Jak podłączyć grzałkę 3x230v bez kabla N w instalacji L1 L2 L3 PE?

piterus11 23 Lis 2019 07:21 4689 27
  • #1 18295205
    piterus11
    Poziom 10  
    Posty: 93
    Ocena: 7
    Witam,mam zagwozdke jak podłączyć grzałkę 3x230v

    Było by proste gdyby w mojej instalacji był jeszcze jeden piąty kabelek N. Posiadam instalacje z trzema fazami L1 L2 L3 PE
    Załączniki:
    • Jak podłączyć grzałkę 3x230v bez kabla N w instalacji L1 L2 L3 PE? 56055B87-F5F1-409B-AA90-D8580DF616CA.jpeg (26.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 18295256
    piterus11
    Poziom 10  
    Posty: 93
    Ocena: 7
    Ingerencja w instalacje nie wchodzi w grę...
    A jaką inną grzałkę proponujesz,nie napisałem wcześniej dokładnie jaka moc mnie interesuje... około 11-12 kW
  • #4 18295282
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 42  
    Posty: 7010
    Pomógł: 622
    Ocena: 2103
    Raczej Twoja instalacja to L1,L2 ,L3 i N/PEN. Chyba, że masz tam jakieś wynalazki.
    W czym masz problem by to podłączyć.?
  • Pomocny post
    #5 18295293
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12263
    Pomógł: 957
    Ocena: 3841
    łczysz trzy sewgmenty w gwiazdę i do trzech faz. N jest niepotrzebne. Za to PE już konieczne
  • #6 18295359
    piterus11
    Poziom 10  
    Posty: 93
    Ocena: 7
    kortyleski Możesz to narysować?
  • #7 18295369
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12263
    Pomógł: 957
    Ocena: 3841
    A możesz po prostu wpisać w google połączenie w gwiazdę i zobaczyć grafiki?
  • #8 18295396
    piracik
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 4060
    Pomógł: 557
    Ocena: 1971
    kortyleski napisał:
    łczysz trzy sewgmenty w gwiazdę i do trzech faz. N jest niepotrzebne. Za to PE już konieczne


    Jeśli jest to grzałka ze zdjęcia to już ma połączone ze sobą odejścia z grzałek.
  • #9 18295405
    piterus11
    Poziom 10  
    Posty: 93
    Ocena: 7
    No właśnie tak jak jest na tym zdjęciu nie mogę podłączyć mam tylko cztery kable
  • #10 18295410
    piracik
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 4060
    Pomógł: 557
    Ocena: 1971
    To zrób zdjęcie swojej grzałki.
    Prawdopodobnie wystarczy podłączyć 3 fazy i PE, a zacisk N zostawić wolny.
  • #12 18296176
    Maxymius
    Poziom 12  
    Posty: 71
    Ocena: 27
    Podłączysz trzy fazy do pojedynczych wyprowadzeń , wyprowadzenie wspólne zostanie nie podłączone , uziemienie normalnie do obudowy.
    Jeżeli masz instslacje w układzie TN-C czyli kabel PEN do uziemiania oraz zasilania jako N to podłączysz wspólne wyprowadzenie do zacisku uziemienia razem z przewodem uziemiającym. W pierwszym przypadku moc będzie troche mniejsza w drugim nominalna.
  • #13 18296669
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12263
    Pomógł: 957
    Ocena: 3841
    Maxymius napisał:
    Podłączysz trzy fazy do pojedynczych wyprowadzeń , wyprowadzenie wspólne zostanie nie podłączone , uziemienie normalnie do obudowy.
    Jeżeli masz instslacje w układzie TN-C czyli kabel PEN do uziemiania oraz zasilania jako N to podłączysz wspólne wyprowadzenie do zacisku uziemienia razem z przewodem uziemiającym. W pierwszym przypadku moc będzie troche mniejsza w drugim nominalna.

    Nie pisz glupot. Wyobrażasz sobie podłączenie przewodu 10mmkw do zacisku grzałki? Bo to właśnie jest PEN.

    Maxymius napisał:
    W pierwszym przypadku moc będzie troche mniejsza w drugim nominalna.

    W obydwu moc będzie taka sama.

    Autorze jaki układ sieci zasila twój budynek? Bo od tego zależy odpowiedź jak i czy wogóle można podłaczyć tą grzałkę.
  • #14 18298559
    Maxymius
    Poziom 12  
    Posty: 71
    Ocena: 27
    kortyleski napisał:
    Nie pisz glupot. Wyobrażasz sobie podłączenie przewodu 10mmkw do zacisku grzałki? Bo to właśnie jest PEN.

    Jakie głupoty?! W pierwszej kolejności zaproponowałem podłączenie grzałki w tzw uklad gwiazdy bez podłączenia PEN dla prądu w fazie 17,4A, dopiero w drugiej wersji z podłączeniem ponieważ: prąd w przewodzie PEN przy podłączeniu wspólnego zacisku będzie ok 50A więc oczywiście raczej 10mmkw jest na miejscu ale to już zmartwienie podłączającego jak sobie z tym poradzi ( nie wykluczone że się da podłączyć taki przewód , nie wiem jaki duży zacisk jest na tych grzałkach).
  • #15 18301269
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12263
    Pomógł: 957
    Ocena: 3841
    Maxymius napisał:
    prąd w przewodzie PEN przy podłączeniu wspólnego zacisku będzie ok 50A

    Zdziwię cię. Ten prąd w sieci trójfazowej wyniesie teoretycznie ZERO A. W praktyce w zależności od dokładności wykonania grzałki może koło 1A.
  • #16 18302148
    Maxymius
    Poziom 12  
    Posty: 71
    Ocena: 27
    Nie zdziwisz mnie bo faktycznie przy trójfazówce prąd w tym przewodzie wyniesie blisko 0A o ile grzałki będą miały podobną rezystancje.Troche sie zagalopowałem myśląc o jednofazówce :)) nobody's perfect ;).
  • #17 18302234
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4785
    kortyleski napisał:
    łczysz trzy sewgmenty w gwiazdę i do trzech faz. N jest niepotrzebne. Za to PE już konieczne


    Litości!
    Z takich powodów mamy w kraju takie instalacje elektryczne jakie mamy. I za to klikają "pomógł", i dają plusy. Czyli jak zwykle, wystarczą dwa sznurki i... przecież świeci!
    Moje gratulacje za fachowy poziom dyskusji.
  • #18 18303672
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12263
    Pomógł: 957
    Ocena: 3841
    retrofood napisał:
    Litości!
    Z takich powodów mamy w kraju takie instalacje elektryczne jakie mamy. I za to klikają "pomógł", i dają plusy. Czyli jak zwykle, wystarczą dwa sznurki i... przecież świeci!
    Moje gratulacje za fachowy poziom dyskusji.

    Weź mnie to objaśnij bo nie do końca Twoją wypowiedź rozumiem. Słowem naszych przodków, pisanym
  • #19 18303692
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4785
    Weź mi wytłumacz po co producent wyprowadził N na zacisk, skoro N jest niepotrzebne.
  • #20 18311341
    piterus11
    Poziom 10  
    Posty: 93
    Ocena: 7
    Tak wiec raczej tego nie będę w stanie podłączyć bez tego jednego przewodu N...
    Instalacja w moim domu to IT dowiedziałem się tego od elektryka....
    Pozdrawiam.
    Dzięki za podpowiedzi
  • #21 18311461
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4785
    piterus11 napisał:

    Instalacja w moim domu to IT dowiedziałem się tego od elektryka....

    Niespecjalnie w to wierzę, IT to się spotyka na statkach, w kopalniach albo częściowo w szpitalach, ale nie w domach. Chyba, że to Norwegia lub inna egzotyka.
  • #22 18311467
    piterus11
    Poziom 10  
    Posty: 93
    Ocena: 7
    Trafiłeś za 100 punktów, Norwegia ....
    Mam teraz 6kW grzałkę (2x3kW) chciałem podwoić moc grzania(czas) no i du🤐a.
    Chyba jedynym sensownym rozwiązaniem będzie przyłączenie 3x400v.
  • #23 18311521
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4785
    piterus11 napisał:
    Trafiłeś za 100 punktów, Norwegia ....
    Mam teraz 6kW grzałkę (2x3kW) chciałem podwoić moc grzania(czas) no i du🤐a.
    Chyba jedynym sensownym rozwiązaniem będzie przyłączenie 3x400v.

