logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Konfiguracja falownika Huawei SUN2000.

Bob271 16 Sie 2020 16:00 437595 1369
Najlepsze odpowiedzi

Jak uruchomić i skonfigurować połączenie Wi‑Fi dongla w falowniku Huawei SUN2000, gdy FusionSolar pokazuje SDongleA jako offline?

Do konfiguracji falownika Huawei trzeba mieć zasilanie po stronie DC, a samą konfigurację najlepiej wykonywać w aplikacji FusionSolar, nie w FusionHome ani SUN2000 [#18871886] Jeśli szybkie ustawienia nie widzą SDongleA po Wi‑Fi, najprościej obejść problem i podłączyć dongle kablem Ethernet FTP bezpośrednio do routera — u autora wątku wtedy połączenie z Internetem ruszyło od razu [#18870485] W praktyce przy uruchomieniu warto najpierw włączyć DC i AC, poczekać aż falownik zacznie pracę, a dopiero potem robić commissioning w FusionSolar [#18871886]
Wygenerowane przez model językowy.
  • #1051 20520110
    velkhor
    Poziom 10  
    Posty: 49
    Ocena: 3
    >>20520074

    Dzięki za wszystkie informacje. Wygląda na to że konfiguracja jest ok. Teraz będzie troche trudniej. Możesz podać jakie masz urządzenia w domu które zużywają powyżej 2kW. Chodzi mi o bojler (boiler), pompa ciepła (heat pump), klimatyzator (air conditioner), czajnik elektryczny (electric Kettle).
  • #1052 20520118
    oliverco
    Poziom 4  
    Posty: 7
    To nasz nowy dom, więc tylko piekarnik w kuchni, pralka i na razie używamy grzejników powietrza. Poza tym mam około 200 W zużycie w nocy z urządzeń rezerwowych, routera, alarmów, kamer itp. Dziwne jest to, że nigdy nie miałem 0 z sieci.
  • #1053 20520165
    velkhor
    Poziom 10  
    Posty: 49
    Ocena: 3
    Masz falownik KTL6-L1+ LUNA2000. Może to wygenerować 2,5kW energii chwilowej. Więc jeżeli podłączył być 2kW grzejnik, będzie ok wszystko idzie z LUNA. Ale jeżeli włączysz grzejnik 4kW to 2,5kW z luna + 1,5kW z sieci.
    Więc jeżeli w tej samej chwili działają wszystkie grzejniki będziesz miał pobór z sieci pomimo że masz naładowaną baterię, są na to pewne rozwiązania, ale wymagają dodatkowych urządzeń.

    oliverco napisał:
    Dziwne jest to, że nigdy nie miałem 0 z sieci

    To mnie mocno zastanawia. Jaką masz instalacje w domu L, czy L1, L2, L3?
  • #1054 20520170
    oliverco
    Poziom 4  
    Posty: 7
    Jedna faza :)

    Added after 8 [minutes]:

    >>20520165
    Jestem pewien, że kiedy wyślę energię elektryczną do gridu, rozwiąże problem, ale nie mogę. Pomyślałem, że istnieje pewne ustawienie, aby to ograniczyć, ale nie mogę go znaleźć. Tak więc możliwym rozwiązaniem będzie off grid Island. Tutaj, nawet gdy używam 70 kw miesięcznie, wynosi 600 Zlotych
  • #1055 20520220
    velkhor
    Poziom 10  
    Posty: 49
    Ocena: 3
    Obawiam się że nie rozwiąże. Twoja instalacja wymaga dokładniejszej analizy. Odezwę się na priv bo duży off-topic sie zrobił.
  • #1056 20526118
    gitpusher
    Poziom 12  
    Posty: 50
    Pomógł: 1
    Ocena: 7
    velkhor napisał:
    Panowie, chyba przyda sie pewne wyjaśnienie.
    w HA jest "Startup Time" i "Shutdown Time", niestety przetłumaczone na polski zostało cudownie jako włączenie i wyłączenie falownika. Jest to włączenie i wyłączenie inwertera produkującego prąd. Falownika nie da się wyłączyć w żaden programowy sosób. Nawet suwak który masz w fusion solar załącza i wyłącza ten inwerter. (mowa oczywiście o wersji EU bo chińczyk jest zupełnie off)


    Ale kto to tak przetłumaczył?
    bo z tego co widzę to nie ma polskiego tłumaczenia:
    https://github.com/wlcrs/huawei_solar/tree/main/translations

    ps. wlasnie m.in. dlatego gdzie tylko mogę to zawsze używam angielskiego :)
  • #1057 20526278
    velkhor
    Poziom 10  
    Posty: 49
    Ocena: 3
    gitpusher napisał:
    Ale kto to tak przetłumaczył?

    Huawei na web i na apce ;)
    Konfiguracja falownika Huawei SUN2000.
    A wtyczka oficjalnego tłumaczenia faktycznie nie ma.
  • #1058 20526290
    rokbok
    Poziom 39  
    Posty: 4222
    Pomógł: 617
    Ocena: 983
    Te czasy włączenia i wyłączenia falownika to de facto początek i koniec produkcji energii, czyli jak jest wystarczające napięcie z paneli, tudzież odpowiednie warunki atmosferyczne falownik się włącza, gdy jest tych dwóch czynników za mało falownik zaprzestaje produkcji, co jest opisane jako wyłączenie go.

    Czyli prościej, początek i koniec produkcji energii danego dnia.
  • #1059 20526678
    velkhor
    Poziom 10  
    Posty: 49
    Ocena: 3
    rokbok napisał:
    Czyli prościej, początek i koniec produkcji energii danego dnia.


    Czy wy k*** czytacie to co ludzie piszą, czy tylko piszecie żeby coś napisać...
    Dokłądnie to napisałem dwa wątki wyżej.

    Jak ktoś ma poważny problem to się wypowiedzieć nie łaska.... a jak jakieś bzdury napisać żeby sobie posta napić i naśmiecić w temacie to chetnie.
  • #1060 20526724
    rokbok
    Poziom 39  
    Posty: 4222
    Pomógł: 617
    Ocena: 983
    Wyluzuj człowieku i nie rób z siebie oszołoma, była dyskusja o tłumaczeniu więc napisałem co oznacza to tłumaczenie, a Ty jak masz problem to rozwiąż go we własnym gronie, a nie na forum ;).

    velkhor napisał:
    Dokłądnie to napisałem dwa wątki wyżej.


    Dwa wątki wyżej to napisałeś:

    velkhor napisał:
    gitpusher napisał:
    Ale kto to tak przetłumaczył?

    Huawei na web i na apce ;)
    Konfiguracja falownika Huawei SUN2000.
    A wtyczka oficjalnego tłumaczenia faktycznie nie ma.


    Co w sumie nic nie mówi po za tym co wszyscy wiedzą, tak, tak pisze w Fusion Solar, ja napisałem co te terminy oznaczają i nie wyrywaj zdań z kontekstu cytując wyrywkowo, np.

    velkhor napisał:
    rokbok napisał:
    Czyli prościej, początek i koniec produkcji energii danego dnia.
  • #1061 20526742
    velkhor
    Poziom 10  
    Posty: 49
    Ocena: 3
    rokbok napisał:
    Dwa wątki wyżej to napisałeś:

    velkhor napisał:
    gitpusher napisał:
    Ale kto to tak przetłumaczył?

    Huawei na web i na apce

    A wtyczka oficjalnego tłumaczenia faktycznie nie ma.


    Dobra faktycznie napisałem to więcej niż 2 wątki temu. Ale fakt okazja do przyjebania się jest.

    A jeżeli chodzi o:
    rokbok napisał:
    Wyluzuj człowieku i nie rób z siebie oszołoma, była dyskusja o tłumaczeniu więc napisałem co oznacza to tłumaczenie, a Ty jak masz problem to rozwiąż go we własnym gronie, a nie na forum .


    To dyskusja nie dotyczyła tłumaczenia, tylko kewstii wyłączania się falownika, co zostało opisane i wyjaśnione, że tłumaczenie jest zazwyczaj błędnie rozumiane. Poniżej sobie możesz przeczytać bo widzę że nie śledzisz tematu.

    velkhor napisał:
    rokbok napisał:
    akir19 napisał:
    żeby falownik wyłączał się na noc, a nie usypiał?


    Gdybyś chciał w przyszłości kontrolować oddanie, pobór i autokonsumpcję za pomocą licznika mocy, to w przypadku wyłączania się falownika na noc będą wskazania zakłamane (pobór).


    Panowie, chyba przyda sie pewne wyjaśnienie.
    w HA jest "Startup Time" i "Shutdown Time", niestety przetłumaczone na polski zostało cudownie jako włączenie i wyłączenie falownika. Jest to włączenie i wyłączenie inwertera produkującego prąd. Falownika nie da się wyłączyć w żaden programowy sosób. Nawet suwak który masz w fusion solar załącza i wyłącza ten inwerter. (mowa oczywiście o wersji EU bo chińczyk jest zupełnie off)


    Dysusje offtopową kończę więc jak ktoś coś sensownego powie to się dołącze.

    Żegnam ozięble.
  • #1062 20550300
    Daris
    Poziom 20  
    Posty: 671
    Pomógł: 18
    Ocena: 93
    Witam,

    mam pytanie odnośnie licznika do huawei. Kupiłem zamiennik :
    https://allegro.pl/oferta/licznik-energii-do-huawei-sun2000-vs-dtsu666-h-13011733478

    Podłączyłem na 1,5m skrętki wykorzystując jedną parę, w gniazdo falownika o numerze pinów 7 i 9 w/g instrukcji. Licznik w/g sprzedawcy jest fabrycznie skonfigurowany pod sun2000 i faktycznie sprawdziłem takie ustawienia są :
    addr: 11
    baud: 9600
    data: n.8.1
    port: rtu

    Nie wiem jak odpalić licznik w aplikacji. Mam dostęp do panelu administracyjnego. Czy on się powinien pojawić automatycznie czy trzeba go jakoś dopisać? Proszę o radę bo siedzę nad tym już trochę i końca nie widzę.

    Czy może muszę się do falownika podłączyć bezpośrednio i dopiero wtedy będę miał funkcje licznika?

    Dodano po 3 [godziny] 3 [minuty]:

    Ogarnąłem, po podłączeniu się bezpośrednio do falownika dało się dodać licznik. Działa bez problemu.
  • #1063 20550492
    velkhor
    Poziom 10  
    Posty: 49
    Ocena: 3
    Daris napisał:
    Witam,

    mam pytanie odnośnie licznika do huawei. Kupiłem zamiennik :
    https://allegro.pl/oferta/licznik-energii-do-huawei-sun2000-vs-dtsu666-h-13011733478


    Dzięki. Dobrze wiedzieć że ktoś robi "podróbki" chinczyków które działają :)
    Rozumiem, że widać produkcje i zużycie w apce? Masz może możliwość sprawdzić to z HA??

    Daris napisał:
    Podłączyłem na 1,5m skrętki wykorzystując jedną parę, w gniazdo falownika o numerze pinów 7 i 9 w/g instrukcji.


    W orginale jest kabel 0,35mm2 (LINKA ekranowana), a skretka to 0,127mm2 drut w wersji podstawowej nie ekranowany. Troche bym sie bał... ale rozumiem, nie chce się zazwyczaj dwa razy robić tej samej roboty...

    Daris napisał:
    Czy może muszę się do falownika podłączyć bezpośrednio i dopiero wtedy będę miał funkcje licznika? Dodano po 3 [godziny] 3 [minuty]:Ogarnąłem, po podłączeniu się bezpośrednio do falownika dało się dodać licznik. Działa bez problemu.


    Jak dobrze pamiętam, to da się też dodać przez web. Kiedyś sobie tak przez przypadek doklikalem magazyn energii.... i wiesz jak się go fizycznie nie ma to jednak nie działa :D
  • #1064 20550670
    Daris
    Poziom 20  
    Posty: 671
    Pomógł: 18
    Ocena: 93
    Licznik działa, wszystko pokazuje tak jak oryginał. Nie mam oryginału ale do kontrolowania sieci myślę, że mi wystarczy. Skrętki jest metr co najwyżej półtora, kat 6, fakt że wykorzystałem tylko dwie żyły ale działa to od wczoraj, więc raczej będzie działać.

    Nie mogłem odszukać dodawania licznika w aplikacji online.

    Reasumując, licznik działa i nie potrzeba w nim żadnych ustawień wstępnych. Wpinamy, dodajemy go w falowniku poprzez bezpośrednie z nim połączenie komórką i czekamy chwilkę jak to wszystko się zaktualizuje w aplikacji online.

    ps. każdy powinien mieć coś takiego w domu, świetne do monitoringu.
  • #1065 20550695
    oliniusz
    Poziom 7  
    Posty: 7
    Fajnie, że jest jakaś tańsza alternatywa, dobrze wiedzieć!

    Ja mam już ten oryginalny licznik i też użyłem skrętki, którą miałem szczęśliwym trafem przechodzącą dziurą w pionie z piwnicy z falownikiem na piętro do licznika. Była nie używana z dawnych czasów, a nie mogłem jej wyciągnąć, albo użyć innego kabla, bo murarz później zalał dziurę cementem.

    Skrętka ma z piętnaście - dwadzieścia metrów i komunikacja działa bezproblemowo, ja skręciłem ze sobą dodatkowo pary dla większego przekroju, na wszelki wypadek.
  • #1066 20566174
    WS Transport AS
    Poziom 11  
    Posty: 19
    Mam falownik 10ktl - M1, na dachu 11200 W wszytko na południe. Maksymalna chwilowa moc instalacji nie przekracza 7100W. Moim zdaniem to zdecydowanie za mało. Na wykresie całkowicie brakuje szczytów wykres wygląda jakby został odcięty. W parametrach sieci i zabezpieczeń wartości są ustawione na maksymalne. Gdzie jeszcze można szukać przyczyny ograniczania mocy? Konfiguracja falownika Huawei SUN2000.[/url]
  • #1067 20566235
    Robyn212
    Poziom 16  
    Posty: 197
    Pomógł: 12
    Ocena: 30
    Może masz za mocne panele, które mają prąd większy niż 11A
  • #1068 20566250
    velkhor
    Poziom 10  
    Posty: 49
    Ocena: 3
    WS Transport AS napisał:
    Maksymalna chwilowa moc instalacji nie przekracza 7100W. Moim zdaniem to zdecydowanie za mało.

    Nie moge powiększyć fotki, bez tego trudno się odnieść, ale wygląda raczej na ucięcie mocy na produkcji a nie max prąd.
    Możesz podać więcej informacji o panelach, ilości stringów itp?

    Nie pamietam gdzie było w apce, ale na webie jest w:
    Ustawienia falownika -> Regulacja mocy -> Wartościowe obniżenie mocy czynnej (W) Poza polem input powinieneś mieć podane wartośći graniczne, dla KTL-11, jest chyba 0-12100 (pisze z pamięci).
    Jeżeli instalator założył tam "blokade" to być może zrobił to świadomie. Huaweie w domyśle nie mają włączonego ograniczenia mocy, przynajmniej na nie spotkałem. Jaką masz moc deklarowaną przyłącza, jakie przewody.
    Reszty parametrów nie tykaj !!!
  • #1070 20566641
    Baqo
    Poziom 16  
    Posty: 233
    Pomógł: 11
    Ocena: 83
    Może to jakaś blokada po stronie operatora.
  • #1071 20566685
    WS Transport AS
    Poziom 11  
    Posty: 19
    Inwerter 10 KW. Na dachu 2 stringi podłączone do dwóch MPPT. Pierwszy string 13 paneli po 415W, drugi string 14 paneli po 415W. Falownik współpracuje z instalacją IT 3x230 V. W danym momencie falownik uruchomiony, ale wymaga zoptymalizowania, między innymi właśnie mocy czynnej. Czy ktoś, kto się dokładnie zna na ustawieniach falowników Huawei, jest w stanie przeprowadzić ze mna kurs on-line i wytłumaczyć co , jaka funkcja oznacza, i jak dobierać parametry w poszczególnych okienkach? Oczywiście odpłatnie.
    Konfiguracja falownika Huawei SUN2000.


    Konfiguracja falownika Huawei SUN2000. Konfiguracja falownika Huawei SUN2000. Konfiguracja falownika Huawei SUN2000. Konfiguracja falownika Huawei SUN2000. Konfiguracja falownika Huawei SUN2000.
    Załączniki:
    • Parametry ustawień 10 ktl.zip (75.68 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #1072 20566687
    WS Transport AS
    Poziom 11  
    Posty: 19
    >>20566641Nie sądzę. A zresztą w jaki sposób operator miałby wpłynąć na moc czynną falownika?

    Dodano po 2 [minuty]:

    [postid:c1e8712b67]20566618 Nie podałem, bo tamtem problem został rozwiązamy. Falownik został uruchomiony, jadnak jedak moc jest ograniczana którymś z parametrów.[/postid:c1e8712b67]

    Dodano po 5 [minuty]:

    [postid:c1e8712b67]Parę postów niżej powklejałem zdjęcia z ustawień. Zabezpieczenie główne jest 63 A 3x230V[/postid:c1e8712b67]
  • #1073 20566922
    velkhor
    Poziom 10  
    Posty: 49
    Ocena: 3
    strucel napisał:
    Szkoda że nie podał tego co w swoim drugim poście https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3974432.html#20556899#20556899

    Świetna robota. Szkoda że ludzie piszą co i jak....

    WS Transport AS napisał:
    Nie podałem, bo tamtem problem został rozwiązamy.

    Nie został rozwiązany. Nie działa poprawnie jak działał, a więc coś jest źle. Nie możesz powiedzieć, że coś działa TROCHE prawidłowo, albo działa prawidłowo albo nie. Tak samo jak coś nie jest troche czyste :]
    A to że nie napisałeś, że instalacja w Norwegii to kolejny minus, bo nikt z nas nie wie jakie tam są warunki, przyłączenia jakie zabezpieczenia i ograniczenia stosuje operator itp.

    Ale wracając do tematu. Z tego drugiego postu faktycznie wyglada że to nie ogranicznie prze falownik. Zrób zrut ekranu ale z kompa, żeby było widać tą linię do góry czy jest prosta bo wydaje się lekko pofalowana. Jak falowik obcina to jest zawsze "igła". Podaj model paneli PV, bo zaczynam się zastanawiać, czy nie jest problem z doborem.

    Jeżeli chodzi o instalacje, to jesteś instalatorem, czy ktoś Ci zakładał i nie działą?
  • #1074 20566976
    WS Transport AS
    Poziom 11  
    Posty: 19
    Sprawdziłem. Prąd znamionowy paneli 10,7A. Zwarciowy -11,17A. Mieści się w normie.
  • #1075 20566999
    velkhor
    Poziom 10  
    Posty: 49
    Ocena: 3
    Dobra nie chce mi się milion razy pisać i robić offtopa. Bo później jak ktoś informacji szuka to musi się przedzierać przez śmieciowe wiadomości które nic nie wnoszą więc powiem krótko.
    Skoro masz problem i pytasz, a ktoś z dobrej woli chce Ci pomóc, i ty nie odpowiadasz na pytania to co my chętni pomóc mamy o Tobie myśleć?

    Dla ułatwienia:

    velkhor napisał:
    Zrób zrut ekranu ale z kompa, żeby było widać tą linię do góry czy jest prosta bo wydaje się lekko pofalowana.

    Twojej odpowiedzi brak.

    velkhor napisał:
    Podaj model paneli PV, bo zaczynam się zastanawiać, czy nie jest problem z doborem.

    Ty:
    WS Transport AS napisał:
    Sprawdziłem. Prąd znamionowy paneli 10,7A. Zwarciowy -11,17A. Mieści się w normie.

    Panel ma więcej parametrów niż tylko prąd.
    Ale skoro jest dobrze, i nie chcesz nic powiedzieć o specyfikacji instalacji, zataiłeś to że instalacja jest w norwegii. To ja się pytam po co tutaj przyszedłeś? Chcesz się pochwalić że wszystko OK i nie działa czy jak bo ja tego nie ogarniam.

    velkhor napisał:
    Jeżeli chodzi o instalacje, to jesteś instalatorem, czy ktoś Ci zakładał i nie działą?

    Kolejne zignorowane pytanie.

    Bez powyższych odpowiedzi ja się poddaje może któryś z szanownych kolegów zechce wróżyć z fusów, kryształowej kuli czy czego tam się da.
  • #1076 20567007
    WS Transport AS
    Poziom 11  
    Posty: 19
    >>20566922Ja sprzedaję falowniki i panele wraz z elementami do mantażu. Klient kupił przez sklep internetowy, założył mu jego norweski elektryk. Teraz nie wiadomo po czyjej stronie leży wina. Parametry paneli : Konfiguracja falownika Huawei SUN2000.
    Wykres funkcji nie jest idealną "igłą", jest nieznacznie pofałdowany: Konfiguracja falownika Huawei SUN2000. Konfiguracja falownika Huawei SUN2000.
    A tutaj specyfikacja falownika: Konfiguracja falownika Huawei SUN2000.

    Dodano po 29 [minuty]:

    >>20566618Cóż tam , w tym drugim poście jest takiego, czego nie ma w tym?
  • #1077 20567090
    Baqo
    Poziom 16  
    Posty: 233
    Pomógł: 11
    Ocena: 83
    WS Transport AS napisał:
    Witam grono.
    Spotkałem się z problemem konfiguracji falownika Huawei 10ktl m1 pod sieć IT 3x230V. Miejsce instalacji w Norwegii. Jest po prostu problem z uruchomieniem. W parametrach sieci wybieram sieć EN-50549, instalacja trójfazowa trójżyłowa, wejście nieuziemione z transformatorem. Powielu próbach udało mi się instalacje uruchomić, ale byłem na tyle nie przezorny, że nie porobiłem notatek z ustawień. Po miesiącu czasu klient zaczął narzekać, że instalacja daje tylko 7 kW z 10 kW. I rzeczywiście wygląda tak jakby w ustawieniach coś obcinało po prosu moc. m eksperymentować z ustawieniami rezultatem czego inwerter informuje o błedzie : za niskie napięcie sieci. Czy ktoś zetknął się z takim problemem?


    Czeska sieć energetyczna CZECH-EN50549-LV230.
    Poziom napięcia (V): 400V
  • #1078 20567151
    strucel
    Poziom 36  
    Posty: 3070
    Pomógł: 269
    Ocena: 610
    WS Transport AS napisał:
    >>20566641Nie sądzę. A zresztą w jaki sposób operator miałby wpłynąć na moc czynną falownika?


    Od kilku lat inwertery montowane w UE muszą wspierać LFSM-O, to że u nas operatorzy z tego nie korzystają nie znaczy że tak jest w całej UE, ale fachowca od OZE w Norwegii raczej trudno ci tu będzie znaleźć.
  • #1079 20567153
    WS Transport AS
    Poziom 11  
    Posty: 19
    Falownik wystartował na takich ustawieniach jakie są, właśnie na czeskiej sieci LV230 - low voltage 230v. Teraz rozchodzi się o moc czynną, która nie przekracza 7100w a przy falowniku 10 kw i 11200w panelach powinno dawać powyżej 8000w.
  • #1080 20567215
    gitpusher
    Poziom 12  
    Posty: 50
    Pomógł: 1
    Ocena: 7
    WS Transport AS napisał:
    Falownik wystartował na takich ustawieniach jakie są, właśnie na czeskiej sieci LV230 - low voltage 230v. Teraz rozchodzi się o moc czynną, która nie przekracza 7100w a przy falowniku 10 kw i 11200w panelach powinno dawać powyżej 8000w.


    Nie rozumiem dlaczego nie ustawisz właściwej normy dla lokalizacji. Czyli w tym wypadku odpowiedniej normy norweskiej. Przecież od tego zależy szereg innych czynników, limity napięć etc.
    To że wystartował na czeskiej to akurat jak dla mnie nie jest żaden argument. Równie dobrze mógł "wystartować" na wielu innych - ale czy tak ma zostać ustawiony?

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy konfiguracji falowników Huawei serii SUN2000, ze szczególnym uwzględnieniem problemów z łącznością WiFi za pomocą dongla WLAN_FE-10, konfiguracji sieci energetycznej oraz optymalizacji ustawień MPPT. Użytkownicy zgłaszają trudności z połączeniem falownika z siecią WiFi, gdzie dongle miga na czerwono i jest widoczny jako offline w aplikacji FusionSolar. Rozwiązaniem bywa podłączenie dongla kablem Ethernet bezpośrednio do routera lub zmiana ustawień sieci WiFi poprzez bezpośrednie połączenie z falownikiem i aplikację FusionSolar, czasem z użyciem starszych wersji aplikacji. Poruszono także kwestie doboru sieci energetycznej (zalecana sieć niemiecka Germany-VDE-AR-N-4105 dla Polski), konfiguracji mocy stringów PV zgodnie z faktycznym podłączeniem paneli, oraz funkcji MPPT multi-peak scanning przy zacienianiu paneli. Omówiono również zagadnienia dotyczące minimalnego napięcia startu falownika i liczby paneli w stringu, z uwzględnieniem parametrów paneli Jasolar JAM72S20-450/MR oraz wpływu napięcia MPPT na wydajność. Wskazano na konieczność zasilania DC podczas konfiguracji, a także na problemy z aktualizacjami firmware i dostępem do kont instalatora i właściciela w systemie FusionSolar. Poruszono temat integracji z licznikiem smart Huawei DTSU666-H oraz kwestie zabezpieczeń sieciowych przy wysokim napięciu fazowym. Użytkownicy wymieniają się wskazówkami dotyczącymi ustawień aplikacji, synchronizacji czasu falownika, oraz sposobów na zmianę danych sieci WiFi po wymianie routera. Wskazano na ograniczenia w zdalnej zmianie hasła WiFi i konieczność fizycznego dostępu do falownika lub współpracy z instalatorem. Dyskusja zawiera także informacje o dostępności i instalacji aktualizacji firmware oraz oprogramowania, a także o funkcjach aplikacji FusionSolar i FusionHome w kontekście zarządzania falownikiem i monitoringu produkcji energii.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA