Witam wszystkich.
Jeden z moich pierwszych postów z prośbą o pomoc
Chciałbym przeanalizować pewien temat z jakim musze nie uporać. Robie we własnym domu rozdzielnie według planu jakim posiadam w projekcie mojego domu.
Chciałbym nie poradzić gdyż w schemacie po pierwsze zauważyłem, ze ochronnik powinien być umieszczony zaraz po wyłącznik FR303 oraz podziale PEN.
Mam sieć TN-C - nastąpi rozdział przewodu PEN po wejściu do skrzynki i zostanie połączony z bednarka linka 16 mm². Dodatkowo w schemacie zastosowano 3 x RCD 3 faz na obwody jedno fazowe w tym jedno RCD na obwód 3 faz (Indukcja) a reszta 1 faz.
Chciałbym to zamienić na 3 x RCD 1 faz i podłączenie do tego odbiorników jednofazowych na L1 i analogicznie na L2 oraz L3.
W kwestii obwodów 3 faz, chce zainstalować RCD 3 faz i do tego 5x4 mm² Cu do budynku gospodarczego razem z gniazdem ściennym 32 A.
Mam tylko wątpliwość czy nie zastosować dodatkowo dla L1 RCD 1 faz aby podłączyć pompa ciepła ( które ma pobór w granicach 3-4 kW) oraz na L2 oddzielnej RCD do podłączenie grzałem z pompy ciepła( ok 3kW)
Reszta bez zmian, podobnie jak na schemacie, gdyż mam te same co w projekcie
uodsumowywując wyglądałoby to :
L1 RCD - pompa
L1 RCD - oświetlenie i łazienki
czy jedno RCD ??
L2 RCD - grzałki z pompy ciepła
L2 RCD - oświetlenie i inne obwody, kuchnia
czy jedno RCD ??
L3 RCD - piekarnik, gniazda
RCD 3 faz - pomieszczenie gospodarcze + gniazdo siłowe
RCD 3 faz - płyta indukcyjna
Wieczorem wrzuca schemat w jakim to widzę po modyfikacjach , a na dole zamierzam to co zawierał projekt.
Dodatkowo wprowadziłbym przewód na Fotowoltaike i zostawił na to miejsce 5x6 mm² Cu, wystarczający dla paneli ok 5-6 kWp??
Rozdział PEN chce wykonać na złączkach szynowych, czy macie jakieś lepsze rozwiązanie do domu??
Czy jest sens nie kupować bloku rozdzielczego dla takiego schematu, myśle , że raczej kupie
Skrzynia Hager volta 5x 12, ale możliwe , że wymienię bo może być zbyt mała a tą dostałem
Informacje dodatkowe to
Sieć TN-C - będzie TNCS
Zabezpieczenie przedlicznikowe mam 20 A ale na dniach 25 A dla przydziału 15 kW
WLZ 42 m- 4x10 mm² CU
Byłbym wdzięczny za rzeczową pomoc.
w razie co ,na codzień pracuje przy prądzie ale troszkę w innym kontekście. Zapoznałem sie z tym , że wykonuje to na własną odpowiedzialność a przy okazji posiadam uprawnienia:)
Pozdrawiam Wszystkich
Proszę dbać o prawidłową pisownię symboli jednostek fizycznych.[T.M.]
Jeden z moich pierwszych postów z prośbą o pomoc
Chciałbym przeanalizować pewien temat z jakim musze nie uporać. Robie we własnym domu rozdzielnie według planu jakim posiadam w projekcie mojego domu.
Chciałbym nie poradzić gdyż w schemacie po pierwsze zauważyłem, ze ochronnik powinien być umieszczony zaraz po wyłącznik FR303 oraz podziale PEN.
Mam sieć TN-C - nastąpi rozdział przewodu PEN po wejściu do skrzynki i zostanie połączony z bednarka linka 16 mm². Dodatkowo w schemacie zastosowano 3 x RCD 3 faz na obwody jedno fazowe w tym jedno RCD na obwód 3 faz (Indukcja) a reszta 1 faz.
Chciałbym to zamienić na 3 x RCD 1 faz i podłączenie do tego odbiorników jednofazowych na L1 i analogicznie na L2 oraz L3.
W kwestii obwodów 3 faz, chce zainstalować RCD 3 faz i do tego 5x4 mm² Cu do budynku gospodarczego razem z gniazdem ściennym 32 A.
Mam tylko wątpliwość czy nie zastosować dodatkowo dla L1 RCD 1 faz aby podłączyć pompa ciepła ( które ma pobór w granicach 3-4 kW) oraz na L2 oddzielnej RCD do podłączenie grzałem z pompy ciepła( ok 3kW)
Reszta bez zmian, podobnie jak na schemacie, gdyż mam te same co w projekcie
uodsumowywując wyglądałoby to :
L1 RCD - pompa
L1 RCD - oświetlenie i łazienki
czy jedno RCD ??
L2 RCD - grzałki z pompy ciepła
L2 RCD - oświetlenie i inne obwody, kuchnia
czy jedno RCD ??
L3 RCD - piekarnik, gniazda
RCD 3 faz - pomieszczenie gospodarcze + gniazdo siłowe
RCD 3 faz - płyta indukcyjna
Wieczorem wrzuca schemat w jakim to widzę po modyfikacjach , a na dole zamierzam to co zawierał projekt.
Dodatkowo wprowadziłbym przewód na Fotowoltaike i zostawił na to miejsce 5x6 mm² Cu, wystarczający dla paneli ok 5-6 kWp??
Rozdział PEN chce wykonać na złączkach szynowych, czy macie jakieś lepsze rozwiązanie do domu??
Czy jest sens nie kupować bloku rozdzielczego dla takiego schematu, myśle , że raczej kupie
Skrzynia Hager volta 5x 12, ale możliwe , że wymienię bo może być zbyt mała a tą dostałem
Informacje dodatkowe to
Sieć TN-C - będzie TNCS
Zabezpieczenie przedlicznikowe mam 20 A ale na dniach 25 A dla przydziału 15 kW
WLZ 42 m- 4x10 mm² CU
Byłbym wdzięczny za rzeczową pomoc.
w razie co ,na codzień pracuje przy prądzie ale troszkę w innym kontekście. Zapoznałem sie z tym , że wykonuje to na własną odpowiedzialność a przy okazji posiadam uprawnienia:)
Pozdrawiam Wszystkich
Proszę dbać o prawidłową pisownię symboli jednostek fizycznych.[T.M.]