logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Bezpiecznik na przewodzie neutralnym co z nim zrobić

stalker_88 04 Sie 2019 12:48 14100 26
REKLAMA
  • #1 18096244
    stalker_88
    Poziom 9  
    Posty: 7
    Ocena: 11
    Witam, wymieniałem w domu u babci gniazdo, przy okazji postanowiłem sprawdzić połączenia w puszkach bo to dość stara instalacja aluminiowa, wykręcając bezpieczniki zauważyłem że jeden z nich (a są trzy) rozłącza obwód neutralny. Jest to instalacja jednofazowa, dwuprzewodowa na aluminium. Przewód fazowy i neutralny który nie pełni roli ochronnego bo żadne gniazdko nie jest zerowane. Są dwa gniazda z "bolcem", uziemienie z nich połączone jest do rury wodociągowej w kuchni i łazience. Jeden bezpiecznik topikowy rozłącza napięcie i światło w jednej połowie domu, drugi w drugiej, ten trzeci rozłącza przewód neutralny. Na fazy są bezpieczniki 10A na neutralny 16A. I moje pytanie co z tym zrobić? Czy zostawić jak jest, ewentualnie dając na "zero" 20A , czy może zmostkować kablem na zaciskach ten bezpiecznik?
  • REKLAMA
  • #2 18096266
    k16
    Poziom 14  
    Posty: 98
    Pomógł: 8
    Ocena: 25
    Nic nie robić tylko wezwać elektryka z aktualnymi uprawnieniami by się z tym uporał. Coś ktoś namieszał i to zdrowo. Nie podoba mi się to uziemienie i po kiego wałka bezpiecznik na przewodzie neutralnym. Jak rozłączy to i tak porazi.
  • #3 18096296
    jack63
    Poziom 43  
    Posty: 11732
    Pomógł: 848
    Ocena: 2790
    Instalacja musi być bardzo stara. Pewnie z czasów zasilania 127/220 VAC międzyfazowo (?).
    Zaproś kumatego elektryka aby ją zinwentaryzował i zaproponował rozwiązanie.
    Rady na odległość sugerujące "podwiązanie sznurkiem" nie są dobrym pomysłem.
  • REKLAMA
  • #4 18096473
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3520
    jack63 napisał:
    Instalacja musi być bardzo stara. Pewnie z czasów zasilania 127/220 VAC międzyfazowo (?).
    Raczej nie, obecność trzech bezpieczników temu przeczy. A skoro jest bezpiecznik na przewodzie zerowym, to zachodzi pytanie, co z przewodami "fazowymi" na tym obwodzie.
    Bo trzy bezpieczniki, to tak jakby trzy obwody w instalacji.
  • #5 18096554
    jack63
    Poziom 43  
    Posty: 11732
    Pomógł: 848
    Ocena: 2790
    elpapiotr napisał:
    Raczej nie, obecność trzech bezpieczników temu przeczy. A skoro jest bezpiecznik na przewodzie zerowym, to zachodzi pytanie, co z przewodami "fazowymi" na tym obwodzie.
    Bo trzy bezpieczniki, to tak jakby trzy obwody w instalacji.

    Dlatego dałem pytajnik na końcu.
    Doradzanie na odległość w takim wypadku jest ryzykowne.
    Musi tą instalację sprawdzić elektryk.
    Nie lubię dawać takich rad, ale bezpieczeństwo tego wymaga!
  • #6 18096760
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4788
    stalker_88 napisał:
    Są dwa gniazda z "bolcem", uziemienie z nich połączone jest do rury wodociągowej w kuchni i łazience.

    A czy rury wodociągowe nie były wymieniane na plastik? Wychodzi na to, że instalacja do bardzo pilnego przeglądu, gdyż ochrony może nie być żadnej. Na początek jednak koniecznie należy ustalić układ sieci.
  • #7 18096927
    stalker_88
    Poziom 9  
    Posty: 7
    Ocena: 11
    Rury nigdy nie były ruszane, tak jak i instalacja elektryczna. Obwody fazowe są dwa i na obu są bezpieczniki, ten trzeci rozłącza zera z tych obwodów. Elektryk do którego się dodzwoniłem doradził zmostkować albo dać bezpiecznik 20A a jak będzie miał wolny termin to podjedzie i zobaczy.
  • #8 18096935
    bartekfigura
    Poziom 30  
    Posty: 1294
    Pomógł: 112
    Ocena: 521
    W mieszkaniu może i rury są stare ale co jeśli wodociągi wymieniły rury na plastik i nie ma w tym wypadku połączenia z ziemią? Tak jak kolega mówił ochrony może nie być żadnej. Instalacja do pilnego przeglądu. I jak najszybszej modernizacji.
  • Pomocny post
    #9 18096942
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4788
    stalker_88 napisał:
    Rury nigdy nie były ruszane,
    Ale tylko Twoje rury. O innych pewnie nie wiesz, a kiedyś to te inne tworzyły uziom rozległy. Natomiast jak jest teraz, tego nie wiemy.
    Istnienie bezpiecznika na przewodzie neutralnym sugeruje, że możliwym jest układ sieci TT. A wtedy, w przypadku pogorszenia się rezystancji uziemienia, w praktyce nie będzie istniała ochrona przeciwporażeniowa w tej instalacji. Stąd moja sugestia, aby instalację sprawdził fachowiec. Rzeczywisty fachowiec, a nie samozwaniec mieniący się elektrykiem.
  • #10 18097002
    stalker_88
    Poziom 9  
    Posty: 7
    Ocena: 11
    Elektryk do którego się dodzwoniłem stwierdził" kiedyś tak się robiło że uziemiało się do rury i dawało się zabezpieczenie na zero" i ciekaw jestem jaką rolę miałby spełniać ów bezpiecznik, jakieś zabezpieczenie przed"upaleniem zera" ? Z tego co pamiętam ze szkolenia to jedyne zabezpieczenie jakie wpina się w neutralny to roznicówka. Póki co dałem bezpiecznik 20A i będziemy czekali na wizytę tego elektryka.
    A co do rur to 100% pewności że główna magistrala na ulicy oraz przyłącze do domu nie są pcv.
  • Pomocny post
    #11 18097029
    wacek.wacek
    Poziom 29  
    Posty: 1635
    Pomógł: 98
    Ocena: 282
    Jakaś totalna bzdura żeby zabezpieczać przewód neuyraly. Ktoś sam sobie robił instalację lub poprawiał bez głowy. W razie uszkodzenia topika na neutralnym wybije was jak muchy prąd w chałupie.
  • Pomocny post
    #12 18097066
    vodiczka
    Poziom 43  
    Posty: 30216
    Pomógł: 1185
    Ocena: 4299
    wacek.wacek napisał:
    Jakaś totalna bzdura żeby zabezpieczać przewód neuyraly. Ktoś sam sobie robił instalację lub poprawiał bez głowy.
    Przed wojną wiele instalacji miało takie rozwiązanie z tym że ilość bezpieczników powinna być parzysta, skoro są trzy to zapewne instalacja babci autora tematu była przerabiana.
    Miałem 6 bezpieczników topikowych, po dwa na każdym z dwóch obwodów i 2 na tablicy licznika.
  • REKLAMA
  • #13 18097068
    stalker_88
    Poziom 9  
    Posty: 7
    Ocena: 11
    wacek.wacek napisał:
    Jakaś totalna bzdura żeby zabezpieczać przewód neuyraly. Ktoś sam sobie robił instalację lub poprawiał bez głowy. W razie uszkodzenia topika na neutralnym wybije was jak muchy prąd w chałupie.


    Znaczy się wyskoczy z gniazdka i niczym Bruce Lee rozklepie nas ciosami karate?
    Po wykręceniu bezpiecznika na neutralnym pojawi się napięcie na obu przewodach w instalacji i tyle, gniazda nie są zerowane więc na obudowach urządzeń nie pojawi się napięcie tylko wszystko przestanie działać.

    Dodano po 9 [minuty]:

    vodiczka napisał:
    wacek.wacek napisał:
    Jakaś totalna bzdura żeby zabezpieczać przewód neuyraly. Ktoś sam sobie robił instalację lub poprawiał bez głowy.
    Przed wojną wiele instalacji miało takie rozwiązanie z tym że ilość bezpieczników powinna być parzysta, skoro są trzy to zapewne instalacja babci autora tematu była przerabiana.
    Miałem 6 bezpieczników topikowych, po dwa na każdym z dwóch obwodów i 2 na tablicy licznika.


    Faktycznie podobno było przerobione w latach 60-tych przy liczniku żeby jedna połowa domu miała oddzielny bezpiecznik, przeróbki miał dokonać dziadek który był elektrykiem. Może i dawniej faktycznie tak robili.
    Ciekaw jestem tylko roli takiego zabezpieczenia przewodu neutralnego, może na wypadek awarii przy słupie i podania na neutralny fazy?
  • Pomocny post
    #14 18097084
    mar_uda
    Poziom 23  
    Posty: 444
    Pomógł: 63
    Ocena: 158
    wacek.wacek napisał:
    Jakaś totalna bzdura żeby zabezpieczać przewód neuyraly. Ktoś sam sobie robił instalację lub poprawiał bez głowy. W razie uszkodzenia topika na neutralnym wybije was jak muchy prąd w chałupie.
    Bzdura.
    Przewód neutralny jest przewodem czynnym i jego brak w prawidłowo wykonanej instalacji nie stanowi (i nigdy nie stanowił) zagrożenia dla użytkowników (choć może stanowić zagrożenie dla urządzeń).

    Jak już koledzy zauważyli instalacja wygląda na układ uziemiania (dawna nazwa dzisiejszego układu TT), gdzie bezpieczniki występowały czasami także na torze neutralnym. Szczególnie, jeśli była to przeróbka z układu z dwoma fazami.
    Metalowa sieć wodociągowa zapewniała skrajnie niskie wartości rezystancji uziemienia, dzięki czemu ochrona była zachowana. W dzisiejszych warunkach jest to coraz trudniejsze, nie tylko z uwagi na coraz powszechniejszą wymianę rur na plastikowe, ale także ze względu na działalność różnej maści domorosłych majsterkowiczów. A do tego coraz więcej sprzętów AGD i audio-video wymaga gniazd ze stykiem ochronnym.

    Konieczna wizyta fachowca, ale nie pierwszego-lepszego, tylko takiego prawdziwego, który wie o co chodzi w tego typu instalacjach. Mogę się domyślać, że bez pewnych przeróbek (wymiany przynajmniej części instalacji) się nie obędzie.
    Sprawą fundamentalną jest ustalenie jaki jest układ sieci zasilającej, o czym pisał kolega retrofood.
  • REKLAMA
  • #15 18097093
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4788
    stalker_88 napisał:
    Elektryk do którego się dodzwoniłem stwierdził" kiedyś tak się robiło że uziemiało się do rury i dawało się zabezpieczenie na zero" i ciekaw jestem jaką rolę miałby spełniać ów bezpiecznik, jakieś zabezpieczenie przed"upaleniem zera" ?

    Owszem, tak się kiedyś robiło, ale to jeszcze w okresie przed dinozaurami. Natomiast resztą spraw zabytkowych się nie zajmuj, szkoda czasu.
    stalker_88 napisał:

    A co do rur to 100% pewności że główna magistrala na ulicy oraz przyłącze do domu nie są pcv.

    Kolego, kiedyś wszystko było państwowe i mogło działać, bo tak państwo chciało. A teraz to są różne firmy, prezes wodociągów nie tłumaczy się przed prezesem energetyki, więc nie wiesz kiedy i gdzie rura pęknie i wymienią ją na plastik, a Ty lub ktoś z Twojej rodziny fiknie wtedy przy najmniejszej awarii jakiegokolwiek sprzętu. Ja Cię uprzedzam wg mojej znajomości tematu, ale widzę, że szukasz kwadratowych kółek, dlatego życzę powodzenia. Nic tu po mnie.
  • #16 18099304
    William Bonawentura
    Poziom 34  
    Posty: 2418
    Pomógł: 187
    Ocena: 611
    stalker_88 napisał:
    Ciekaw jestem tylko roli takiego zabezpieczenia przewodu neutralnego, może na wypadek awarii przy słupie i podania na neutralny fazy?


    W okresie budwy tej instalacji nie było przewodu neutralnego tylko dwa fazowe. Z napięciem międzyfazowym 230V. W okresie powojennym została przełączona w zasilanie z sieci 400V. W latach 50 tych gdy pojawiły się odbiorniki w I klasie izolacji (pralka) ochronę podstawową uzupełniono przez ekwipotencjalizację.

    Jeśli dziś operator sieci kwalifikuje ją jako TN to kontrowersyjny bezpiecznik należy zlikwidować a w instalacji zastosować bezpieczniki na torze L, wyłączniki różnicowoprądowe na L i N oraz wyłączniki nadprądowe typu S 301 na torze L.

    Moderowany przez Topolski Mirosław:

    W poście#1 stalker_88 pisze: Jest to instalacja jednofazowa, dwuprzewodowa na aluminium. Przewód fazowy i neutralny który nie pełni roli ochronnego bo żadne gniazdko nie jest zerowane. Są dwa gniazda z "bolcem", uziemienie z nich połączone jest do rury wodociągowej w kuchni i łazience.
    Zalecanie stosowania RCD w w/w instalacji to błąd stwarzający zagrożenie dla użytkownika.
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.




    Jeśli w dokumentach widnieje TT to jako zabezpieczenia należy zastosować bezpieczniki na torze L, wyłączniki różnicowoprądowe na L i N oraz dwutorowe wyłączniki nadprądowe typu S 302 na torze L i N.
  • #17 18099692
    stalker_88
    Poziom 9  
    Posty: 7
    Ocena: 11
    William Bonawentura napisał:

    Jeśli dziś operator sieci kwalifikuje ją jako TN to kontrowersyjny bezpiecznik należy zlikwidować a w instalacji zastosować bezpieczniki na torze L, wyłączniki różnicowoprądowe na L i N oraz wyłączniki nadprądowe typu S 301 na torze L.

    Jeśli w dokumentach widnieje TT to jako zabezpieczenia należy zastosować bezpieczniki na torze L, wyłączniki różnicowoprądowe na L i N oraz dwutorowe wyłączniki nadprądowe typu S 302 na torze L i N.


    Czyli należy najpierw kontaktować się z ZEORKiem w celu ustalenia jak to wygląda z ich strony a dopiero potem podjąć adekwatne działania. Dziękuję za konkretne wyjaśnienia.
  • #18 18099740
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3520
    William Bonawentura napisał:
    Jeśli dziś operator sieci kwalifikuje ją jako TN to kontrowersyjny bezpiecznik należy zlikwidować a w instalacji zastosować bezpieczniki na torze L, wyłączniki różnicowoprądowe na L i N oraz wyłączniki nadprądowe typu S 301 na torze L.

    Jeśli w dokumentach widnieje TT to jako zabezpieczenia należy zastosować bezpieczniki na torze L, wyłączniki różnicowoprądowe na L i N oraz dwutorowe wyłączniki nadprądowe typu S 302 na torze L i N.
    Niech kolega pamięta, że autor ma instalację 2-przewodową, i wspominanie o RCD w tym kontekście nie powinno mieć miejsca.
  • #19 18103036
    William Bonawentura
    Poziom 34  
    Posty: 2418
    Pomógł: 187
    Ocena: 611
    elpapiotr napisał:
    Niech kolega pamięta, że autor ma instalację 2-przewodową, i wspominanie o RCD w tym kontekście nie powinno mieć miejsca.


    Ma częściowo trójprzewodową
    Cytat:
    Są dwa gniazda z "bolcem", uziemienie z nich połączone jest do rury wodociągowej w kuchni i łazience
  • #20 18103379
    michu-michu
    Poziom 13  
    Posty: 89
    Pomógł: 9
    Ocena: 12
    William Bonawentura napisał:
    elpapiotr napisał:
    Niech kolega pamięta, że autor ma instalację 2-przewodową, i wspominanie o RCD w tym kontekście nie powinno mieć miejsca.


    Ma częściowo trójprzewodową
    Cytat:
    Są dwa gniazda z "bolcem", uziemienie z nich połączone jest do rury wodociągowej w kuchni i łazience

    Nie mamy żadnych podstaw, żeby stwierdzić, że instalacja wodociągowa dalej zapewnia uziemienie. Jeżeli tego nie wiadomo i nieznany jest dalej układ sieci, nie można ruszyć dalej.
  • #21 18103554
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #22 18104880
    stalker_88
    Poziom 9  
    Posty: 7
    Ocena: 11
    No więc tak: dziś był elektryk i z tego co mówi babcia "zrobił coś z bezpiecznikiem" (zmostkowal kawałkiem przewodu bo zajrzałem pod tablicę) , coś pomierzył i powiedział że uziemienie jest dobre i może zostać (dodatkowo zauważyłem że dał nowe przewody i zaciski na rury), do tego wymienił stare złącza we wszystkich puszkach na te klipsy plastikowe. Stwierdził że w przyszłości należy pomyśleć o wymianie instalacji na miedzianą, obecnie nie ma konieczności wymiany rozdzielni bo stan techniczny jest dobry, jak dzwoniłem później do niego to doradza wymianę na nową która posłuży do rozbudowy w trakcie przyszłej wymiany. Jego zdaniem różnicówkę można dać bo gniazdka nie są zerowane tylko uziemiane, a w pozostałe nie są podłączane urządzenia które mają wtyczki na bolec( radio i tv). A i mówił że sieć w domu to TT, na ulicy TN C.
  • #23 18106824
    mar_uda
    Poziom 23  
    Posty: 444
    Pomógł: 63
    Ocena: 158
    stalker_88 napisał:
    A i mówił że sieć w domu to TT, na ulicy TN C.
    Jakoś się to nie trzyma kupy.
    Nie widzę sensu robienia wyspy TT w budynku zasilanym z TN-C. Moim zdaniem to jest proszenie się o kłopoty.
    Jakby ten elektryk zostawił protokół z pomiarów, to można byłoby się do niego jakoś odnieść. Ale domyślam się, że nie zostawił. Bo to pewnie elektryk ze spółdzielni, który zajmuje się wymianą żarówek na klatkach.

    W TT opartym na wkładkach bezpiecznikowych jest bardzo wąska granica pomiędzy rezystancją uziemienia zapewniającą ochronę, a rezystancją sugerującą, że u któregoś z sąsiadów istnieje połączenie przewodu PE z N (w punkcie rozdziału lub zerowanym gnieździe albo innym odbiorniku). Ten drugi przypadek wprowadza zagrożenie nie tylko dla domowników, pracowników wodociągów, ale w skrajnych sytuacjach nawet dla sąsiadów, dlatego - moim zdaniem - nie ma to racji bytu.
    Instalację należy jak najszybciej gruntownie pomierzyć i przerobić na TN-C zanim komuś stanie się krzywda.
  • #24 18107803
    stalker_88
    Poziom 9  
    Posty: 7
    Ocena: 11
    A co ma instalacja sąsiadów do tego? Jest to dom wolnostojący a nie blok. A elektryk nie z jakiejś spółdzielni czy Pan Ziutek majster od wszystkiego tylko mający swoją firmę. Na chwilę obecną główny problem rozwiązany, teraz pozostaje kwestia wykonania nowej rozdzielni, bo chyba jednak lepiej żeby w instalacji był wyłącznik różnicowy.
  • #25 18107964
    mar_uda
    Poziom 23  
    Posty: 444
    Pomógł: 63
    Ocena: 158
    stalker_88 napisał:
    A co ma instalacja sąsiadów do tego? Jest to dom wolnostojący a nie blok.
    Ma tyle, że utrzymujące się przebicie na rurze wodnej może w pewnych sytuacjach z powodzeniem spowodować porażenie kilkadziesiąt metrów dalej, bo sąsiedzi zapewne z tego samego wodociągu korzystają.
    stalker_88 napisał:
    A elektryk nie z jakiejś spółdzielni czy Pan Ziutek majster od wszystkiego tylko mający swoją firmę.
    Ale protokołu z pomiarów nie zostawił? Wstyd mu było podpisać się pod swoją pracą? Jaki elektryk - taka firma.
    stalker_88 napisał:
    Na chwilę obecną główny problem rozwiązany, teraz pozostaje kwestia wykonania nowej rozdzielni, bo chyba jednak lepiej żeby w instalacji był wyłącznik różnicowy.
    No tak - cudowna różnicówka jak zwykle panaceum na wszelkie błędy i niedoskonałości. W takim razie nic tu po mnie. Życzę użytkownikom tej instalacji szczęścia - na pewno się przyda.
  • #26 18110295
    michu-michu
    Poziom 13  
    Posty: 89
    Pomógł: 9
    Ocena: 12
    mar_uda napisał:
    Nie widzę sensu robienia wyspy TT w budynku zasilanym z TN-C. Moim zdaniem to jest proszenie się o kłopoty.

    Prawdopodobnie w okresie kiedy była wykonywana ta instalacja, układ sieci był TT, a teraz zmieniono na TN-C. Wyspa TT w układzie TN-C jest dopuszczalna, nigdy odwrotnie.

    Uważam, że należy zlikwidować feralny bezpiecznik na torze N, a kołek ochronny gniazd połączyć z przewodem dotychczasowo neutralnym (teraz PEN), zamiast sieci wodociągowej. Od tego momentu instalacja w domu będzie w układzie TN-C. W takim układzie oczywiście niedopuszczalny jest wyłącznik różnicowoprądowy.
  • #27 18110322
    mar_uda
    Poziom 23  
    Posty: 444
    Pomógł: 63
    Ocena: 158
    michu-michu napisał:
    Wyspa TT w układzie TN-C jest dopuszczalna, nigdy odwrotnie.
    Dopuszczalna. Tyle, że nonsensowna. A w tym konkretnym przypadku - niebezpieczna.

    michu-michu napisał:
    Uważam, że należy zlikwidować feralny bezpiecznik na torze N, a kołek ochronny gniazd połączyć z przewodem dotychczasowo neutralnym (teraz PEN), zamiast sieci wodociągowej. Od tego momentu instalacja w domu będzie w układzie TN-C.
    Tak po prostu zrobić zerowanie w aluminiowej instalacji sprzed kilkudziesięciu lat i już można spać spokojnie?
    Oględziny i pomiary tej instalacji potrzebne nie są?
    Połączenia wyrównawcze obejmujące wodociąg, również niepotrzebne?

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono problem dotyczący instalacji elektrycznej w starym budynku, gdzie jeden z bezpieczników rozłącza przewód neutralny. Użytkownik wymienił gniazdo i zauważył, że instalacja jest aluminiowa, jednofazowa i dwuprzewodowa, z uziemieniem połączonym z rurami wodociągowymi. Uczestnicy forum zalecają wezwanie wykwalifikowanego elektryka do oceny stanu instalacji, wskazując na potencjalne zagrożenia związane z brakiem odpowiedniego uziemienia oraz nieprawidłowym zabezpieczeniem przewodu neutralnego. Wskazano, że instalacja może być przestarzała i wymagać modernizacji, a także że bezpiecznik na przewodzie neutralnym jest niebezpieczny. Ostatecznie elektryk zmostkował przewód neutralny, a użytkownik planuje dalsze prace modernizacyjne.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA