retrofood napisał: W przypadku wystąpienia przerwy na wspólnym przewodzie N (nawet na ułamek sekundy), na odbiornikach (kuchenka i piekarnik) wytworzy się dzielnik napięcia międzyfazowego 400 V, z podziałem odwrotnie proporcjonalnym do mocy.
1. Czy taka przerwa może wystąpić tylko na odcinku rozdzielnica - listwa zaciskowa w ścianie w kuchni?
2. Czy jeśli przerwa N lub PEN nastąpi powiedzmy na odcinku licznik - rozdzielnica to takie uszkodzenie nie uszkodzi sprzetu w mieszkaniu?
3. Czy jeśli się zasili tylko z tego obwodu dedykowanego płytę indukcyjną i nastąpi przerwa N to płyta nie ulegnie uszkodzeniu?
4. Jeśli się robi przeglądy instalacji to taka awaria o jakiej piszesz jest mało prawdopodobna.
5. Kraje w których bez problemu na 1f można dostać dużo większe zabezpieczenie przedlicznikowe niż w Polsce problem przerwy na przewodzie N nie niesie ryzyka uszkodzenia sprzętu, oczywiście za podziałem sieci na 1f. Ogólnie uważam że tam gdzie jest możliwość uzyskania sporego zabezpieczenia 1f a nie posiada się urządzeń 3f to powinno się dążyć do takiego zasilania gospodarstwa domowego. Ale żyjemy w Polsce i się tak łatwo nie da tego zrobić. Zaraz się ktoś odezwie, że to niemożliwe u nas, że zawsze się w takiej sytuacji stosuje 3f. No właśnie dlaczego? Że niby sieć jest równomiernie obciążona? Bzdura, już nie raz na forum były "schematy" w których na 2 fazach były gniazda a na 3 fazie oświetlenie. I takich gospodarstw w Polsce podejrzewam są tysiące. Poza tym nigdy nie ma się kontroli nad równomiernym obciążeniem instalacji no chyba że tylko na papierze.
Ogólnie to posty już odbiegają od głównego nurtu. Dyskusja jest ciekawa więc może zamiast usuwać posty może moderator je wydzieli do nowego tematu.