logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

PGE Wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego, przewodów oraz części przyłącza

elektronik123456789 15 Mar 2022 19:40 11718 42
Najlepsze odpowiedzi

Jak legalnie wymienić przewody i osprzęt przed licznikiem w starej instalacji PGE z dwoma licznikami oraz czy PGE stosuje jako zabezpieczenie przedlicznikowe charakterystykę C?

PGE zwykle stosuje zabezpieczenia przedlicznikowe o charakterystyce C, a przy ingerencji w stare, nieizolowane napowietrzne przyłącze najbezpieczniejszą i formalnie zalecaną drogą jest złożenie wniosków o rozplombowanie oraz czasowe wyłączenie zasilania, wykonanie prac w czasie przerwy i ponowne oplombowanie przez OSD [#21490145][#19967107] Taka czasowa przerwa jest w taryfie wyceniona na 94,26 zł [#19933050] Warunki z 2012 r. uznano za nieaktualne; przy modernizacji PGE może wymagać nowych warunków, a w praktyce często prowadzi to do przejścia na izolowane przyłącze/hak i do wyniesienia układu pomiarowego na zewnątrz budynku [#19933474][#19966602][#21490145] W kwestii zasilania drugiego licznika i przejścia z grubszego kabla na cieńsze przewody padły dwa podejścia: w niektórych rejonach akceptowana jest plombowana puszka z listwą/rozdzieleniem i redukcją AsXSn → LY, ale inni zwracali uwagę, że standardem jest możliwie bezpośrednie dojście miedzią do zabezpieczenia, bez dodatkowych połączeń [#19983184][#19984449] Jeśli chcesz uniknąć dużej przebudowy, forum sugerowało też znalezienie elektryka z uprawnieniami do prac pod napięciem, bo takie prace na górze stojaka bywają wykonywane bez odłączania całego przyłącza [#19966912][#19976497]
Wygenerowane przez model językowy.
  • #1 19932893
    elektronik123456789
    Poziom 22  
    Posty: 784
    Pomógł: 35
    Ocena: 159
    Cześć,
    na wstępie powiem , że posiadam ważne ŚK gr. 1 uprawniające mnie do eksploatacji sieci elektroenergetycznych do napięcia 1 kV. W związku z chęcią montażu mikroinstalacji zaistniała też potrzeba remontu instalacji elektrycznej w domu. Budynek jest dość stary a w 2012 roku nastąpiła zmiana jego właściciela co wiązało się z podpisaniem z PGE nowej umowy kompleksowej o dostarczanie energii. Przyłącze jest napowietrzne, nieizolowane z aluminiowych przewodów a granica własności znajduje się na zaciskach stojaka dachowego. W budynku istnieją dwa PPE i dwa niezależne liczniki energii elektrycznej, jeden trójfazowy a drugi jednofazowy. Pomiędzy stojakiem a zabezpieczeniem głównym przedlicznikowym licznika 3F znajduje się kabel aluminiowy o nieznanym mi przekroju. Zabezpieczenie pomiaru trójfazowego fizycznie ma postać wkładek gG 25A w osobnej obudowie przed licznikiem natomiast w nowych WT z roku 2012 zapisano zabezpieczenie przedlicznikowe jako "typ S". Z tej samej obudowy zasilony jest licznik jednofazowy który posiada zabezpieczenie przedlicznikowe gG 25A zaplombowane pod kapturkiem na drugiej tablicy licznikowej wraz z jeszcze jedną wkładką dla instalacji odbiorczej. Tutaj także wpisano zabezpieczenie przedlicznikowe jako "typ S". Wykupiony przydział mocy to 10 kW dla licznika 3F oraz 7 kW dla licznika 1F. Obecnie całą rozdzielnicą dla zasilania trójfazowego są 4 wkładki gG 16A na podstawach zintegrowanych z tablicą licznikową. Nie są one zaplombowane. Równolegle obok zamontowałem nową docelową rozdzielnicę. Wiem, że aby móc wymienić przewody pod licznikami na nowe 10mm2 Cu muszę złożyć wniosek do PGE o zdjęcie plomb na zabezpieczeniach przedlicznikowych i obu licznikach.

    Ale mam też kilka pytań. Jaką charakterystykę wyłączników stosuje PGE jako zabezpieczenia przedlicznikowe? Typ C? Czy dopuszczalne byłoby zasilanie licznika jednofazowego z swoim nowym wyłącznikiem przedlicznikowym sprzed zabezpieczenia licznika trójfazowego, tak jak jest obecnie? Czy jednak konieczne byłoby zastosowanie oddzielnej, plombowanej obudowy aby rozdzielić zasilanie wiodące z "pionu"? Mamy też wstępny zamiar wymiany samego odcinka pomiędzy stojakiem dachowym a licznikami na przekrój 16mm2 Cu. Ale o ile wymiany zabezpieczenia przedlicznikowego byłbym w stanie dokonać pod napięciem tak temat wymiany pionu raczej mnie przerośnie. Czy możliwe jest poproszenie o czasowe wyłączenie zasilania na sieci w celu dokonania wymiany pionu i jaki może być orientacyjny tego koszt? A może lepiej tą ostatnią czynność zlecić służbom OSD?
  • #2 19933050
    stomat
    Poziom 39  
    Posty: 5645
    Pomógł: 257
    Ocena: 1956
    elektronik123456789 napisał:
    Czy możliwe jest poproszenie o czasowe wyłączenie zasilania na sieci w celu dokonania wymiany pionu i jaki może być orientacyjny tego koszt?

    94 złote i 26 groszy. Jest napisane w taryfie.
  • #3 19933068
    elektronik123456789
    Poziom 22  
    Posty: 784
    Pomógł: 35
    Ocena: 159
    PGE Wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego, przewodów oraz części przyłącza

    Tak, znalazłem wcześniej taką pozycję w taryfie, ale czy równie dobrze nie będzie to usługa wyjęcia zabezpieczenia przedlicznikowego i jego zaplombowania? OSD odłączy wtedy przewody od stojaka? Przecież raczej nie wyjmie wkładki na stacji SN/nN wyłączając też sąsiadów ...
  • #4 19933293
    maziar1000
    Poziom 15  
    Posty: 280
    Pomógł: 4
    Ocena: 47
    Podaj jaki rejon PGE. Ogólnie to napisz pismo z prośbą o możliwość wyniesienia liczników na zewnątrz budynku i wymianę przyłącza na izolowane przez PGE. Wynieś te liczniki na zewnątrz budynku, zrób podwójną skrzynkę ZPL, nowy pion i hak na ścianie budynku w miejsce którego doprowadzisz pion. Po przygotowaniu przyjedzie pogotowie i wymieni ci przyłącze na nowe i jednocześnie przeniesie liczniki.
  • #5 19933474
    stomat
    Poziom 39  
    Posty: 5645
    Pomógł: 257
    Ocena: 1956
    elektronik123456789 napisał:
    PGE Wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego, przewodów oraz części przyłącza

    Tak, znalazłem wcześniej taką pozycję w taryfie, ale czy równie dobrze nie będzie to usługa wyjęcia zabezpieczenia przedlicznikowego i jego zaplombowania? OSD odłączy wtedy przewody od stojaka? Przecież raczej nie wyjmie wkładki na stacji SN/nN wyłączając też sąsiadów ...

    To nie twój problem co zrobią, mogą wyłączyć pół województwa jeśli chcą, dla ciebie liczy się tylko że nie będzie napięcia na twoim przyłaczu.
    Warunki z 2012 roku są już nieważne, albo wymienisz przewód w stojaku "na dziko - usunięcie awarii" albo musisz wystąpić o nowe warunki.
    Osobiście polecałbym zrobić to co radzi kolega maziar1000.
  • #6 19963228
    elektronik123456789
    Poziom 22  
    Posty: 784
    Pomógł: 35
    Ocena: 159
    @maziar1000 Przepraszam za dłuższą przerwę w pisaniu, ale ostatnio między innymi z powodu poprawek instalacji nie miałem nawet na to zbytnio czasu. Rejon to PGE Łódź Teren, oddział Sieradz. Szczerze mówiąc wolałbym uniknąć wynoszenia pomiaru na zewnątrz, to byłaby zbyt poważna "impreza". Na ten moment nabyłem tablice licznikowe 3F i 1F oraz zabezpieczenia C25A 1P i 3P. Mam też odpowiednią ilość kabla YKOXS 1x16 1kV na podmiankę pomiędzy licznikami a stojakiem. Czy dopuszczalne byłoby zastosowanie puszki z szyną TH35 którą można plombować aby umieścić w niej przejście z dość sztywnego kabla YKOXS na LgY 1x10 i przy okazji rozdzielenie jednej z faz i przewodu PEN na dwa liczniki?
  • #7 19966602
    William Bonawentura
    Poziom 34  
    Posty: 2419
    Pomógł: 187
    Ocena: 612
    elektronik123456789 napisał:
    Szczerze mówiąc wolałbym uniknąć wynoszenia pomiaru na zewnątrz, to byłaby zbyt poważna "impreza".


    W takim razie złóż wniosek o WT na wymianę wspornika. Masz do tego prawo bo to ty odpowiadasz za jego stan techniczny. ZE odpisze, że ze względu na aktualne (wewnętrzne) przepisy ponowne przyłączenie na konsoli przewodem nieizolowanym nie jest możliwe i otrzymasz warunki na hak z przyłączem izolowanym. W pobliżu starego wspornika zamocujesz hak, wypuścisz swoje przewody. Kolejnymi pismami zgłosisz potrzebę rozplombowania z uwagi na wymianę WLZ oraz gotowość do podłączenia nowego przyłącza. Na koniec zgłaszasz zabezpieczenia do oplombowania.

    Taką ścieżką uzyskasz oczekiwany efekt bez zbędnych kosztów.
  • #8 19966912
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12265
    Pomógł: 957
    Ocena: 3847
    Zaraz po uszach dostanę ale... Na napowietrznym nieizolowanym też można pion sztycy wymienić pod napięciem. Jak się umie i robi z głową to nie jest to nawet szczególnie niebezpieczne.
  • #9 19967107
    elektronik123456789
    Poziom 22  
    Posty: 784
    Pomógł: 35
    Ocena: 159
    Dzwoniłem do ZE, dzwoniłem i coś już wiem ;) Mam złożyć wnioski o wyłączenie zasilania i rozplombowanie urządzeń PGE. Opisać powód wykonania tych prac i po uzyskaniu zgody mógłbym teoretycznie zrobić wszystkie zamierzone plany. Więc najpierw musiałbym ułożyć nowy pion obok istniejącego i przygotować wszystko tak, aby wyłączenie zasilania było jak najkrótsze. Tyle teorii, pewnie w niedługim czasie okaże się jak z praktyką. Myślę aby planowane połączenie wykonać za pomocą takich zacisków.
    https://amper.pl/zacisk-do-golych-przewodow-al-cu-6-35mm2-z302-002912094

    PGE Wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego, przewodów oraz części przyłącza
    Ewentualnie podziękuję za inne propozycje, aby połączyć kabel 16mm2 Cu z przewodem Al gołym, myślę że nie będzie miał więcej jak 35mm2. I przy okazji ponowię pytanie, "Czy dopuszczalne byłoby zastosowanie puszki z szyną TH35 którą można plombować aby umieścić w niej przejście z dość sztywnego kabla YKOXS na LgY 1x10 i przy okazji rozdzielenie jednej z faz i przewodu PEN na dwa liczniki?"
  • #10 19967223
    anchilos
    Poziom 39  
    Posty: 4254
    Pomógł: 491
    Ocena: 962
    Czy aby nie ma bezpieczników na słupie ?
  • #11 19967476
    William Bonawentura
    Poziom 34  
    Posty: 2419
    Pomógł: 187
    Ocena: 612
    kortyleski napisał:
    Zaraz po uszach dostanę ale... Na napowietrznym nieizolowanym też można pion sztycy wymienić pod napięciem. Jak się umie i robi z głową to nie jest to nawet szczególnie niebezpieczne.


    Halo Ziemia. Mamy XXI wiek i wewnętrzne normy ZE nakazują wykonanie oraz modernizacje przyłączy jako izolowanych. To już nie "smoka epoka".
  • #12 19972548
    maziar1000
    Poziom 15  
    Posty: 280
    Pomógł: 4
    Ocena: 47
    Najlepiej jakbyś wrzucił zdjęcie stojaka i ściany pod nim żeby było widać całość
  • #14 19974711
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17149
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6605
    William Bonawentura napisał:
    wewnętrzne normy ZE nakazują wykonanie oraz modernizacje przyłączy jako izolowanych.
    A co to ma do rzeczy? Autor modernizuje swoją instalację a nie przyłącze ZE.
  • #15 19975933
    William Bonawentura
    Poziom 34  
    Posty: 2419
    Pomógł: 187
    Ocena: 612
    zbich70 napisał:
    William Bonawentura napisał:
    wewnętrzne normy ZE nakazują wykonanie oraz modernizacje przyłączy jako izolowanych.
    A co to ma do rzeczy? Autor modernizuje swoją instalację a nie przyłącze ZE.


    To, że ZE nie założy już zacisków na nieizolowanym przyłączu.
  • #16 19975996
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17149
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6605
    William Bonawentura napisał:
    To, że ZE nie założy już zacisków na nieizolowanym przyłączu.
    To niech sobie ZE wymienia przyłącze na izolowane. W czym problem?
  • #17 19976006
    William Bonawentura
    Poziom 34  
    Posty: 2419
    Pomógł: 187
    Ocena: 612
    zbich70 napisał:
    William Bonawentura napisał:
    To, że ZE nie założy już zacisków na nieizolowanym przyłączu.
    To niech sobie ZE wymienia przyłącze na izolowane. W czym problem?


    Ale o tym jest ten wątek. Zgłoszenie WT na wymianę sztycy zakończy się wydaniem przez ZE warunków na modernizację przyłącza na izolowane z ich strony oraz dostosowanie sztycy do współczesnych wymagań tj. hak zamiast izolatorów, przewód odbiorcy min. 10mm2.
  • #18 19976066
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17149
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6605
    William Bonawentura napisał:
    Ale o tym jest ten wątek. Zgłoszenie WT na wymianę sztycy
    Raczej nie o tym. Gdzie Autor pisze, że zamierza wymieniać całą sztycę (stojak, wspornik)?
    Jedynie Ty to sugerowałeś, do czego Autor się nie odniósł i nie wiadomo, czy w ogóle ma taką potrzebę.
    Z opisu wynika, że zamierza wymienić tylko przewód wewnątrz stojaka.
  • #19 19976110
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12265
    Pomógł: 957
    Ocena: 3847
    zbich70 napisał:
    opisu wynika, że zamierza wymienić tylko przewód wewnątrz stojaka.

    A to jak wspomniałem kumaty elektryk wykona bez zawracania tyłka ZE.
  • #20 19976344
    elektronik123456789
    Poziom 22  
    Posty: 784
    Pomógł: 35
    Ocena: 159
    Obecnie i tak czekam na wymianę jednego z układów pomiarowych na dwukierunkowy, przy okazji podpytam się ekipy jak najlepiej to zrobić. Ale jak już pisałem, podzwoniłem i sugerowaną drogą jest zgłoszenie zamiaru rozplombowania urządzeń PGE Dystrybucja, wystąpienie o wyłączenie zasilania, zrobienie prac i zgłoszenie ich wykonania. Po inspekcji urządzeń mających być zaplombowanych, ZE założy nowe plomby i włączy zasilanie. A będzie dopuszczalne zamontowanie dodatkowej puszki z szyną TH i możliwością plombowania aby przejść z dość sztywnego przewodu YKOXS 1x16 na typowe LgY za pomocą zacisków śrubowych/bloków rozdzielczych? Mam obawy, że obecnie produkowane delikatne tablice licznikowe nie wytrzymają pod naporem tego kabla ;)
  • #21 19976487
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17149
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6605
    elektronik123456789 napisał:
    aby przejść z dość sztywnego przewodu YKOXS 1x16
    A po co chcesz zakładać kabel okrętowy, w dodatku miedziany? Bo taki akurat masz?
    W stojak włóż AsXSn 4x25, bez problemu doprowadzisz go tam gdzie potrzeba, nie będziesz mordował się tym "pancernikiem" i nic nie będzie prężyć przy osprzęcie dla tego przekroju.
    Na przyłącze wtedy też nie muszą być zaciski Al-Cu.

    PS. Pomyśl o tym, co piał Kolega kortyleski. Są ludzie mający sprzęt i umiejętności, aby operację na wierzchołku stojaka zrobić bez odłączania przyłącza od linii głównej.
  • #22 19976497
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Posty: 4503
    Pomógł: 316
    Ocena: 1565
    zbich70 napisał:
    Z opisu wynika, że zamierza wymienić tylko przewód wewnątrz stojaka.

    kortyleski napisał:
    A to jak wspomniałem kumaty elektryk wykona bez zawracania tyłka ZE.

    kumaty i mający papiery do PPN. Oczywiście, że bez rozplombowań się nie obejdzie.
    zbich70 napisał:
    W stojak włóż AsXSn 4x25, bez problemu doprowadzisz go tam gdzie potrzeba, nie będziesz mordował się tym "pancernikiem" i nic nie będzie prężyć przy osprzęcie dla tego przekroju.

    Nawet 4x16 wystarczy.
    zbich70 napisał:
    PS. Pomyśl o tym, co piał Kolega kortyleski. Są ludzie mający sprzęt i umiejętności, aby operację na wierzchołku stojaka zrobić bez odłączania przyłącza od linii głównej.

    Myśleć nie musi. Powinien tylko znaleźć odpowiedniego elektryka.
  • #23 19976514
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17149
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6605
    opornik7 napisał:
    Nawet 4x16 wystarczy.
    Już nie wnikałem w przekrój, zaproponowałem ekwiwalent aluminium względem miedzi, którą Autor zamierza zatosować.
    opornik7 napisał:
    Myśleć nie musi. Powinien tylko znaleźć odpowiedniego elektryka.
    Niech ci będzie. Powinienem napisać - pomyśl o znalezieniu odpowiedniego elektryka. ;)
  • #24 19980946
    maziar1000
    Poziom 15  
    Posty: 280
    Pomógł: 4
    Ocena: 47
    zbich70 napisał:
    W stojak włóż AsXSn 4x25, bez problemu doprowadzisz go tam gdzie potrzeba, nie będziesz mordował się tym "pancernikiem" i nic nie będzie prężyć przy osprzęcie dla tego przekroju.
    Na przyłącze wtedy też nie muszą być zaciski Al-Cu.

    zbich70 napisał:
    Już nie wnikałem w przekrój, zaproponowałem ekwiwalent aluminium względem miedzi, którą Autor zamierza zatosować.

    Nie wiadomo czy dany rejon dopuszcza pion aluminiowy od stojaka/haka w strone licznika w takim przypadku. W moim rejonie dają takie warunki że na szczyt stojaka ma być doprowadzony przewód miedziany 10 mm2
  • #25 19981021
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17149
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6605
    maziar1000 napisał:
    W moim rejonie dają takie warunki że na szczyt stojaka ma być doprowadzony przewód miedziany 10 mm2
    To ten rejon zatrzymał się w epoce PRL, góra w latach 90-ch, kiedy udzielne książątko z ZE interesował nie tylko "pion", ale też gniazdka w pomieszczeniach. Te czasy minęły.
    Obecnie wydawane warunki nie definiują materiału i przekroju przewodów instalacji odbiorczej, która nie jest własnością dostawcy. Jest jedynie klauzula mówiąca o wykonaniu instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
    Owszem, WLZ-y są w pewnym zakresie w jurysdykcji ZE, ale tylko pod kątem dostępu do nieopomiarowanej energii. Co w tym zakresie jest wymagane mówią Standardy Techniczne i nie ma w nich wzmianki, że WLZ ma być w miedzi.
    Jakim w ogóle prawem rejon nakazuje WLZ-y miedziane, skoro sam swoje linie i przyłącza wykonuje w aluminium?
  • #26 19981278
    William Bonawentura
    Poziom 34  
    Posty: 2419
    Pomógł: 187
    Ocena: 612
    zbich70 napisał:
    Jakim w ogóle prawem rejon nakazuje WLZ-y miedziane, skoro sam swoje linie i przyłącza wykonuje w aluminium?


    Pewnie dla oszczędności.
    Dla złączy napowietrznych kupują tylko jeden rodzaj zacisków przebijających.
    Dla złączy kablowych nie muszą dawać złączek Cu-Al za licznikiem.
  • #27 19982707
    maziar1000
    Poziom 15  
    Posty: 280
    Pomógł: 4
    Ocena: 47
    Pion idzie wtedy bezpośrednio na zabezpieczenie przelicznikowe, jak idzie miedź to nie ma problemu i każdy styk s303 przeżyje ale gorzej jak wchodzą bezpośrednio AsXSn na styki miedziane np Hagera, widziałem dziesiątki upalonych styków przez to
  • #28 19983184
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17149
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6605
    maziar1000 napisał:
    Pion idzie wtedy bezpośrednio na zabezpieczenie przelicznikowe
    A jaki problem zastosować redukcję z AsXSn 16mm² na LY 10mm² ?
    Przykład najczęściej stosowany w mojej okolicy*, nie tylko akceptowany przez ZE, ale wręcz rekomendowany. W wielu starszych przypadkach przewód przyłącza w całości (bez zacisków na stojaku) wchodzi bezpośrednio na listwę redukcyjną, choć ostatnio zaciski przebijające są stosowane.
    Skoro jeden ZE na takie rozwiązanie zezwala i je preferuje, to dlaczego inny wymusza miedź (za nie swoje pieniądze)?
    Moim zdaniem to fanaberia jakiegoś "księciunia z ZE", nie mająca żadnego uzasadnienia prawnego, technicznego ani ekonomicznego.

    *) Ta okolica to teren obsługiwany przez Energa-Operator. Lokalizacja Autora to Kalisz, czyli również Energa.
    Zatem nie ma sensu kontynuowanie dyskusji w kierunku:
    maziar1000 napisał:
    Nie wiadomo czy dany rejon dopuszcza pion aluminiowy
  • #29 19984449
    maziar1000
    Poziom 15  
    Posty: 280
    Pomógł: 4
    Ocena: 47
    Trzeba by było wymuszać redukcję albo przejście na miedź a tak to standardowo jest miedź w pionie aż do S303 i eliminuję się wszelkie połączenia między zaciskami na stojaku/haku a zabezpieczeniem. Jest jeden ogólny standard i tyle
  • #30 19984560
    William Bonawentura
    Poziom 34  
    Posty: 2419
    Pomógł: 187
    Ocena: 612
    Mam wrażenie, że w twojej okolicy inaczej wygląda rozgraniczenie własności i to odbiorca kupuje zaciski oraz zabezpiecza złącze skrzynką. U mnie ZE płaci i dba za zaciski i dlatego muszą dyndać "na świeżym powietrzu".

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy wymiany zabezpieczenia przedlicznikowego, przewodów oraz części przyłącza elektrycznego w budynku z napowietrznym, nieizolowanym przyłączem aluminiowym, obsługiwanym przez PGE Łódź Teren. Poruszono kwestie techniczne związane z modernizacją przyłącza, w tym wymianą przewodów na izolowane, zastosowaniem puszki z szyną TH35 do przejścia z kabla YKOXS 1x16 na LgY 1x10 oraz rozdzielenia faz i przewodu PEN na dwa liczniki (3F i 1F). Omówiono procedury formalne, takie jak składanie wniosków o warunki techniczne (WT), zgłoszenie rozplombowania urządzeń PGE, wyłączenie zasilania i ponowne plombowanie po wykonaniu prac. Zwrócono uwagę na obowiązek stosowania izolowanych przyłączy zgodnie z aktualnymi normami ZE oraz na różnice w wymaganiach dotyczących materiałów i przekrojów przewodów w różnych rejonach. Poruszono temat doboru zabezpieczeń (np. C25A 1P i 3P), problemów z łączeniem przewodów aluminiowych i miedzianych za pomocą zacisków przebijających oraz konieczności znalezienia wykwalifikowanego elektryka z uprawnieniami do pracy przy sieciach do 1 kV. W dalszej części dyskusji omówiono kwestie zwiększenia mocy przyłączeniowej z 10 kW do 40 kW, co wiąże się z koniecznością wykonania nowego przyłącza kablowego i wyniesienia pomiaru do drogi wewnętrznej, a także scalenia mocy z dwóch punktów pomiarowo-rozliczeniowych (PPE). Poruszono także zagadnienia związane z instalacją mikroinstalacji fotowoltaicznej, netmeteringiem, a także ogrzewaniem budynku pompą ciepła i podgrzewaczem gazowym. Wskazano na konieczność dostosowania zabezpieczeń do rzeczywistego obciążenia i norm PGE oraz na praktyczne aspekty wykonania przyłącza i WLZ, w tym stosowanie przewodów AsXSn i problematykę wytrzymałości słupów i osprzętu.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA