logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Wątpliwości co do wykonania złącza kablowego i podziału PEN

hamak1 16 Lis 2018 20:19 2226 26
  • #1 17564364
    hamak1
    Poziom 6  
    Posty: 6
    Ocena: 1
    Witam! Zwracam się do fachowców , których proszę o pomoc w rozwianiu niejasności. A więc sprawa wygląda tak, że u znajomego zostało wykonane złącze kablowe (slupek w granicy ogrodzenia) i nic nadzwyczajnego by w tym nie było gdyby nie kilka szczegółów ktore zwróciły moją uwagę. Mianowicie jak można zobaczyć na załączonym schemacie układ sieci zasilajacej TN-C. Na pytanie skierowane do instalatorow czy wykonaja uziemienie pod licznikiem i dokonaja podzialu PEN, padła odpowiedz krótka iż "oni tak nie robią". No dobrze pomyślałem iż taki podział może wykonać elektryk w rozdzielni w domu. Wielkie było moje zdziwienie jak zobaczylem ( zalaczone zdjecie) iż za licznikiem w stronę domu został zastosowany rozłącznik izolacyjny 4p, dlaczego skoro ponoć rozłączać PEN nie wolno???? Jak widac na schemacie widać iż jest podany fr304, ale nawet jesli byłby to 3p+N to czy tak wolno robić?? Nawiasem mówiąc na schemacie widać 63A a faktycznie jest 100A co chyba wielkim uchybieniem nie jest pomijając fakt iż zastosowano 4P. Czy ktos może mi wyjaśnić jak to wszystko rozumieć? Temat rozpatruje tylko dla własnej wiadomości w ramach poszerzania wiedzy i świadomości. Z góry dziękuję za wszelką pomoc. Wątpliwości co do wykonania złącza kablowego i podziału PEN
    Wątpliwości co do wykonania złącza kablowego i podziału PEN
  • #3 17564430
    hamak1
    Poziom 6  
    Posty: 6
    Ocena: 1
    Tyle że to było dla PGE.
  • Pomocny post
    #4 17564446
    mawerix123
    Poziom 39  
    Posty: 4143
    Pomógł: 482
    Ocena: 949
    hamak1 napisał:
    Jak widac na schemacie widac iz jest podany fr304, ale nawet jesli bylby to 3p+N to czy tak wolno robic??


    Nie wolno, ten rozłącznik 4P to kategoryczny (pomijając mocno budżetowego producenta owego rozłącznika) błąd a ten schemat jest idiotyczny, skupiono się na zakrętach wyprowadzenia rurek itp. a popełnione podstawowe błędy, do licznika biegnie PEN w cudowny sposób w liczniku zmienia się na N ...
  • #5 17564523
    Homo_toxicus
    Poziom 27  
    Posty: 1100
    Pomógł: 76
    Ocena: 372
    PGE stosuje granice eksploatacji na listwie zaciskowej przystosowanej do plombowania (zalicznikowo) i nic nie mówi o konieczności rozłączania odbiorcy na granicy eksploatacji.

    Zastanawia mnie, po co jest ten rozłącznik 4p skoro użytkownik ma dostęp do zabezpieczenia przed licznikiem i bez problemu może się tam "samowyłączyć" w razie potrzeby.
  • Pomocny post
    #6 17564561
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #7 17564575
    modero
    Poziom 22  
    Posty: 486
    Pomógł: 43
    Ocena: 89
    Post do usuniecia

    Moderowany przez retrofood:

    Usunięcie treści postu zamiast poprawy pisowni, co stanowi naruszenie pkt 3.1.9 oraz 3.1.11 regulaminu forum. Ostrzeżenie.

  • #8 17564651
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #9 17564668
    hamak1
    Poziom 6  
    Posty: 6
    Ocena: 1
    Dokładnie takie same miałem podejrzenia dlatego chciałem zasięgnąć fachowej porady. Co do Rzeszowa i zasad panujących na tym terenie to cos w tym jest bo ja właśnie mieszkam 30km od tego miasta i z tego co widzę to tak jak piszecie każde nowe złącze kablowe jest prosto ze słupa 4x35 tylko u mnie jest od sąsiada ze skrzynki bo było najblizej i się zgodził. Co do samego wyłącznika to bym go wymienil na fr303 jakiegoś uznanego producenta i do tego ZUG na PEN jak ktoś pisał. Co do norm zgadzam się ze raczej skoro coś jest "norma" to właśnie po to aby wszedzie się jej trzymać. Jak widać w normie przesłanej wyżej jest wyraźnie napisane "wylacznik izolacyjny 3F + zacisk PEN" tak więc chyba wszystko już jest jasne. Dziękuję za pomoc.
  • #10 17564684
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #11 17565353
    bartek0518
    Poziom 21  
    Posty: 521
    Pomógł: 45
    Ocena: 49
    PGE Skarżysko też wymaga rozłącznika 4 polowego. Każde złącze posiada uziemioną szynę PEN. 2 lata temu nie było jeszcze systemu wkładek Master, zakładaliśmy zwykle kłódki energetyczne. Każdy elektryk, który podłączał wlz robił sobie podział już w złączu podłączając żyłę ochronna do szyny PEN.. Na nic tłumaczenia, że nie wolno. Najczęściej to był jedyny uziom który był, bo o fundamentowych ani jakich kolwiek nikt nie słyszał .
  • #12 17565881
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17360
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4264
    Homo_toxicus napisał:
    Zastanawia mnie, po co jest ten rozłącznik 4p skoro użytkownik ma dostęp do zabezpieczenia przed licznikiem i bez problemu może się tam "samowyłączyć" w razie potrzeby.
    Chociażby po to by móc wykonać pomiar rezystancji izolacji w.l.z.
    Przerywanie toru PEN to jakaś paranoja, zaś już używanie do tego celu FR'a 304 to niemal gwarancja kłopotów, która przy braku uziemienia szyny PE w obiekcie zmieni się w stu procentową pewność uszkodzeń sprzętu przy najbliższym użyciu tego aparatu.
  • #13 17566129
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Posty: 4498
    Pomógł: 316
    Ocena: 1558
    kkas12 napisał:
    Chociażby po to by móc wykonać pomiar rezystancji izolacji w.l.z.

    kkas12 napisał:
    Przerywanie toru PEN to jakaś paranoja, zaś już używanie do tego celu FR'a 304 to niemal gwarancja kłopotów, która przy braku uziemienia szyny PE w obiekcie zmieni się w stu procentową pewność uszkodzeń sprzętu przy najbliższym użyciu tego aparatu.

    Krzyśku, nie wierzę, że Ty coś takiego napiszesz chyba, że miałeś na myśli coś innego czego nie dopisałeś.
    Fotka schematu jest niepoprawna bo mamy tam PEN oraz N na odpływie bez PE. Dla mnie to wszystko to jakieś nieporozumienie, delikatnie mówiąc.
  • #14 17566153
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17360
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4264
    A cóż złego jest w pomiarze rezystancji w.l.z.?

    Obaj dobrze wiemy, że podział PEN w złączu jest błędnym rozwiązaniem co wielokrotnie wyjaśnialiśmy.
    I to co lokalne udzielne książątka z różnych ZE wypisują, rtsują i stosują tego faktu nie zmieni.

    Jeżeli aparat limitujący moc zamontowany został przed licznikiem to nic nie stoi na przeszkodzie by za nim zamontować wyłącznik.
    I obaj również wiemy, że przerywanie PEN jest niedopuszczalne pod żadnym pozorem.
  • #15 17566180
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Posty: 4498
    Pomógł: 316
    Ocena: 1558
    kkas12 napisał:
    A cóż złego jest w pomiarze rezystancji w.l.z.?

    Jeżeli znajdzie się nawiedzony ;) pomiarowiec co będzie chciał raz na 5 lat wykonać pomiar RISO to bez problemu zrobi to po wypięciu wlz-tu w zestawie pomiarowym. FR 304 nie zapewnia 100% pewności w zachowaniu ciągłości PEN-a (pomijam błędne oznaczenie N na schemacie z pierwszego posta).
    A kto przerywa PEN-a ten rozumu nie ma.
  • #16 17566541
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #17 17566644
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17360
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4264
    Kolego, na wykonanie przyłącza nie mamy wpływu, gdyż najczęściej leży ono w gestii dostawcy energii.
    I tu zarówno wykonawca instalacji jak i inwestor jesteśmy postawieni przed faktem dokonanym.
    Natomiast na wykonanie w.l.z. już wpływ mamy i nie można pomijać milczeniem rażących błędów.
    A takim błędem jest przerywanie PEN rozłącznikiem, który kompletnie się do tej roli nie nadaje.
    Więc nie stawiaj proszę samego tytułu wątku nad wskazywaniem niedorzecznych i urągającym elektrykom rozwiązaniom.
    Tego bowiem co na fotkach przedstawiono nie sposób rozpatrywać inaczej jak tylko kompleksowo ze wskazaniem błędów włącznie.
  • #18 17566683
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #19 17566718
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17360
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4264
    Kolego, ale to nie jest dyskusja o tym co i gdzie robiłeś oraz jakie procedury znasz, lecz o tym co zauważył autor tematu a czego nie do końca rozumie (czemu się nie dziwię) i co spuentował zdaniem:
    hamak1 napisał:
    Czy ktos może mi wyjaśnić jak to wszystko rozumieć?

    I tego proponuję się trzymać.
  • #20 17566730
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17117
    Pomógł: 1167
    Ocena: 6571
    plum1978 napisał:
    ( np . zaciski jednostronnie przebijające na gołą sieć ) , olałem to ,

    Chwila, bo nie nadążam... - czyli jak u was są przyłączone końcówki AsXSn do linii gołej Al ??
  • #21 17566736
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #22 17566749
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4782
    Proszę wrócić do tematu.
  • #23 17566754
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #24 17566761
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17117
    Pomógł: 1167
    Ocena: 6571
    No właśnie chodzi mi o przyłączenie "warkocza" czyli AsXSn do linii z przewodami gołymi -AL.
    Przy okazji podaj jak u was łączy się do linii gołej kable YAKY i YAKXS.
  • #26 17566768
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #27 17568137
    hamak1
    Poziom 6  
    Posty: 6
    Ocena: 1
    W ramach aktualizacji, wlz został wykonany dokładnie tak jak tutaj ktoś napisał tzn. 4x10mm2, uziom przy domu, podzial PEN w rozdzielni, a nieszczesny fr304 zostal zamieniony na Fr303 + ZUG do PEN. Dziękuję wszystkim za pomoc, bo gdybym tematu nie poruszył ,a elektryk temat by olał to nie wiadomo jakby to się mogło skończyć.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestie dotyczące wykonania złącza kablowego oraz podziału PEN w instalacjach elektrycznych. Użytkownik zauważył nieprawidłowości w wykonaniu złącza, w tym zastosowanie rozłącznika izolacyjnego 4P, co budziło wątpliwości, ponieważ przerywanie toru PEN jest zabronione. Uczestnicy wymienili się informacjami na temat standardów wykonania przyłączy, różnic w wymaganiach w różnych rejonach oraz konieczności stosowania odpowiednich rozłączników, takich jak FR 303 zamiast FR 304. Ostatecznie, autor tematu zaktualizował swoje przyłącze, stosując 4x10mm2, uziom przy budynku oraz prawidłowy podział PEN w rozdzielni.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA