Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Oświetlenie awaryjne na diodach LED

zasoby 19 Paź 2005 12:11 16338 6
  • W hotelach, pensjonatach a nawet w kwaterach prywatnych powinno istnieć oświetlenie awaryjne korytarzy oraz wyjść awakuacyjnych. Oświetlenie awaryjne żarówkowe pobiera dużo energii i wymaga doprowadzenia zasilania awaryjnego z potężnego akumulatora, najczęściej trzeba tworzyć osobną instalację oświetlenia awaryjnego.

    Na rynku są przecież bardzo mocne diody LED białe idealnie zastępujące żarówki, pobierają kilkukrotnie mniej energii, mają wysoką sprawność i niskie napięcie zasilania.

    Schemat układu zasilania awaryjnego jest dostępny w załączniku. Wykorzystano jedną diodę LED białą. Po zaniku napięcia dioda LED jest zasilana z akumulatorka AA. Akumulatorek ten jest ciągle ładowany przez sieć energetyczną 230V. Nie jest wymagany transformator. Zastosowanie fototranzystora powoduje załączanie LED tylko, kiedy jest potrzebne oświetlenie a więc w ciemności. Całość posiada bardzo małe wymiary ze względu na montaż SMD.

    Pewną ostrożność należy zachować przy podłączaniu układu do sieci energetycznej - najlepiej nie pomylić ze sobą fazy i zera. Oczywiście układ będzie pracował poprawnie obojętnie jak podłączymy N oraz L, lecz w momencie odwrotnego podłączenia w stosunku do schematu na diodzie i w innych miejscach układu pojawi się niebezpieczne napięcie dla życia względem ziemi.

    R1, R6 - 120k, SMD
    R2, R3, R11 - 30k SMD
    R4 - 820R, SMD
    R5 - 820R mini
    R7, R8 - 100R SMD
    R9, R10 - 1M SMD
    R12 - 680R SMD
    R13 - 330k SMD
    C1, C2 - 330pF SMD
    C3, C4 - 47uF/16V
    C5 - 100nF/275VAC
    T1-T4 - BC847B
    Ft - fototranzystor np. L-53P3BT
    D1 - BAT46 SMD
    D2 - biała LED
    D3-D6 - 1N4007 SMD
    L - 1mH
    akumulatorek AA


    Fajne!
  • #2 19 Paź 2005 13:03
    krzys-iek
    Poziom 20  

    AA to ma chyba 1.2V (NiMh)?

  • #3 19 Paź 2005 14:21
    sq8ju
    Poziom 24  

    Są i wersję AA 1.5V alkaliczno - jakieśtam o pojemnościach 2000mAh i większych.

  • #4 19 Paź 2005 17:29
    Jarema
    Użytkownik obserwowany

    Ja znów krytycznie nieco podejdę do tematu:
    1. Układ jest trochę zbyt skomplikowany w stosunku do elumentu jaki zasila co przekłada się na ilość światła.
    2. Diody dużej mocy potrzebują stabilnych parametrów zasilania, których ten układ nie gwarantuje.
    3. Galwaniczne połączenie styków baterii (akumulatora) z siecią grozi porażeniem elektrycznym w trakcie ich wymiany.
    4. W sprzedaży dostępne są oprawy świetlówkowe zawierające układy zasilania awaryjnego.
    5. Zastosowane źródło zasilania (akumulator) wymaga odpowiednich parametrów ładowania.
    6. Akumulator nie jest w żaden sposób zabezpieczony przed pełnym rozładowaniem.

  • #5 19 Paź 2005 20:21
    mega
    Poziom 11  

    Ee gotowy zestaw awaryjny chyba odpada: oprawa świetlówkowa to koszt około 100zł, a moduł awaryjny firmy hybryd kosztuje 300zł. Droga zabawa. Sam akumulator 4x1,2V;4Ah firmy wamtechnik kosztuje około 120zł, a takie są w oprawach z modułem awaryjnym.

  • #6 25 Paź 2005 00:28
    noiro
    Poziom 12  

    Taki układ do świetlenia awaryjnego raczej nie przejdzie wg. normy awaryjne
    oświetlenie musi dawać 0,5 lx na powierzchni roboczej. Sam robiłem takie układy w jednej oprawie musiało by być z 60 diod (za duże koszty) teraz może mniej aktualnie mają większą światłość niż 2 3 lata temu. Szybciej się sprawdzi w podświetlanych napisach "wyście ewakuacyjne", "droga ewakuacyjna" itp.
    Pozatym wykres światłości diody jest karioidalny mają dużą światłość w jednym kierunku dzięki soczewce. Można oświetlić, ale niestety niewielką powierzchnie i dlatego lepiej się sprawdzają zasilacze awaryjne do opraw świetlówkowych (nie potrzeba wprowadzć dodatkowych opraw oświetleniowych pracuje jako normalna oprawa i jako awaryjna). Jeszcze troche poczekamy, ale myśle, że za 5-10 lat do oświetlenia korytarzy, klatek, przejść podziemnych tak do 50lx będą stosowane właśnie oprawy na LEDach itp. chyba że fizycy czymś nowym nas zaskoczą.

    Pozdrawiam

  • #7 31 Paź 2009 10:33
    pancer7
    Poziom 10  

    A jakiś prostrzy układ na mniejsze napięcie bo 12V który przy braku napięcia sie włączy?