Wyzwalające bezpieczniki B16 i C16 w garażu po ulewie - porady i diagnoza problemu

Marek273 12 Wrz 2022 18:21 420 3
REKLAMA
  • #1 20186737
    Marek273
    Poziom 3  
    Posty: 46
    Ocena: 14
    Witam,
    Podczas ostatniej ulewy zadziałały nam w domu bezpieczniki nadprądowe zabezpieczające garaż który stoi z dala od domu.
    Prąd do garażu dochodzi przez dwa bezpieczniki B16 i C16. Po załączeniu obu jest zasilanie i wszystko działa przez około pół minuty po czym wyzwala oba bezpieczniki i jeden główny - taki potrójny na cały dom :)
    Z tego co ustaliłem to problem raczej nie leży w urządzeniach w garażu ponieważ po wyłączeniu tam 3 bezpieczników - 3 fazy; w domu cały czas rozłączają bezpieczniki garażowe.

    Prosiłbym o poradę czy mogę coś samemu zdziałać / zdiagnozować czy raczej wołać elektryka?
  • REKLAMA
  • #2 20186747
    sosarek

    Poziom 43  
    Posty: 83875
    Pomógł: 9320
    Ocena: 15541
    Kabel może być uszkodzony w ziemi - elektryk.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
    Pomogłem? Kup mi kawę.
  • REKLAMA
  • #3 20196278
    Marek273
    Poziom 3  
    Posty: 46
    Ocena: 14
    Udało się "naprawić" :)
    W garażu z 3 faz w jednej cały czas było napięcie, więc te dwie zwarte odłączyłem i jest na jednej.
  • #4 20196526
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Posty: 7164
    Pomógł: 355
    Ocena: 1624
    Marek273 napisał:
    Udało się "naprawić"
    W garażu z 3 faz w jednej cały czas było napięcie, więc te dwie zwarte odłączyłem i jest na jednej.

    To działanie doraźne natomiast prawidłowe działanie to post#2 - znajdujemy przyczynę .