    No to wyrzuć wszystkie wcześniejsze odpowiedzi, bo są nie na temat. I skoro masz tam jakiegoś elektryka, to jego pytaj.
  • #24 18311703
    Prof. SpecMiernik
    Poziom 27  
    Posty: 1207
    Pomógł: 81
    Ocena: 185
    Czy mnie się tylko wydaje czy ta grzałka nie ma wyprowadzonego zacisku PE ?
    Widzę wyprowadzenia dla 3 faz oraz zacisk N z połączenia w gwiazdę.

    piterus11 napisał:
    Mam teraz 6kW grzałkę (2x3kW)

    To jak to masz teraz podłączone ?
  • #25 18311818
    piterus11
    Poziom 10  
    Posty: 93
    Ocena: 7
    Normalnie, na tej stronie gdzie podawałem tą grzałkę na 12kW jest tez grzałka na 6kW jednofazowa,wiec to żadna komplikacja z podłączeniem. Mając L1 L2 L3 podłączam 3kW pod L1 L2 a drugie 3kW pod L3 L2
    I tak oto przez kilka lat działa ...to jest jakoś miedzyfazowe czy jakoś tam,musi Ci to ktoś z wiedzą o elektryce wytłumaczyć....
  • #26 18312397
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12263
    Pomógł: 957
    Ocena: 3841
    retrofood napisał:
    Weź mi wytłumacz po co producent wyprowadził N na zacisk, skoro N jest niepotrzebne.


    Przy trójfazowym zasilaniu "na sztywno" N jest niepotrzebny. Natomiast producent wyprowadził go po to by umożliwić załączanie jednej, dwóch lub trzech grzałek zestawu niezależnie.

    Natomiast dziwi mnie brak PE w grzałce z linku. Czyżby wykonana została w drugiej klasie ochrony? W takim układzie typ sieci nie ma znaczenia choć wierzyć mi się nie chce. Może trzeba wystosować zapytanie do producenta?
  • #27 18312523
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4785
    kortyleski napisał:

    Natomiast dziwi mnie brak PE w grzałce z linku. Czyżby wykonana została w drugiej klasie ochrony? W takim układzie typ sieci nie ma znaczenia choć wierzyć mi się nie chce. Może trzeba wystosować zapytanie do producenta?

    Po co? Grzałka jest przeznaczona do eksploatacji w sieci IT.
  • #28 18312834
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12263
    Pomógł: 957
    Ocena: 3841
    retrofood napisał:

    Po co? Grzałka jest przeznaczona do eksploatacji w sieci IT.


    https://egrzalki.pl/pl/p/ZESTAW-GRZEJNY-12kW-3x400V3x4kW230V-G-1-12-32-64-BEZ-KOLPAKA/547

    Wskaż mi taki zapis na stronie producenta. Może nie wiem o tym że w Radomiu, prawie w centrum kraju gdzie króluje TT lub TN powszechnie produkuje się i sprzedaje grzałki dla IT.

    retrofood napisał:
    Moje gratulacje za fachowy poziom dyskusji.

    Daleko ci do tej fachowości...

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik pyta, jak podłączyć grzałkę 3x230V w instalacji trójfazowej L1, L2, L3 oraz PE, bez przewodu neutralnego N. Odpowiedzi sugerują, że możliwe jest podłączenie grzałki w układzie gwiazdy, gdzie trzy fazy są podłączone do osobnych wyjść grzałki, a zacisk N pozostaje niepodłączony. W przypadku instalacji TN-C, wspólne wyprowadzenie można podłączyć do uziemienia. Użytkownik wskazuje, że jego instalacja to IT, co komplikuje sprawę, a także podaje link do grzałki o mocy 12 kW. Dyskusja porusza również kwestie związane z brakiem zacisku PE w grzałce oraz zastosowaniem w sieci IT.