Uziemienie transformatora - dlaczego je się stosuje?

25 Lip 2021 16:19 6405 34
  • #1 19535516
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #3 19535626
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #4 19535637
    dasilvaart
    Poziom 24  
    Posty: 487
    Pomógł: 62
    Ocena: 112
    Doprecyzuj jak możesz
    SN (średnie napięcie) / NN (niskie napięcie)
    15kV /0,4kV
    czy o to chodzi ??
    jak tak to fajne pytanie
  • #5 19535674
    tyqva
    Poziom 36  
    Posty: 2737
    Pomógł: 330
    Ocena: 1143
    Maciaz99 napisał:
    Witam, czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć jedną kwestię odnośnie uziemienia transformatora? Mianowicie: rozumiem, że jest ono po to, aby w przypadku gdy w domu dojdzie do przebicia w jakimś urządzeniu i pojawi się potencjał na obudowie to prąd popłynie przez uziemienie urządzenia do ziemi i zadziała różnicówka, żeby nie poraził nas prąd....

    Nie, uziemienie transformatora SN/nN nie jest po to.
    Takie działanie RCD jest wtórną sprawą.
    Nie można w dwu zdaniach wytłumaczyć celu uziemienia transformatora SN/nN.

    Wyróżniamy kilka rodzajów uziemienia. Jednym z nich jest uziemienie ochronne, jakim jest połączenie dostępnych dla dotyku metalowych części z uziomem. Celem jest zapewnienie maksymalnie skutecznej ochrony przeciwporażeniowej.
    Drugim jest uziemienie funkcjonalne, które nazywa się również powszechnie mianem roboczego. Uziemia się tutaj określony punkt obwodu elektrycznego. Zapewnia to właściwą pracę wszystkich elektrycznych urządzeń w warunkach zwykłych, jak i zakłóceniowych.
  • #6 19535680
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #7 19535685
    raks0
    Poziom 31  
    Posty: 769
    Pomógł: 254
    Ocena: 446
    Poczytaj o układzie zasilania IT, o jego wadach i zaletach.
    Tu masz jedną z wad:
    „Pierwsze uszkodzenie powinno być szybko wykrywane, lokalizowane i usuwane przez obsługę, aby nie dopuścić do kolejnego uszkodzenia, już wielkoprądowego, które wymaga samoczynnego wyłączenia zasilania co najmniej jednego z uszkodzonych obwodów. W celu lokalizacji uszkodzeń każda część sieci oraz instalacji powinna być stale dostępna dla personelu obsługi, co praktycznie eliminuje układ IT z instalacji budynków mieszkalnych zasilanych z publicznej sieci rozdzielczej, chociaż i od tej zasady zdarzył się wyjątek. Chodzi o Norwegię, w której dawniej budynki mieszkalne były budowane tylko z drewna, instalacje elektryczne nie miały przewodu ochronnego, a w takiej sytuacji trudno o zwarcie doziemne i trudno o porażenie na drodze ręka-stopa. „

    Edward Musiał Politechnika Gdańska OCHRONA OD PORAŻEŃ W UKŁADACH IT, TT I TN. WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH RÓŻNYCH UKŁADÓW W JEDNEJ INSTALACJI
  • #8 19535697
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4785
    Maciaz99 napisał:
    dasilvaart napisał:
    Doprecyzuj jak możesz
    SN (średnie napięcie) / NN (niskie napięcie)
    15kV /0,4kV
    czy o to chodzi ??
    jak tak to fajne pytanie


    Chodzi mi o transformator który zmienia 15kV na 0,4 kV i z którego przewody idą do naszych domów. Z tego co wiem taki transformator jest uziemiony, tylko zastanawiam się po co.


    A nie lepiej poszukać odpowiedniej literatury zamiast chrzanić głodne kawałki?
  • #9 19535740
    Tomasz Lew
    Poziom 22  
    Posty: 336
    Pomógł: 57
    Ocena: 190
    Maciaz99 napisał:
    Mianowicie: rozumiem, że jest ono po to, aby w przypadku gdy w domu dojdzie do przebicia w jakimś urządzeniu i pojawi się potencjał na obudowie to prąd popłynie przez uziemienie urządzenia do ziemi i zadziała różnicówka, żeby nie poraził nas prąd, ale czy nie lepiej by było gdyby nie uziemiać transformatora?

    W przypadku układu sieciowego TT tak jest, że przy przebiciu do obudowy, obwód zamyka się przez ziemię (uziemienie punktu neutralnego transformatora i lokalne uziemienie odbiorników / budynków). W tym przypadku ma zadziałać nie tylko różnicówka ale musi zadziałać każde samoczynne wyłączenie zasilania, a to oznacza że rezystancja tego uziemienia musi być na tyle mała by zadziałał najmocniejszy bezpiecznik w instalacji. W przypadku układów TN poza punktem neutralnym transformatora jest wielokrotnie uziemiany przewód PEN który jest neutralnym i ochronnym za razem. To wielokrotne uziemienie ma zapewnić utrzymywanie na przewodzie PEN potencjału bliskiego ziemi. W TT przewód N może mieć znaczny potencjał względem ziemi, dlatego zabronione jest tam zerowanie. Uziemienie przy transformatorze ma też odprowadzać ładunki elektryczności statycznej z napowietrznych linii energetycznych, które w IT może powodować przebicia, częste awarie i zagrożenie dla życia, a w szczególności podczas burz, opadów, wiatrów i aktywności słonecznej
  • #10 19535742
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #11 19535788
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4785
    Tak to jest jak się w jednym poście zaczyna wyjaśniać zagadnienia na podręcznik. Dajcie se siana, troll niech się weźmie za podręcznik.
  • #12 19535821
    Tomasz Lew
    Poziom 22  
    Posty: 336
    Pomógł: 57
    Ocena: 190
    markus-19 napisał:
    Tomasz Lew napisał:
    W przypadku układu sieciowego TT tak jest, że przy przebiciu do obudowy, obwód zamyka się przez ziemię (uziemienie punktu neutralnego transformatora i lokalne uziemienie odbiorników / budynków). W tym przypadku ma zadziałać nie tylko różnicówka ale musi zadziałać każde samoczynne wyłączenie zasilania, a to oznacza że rezystancja tego uziemienia musi być na tyle mała by zadziałał najmocniejszy bezpiecznik w instalacji

    Jesteś pewny tego co napisałeś?

    Tak, jeśli chodzi o stare instalacje gdzie nie ma RCD. W nowych TT stosuje się dwustopniowe RCD na wypadek awarii jednego z nich i w tedy nie wymaga się tak niskich wartości
  • #13 19535849
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17746
    Pomógł: 1226
    Ocena: 3474
    Maciaz99 napisał:
    Mianowicie: rozumiem, że jest ono po to, aby w przypadku gdy w domu dojdzie do przebicia w jakimś urządzeniu i pojawi się potencjał na obudowie to prąd popłynie przez uziemienie urządzenia do ziemi i zadziała różnicówka, żeby nie poraził nas prąd.
    Ten mechanizm jest tylko w instalacji w układzie TT.

    W układzie TN-C prąd przebicia wraca przewodem PEN i zadziała bezpiecznik.
    RCD nie jest wymagany.

    Uziemienie punktu trafa konieczne dla ZE - do oceny pracy sieci rozdzielczej.
  • #14 19535850
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #15 19535869
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17746
    Pomógł: 1226
    Ocena: 3474
    Tomasz Lew napisał:
    ale musi zadziałać każde samoczynne wyłączenie zasilania
    Nie musi i bezpiecznik nie zadziała
    Tomasz Lew napisał:
    to oznacza że rezystancja tego uziemienia musi być na tyle mała by zadziałał najmocniejszy bezpiecznik w instalacji
    Co znaczy musi ?
    Z reguły rezystancja uziomu nie wystarczy na spełnienie warunku IPZ dla B16.
  • #16 19535880
    dasilvaart
    Poziom 24  
    Posty: 487
    Pomógł: 62
    Ocena: 112
    Z pierwszego postu wynika, że zostały pomieszane pojęcia
    Albo troling albo straszne pomieszanie z poplątaniem
    Transformator jest pierwszym urządzeniem z grupy w sieci nN
    a różnicówka należy go grona ostatnich urządzeń
    Co ma wspólnego zadziałanie różnicówki z transformatorem
    Prędzej przepięciówka ale to inne urządzenie.
    Trzeba by zastanowić się po co uziemienie i może dowalić zapytanie po co ta druga bednarka całkiem osobna, grubsza, bez możliwości rozłączenia dla potrzeb pomiarów - po co robią takie wynalazki
  • #17 19535974
    tyqva
    Poziom 36  
    Posty: 2737
    Pomógł: 330
    Ocena: 1143
    dasilvaart napisał:
    …..
    Trzeba by zastanowić się po co uziemienie i może dowalić zapytanie po co ta druga bednarka całkiem osobna, grubsza, bez możliwości rozłączenia dla potrzeb pomiarów - po co robią takie wynalazki

    Jak masz takie podstawowe pytania, to utwórz swój wątek, a nie zastanawiaj się nad swoimi wątpliwościami w cudzym.
  • #18 19536019
    ADB-6
    Poziom 34  
    Posty: 3115
    Pomógł: 249
    Ocena: 700
    Kolega autor tematu niech uruchomi wyobraźnię i odpowie na pytanie:
    Co się stanie gdy trafo 15kV/400V z nieuziemionym rdzeniem ulegnie uszkodzeniu po stronie pierwotnej? Jest szansa pojawienia się napięcia ze strony pierwotnej u odbiorców? Myślę że RCD i inne gadżety posłużą za iskierniki. ;)
  • #19 19536049
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4785
    Jakie znowu RCD... Ale narobiliście bigosu.
  • #20 19536784
    Szyszkownik Kilkujadek
    Poziom 37  
    Posty: 5014
    Pomógł: 211
    Ocena: 1010
    Maciaz99 napisał:
    Chodzi mi o transformator który zmienia 15kV na 0,4 kV i z którego przewody idą do naszych domów. Z tego co wiem taki transformator jest uziemiony, tylko zastanawiam się po co.

    Transformator jest uziemiony przede wszystkim dla ochrony od porażeń obsługi sieci dystrybucyjnej.
    Punkt gwiazdowy transformatora jest uziemiony z kilku powodów, które (jak już napisano) łatwo znaleźć w literaturze. Podpowiem, żebyś się zainteresował wadami i zaletami różnych układów sieciowych. Zdecydowana większość sieci domowych pracuje w układzie TN. Mimo, że układ IT wydaje się bezpieczniejszy. Diabeł tkwi w szczegółach. Układ IT ma pewne ograniczenia, nazwijmy je "wielkościowe".
  • #21 19536903
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17126
    Pomógł: 1169
    Ocena: 6582
    Maciaz99 napisał:
    czy nie lepiej by było gdyby nie uziemiać transformatora? Wtedy w przypadku przebicia prąd by nas nie poraził, bo nie mógłby popłynąć do ziemi.

    Ale niestety mógłby i to zrobi.
    To prąd przemienny, więc popłynie także przez kondensator. A sieć energetyczna ma pewną pojemność względem ziemi i tym większą im sieć bardziej rozległa.
  • #22 19537005
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17746
    Pomógł: 1226
    Ocena: 3474
    Maciaz99 napisał:
    czy nie lepiej by było gdyby nie uziemiać transformatora? Wtedy w przypadku przebicia prąd by nas nie poraził, bo nie mógłby popłynąć do ziemi.
    Nie ma przeszkód.
    Ale to kosztowne rozwiązanie.
  • #23 19537030
    dasilvaart
    Poziom 24  
    Posty: 487
    Pomógł: 62
    Ocena: 112
    tyqva napisał:

    Jak masz takie podstawowe pytania, to utwórz swój wątek, a nie zastanawiaj się nad swoimi wątpliwościami w cudzym.

    Była niedziela to może byłeś niedysponowany, ale zastanów się co piszesz i po co.
  • #24 19537033
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #25 19537092
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17126
    Pomógł: 1169
    Ocena: 6582
    markus-19 napisał:
    Tylko że w Norwegii...
    Tylko jakoś nie widzę aby autor pytał o sieć rozdzielczą w Norwegii. W ogóle nie określił, czy chodzi mu o konkretny kraj i ichnie zasady tam obowiązujące, czy pyta tylko ogólnie.
    A tymczasem jesteśmy na forum polskim, jakby co.
    Więc mnie Norwegia średnio interesuje. A czy czy interesuje autora, to już on sam powinien się wypowiedzieć.
  • #26 19537159
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4785
    On się cieszy, że dał ludziom zajęcie.
  • #27 19537171
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17126
    Pomógł: 1169
    Ocena: 6582
    retrofood napisał:
    On się cieszy, że dał ludziom zajęcie.
    Znaczy kto? Jakoś nie widzę by markus-19 dawał komuś zajecie, ani nikt inny z tego tematu.
  • #28 19537189
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4785
    zbich70 napisał:
    retrofood napisał:
    On się cieszy, że dał ludziom zajęcie.
    Znaczy kto? Jakoś nie widzę by markus-19 dawał komuś zajecie, ani nikt inny z tego tematu.

    Sam wspominasz o autorze, a potem szukasz wzrokiem (i nie widzisz) markusa-19. Po co?
  • #29 19538022
    Magic_moon
    Poziom 32  
    Posty: 2040
    Pomógł: 193
    Ocena: 335
    Jeśli chodzi o Układ TN-C to punkt neutralny trafa jest uziemiony ( jest uziom roboczy ) dodatkowo stosuje się uziom ochronny, który działa w przypadku uszkodzenia uziomu sieci ( roboczego ) i wartość rezystancji uziomu roboczego sieci nie powinna przekraczać 1 Ω ( ale to jest zależne np: od gruntu )
  • #30 19538187
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4785
    Magic_moon napisał:
    Jeśli chodzi o Układ TN-C to punkt neutralny trafa jest uziemiony ( jest uziom roboczy ) dodatkowo stosuje się uziom ochronny,


    Tak zaraz jeden przy drugim, czy obowiązuje jakaś odległość między nimi? A może one (te uziomy) się nie lubią, jak pies z kotem? I się gryzą? Czy się kochają?

Podsumowanie tematu

✨ Uziemienie transformatora, szczególnie w układach SN/NN, jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed porażeniem elektrycznym. Uziemienie punktu neutralnego transformatora ma na celu odprowadzenie ładunków elektrycznych oraz zapewnienie skutecznej ochrony przeciwporażeniowej. W przypadku uszkodzenia, uziemienie umożliwia szybkie wyłączenie zasilania, co jest istotne w systemach TT, gdzie rezystancja uziemienia musi być na tyle niska, aby zadziałały zabezpieczenia. W układach TN-C, punkt neutralny transformatora jest również uziemiony, co zapewnia stabilność potencjału przewodu PEN. Dyskusja porusza również różnice między układami zasilania, ich zalety i wady, a także znaczenie odpowiedniego projektowania i montażu instalacji elektrycznych.