcze jedno czemu przed ogranicznikiem przepięć jest narysowany s303b40a? opornik nie powinien być jak najbliżej głównego zasilania?

    Dodano po 3 [minuty]:

    Jakimi przewodami najlepiej poskładać rozdzielnice żyłką czy drutami?
  • #4 16834278
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3516
    Najlepiej żyłką.
    Będzie super ! :D
  • #5 16834324
    mawerix123
    Poziom 39  
    Posty: 4150
    Pomógł: 482
    Ocena: 949
    Milo92 napisał:
    Nie wiem co oznacza ten znak na schemacie oznaczony na czerwono?


    Wystarczy wpisać w google: L311, potrzebne 3 sztuki

    http://legrand.pl/produkt/lampka-sygnalizacyjna-l311-czerwona-230-v

    ale chyba lepiej jedna 3fazową

    http://legrand-sklep.pl/412932

    Milo92 napisał:
    Powinna być zamontowana zaraz za FR?


    Najwygodniej.

    Milo92 napisał:
    Jeszcze jedno czemu przed ogranicznikiem przepięć jest narysowany s303b40a? opornik nie powinien być jak najbliżej głównego zasilania?


    S303 jest błędem tak jak DEHNguard T275 dla domu i RCD P304 dla obwodów jednofazowych.

    Milo92 napisał:
    Jakimi przewodami najlepiej poskładać rozdzielnice żyłką czy drutami?


    Żyłka nie przewodzi, druty porobią zwarcie, może LgY do tego szyna grzebieniowa.
  • #6 16834325
    Milo92
    Poziom 6  
    Posty: 17
    Przekroje żyłki takie same jak druta?
  • REKLAMA
  • #7 16834333
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3516
    A jaiego druta tam masz, to porównamy (?) :D
  • #8 16834341
    Milo92
    Poziom 6  
    Posty: 17
    S303 jest błędem tak jak DEHNguard T275 zamiast tego zamontować ogranicznik przepięć jak najbliżej fr? Lgy dla tej rozdzielnicy jaki byłby odpowiedni ? chodzi mi o przekroje przewodów?

    Dodano po 1 [minuty]:

    zasilanie doprowadziłem YKY 5x10
  • #9 16834379
    mawerix123
    Poziom 39  
    Posty: 4150
    Pomógł: 482
    Ocena: 949
    Milo92 napisał:
    zamiast tego zamontować ogranicznik przepięć jak najbliżej fr


    Tak zamontuj.

    Milo92 napisał:
    Lgy dla tej rozdzielnicy jaki byłby odpowiedni ? chodzi mi o przekroje przewodów?


    Może być LgY 10mm2

    Milo92 napisał:
    zasilanie doprowadziłem YKY 5x10


    A jaki jest układ sieci zasilającej :?: jaka odległość od TL :?: Jaka moc przyłączeniowa :?:
  • #10 16834401
    Milo92
    Poziom 6  
    Posty: 17
    Tnc jest w skrzynce która postawili energetycy ale zgodnie z projektem zaraz za licznikiem robiłem pen na pe i n.
    Moc przyłączeniowe to 17 kw taka zamawiałem ale z tego co wiem to w skrzynce elektrowni jest 19kw.
  • REKLAMA
  • #11 16834424
    mawerix123
    Poziom 39  
    Posty: 4150
    Pomógł: 482
    Ocena: 949
    Milo92 napisał:
    TN C jest w skrzynce która postawili energetycy ale zgodnie z projektem zaraz za licznikiem robiłem PEN na pe i n


    Twój projekt to masówka z typowymi błędami...... do domu powinieneś doprowadzić 4x.. w rozdzielnicy rozdzielić PEN i szynę PE połączyć z GSW a tą uziomem który zapewne masz wykonany.

    Nie podałeś odległości od TL do domu.
  • #12 16835159
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Posty: 7910
    Pomógł: 363
    Ocena: 1500
    Zamykam .

Podsumowanie tematu

✨ Czerwony znak na schemacie oznacza lampkę sygnalizacyjną (neonówkę) potrójną, przeznaczoną dla trzech faz zasilania. Użytkownicy dyskutują o jej montażu, sugerując, że powinna być umieszczona za ogranicznikiem przepięć. Pojawiają się pytania dotyczące odpowiednich przewodów do rozdzielnicy, gdzie zaleca się użycie żyłki, a nie drutów. Wskazano również na błędy w projekcie elektrycznym, takie jak niewłaściwe podłączenie PEN i PE oraz konieczność rozdzielenia tych przewodów w rozdzielnicy. Użytkownicy wymieniają się informacjami na temat przekrojów przewodów oraz mocy przyłączeniowej.