logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

[Rozwiązano] Wymiana przewodów PGE: linki gołe 16mm2 alu na ASXSN, obciążenie 35A, 6mm2 alu

21 Lip 2024 23:34 549 17
  • #1 21163231
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #2 21163286
    750kV
    Poziom 33  
    Posty: 1934
    Pomógł: 240
    Ocena: 704
    A po kiego grzyba wymieniać na ASXSn? Wymień ten Al 6 mm² od stojaka do zabezpieczenia przedlicznikowego na kabel z żyłami Cu 10 mm². Przy stojaku połączą linki Al 16 mm² z żyłami Cu 10 mm² z kabla złączkami SM 1.11 i po kłopocie.
  • #3 21163461
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17140
    Pomógł: 1170
    Ocena: 6592
    mateusz21pierwszy napisał:
    Czy PGE wymieni linki gołe na asxsn?
    Oczywiście, że wymieni.
    Osobną kwestią jest na czyj koszt.
  • #4 21163464
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #6 21163536
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #7 21163552
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #8 21163576
    ArturAVS
    Moderator
    Posty: 26181
    Pomógł: 2296
    Ocena: 7757
    mateusz21pierwszy napisał:
    Czy PGE wymieni linki gołe na asxsn?

    A przyłącze jest czyją własnością? PGE czy Twoją? Tu już Ci wspomniano;
    zbich70 napisał:
    Oczywiście, że wymieni.
    Osobną kwestią jest na czyj koszt.



    mateusz21pierwszy napisał:
    Od stojaka do zabezpieczenia przedlicznikowego idzie 6mm2 alu

    Jak powyżej, zależy gdzie jest granica własności. Jeśli kończy się na zaciskach stojaka, to reszta jest w Twojej kwestii. Zresztą, o czym rownierz Ci wspomniano, 6mm2 Al nie spełnia obecnych norm.
  • #9 21163593
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17140
    Pomógł: 1170
    Ocena: 6592
    ArturAVS napisał:
    A przyłącze jest czyją własnością? PGE czy Twoją?
    Przeważnie jest własnością OSD.
    Ale jeśli z punktu widzenia OSD przyłącze jest techniczne sprawne, to nie ma podstaw do jego wymiany w ramach bieżącej eksploatacji.
    Ergo - odbiorca chce wymienić przyłącze bo mu się gołe druty nie podobają, to robi na własny koszt.
  • #10 21163615
    ArturAVS
    Moderator
    Posty: 26181
    Pomógł: 2296
    Ocena: 7757
    zbich70 napisał:
    Przeważnie jest własnością OSD.

    Owszem, tylko czasami trafiają się odstępstwa. Miałem chyba ze trzy razy taki przypadek w PGE właśnie, gdzie granica własności kończyła się na słupie pośrednim między linią a samymym stojakiem/trzymakiem.

    zbich70 napisał:
    jeśli z punktu widzenia OSD przyłącze jest techniczne sprawne, to nie ma podstaw do jego wymiany w ramach bieżącej eksploatacji.

    To jest klu tematu, nikt nie wymienia przyłącza w/g widzimisię odbiorcy. Choć u siebie w starej lokalizacji udało mi się wymienić z gołych linek na warkocz za poradą "sieciowca" z PGE. Po prostu zgłosiłem awarię przyłącza na PE, i zaprzyjaźniona z teściem ekipa przyjechała usunąć "awarię". No i wymienili od słupa do zacisków trzymaka na warkocz. Ale to sporadyczne przypadki.
  • #11 21163627
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #12 21163648
    ArturAVS
    Moderator
    Posty: 26181
    Pomógł: 2296
    Ocena: 7757
    Od około 40 do 45 A zależnie od rodzaju izolacji przewodu i sposobu ułożenia. Nie mniej ważny jest sposób łączenia z innymi elementami instalacji, co może ten prąd ograniczać.
    Cytat:

    Przewód PEN powinien mieć przekrój nie mniejszy niż 10 mm2 dla żył miedzianych 16 mm2 dla żył aluminiowych.


    Więc już na starcie, Twój WLZ nie spełnia norm jeśli masz 6mm2 Al...
  • #13 21163651
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17140
    Pomógł: 1170
    Ocena: 6592
    ArturAVS napisał:
    zaprzyjaźniona z teściem ekipa przyjechała usunąć "awarię
    Nie rozwijaj tego tematu.
    Przyjaciel teścia czy innego królika?
    Nie wchodzę w te tematy.
  • #14 21163660
    ArturAVS
    Moderator
    Posty: 26181
    Pomógł: 2296
    Ocena: 7757
    zbich70 napisał:
    Nie rozwijaj tego tematu.

    I nie zamierzam. Jedynie wspomniałem że taka akcja miała miejsce dawno temu.
  • #15 21163672
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #16 21163681
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #17 21163684
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17140
    Pomógł: 1170
    Ocena: 6592
    napisał:
    Jak zna się odpowiednich ludzi w RE to różne akcje nadal są możliwe.
    Te czasy już się powoli kończą.
    Starzy odchodzą na emerytury, młodzi już nie są tacy sami jak starzy...
  • #18 21169035
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestię wymiany przewodów gołych 16mm² alu na ASXSN oraz obciążenia 35A dla przewodów 6mm² alu. Użytkownicy wskazali, że wymiana przewodów może być przeprowadzona przez PGE, ale często na koszt klienta, zwłaszcza jeśli przyłącze jest technicznie sprawne. Zwrócono uwagę na niewystarczający przekrój 6mm² alu, który nie spełnia norm dla obciążenia 35A, sugerując, że minimalny przekrój powinien wynosić 10mm² Cu lub 16mm² Alu. Użytkownicy podkreślili, że granica własności przyłącza może wpływać na odpowiedzialność za wymianę. Wspomniano również o możliwościach modernizacji przyłącza w przyszłości.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA