Witam
Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię na temat wykonanego schematu rozdzielnicy w domu jednorodzinnym.
Niezbędne dane
- Zabezpieczenie w ZK3a - 32A
- Zabezpieczenie przedlicznikowe to 16A - 3f
- Układ sieci to TN-C ( przyłącze kablowe 4x70mm² Al - 115m do ZK3a)
- Zasilanie w/w przyłącza ze słupa przelotowego.
- Na słupie zamontowany komplet odgromników zaworowych GZa0,66/1,5kVA z uziemieniem typu TA3x7 (taśma stalowa 30x5 - 30m)
- Odległość punktu przyłączenia od transformatora 100m
- Moc transformatora 250kVA
- Napięcie zwarcia 4,5%
- Równolegle z kablem położony drut stalowy fi 6mm² (po 30 latach zostało może 3-4mm² :/ )
Planuję modernizację instalacji wewnętrznej.
Mam projekt ale jest bardzo ogólny i nie przewiduje szczegółowych informacji odnośnie ogranicznika przepięć , punktu rozdziału PEN itp.
Moje pytania ?
1. Czy według schematu zamieszczonego w załączniku mogę rozdzielić PEN za licznikiem (jak na rysunku) czy powinienem to wykonać jeszcze przed licznikiem?
2. Czy mogę zastosować wyłącznik RCD o charakterystyce AC czy muszę kupić A ?
3. Czy stosować dobezpieczenie ochronnika przepięć?
4. Co z połączeniem wyrównawczym rury gazowej gdy brak wstawki izolacyjnej ?
5. Czy w schemacie są błędy ? Jeśli tak to co powinienem poprawić.
Będę wdzięczy za wszelką sugestie.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię na temat wykonanego schematu rozdzielnicy w domu jednorodzinnym.
Niezbędne dane
- Zabezpieczenie w ZK3a - 32A
- Zabezpieczenie przedlicznikowe to 16A - 3f
- Układ sieci to TN-C ( przyłącze kablowe 4x70mm² Al - 115m do ZK3a)
- Zasilanie w/w przyłącza ze słupa przelotowego.
- Na słupie zamontowany komplet odgromników zaworowych GZa0,66/1,5kVA z uziemieniem typu TA3x7 (taśma stalowa 30x5 - 30m)
- Odległość punktu przyłączenia od transformatora 100m
- Moc transformatora 250kVA
- Napięcie zwarcia 4,5%
- Równolegle z kablem położony drut stalowy fi 6mm² (po 30 latach zostało może 3-4mm² :/ )
Planuję modernizację instalacji wewnętrznej.
Mam projekt ale jest bardzo ogólny i nie przewiduje szczegółowych informacji odnośnie ogranicznika przepięć , punktu rozdziału PEN itp.
Moje pytania ?
1. Czy według schematu zamieszczonego w załączniku mogę rozdzielić PEN za licznikiem (jak na rysunku) czy powinienem to wykonać jeszcze przed licznikiem?
2. Czy mogę zastosować wyłącznik RCD o charakterystyce AC czy muszę kupić A ?
3. Czy stosować dobezpieczenie ochronnika przepięć?
4. Co z połączeniem wyrównawczym rury gazowej gdy brak wstawki izolacyjnej ?
5. Czy w schemacie są błędy ? Jeśli tak to co powinienem poprawić.
Będę wdzięczy za wszelką sugestie.