Sterownik Elster Komfort – wolne obroty dmuchawy mimo osiągnięcia temperatury, prąd 6 mA

tolo5 21 Paź 2005 21:33 97597 92
Najlepsze odpowiedzi

Dlaczego dmuchawa w sterowniku Elster Komfort po osiągnięciu temperatury nadal powoli się obraca i pobiera około 6 mA oraz co należy sprawdzić lub wymienić?

Najbardziej prawdopodobne jest, że wyjście dmuchawy nie odcina się całkowicie przez uszkodzony optotriak MOC3021/K3021, a w niektórych przypadkach także przez uszkodzony rezystor przy transformatorze; jeśli to nie pomoże, trzeba sprawdzić kondensator rozruchowy silnika dmuchawy [#2045538] [#4498979] [#3124886] Samo krótkie przedmuchiwanie po osiągnięciu temperatury jest normalne i służy zapobieganiu gaśnięciu oraz „kichaniu” pieca [#1917715] W tym sterowniku może też występować parametr „moc dmuchawy nadzoru”; zalecany jest nastaw 0%, bo większa wartość powoduje pracę wentylatora w spoczynku [#1917519] Jeśli dmuchawa kręci się wolno mimo wyłączenia, to nie wygląda to na normalny stan tylko na problem z układem sterowania albo kondensatorem [#2045538] [#3124886]
Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
  • #1 1917442
    tolo5
    Poziom 11  
    Posty: 17
    Ocena: 1
    Witam,
    Od paru lat eksploatuję kocioł c.o. "na miał węglowy" sterowany regulatorem temperatury firmy Elster o nazwie "Komfort". Podczas ostatniego sezonu grzewczego, zauważyłem, że od czasu do do czasu dmuchawa pomimo osiągnięcia zadanej temperatury kręci się nienaturalnie wolnymi obrotami. Nie dysponując schematem w/w sterownika profilaktycznie wymieniłem triak na wyjściu dmuchawy - bez rezultatu. Podczas pomiarów wyszło na jaw, że nawet gdy silnik dmuchawy nie pracuje, płynie przez niego cały czas prąd ok. 6 mA. Być może to jest przyczyną wzbudzania się silnika podczas postoju? Nie mam możliwości pomiaru na innym sterowniku i nie wiem czy jest normalny stan rzeczy. Jeżeli ktoś spotkał się z podobnym problemem, prosiłbym o wskazówki. Z góry dziękuję!
    Pozdrowienia:)
  • #2 1917519
    qryszard
    Poziom 21  
    Posty: 348
    Pomógł: 35
    Ocena: 76
    Posiadam sterownik Elsteru Tempster do kotła Wulkan ze Sławkowa.Jest w nim regulacja mocy dmuchawy w stanie spoczynku.W parametrach regulatora jest pozycja nr 7 -moc dmuchawy nadzoru i regulacja od 0 do 100%.Zalecany nastaw to 0%.Wieksze nastawy można stosować przy długich czasach przerwy powyżej T zad i niskich temperaturach pracy kotła.Zapobiega to gaśnięciu kotła przy bardzo długich przerwach pracy , np przy grzaniu tylko wody.Sprawdż może masz coś podobnego.
  • #3 1917715
    mietek.r
    Poziom 18  
    Posty: 263
    Pomógł: 26
    Ocena: 44
    Posiadam też sterownik komfort i jest to naturalne że co jakiś czas wentylator się załancza - takiego stanu rzeczy wymaga piec na miał węglowy ponieważ jeśli dmuchawa jest wyłączona w piecu zbierają się gazy i aby nie doszło do samoistnego zapłonu gazu i tak zwanemu kichaniu pieca musi on być co jakiś czas przedmuchiwany - można jedynie regulować czasem tego przedmuchu i czasem przerw między przedmuchami, poza tym jak wyżej zauważono zapobiega wygaśnięciu pieca. Zostało to dokładnie opisane w instrukcji sterownika.

    POZDRAWIAM
  • #4 1918499
    tolo5
    Poziom 11  
    Posty: 17
    Ocena: 1
    Witam i dzięki za szybkie odpowiedzi:-)
    Oczywiście to co piszecie, zgadza się, przedmuchiwanie czy też "wentylowanie" kotła musi być przy osiągniętej temperaturze i to funkcjonuje. Jednak dmuchawa załącza się "samoistnie" w czasie kiedy nie powinna, z bardzo wolnymi obrotami, powodując silne nagrzewanie się silnika. Jeśli mógłbym prosić o zmierzenie prądu na wyjściu sterownika do silnika dmuchawy ( logicznie nie powinno być żadnego), to byłbym wdzięczny ( tu ukłon w stronę mietek.r). Wtedy wiedziałbym czego się czepiać i co dalej robić. Zbliża się zima i po prostu obawiam się, że wrócę kiedyś z pracy i zastanę wypalony silnik lub co gorsza pożar w piwnicy:(. Dodam jeszcze, że regulator pracuje oryginalnie z fabrycznym kotłem ze Stąporkowa.
    Pozdrawiam
  • #5 1923143
    Amiboy
    Poziom 12  
    Posty: 33
    Ocena: 19
    Witam
    mam sterownik Tempster MH1 i po wystąpiła następująca usterka, mianowicie chwilę po włączeniu zasilania włącza się alarm i wyświetla się napis "błąd dmuchawy". Napięcie na wyjściu dmuchawy jest cały czas, tj. 230V. Jak podgrzeję czujnik powyżej temp. zadanej i wtedy włączę zasilanie, to wszystko ok. ale jak tylko temp. spadnie poniżej zadanej to znowu wyskakuje błąd dmuchawy. Może ktoś ma jakieś podpowiedzi co do tej usterki?
  • #6 2045538
    redfox
    Poziom 12  
    Posty: 19
    Ocena: 7
    do tolo5.prawdopodobnie masz uszkodzony optotriak na sterowaniu dmuchawy.jest to moc 3021.zobacz też czy opornik 120ohm/0,5W nie jest przepalony(na skraju płytki przy trafo).

    Dodano po 8 [minuty]:

    do amiboy.prawdopodobnie masz uszkodzony czujnik obrotów dmuchawy.zamontowany jest wewnątrz kopułki na dmuchawie.jeżeli sterownik nie dostanie od niego sygnału po kilku sekundach zgłasza alarm i odcina dmuchawę.
  • #7 2177482
    wujek200
    Poziom 11  
    Posty: 14
    Ocena: 6
    Czesc
    Mam taki sam problem jak ty tolo5(sterownik komfort).stalo sie to ze trzy dni temu .
    kiedy jest faz aprzedmuchu wentylator pracuje normalnie .
    a kiedy sie konczy po kilku sekundach od zatrzymania silnik zaczyna sie wolno obracac , buczy i grzeje sie .
    Moc dmuchawy ustawiona mam na 60% zmierzylem napiecie przy prawidlowej pracy jest ok 130V natomiast podczas buczenia ok 160V a jak dolozylem obciazenie w postaci zarowki to spada do zera .
    a innym razem sie swieci a silnik nadal buczy .
    No i sie zastanawiam czym jest sterowana predkosc obrotowa czy pradem czy czestotliwoscia ?
  • #8 2185299
    redfox
    Poziom 12  
    Posty: 19
    Ocena: 7
    Cześć
    Regulacja obrotów dmuchawy odbywa się poprzez zmianę napięcia. Dlatego na wyjściu masz 130 V.
    Zachowanie dmuchawy wskazuje, że uszkodzony jest 'moc 3021 '
  • #9 2203728
    dorota9
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Ocena: 1
    ja mam kłopot ze sterownikiem komfort. otóż za nic nie mogę ustawić trybu regulacji, a tryb ten jest aktywny tylko wtedy kiedy temp. na kotle jest nieco niższa niż temp. zadana, a u mnie obojetnie jak ustawię zakres pracy ciągłej, moc dmuchawy( a próbowałam już wielu ustawień), to zawsze temp. na kotle jest ok. 10c wyższa. na początku przy rozpalaniu jakoś idzie równo ale jak już się zbliża do temp. zadanej to różnica się powiększa i tak jak wspomniałam zawsze jest ok 10 C.
    Może ktoś miał też taki problem. Piec kupiłam razem ze sterownikiem, także producent chyba dobiera odpowedni regulator do danego pieca
  • #10 2210981
    redfox
    Poziom 12  
    Posty: 19
    Ocena: 7
    dmuchawę masz z przepustnicą?tzn. z kalapką która otwiera się tylko na czas przedmuchu, jeżeli nie to piec może zaciągać przez nią powietrze nawet gdy jest wyłączona i wtedy nici z regulacji.
  • #11 2216965
    dorota9
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Ocena: 1
    witam, dmuchawkę mam zamontowaną na dolnych drzwiczkach pieca i jest tam klapka która powinna się zamykać i mam nadzieję że to robi bo gdy otwieram piec do czyszczenia to zawsze jest zamknięta. Pozatym zawsze czyszczę uszczelki na drzwiczkak i inne detale tak aby nie zastawało tam ani grama popiołu. No cóż wydaje mi się że coś jest nie tak że nie może załapać trybu regulacji a na tym mi najbardziej zależy.
    pozdrawiam
  • #12 2223736
    redfox
    Poziom 12  
    Posty: 19
    Ocena: 7
    cześć
    napisz jakiej firmy masz piec i z jaką dmuchawą pracuje.
    jest to o tyle ważne, że sterowniki te mają różne oprogramowanie w zalezności od producenta pieca.
    pozdrawiam
  • #13 2297087
    gązo
    Poziom 11  
    Posty: 35
    Ocena: 2
    Może ktoś podać jakie są optymalne ustawienia sterownika Komfort dla kotła Ogniwo Biecz S6WC20? Palę miałem i mam ustawione:

    Temperatura - w zależności od potrzeb
    Czas przedmuchu - 5 s
    Przerwa przedmuchu - 4 min
    Zakres pracy ciągłej - 2
    Moc dmuchawy - 10 czyli 100 %

    Może jest jakaś korzytsniejsza kombinacja? Szczególnie zastanawia mnie to 100 % mocy dmuchawy.
  • #14 2298265
    redfox
    Poziom 12  
    Posty: 19
    Ocena: 7
    ustawienia to chyba każdy ma różne,w zależności od gatunku miału,ciągu kominowego i obiektu.
    ważne jest raczej czy utrzymuje zadaną temperaturę, czy nie przegania jej za bardzo w górę i czy nie wydmuchuje ciepła w komin?
    napisz może jeszcze jak te rzeczy wyglądają u ciebie??
  • #15 2300069
    gązo
    Poziom 11  
    Posty: 35
    Ocena: 2
    Temperaturę utrzymuje, a przegania o jakieś 7 - 8 stopni. Ciąg raczej dobry.
  • #16 2301444
    redfox
    Poziom 12  
    Posty: 19
    Ocena: 7
    możesz spróbować pobawić się zakresem pracy ciągłej ,wtedy przy ustawieniu na większą wartość będzie dochodził do temperatury zadanej trochę dłużej , ale za to nie przegoni jej tak mocno. odbywa się to przez zmniejszanie obr. dmuchawy przy zbliżaniu się do temp. zadanej , więc tak naprawdę 100% ma tylko przy rozpalaniu.
    niektóre wersje komforta mają też ustawiane min. i max. obr. dmuchawy w parametrach serwisowych.ten przedział jest dla sterownika całkowitą mocą dmuchawy , dlatego nie koniecznie moc dm.100% musi oznaczać jej całkowitą moc .
  • #17 2303948
    gązo
    Poziom 11  
    Posty: 35
    Ocena: 2
    Jeśli dobrze zrozumialem to przy ustawieniu mocy dmuchawy na 100 % i pracy ciągłej na 2 to moc 100 % używana jest tylko przy rozpalaniu, a później stopniowo zmniejszana. Czy występuje to w każdym przypadku czy przy określonym ustawieniu pracy ciągłej? Wnioskuję, że moc dmuchawy lepiej ustawić na 100 % i resztę zostawić automatyce.
  • #18 2308174
    redfox
    Poziom 12  
    Posty: 19
    Ocena: 7
    zakres prcy ciągłej określa ile stopni przed temp. zadaną dmuchawa ma zwalniać.
    na przykład przy ustawieniu temp.zadanej na 50 st.C i pracy ciągłej na 2 dmuchawa do 48 st.C chodzi na 100%(bądź z taką mocą jaka jest ustawina w parametrze "moc dmuchawy") a od 48 do 50 zwlnia obr. do minimum.
    optymalnie jest ustawić pracę ciągłą na ok. 5 ,wtedy płynniej wyhamowuje dmuchawkę.[/i]
  • #19 2315192
    sacha
    Poziom 12  
    Posty: 15
    Pomógł: 1
    Ocena: 4
    Witam. Nikt nie wspomniał że na "przeganianie" temp. ma wpływ: ilość wody w obiegu i czy na piecu jest pompa CO. Istotny jest też czas przedmuchu i czas pomiędzy przedmuchami.
  • #20 2326094
    dorota9
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Ocena: 1
    witam
    ja mam ustawianie tak parametry:
    przedmuchy co 6 min, przez 6 s
    zakres pracy ciągłej 5
    moc dmuchawy 50%
    chodzi idealnie ale te ustawienia mam na gorszy miał.
    Porzednio miałam ustawione przy miale bardzo dobrym:
    moc dmuchawy 30% i zakres pracy ciągłej na 10.
    To faktycznie dużo zależy od paliwa.
    pozdrawiam
  • #21 2367319
    gązo
    Poziom 11  
    Posty: 35
    Ocena: 2
    Mam pompkę na kotle podpiętą do sterownika Komfort. Zastanawiam sie nad wypięciem jej ze sterownika żeby cały czas pchała wodę na 1 lub 2 biegu, a nie okresowo sterowana przez sterownik. W tej chwili grzejniki mam ciepłe tylko u góry, a przy stałej pracy pompki powinny byc całe ciepłe. Co o tym sądzicie?
