logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jaki FR wybrać do rozdzielnicy domowej - 4P czy 3P+N?

dzemi99 16 Lut 2020 20:17 11211 22
REKLAMA
  • #1 18475236
    dzemi99
    Poziom 10  
    Posty: 48
    Ocena: 4
    Witam wszystkich. Temat wałkowany x razy.

    Jaki FR zastosować w domowej rozdzielnicy ze schematu poniżej?

    Taki sam jak ten 4P z którego wychodzi WLZ czy może 3P+N, lub 3P ?

    Jak dotąd nie znalazłem wyczerpującej odpowiedzi w temacie, mimo że przekopałem forum, wsród elektryków zdania też są podzielone.

    Jaki FR wybrać do rozdzielnicy domowej - 4P czy 3P+N? Jaki FR wybrać do rozdzielnicy domowej - 4P czy 3P+N?
  • REKLAMA
  • #2 18475256
    spinacz
    Poziom 42  
    Posty: 8572
    Pomógł: 1204
    Ocena: 2646
    Jeśli ja stosuje już FR 4-polowy to tylko z wydzielonym torem N, i nikt mnie nie przekona żadnym argumentem do stosowania 4-polowego bez wydzielonego N.
  • REKLAMA
  • #3 18475259
    dzemi99
    Poziom 10  
    Posty: 48
    Ocena: 4
    spinacz napisał:
    Jeśli ja stosuje już FR 4-polowy to tylko z wydzielonym torem N, i nikt mnie nie przekona żadnym argumentem do stosowania 4-polowego bez wydzielonego N.


    Z chęcią wysłucham Twoich argumentów.
  • #4 18475273
    spinacz
    Poziom 42  
    Posty: 8572
    Pomógł: 1204
    Ocena: 2646
    Podstawowy, choć wiele osób twierdzi ze czas rozłączania jest do pominięcia.
    Przy FR 4-polowyn z torem N tor N przy rozłączaniu jest rozłączany jako ostatni a przy załączaniu jako pierwszy więc zawsze przy jego pracy nie wystąpi sytuacja gdzie zabraknie N a fazy zostaną na odpływie.
    Chyba nie trzeba mówić co się może stać w sytuacji gdzie zabraknie N w sieci a obciążenie jej nie jest symetryczne, a taka sytuacja może wystąpić przy zwykłym FR 4-polowym bez wydzielonego toru N.
  • #5 18475288
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    Posty: 5077
    Pomógł: 339
    Ocena: 1063
    Jako rozłącznik izolacyjny stosujemy rozłącznik 3 polowy. Izolujemy tylko przewody fazowe. Żadnego sensu nie ma rozłączanie toru N. A niedaj panie jak jest to tor PEN. Bo i takie kwiatki bywają. WLZ wprowadzony bezpośrednio na rozłącznik 3L i PEN, a z rozłącznika na szynę, i tam rozdział dopiero. Wtedy jest ciekawie. Jest takie powiedzenie"kto przerywa PEN-a ten rozumu nie ma".
  • #6 18475375
    dzemi99
    Poziom 10  
    Posty: 48
    Ocena: 4
    spinacz napisał:
    Chyba nie trzeba mówić co się może stać w sytuacji gdzie zabraknie N w sieci a obciążenie jej nie jest symetryczne, a taka sytuacja może wystąpić przy zwykłym FR 4-polowym bez wydzielonego toru N.


    Rozumiem że wówczas gdy tor N zostanie rozłączony jako pierwszy, na odbiorniki pójdzie napięcie międzyfazowe??

    Mierzejewski46 napisał:
    Jako rozłącznik izolacyjny stosujemy rozłącznik 3 polowy. Izolujemy tylko przewody fazowe. Żadnego sensu nie ma rozłączanie toru N. A niedaj panie jak jest to tor PEN. Bo i takie kwiatki bywają. WLZ wprowadzony bezpośrednio na rozłącznik 3L i PEN, a z rozłącznika na szynę, i tam rozdział dopiero. Wtedy jest ciekawie. Jest takie powiedzenie"kto przerywa PEN-a ten rozumu nie ma".


    Akurat w tym wypadku nie jest to PEN. Póki co WLZ jest wpięty bezpośrednio na RCD, a PE z bednarki na listwe.
  • #7 18475382
    spinacz
    Poziom 42  
    Posty: 8572
    Pomógł: 1204
    Ocena: 2646
    dzemi99 napisał:
    Rozumiem że wówczas gdy tor N zostanie rozłączony jako pierwszy, na odbiorniki pójdzie napięcie międzyfazowe??

    Tak zgadza się.
  • REKLAMA
  • #8 18475394
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17367
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4277
    Kolego, rozłączanie toru N w układzie TN przez wyłącznik główny w tablicy większego sensu nie ma (chyba że jest taki wymóg). Jeśli jednak chcesz tak zrobić lub masz do czynienia z układem TT to bezwzględnie musi to być aparat 3P+N z wyraźnie oznaczonym torem neutralnym. Traktuj to jako dogmat, bo inaczej czekają cię niepotrzebne wydatki.

    Nie wierzysz?
    Weź FR104 podłącz żarówkę w każdym torze i powoli załączaj aparat. Zobaczysz w jakiej kolejności styki się załączają.
    Bo do uszkodzeń sprzętu może dojść nie tylko w trakcie rozwierania styków aparatu, ale również (najczęściej) w trakcie ich zwierania.
  • #9 18475688
    slawek1111

    Poziom 27  
    Posty: 900
    Pomógł: 88
    Ocena: 91
    Osobiście nie zakładałbym tam żadnego FR-a.Jest tam C32A i wystarczy.Jeżeli chodzi o FR to 3P.
    Konto firmowe:
    Pro Elektro Serwis
    Sportowa 7, Kluczbork, 46-200 | Tel.: 730XXXXXX (Pokaż)
  • #10 18475801
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    Posty: 5077
    Pomógł: 339
    Ocena: 1063
    Z załączonego schematu odczytać można, że w złączu pomiarowym przed licznikiem zastosowano S303 C32, trzypolowy, jak powinno być. Ale tuż za licznikiem FR 4P 63A. W jakim celu zamontowano rozłącznik przed WLZ i to jeszcze szkodliwy. To tak jakby układ sieci nie był TNC.
  • #11 18477425
    dzemi99
    Poziom 10  
    Posty: 48
    Ocena: 4
    Czyli generalnie w celach serwisowych w rozdzielnicy w domu powinienem zastosować FR 3P lub 3P+N, dobrze myśle?
  • #12 18477436
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17367
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4277
    Ale po co jeśli nie jest to układ TT?
    Po co przerywać N w układzie TN skoro kilka centymetrów dalej na szynie PE będzie ten sam potencjał?

    Ale wyjaśnij swój tok rozumowania.
  • #13 18477550
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    Posty: 5077
    Pomógł: 339
    Ocena: 1063
    Mnie jednak zastanawia dlaczego na schemacie przed układem pomiarowym jest S303, a za FR 4P. Bo to co kolega autor w rozdzielnicy budynku sobie zamontuje to jego sprawa i odpowiedzialność, ale takich cudów w złączu pomiarowym to jeszcze nie widziałem.
  • #14 18477565
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17367
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4277
    To jest ewidentny błąd projektanta wołający o pomstę do nieba, bo PEN'a przerywać pod żadnym pozorem nie wolno. A zastosowanie rozłącznika 4P to już szczyt dyletanctwa moim zdaniem.
    Tam powinna być listwa zaciskowa czterotorowa i wszystko byłoby ok.
  • #15 18477579
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    Posty: 5077
    Pomógł: 339
    Ocena: 1063
    Ze zdjęcia wynika, że i projektant i wykonawca niezłego knyfa popełnili😕
  • #16 18477598
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17367
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4277
    Oczywiście.
    Projektantowi zabrać uprawnienia zaś wykonawca na kontrolny egzamin sprawdzający kwalifikacje :)
    Kolego marzenie ściętej głowy.
    Jeden będzie dalej stosował metodę "kopiuj-wklej" i jest nie do ruszenia a drugi nie da się przekonać że myślenie nie boli.
  • REKLAMA
  • #17 18478597
    Brivido
    Poziom 34  
    Posty: 2856
    Pomógł: 226
    Ocena: 429
    Sieć TN-C, kabel do domu alu 4x10mm, do tego rozłącznik czterotorowy...
    Kto dorysował te kolorowe rzeczy na schemacie? Czy ten "PEN" w tablicy jest rozdzielony czy to wyspa TT zrobiona?
  • #19 18478776
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    Posty: 5077
    Pomógł: 339
    Ocena: 1063
    Ja pisanie w tym temacie kończę. Mam bardzo łopatologiczne podejście do elektryki, nie będę robił z siebie idioty.
  • #20 18479528
    dzemi99
    Poziom 10  
    Posty: 48
    Ocena: 4
    Panowie, dajmy spokój projektantowi bo w tym przypadku wykonawca nie robił instalacji według projektu..., nawet na niego nie spojrzał. "Klepie" w moich okolicach instalację takie jak ta. Wrzuciłbym zdjęcie rozdzielnicy ale może lepiej się nie denerwować przed snem.

    Brivido napisał:
    Kto dorysował te kolorowe rzeczy na schemacie? Czy ten "PEN" w tablicy jest rozdzielony czy to wyspa TT zrobiona?

    Co do kolorowych rzeczy, dorysowałem je w paincie aby w pełni zobrazować stan istniejący. Z WLZ neutralny leci bezpośrednio na RCD, a na osobnej listwie jest podłączony LgY od bednarki. Nie ma żadnego rozdziału.

    MAŁE SPROSTOWANIE do domu położyli YKY 4x10.

    Jednak to zostawię:

    Jaki FR wybrać do rozdzielnicy domowej - 4P czy 3P+N?
  • #21 18480414
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3520
    Cytat:
    Jednak to zostawię

    Ta plątanina to woła o pomstę do nieba.
  • #22 18480464
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5311
    Pomógł: 504
    Ocena: 2862
    To coś ma drzwiczki? Nawet jakby były to tego nie da się zamknąć. Kilogram pyłu już jest tylko pomyj brakuje. Drut i linka pod jednym zaciskiem N RCD. Pewnie jeszcze za nią obwody jednofazowe? Do czego ta 3f C25? Jakieś cienkie przewody ma. B20 też podejrzenie wygląda jak na instalację domową.
  • #23 18481887
    mawerix123
    Poziom 39  
    Posty: 4150
    Pomógł: 482
    Ocena: 950
    dzemi99 napisał:
    Akurat w tym wypadku nie jest to PEN.


    Uzasadnij czemu to nie PEN skoro schemat mówi co innego.

    Ten rozłącznik 4P w tablicy licznikowej niema prawa bytu lub jest położony kabel z TL do domu niezgodny z warunkami bo w takiej formie jest rozłączny przewód PEN.

    dzemi99 napisał:
    Z WLZ neutralny leci bezpośrednio na RCD


    To nie jest NEUTRALNY ale PEN a to bardzo duża różnica.

    dzemi99 napisał:
    Nie ma żadnego rozdziału.


    Tragedia.

    dzemi99 napisał:
    Wrzuciłbym zdjęcie rozdzielnicy ale może lepiej się nie denerwować przed snem.


    Ja bym nie zapłacił za tego krzaka. W gminie nie ma normalnego elektryka :?:

    Czy to nie są rejony Lubelszczyzny :?: tam chyba ZE praktykuje rozłącznik 4P za licznikiem.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestię wyboru odpowiedniego wyłącznika różnicowoprądowego (FR) do domowej rozdzielnicy, z naciskiem na różnice między modelami 4P a 3P+N. Uczestnicy podkreślają, że stosowanie FR 4P bez wydzielonego toru N może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, zwłaszcza w przypadku asymetrycznego obciążenia. Wskazano, że w układzie TN nie ma sensu przerywanie toru N, a zaleca się stosowanie FR 3P lub 3P+N, szczególnie w układach TT. Krytykowano również błędy projektowe związane z użyciem rozłącznika 4P w złączu pomiarowym, co może prowadzić do nieprawidłowości w instalacji elektrycznej.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA