logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

LED-y w łazience, jaka klasa ochronności, jakie przewody

lamcpp 24 Lut 2020 23:30 4947 14
  • #1 18491971
    lamcpp
    Poziom 12  
    Posty: 119
    Ocena: 18
    Planuję zrobić sufit podwieszany w łazience na wysokości 2,50 metra. W suficie zamierzam umieścić LED-y. Z tego co wyczytałem do 2,25 m należy stosować oprawki z II klasy ochronności. Czy to znaczy że na wysokości 2,50 metra nad kabiną prysznicową mogę dać oprawę led z klasą ochronności: IP20/IP21?
    Jeszcze mam parę pytań odnośnie bezpieczeństwa:
    Czy połączenia kablowe (np. łączenia za pomocą kostek wago) muszą być umieszczone w jakichś specjalnych puszkach?
    Wyczytałem gdzieś na innym forum, że przewód powinno się dawać elastyczny, zamiast sztywnego. Czy to prawda?
    Instalacja będzie na 220V.
  • #2 18492001
    bumble
    Poziom 40  
    Posty: 7189
    Pomógł: 608
    Ocena: 1190
    lamcpp napisał:
    przewód powinno się dawać elastyczny, zamiast sztywnego. Czy to prawda?

    NIE.
    lamcpp napisał:
    Czy to znaczy że na wysokości 2,50 metra nad kabiną prysznicową mogę dać oprawę led z klasą ochronności: IP20/IP21?

    Tak. Ale ledy zapewne są na niższe napięcie a jeśli driver jest osobno możesz dać go poza kabiną. Przecież i tak wszystko nad sufitem jest.
  • #3 18492285
    Lab75
    Specjalista elektryk
    Posty: 1035
    Pomógł: 184
    Ocena: 543
    lamcpp napisał:
    Z tego co wyczytałem do 2,25 m należy stosować oprawki z II klasy ochronności.

    Nie istnieje taki wymóg, natomiast do każdego z punktów świetlnych, niezależnie od klasy ochronności oprawy oświetleniowej, należy doprowadzić przewód ochronny (PE).

    lamcpp napisał:
    Czy to znaczy że na wysokości 2,50 metra nad kabiną prysznicową mogę dać oprawę led z klasą ochronności: IP20/IP21?

    Z punktu widzenia normy PN-HD 60364-7-701:2010+A11:2012+A12:2017-10 mógłbyś takie oprawy zastosować, aczkolwiek nie wiemy czy np. brodzik nie będzie posadowiony na postumencie, który zmniejszy tę odległość < 225 cm, Ze zdroworozsądkowego punktu widzenia, zgodnie z dobrą praktyką inżynierską, należałoby zastosować oprawy o stopniu szczelności IP44.

    lamcpp napisał:
    Czy połączenia kablowe (np. łączenia za pomocą kostek wago) muszą być umieszczone w jakichś specjalnych puszkach?

    Tak, gdyż w przestrzeni zamkniętej zaniżonego sufitu należy zachować ciągłość podwójnej/wzmocnionej izolacji.

    lamcpp napisał:
    Instalacja będzie na 220V

    230VAC/50Hz, tak mamy w Polsce ;)
  • #4 18492819
    HenryK3
    Poziom 29  
    Posty: 1491
    Pomógł: 95
    Ocena: 191
    Nie napisałeś jak duża jest łazienka i ile opraw planujesz.
    Ja bym nie oszczędzał na bezpieczeństwie. Oprawy sufitowe wodoodporne są po kilkanaście zeta, do każdej osobny przewód YDY 3x1,5mm² prowadzony od puszki hermetycznej za kilka zł i w puszce połączenia ew. podział na obwody.
    LED-y w łazience, jaka klasa ochronności, jakie przewody
  • #5 18493238
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17367
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4278
    lamcpp napisał:
    Czy połączenia kablowe (np. łączenia za pomocą kostek wago) muszą być umieszczone w jakichś specjalnych puszkach?
    Oczywiście. I nie są to jakieś puszki tylko konkretnie właśnie takie.


    LED-y w łazience, jaka klasa ochronności, jakie przewody
    lamcpp napisał:
    Wyczytałem gdzieś na innym forum, że przewód powinno się dawać elastyczny, zamiast sztywnego.

    Od tej puszki do oprawy należy użyć przewodu giętkiego zawierającego rozdzielone PE i N.
    I jeśli oprawa jest w II klasie ochronności to należy zielonożółtą żyłę zakończyć np. kostką lub zaizolować. Jeśli natomiast oprawa wykonana jest w I klasie ochronności to należy pamiętać by żyła ochronna była dłuższa od żył roboczych, czyli od L i N.
  • #6 18494108
    lamcpp
    Poziom 12  
    Posty: 119
    Ocena: 18
    Cytat:
    Jeśli natomiast oprawa wykonana jest w I klasie ochronności to należy pamiętać by żyła ochronna była dłuższa od żył roboczych, czyli od L i N.

    Czy żyła ochronna w tym przypadku ma być podłączona w jakiś sposób do leda? Co nam daje, że żyła ochronna jest dłuższa od żył roboczych?
  • #7 18494209
    HenryK3
    Poziom 29  
    Posty: 1491
    Pomógł: 95
    Ocena: 191
    Żółto-zielony przewód ochronny PE ma być najdłuższy, żeby w razie wyrwania oprawy był tym ostatnim..
    Nie wiemy co masz na myśli pisząc led. PE podłącza się do metalowej obudowy oprawy.
  • #8 18494333
    Lab75
    Specjalista elektryk
    Posty: 1035
    Pomógł: 184
    Ocena: 543
    lamcpp napisał:
    Czy żyła ochronna w tym przypadku ma być podłączona w jakiś sposób do leda?

    Przewód ochronny (PE) podłącza się do oprawy oświetleniowej jeśli jest to wymagane (zapoznaj się z instrukcją montażu i konstrukcją oprawy) i nie ma znaczenia czy oprawa jest wykonana w I czy w II klasie ochronności (!!!). Nie podłącza się go w "jakiś sposób" ale do czytelnie oznaczonego zacisku, który powinien znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie zacisków dla przewodów zasilających (L i N). Jeśli podłączenie przewodu ochronnego (PE) nie jest wymagane, wówczas jego końcówkę zabezpiecza się poprzez nałożenie izolacji (np. szybkozłączki WAGO).

    HenryK3 napisał:
    PE podłącza się do metalowej obudowy oprawy.

    To tylko jeden z przypadków. Podłączenie przewodu ochronnego (PE) może być również wymagane w oprawach LED wykonanych w II klasie ochronności, aby np. wyeliminować generowane przez oprawę zakłócenia (EMC).
  • #9 18494372
    bumble
    Poziom 40  
    Posty: 7189
    Pomógł: 608
    Ocena: 1190
    Mozesz dać link do tej oprawy? Prawdopodobnie nie ma tam żadnych zacisków. Chcesz zastosować żarówki GU10 LED 230V z przetwornica w środku. Ta oprawa ma mocowanie na żarówkę. Chyba. Z tylu będzie gniazdo które może nie być montowane nawet w obudowie i wyprowadzone są dwa przewody. Tak mi się wydaje. Oprawa nie ma zacisków przyłączeniowych. Prawdopodobnie.
  • #10 18494405
    viertnik
    Poziom 17  
    Posty: 135
    Pomógł: 22
    Ocena: 66
    Witam
    A jeśli oprawa jest wykonana w I klasie ochronności, a zasilanie jest SELV, to podłączam przewód PE czy zostawiam niepodłączony zaizolowany?
  • #11 18494460
    bumble
    Poziom 40  
    Posty: 7189
    Pomógł: 608
    Ocena: 1190
    Takie zasilanie jest jak Driver jest osobno. Wtedy do oprawy prowadzisz 2 przewody SELV. Przewód podłączasz PE do drivera albo zostawiasz. Nic do obudowy. Wtedy ledy na 12V na przykład. Ta oprawa nie ma drivera bo to tylko oprawa. Wiec kupowanie wszystkiego osobno to bezsens. Albo kup gotowe lampy LED. Albo dobrych opraw źródło z cokołem GU10 LED na 230V. Jednak ta oprawa nie ma prawdopodobnie zacisku PE. Podłączenie to tylko gniazdo z dwoma przewodami. Polecam lampy ze sterowaniem z pilota albo APP czy głosowym. RGB jak lisa nastrojowe kąpiele. 😏
  • #12 18494501
    Lab75
    Specjalista elektryk
    Posty: 1035
    Pomógł: 184
    Ocena: 543
    viertnik napisał:
    A jeśli oprawa jest wykonana w I klasie ochronności, a zasilanie jest SELV...

    Nie istnieje takie rozwiązanie. Oprawa oświetleniowa wykonana w I klasie ochronności może posiadać elementy obwodów SELV, aczkolwiek z punktu widzenia konstrukcji (norm) to nadal oprawa w I klasie ochronności, zasilana napięciem sieciowym i wyposażona w zacisk dla przewodu ochronnego (PE).

    bumble napisał:
    Takie zasilanie jest jak Driver jest osobno.

    Nie. Wówczas zasilacz jest elementem wykonanym w I lub II klasie ochronności (w zależności od jego konstrukcji), a oprawa w III (SELV). Przykład: panel LED z zewnętrznym zasilaczem.

    Kolego @viertnik wrzuć proszę konkretne informacje nt. opraw o których wspominasz, bo na chwilę obecną z tego wątku robi się niezły galimatias. Należałoby to uporządkować...
  • #13 18494504
    viertnik
    Poziom 17  
    Posty: 135
    Pomógł: 22
    Ocena: 66
    Wybacz @bumble ale chyba nie rozumiesz idei SELV. Dlaczego chcesz podłączyć przewód PE do "drivera" (jakby nie było polskiego słowa)?
  • #14 18494525
    bumble
    Poziom 40  
    Posty: 7189
    Pomógł: 608
    Ocena: 1190
    Bo w driverze może być zacisk PE ale nie zawsze jest. To czy rozumiem idee czy nie to inna sprawa. Wiem jak podłączyć mając urządzenie. Nie fito z marketu. Jak kolega pisał daj link do konkretnego typu co chcesz zastosować.
  • #15 18494550
    viertnik
    Poziom 17  
    Posty: 135
    Pomógł: 22
    Ocena: 66
    Lab75 napisał:
    Nie istnieje takie rozwiązanie.

    Masz rację, to byłoby niepoprawne, ale Twój post nakierował mnie na wyszukanie opraw w SELV i jak się okazało są takie.
    Podłączyłem się pod temat, ponieważ w najbliższej przyszłości również planuje montaż oświetlenia nad prysznicem, ale ja już mam poprowadzone zasilanie 12V SELV z rozdzielnicy.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestie dotyczące instalacji oświetlenia LED w łazience, w tym klasy ochronności opraw oraz wymagań dotyczących przewodów. Ustalono, że dla sufitów na wysokości 2,50 m można stosować oprawy o klasie ochronności IP20/IP21, jednak zaleca się użycie opraw o stopniu szczelności IP44 dla większego bezpieczeństwa. Podkreślono konieczność stosowania przewodu ochronnego (PE) oraz elastycznych przewodów YDY 3x1,5 mm². Wskazano, że połączenia kablowe powinny być umieszczone w hermetycznych puszkach, a przewód PE powinien być podłączony do metalowej obudowy oprawy, jeśli jest to wymagane. W przypadku zasilania SELV, przewód PE można pozostawić niepodłączony, ale należy zwrócić uwagę na konstrukcję oprawy.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA