logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Powietrze w kranie - złe parametry wyłącznika, czy coś innego?

beam_beer 18 Cze 2022 21:43 906 5
REKLAMA
  • #1 20066314
    beam_beer
    Poziom 23  
    Posty: 549
    Pomógł: 49
    Ocena: 136
    Hi.
    Nie miałem pomysłu na topic i dział.
    Mam nadzieję, że dobrze trafiłem.

    Od jakiegoś czasu mam powietrze w kranach, czyli leci woda, przez chwilę powietrze, znowu woda.
    Układ to: pompa głębinowa - hydrofor 300 l - instalacja.
    Wypuściłem wodę z hydroforu, dobiłem powietrza na 1,5 bara (było 1,2 bara), zmieniłem nastawy wyłącznika ciśnieniowego z 1,5 na 1,8 załączanie i z 3 na 3,7 wyłączanie.

    Problem ustąpił... Na 2 dni. Teraz jest to samo.
    Próbować jeszcze zmienić parametry?
    Następnym pomysłem jest wymiana wyłącznika ciśnieniowego, chociaż gdy go obserwowałem (jakieś 5 cykli załącz-wyłącz), to pracował bez zarzutu.
    Pompa według mnie pracuje bez zarzutu.
    Jej demontaż nie jest prosty. Jest to stara tzw. "grudziądzka" zatopiona na jakichś dwudziestu kilku metrach na 6-cio metrowych rurach dwucalowych. Całość waży zapewne ze 200 kg, albo i więcej, także tą przyjemność zostawiam na koniec.

    Pozdrawiam, i liczę na jakieś pomysły co z tym fantem zrobić.
  • REKLAMA
  • #2 20066341
    yanes
    Poziom 33  
    Posty: 1598
    Pomógł: 206
    Ocena: 600
    Zawór zwrotny nie trzyma.
  • REKLAMA
  • #3 20066347
    Adam-T
    Poziom 41  
    Posty: 5113
    Pomógł: 834
    Ocena: 1092
    beam_beer napisał:
    Następnym pomysłem jest wymiana wyłącznika ciśnieniowego

    To nie jego wina.
    Czy masz na hydroforze wodowskaz? Ilość wody w hydroforze powinna być na tyle wysoko aby nie dopuścić do przedostawania się powietrza do odpływu gdy ciśnienie spadnie do poziomu załączenia pompy. Teraz masz ustawione załączanie pompy na 1,8 bara i przy tym ciśnieniu musi być jeszcze woda w hydroforze parę cm nad poziom odpływu.
  • REKLAMA
  • #4 20066369
    gimak
    Poziom 41  
    Posty: 6207
    Pomógł: 614
    Ocena: 1663
    Gdyby nie to:
    beam_beer napisał:
    Problem ustąpił... Na 2 dni. Teraz jest to samo.

    To stawiałbym na to, że pompa łapie powietrze.
  • REKLAMA
  • #5 20066371
    beam_beer
    Poziom 23  
    Posty: 549
    Pomógł: 49
    Ocena: 136
    gimak napisał:
    Gdyby nie to:
    beam_beer napisał:
    Problem ustąpił... Na 2 dni. Teraz jest to samo.

    To stawiałbym na to, że pompa łapie powietrze.


    Też o tym myślałem, ale nawet jeśli masz rację, to powietrze powinno raczej zostać w hydroforze, a nie iść na instalację.
    Sprawdzę ofc to. Po wyłączeniu pompy i braku poboru wody przy uszkodzonym zaworze zwrotnym ciśnienie powinno delikatnie spadać prawda?

    Nie mam niestety możliwości sprawdzenia poziomu wody w hydroforze, a przydałoby się to.
  • #6 20066412
    gimak
    Poziom 41  
    Posty: 6207
    Pomógł: 614
    Ocena: 1663
    Jak tego powietrza będzie za dużo to pójdzie na instalację, zbiornik w hydroforze ma określoną pojemność.
    Uszkodzony zawór zwrotny powodowałby częste załączanie pompy bez poboru wody z instalacji.
    Tu wg mnie bardziej istotna byłaby kontrola poziomu wody w studni.
REKLAMA