  • #22 2368658
    DonRomano
    Poziom 34  
    Posty: 2682
    Pomógł: 199
    Ocena: 730
    GĄZO- a czy masz ciepło w domu?
  • #23 2373888
    redfox
    Poziom 12  
    Posty: 19
    Ocena: 7
    przecież pompka chodzi praktycznie cały czas.załącza się od 30°C a wyłącza jak spadnie poniżej 25°C
  • #24 2384207
    gązo
    Poziom 11  
    Posty: 35
    Ocena: 2
    Okazuje się, że pompka załącza się przy osiągnięciu temperatury zadanej w nastawach serwisowych (temperatura załączenia pompki), a wyłącza się 5 stopni poniżej temperatury zadanej. Z tego co widzę to trzeba ustawiać temperaturę włączenia pompki 5 stopni powyżej temperatury zadanej dla kotła, bo inaczej to nadmuch chodzi cały czas. Może macie inne spostrzeżenia ...
  • #25 2388027
    redfox
    Poziom 12  
    Posty: 19
    Ocena: 7
    faktycznie w nastawach serwisowych jest możliwość ustawienia załączenia pompki.co do ustawień to nie bardzo rozumiem dlaczego taki wysoki próg załączenia.
    stały nadmuch wydaje mi się powoduje efektywniejsze spalanie opału.z tąd parametr zakres pracy ciągłej co by nie przeganiał za mocno powyżej temperatury zadanej a pracował na min. obr. dmuchawy.
  • #26 2388737
    gązo
    Poziom 11  
    Posty: 35
    Ocena: 2
    Zgadza się, ale po nastawieniu temp. załączenia pompki na 50 st. i temp. zadanej kotła na 55 st. nie ma szans na osiągnięcie 55 st. ponieważ pompka pracując nawet na 3 biegu ciągle pcha wodę jednocześnie schładzając temp. na kotle. Zastanawiam się nad sensem ciągłej pracy nadmuchu - paliwo szybciej się wypali i jak tu oszczędzać. Może się mylę - zapraszam do dyskusji ...
  • #27 3006010
    prezes79
    Poziom 11  
    Posty: 10
    witam!!!
    równiez użytkouje kocioł c.o. ze sterownikiem Komfort.
    mój problem polega na tym ze dmuchawa załancza sie przy temp.30stopni w momencie załonczenia pompy, nie wiem czy to jest normalna sytuacja, czy można przeprogramowac sterownik aby dmuchawa złanczała sie w nizszej temp.
    pozdrowienia
  • #28 3053258
    Megaasior
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Ocena: 4
    Mam problem z regulatorem KOMFORT. Podczas pracy pieca po kilku minutach obojetnie czy dmuchawa pracuje czy nie zaczyna migac wyswietlacz wskazujacy temperature. Jesli akurat ma chodzic dmuchawa to zwalnia ona obroty i buczyj jakby miala za male napiecie???
  • #29 3072233
    woxy
    Poziom 12  
    Posty: 38
    Ocena: 11
    Witajcie,
    także mam problem z dmuchawą w tym sterowniku KOMFORT.
    Stało sie jakieś 3 lata po kupnie.
    Silnik dmuchawy czasem rusza normalnie a czasem buczy i się grzeje, a teraz to właściwie tylko buczy. Po ruszeniu go ręcznie zaczyna się kręcić powoli aby po kilku sek. nabrać pełnej szybkości.
    Z tego co sprawdziłem to nie jest to wina silnika ani kondensatora w nim (podłączony silnik do sieci działa bez problemu).
    Natomiast na wyjściu sterownika (kable do dmuchawy) przy włączonym do sieci ale wyłączonym sterowniku, pojawia się "faza" na niebieskim i brązowym kablu. Natomiast jak włączę sterownik to faza jest tylko na kablu niebieskim, znika z brązowego. Moim zdaniem to nie jest prawidłowe aby faza w spoczynku (wyłączonym sterowniku) była na obu przewodach.

    Napisałam do firmy ELSTER zobaczymy co odpiszą.
    Natomiast tutaj na forum wyczytałem o optotriaku MOC 3021, że pewnie uszkodzony, a odpowiedź założyciela postu była twierdząca, iż po jego wymianie dmuchawa działa. Nie mam takiego elementu u siebie mam tylko MOC 3041. Czy to o ten element chodzi?
    Dodatkowo wyczytałem o oporniku na skraju płytki obok trafo. W jednym poście piszą że ma mieć 200ohm a w innym 120. U mnie zmierzone jest jakies 101ohm.

    Także moje pytanie to głownie o ten optotriak czy MOC 3041 to ten właśnie element który trzeba najprawdopodobniej wymienić?
  • #30 3124688
    maestro11
    Poziom 15  
    Posty: 127
    Pomógł: 12
    Ocena: 18
    Przy okazji jeżeli ktoś ma rozebrany sterownik KOMFORT to proszę o podanie wartości 2 oporników w sterowaniu triaka BT136 od pompki (ten na skraju płytki).
    Awaria pompki spowodowała uszkodzenie triaka i zwęglenie tych oporników. Nie wiem jeszcze co z TLP3041 więc wolałbym znać oryginalne wartości tych oporników. Z góry dzięki.

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy problemu z regulatorem temperatury Elster Komfort stosowanym w kotłach na miał węglowy, gdzie dmuchawa pracuje na niskich obrotach mimo osiągnięcia zadanej temperatury, a na wyjściu silnika stale płynie prąd około 6 mA. Użytkownicy wskazują, że częściowe załączanie dmuchawy po osiągnięciu temperatury jest normalne ze względu na konieczność przedmuchiwania kotła, aby zapobiec gromadzeniu się gazów i samozapłonowi. Problem wolnych obrotów i buczenia dmuchawy może wynikać z uszkodzenia elementów elektronicznych sterownika, takich jak triak BT136, optotriak MOC3021 (lub jego zamiennik K3021), kondensator rozruchowy silnika dmuchawy lub rezystory sterujące (np. R16, R17). Wymiana tych komponentów często rozwiązuje problem. Regulacja prędkości dmuchawy odbywa się przez zmianę napięcia wyjściowego, a ustawienia takie jak moc dmuchawy, czas i przerwa przedmuchu, zakres pracy ciągłej mają wpływ na pracę kotła i dmuchawy. W sterowniku Komfort istnieje tryb serwisowy umożliwiający zmianę parametrów, w tym minimalnych obrotów dmuchawy, co może eliminować buczenie. Problemy z czujnikami temperatury (np. LM335) i błędy wyświetlane na sterowniku mogą wynikać z uszkodzeń elementów elektronicznych lub złych połączeń. Wymiana uszkodzonych elementów i prawidłowa kalibracja czujników jest kluczowa. Użytkownicy dyskutują także o ustawieniach pompki CO i jej temperaturze załączania, która powinna być odpowiednio skonfigurowana w trybie serwisowym. W przypadku uszkodzenia obudowy sterownika zaleca się kontakt z serwisem producenta. Wskazano również, że triaki BT137 i BT138 są zamiennikami i mogą być stosowane wymiennie. Dla sterownika Tempster i Komfort dostępne są fora techniczne i instrukcje serwisowe, które pomagają w diagnozie i naprawie.
Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.