Witam,
jest moze "złota zasada" odnośnie dlugości (szerokości) sygnału zliczanego przez wejście licznika?
Sytuacja.
Czujnik indukcyjny na obiekcie zlicza ilość obrotów na podstawie "otworu". Licznik jest do 100Hz (wejscie). Z moich obliczeń n = (100Hz*60)/1 = 6000 (1 impulsy na obrót). Czyli licznik powinien być wstanie zliczyć do 6000 obr/min. Najszybsza zarejestrowana predkość to 4200 obr/min. Jednak i tak obiekt nie zlicza. (dodam, ze na innym urządzeniu dziala poprawnie, wiec czujnik dziala poprawnie). Jaki może być najkrótszy impuls dla takiego licznika (czy innego urządzenia)?
Dlugość musi być większa niż jeden okres (w tym przypadku 100Hz to 1ms?).
Pozdrawiam,
Dziekuje za odp.
jest moze "złota zasada" odnośnie dlugości (szerokości) sygnału zliczanego przez wejście licznika?
Sytuacja.
Czujnik indukcyjny na obiekcie zlicza ilość obrotów na podstawie "otworu". Licznik jest do 100Hz (wejscie). Z moich obliczeń n = (100Hz*60)/1 = 6000 (1 impulsy na obrót). Czyli licznik powinien być wstanie zliczyć do 6000 obr/min. Najszybsza zarejestrowana predkość to 4200 obr/min. Jednak i tak obiekt nie zlicza. (dodam, ze na innym urządzeniu dziala poprawnie, wiec czujnik dziala poprawnie). Jaki może być najkrótszy impuls dla takiego licznika (czy innego urządzenia)?
Dlugość musi być większa niż jeden okres (w tym przypadku 100Hz to 1ms?).
Pozdrawiam,
Dziekuje za odp.
only89 napisał: