logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jak prawidlowo dobrać przekrój przewodów do instalacji 250kW

dannnek 19 Paź 2018 22:17 2625 7
  • #1 17506076
    dannnek
    Poziom 13  
    Posty: 139
    Pomógł: 2
    Ocena: 5
    Witam,
    proszę o informację w jaki sposób prawidłowo dobrać przewód energetyczny do trójfazowej instalacji 250kW. Długość przyłącza to około 50m, zastanawia mnie jak to wygląda w praktyce, jak sobie poradzić z przekrojami przewodów powyżej 240mm2 ?
  • #2 17506233
    Maciej Raniś
    Poziom 17  
    Posty: 170
    Pomógł: 15
    Ocena: 37
    Jeśli przekrój wynikający z przeprowadzonych obliczeń jest tego rzędu, można rozbić go na kilka przewodów (lub kabli) połączonych równolegle. Przykładowo w mojej firmie między generatorem prądotwórczym a rozdzielnią główną jest położonych 4x70mm^2 na każdą z faz i przewód neutralny, czyli razem 16 przewodów jednożyłowych. Kwestię PE załatwia w tym przypadku wspólna bednarka między urządzeniami. Łatwość prowadzenia i montażu nieporównywalna z 4x 280mm^2 (gdyby taki istniał w typoszeregu), choć miejsca na trasie kablowej potrzeba więcej.
  • #3 17506296
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  
    Posty: 27495
    Pomógł: 1404
    Ocena: 6409
    dannnek napisał:
    Długość przyłącza to około 50m, zastanawia mnie jak to wygląda w praktyce, jak sobie poradzić z przekrojami przewodów powyżej 240mm2 ?

    Z tym ma sobie poradzić projektant przyłącza, chyba nie myślisz że byle pracownik to nadzoruje i wykonuje.
  • #4 17509684
    dannnek
    Poziom 13  
    Posty: 139
    Pomógł: 2
    Ocena: 5
    Nie wiem jaka filozofia jest w położeniu kabla - ale niech będzie, że to takie skomplikowane.
    Większą filozofia to dobór zabezpieczeń, impedancja, pętla zwarcia itp...
    Oczywiście oczekiwałem bardziej rozbudowanej odpowiedzi, kolego Macieju dziękuję za rzeczową odpowiedź, o to mi chodziło, kilku elektryków potwierdziło mi ten stan rzeczy.
  • #5 17509774
    vodiczka
    Poziom 43  
    Posty: 30240
    Pomógł: 1185
    Ocena: 4303
    dannnek napisał:
    Nie wiem jaka filozofia jest w położeniu kabla
    Jeżeli nie jest to czemu pytasz:
    dannnek napisał:
    jak sobie poradzić z przekrojami przewodów powyżej 240mm2 ?

    dannnek napisał:
    Oczywiście oczekiwałem bardziej rozbudowanej odpowiedzi,
    Pytaj konkretnie to konkretną odpowiedź otrzymasz :)
  • #6 17509810
    mawerix123
    Poziom 39  
    Posty: 4150
    Pomógł: 482
    Ocena: 951
    dannnek napisał:
    jak sobie poradzić z przekrojami przewodów powyżej 240mm2 ?


    Układa się je równolegle..... kiedyś robiłem WLZ-ty 6x1x240 m2 czy 8x1x240mm2 Cu na fazę, piękna sprawa :D konserwowałem też kilka lat stację gdzie most między trafo a rozdzielnicą był wykonany kablem 4x1x315mmm2 Cu
  • #7 17510210
    kj1
    Specjalista elektryk
    Posty: 3280
    Pomógł: 278
    Ocena: 848
    dannnek napisał:
    Nie wiem jaka filozofia jest w położeniu kabla

    Filozofia jest taka, że oprócz położenia tego kabla trzeba wziąć za niego odpowiedzialność.
  • #8 17516194
    dannnek
    Poziom 13  
    Posty: 139
    Pomógł: 2
    Ocena: 5
    Oczywiście nie chciałbym tu lekceważyć niczyjej wiedzy i doświadczenia, może zbyt lajtowo podszedłem do tematu. Przeglądając różne normy widzę, że to faktycznie nie takie proste. Ale przechodząc do sedna, zakładając że chcę wykonać przyłącze 500kW od słupa do rozdzielni to w jaki sposób dobrać taki kabel, żeby się za dużo nie namęczyć z jego transportem wyginaniem itp..
    W kilku projektach widziałem następujące rozwiązania:
    - prowadzi się poszczególne fazy kablem np. 4*120 mm2 Al , dla każdej fazy i przewodu neutralnego z osobna, czyli jeden kabel wielożyłowy = 1 faza,
    - prowadzi się kilka równoległych przyłączy np. 5 kabli 4 żyłowych, gdzie każda żyła w kablu to osobna faza,

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestie doboru przekroju przewodów do trójfazowej instalacji o mocy 250 kW na długości przyłącza 50 m. Uczestnicy sugerują, że w przypadku dużych przekrojów, takich jak 240 mm², można zastosować kilka przewodów połączonych równolegle, co ułatwia montaż i transport. Przykłady obejmują użycie kabli 4x70 mm² na fazę oraz 4x120 mm² dla każdej fazy i przewodu neutralnego. Podkreślono również znaczenie odpowiedniego doboru zabezpieczeń oraz odpowiedzialności za instalację. Wskazano na różne metody prowadzenia kabli, w tym równoległe przyłącza i wielożyłowe kable.
Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
REKLAMA