Sposób podłączenia silnika klatkowego 230/400 zasilanego z 3F do wiertarki stołowej

Larry_088 19 Gru 2021 09:43 786 3
REKLAMA
  • #1 19770922
    Larry_088
    Poziom 15  
    Posty: 486
    Pomógł: 1
    Ocena: 220
    Witam!
    Mam silnik klatkowy który został przerobiony na pracę z kondensatorami pod napięciem jednofazowym. Jako, że będzie użyty do wiertarki stołowej przy której jest "siła" chcę wykorzystać pełny potencjał silnika i zasilić go z 3F.

    Tabliczka znamionowa jest nieczytelna ale jakoś udało mi się znaleźć oznaczenia silnika i znalazłem w Internecie tabliczkę do bliźniaczego silnika. Jako napięcie zasilające opisane jest 230/400 a z tego co pamiętam taki silnik mogę połączyć tylko w gwiazdę?

    Silniki które mają 400/690 można łączyć w gwiazdę i trójkąt ale 230/400 już tylko w gwiazdę?

    Chciałbym rozwiać wszelkie wątpliwości a w listwie zaciskowej połączenie jest w trójkąt.
  • REKLAMA
  • #2 19770927
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12263
    Pomógł: 957
    Ocena: 3835
    Larry_088 napisał:
    został przerobiony na pracę z kondensatorami pod napięciem jednofazowym.

    Przerobiony czyli? Przezwojony czy tylko przełączony w trójkąt i dodano kondensatory? Jeżeli to drugie to połącz w gwiazdę i heja. Warto by było sprawdzić cęgami prądy fazowe
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #3 19770929
    janren
    Poziom 28  
    Posty: 835
    Pomógł: 136
    Ocena: 202
    Był zasilany z jednej fazy 230V więc uzwojenia były połączone w trójkąt. Jeśli chcesz zasilić 3 X 400V to połącz w gwiazdę.
  • #4 19770950
    Larry_088
    Poziom 15  
    Posty: 486
    Pomógł: 1
    Ocena: 220
    Nie wiem co dokładniej było zrobione ale śmiem wątpić, że ktoś bawił się w przezwajanie. Ogólnie na kondensatorach silnik pracuje bardzo dobrze.
    Ok, to przełączam w gwiazdę.
REKLAMA