Dobór zasilacza awaryjnego UPS do napędu bramy przesuwnej Tousek Pull T8

maszloch 24 Lis 2022 20:55 2259 17
  • #1 20301730
    maszloch
    Poziom 10  
    Posty: 27
    Ocena: 12
    Proszę o pomoc w wyborze UPS lub inwertera z akumulatorem do bramy przesuwnej Tousek Pull T8.

    Testowałem UPS Green Cell UPS AiO 800VA 480W, kompletna porażka... Brama otwarła się raz, z czterech kresek wskaźnika naładowania nie została ani jedna, napęd zgłosił "Test fotokomórek - negatywny" i to by było na tyle.
    Napęd ma silnik 400W, do tego lampa kontrolna LED 5W, lampa oświetlenia podwórza LED 30W, moduł wifi, elektronika napędu.

    Zależy mi też na tym, aby układ podtrzymujący zasilanie był mrozoodporny.
    Co koledzy moglibyście polecić? Dziękuję za rady.
  • Pomocny post
    #2 20301887
    adamjur1
    Poziom 42  
    Posty: 7044
    Pomógł: 768
    Ocena: 996
    Silniki nie lubią sieczki wychodzącej z tanich UPS-ów, a UPS mrozoodporny to już fanaberia trudna do spełnienia...
    Stosowałem do takich potrzeb APC Smart 1000 - online z wyjściem sinusoidalnym.
    Nie zdarzyło się by w czasie kilku prób zabrakło energii.
    Obecnie do wszelkich celów podtrzymania automatyki domowej stosuję QOELTEC 1000 - to ups sinus bez akumulatora wbudowanego tylko z kablami na zewnętrzny. Na 100 Ah ( też tej firmy) można zapomnieć o kilkugodzinnych zanikach sieci.... ale montuję to w pomieszczeniach !
    Pozdr. J.
  • #3 20304364
    maszloch
    Poziom 10  
    Posty: 27
    Ocena: 12
    Nie ma nigdzie QOELTEC 1000, chyba literówka... Jest QOLTEC 1000 ale niedostępny. Możesz podrzucić link do sklepu?
  • Pomocny post
    #4 20304523
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Posty: 9494
    Pomógł: 2080
    Ocena: 3581
    Podobny sprzęt mają tutaj - kilka użyłem w różnych celach (kotłownie, bramy, monitoring) i jak do tej pory od kilku lat żaden nie padł : https://voltpolska.pl/zasilanie-awaryjne/zasilacze-awaryjne-sinus-ups-z-akumulatorem/
  • #5 20304537
    freebsd
    Poziom 42  
    Posty: 6790
    Pomógł: 766
    Ocena: 2025
    maszloch napisał:
    Napęd ma silnik 400W
    Czyli potrzebujesz zasilacz o mocy: https://jackiewiczowie.blogspot.com/2016/04/agregat-pradotworczy-podstawowe-zasady.html
    Takie są reguły... Musisz mieć UPS o znacznie większej mocy, przy czym rozróżniaj jednostki: "W" od "VA". Do tego uruchomienie zimą. Ja bym założył potrzebna moc jako minimum 2x moc silnika liczoną w Watach.

    adamjur1 napisał:
    Stosowałem do takich potrzeb APC Smart 1000 - online z wyjściem sinusoidalnym.

    Wspaniały UPS - stosuję np. do lodówek, gdzie rozruch kompresora jest zaliczany do ciężkich.
  • #6 20306389
    adamjur1
    Poziom 42  
    Posty: 7044
    Pomógł: 768
    Ocena: 996
    Była literówka chodzi o Qoltec Pure Sine Vawe 1000W 12V
    Pozdr. J.
  • #7 20837450
    wafelo1
    Poziom 12  
    Posty: 64
    Ocena: 17
    Mam podobny problem z Nice Wingo 230v.
    Zakupiłem Fideltronik Ares 700 (700VA/420W), nowe akumulatory i niestety też nie działała brama (raz na jakiś czas włączył się tylko kogut)
    Napiszcie jaki rodzaj silnika jest w takim mechanizmie? Z blogu wyczytałem że:
    Moc agregatu dla urządzeń wyposażonych w silniki elektryczne powinna być:

    Co najmniej 1,2 razy większa od mocy silnika komutatorowego (jak w elektronarzędziach).
    Co najmniej 1,5 razy większa od mocy silnika z falownikiem.
    Co najmniej 3 razy większa od mocy silnika połączonego w gwiazdę, lub w trójkąt, z softstart'em.
    Co najmniej 3 razy większa od mocy silnika połączonego w gwiazdę.
    Co najmniej 9 razy większa od mocy silnika połączonego w trójkąt.
  • #8 20837588
    freebsd
    Poziom 42  
    Posty: 6790
    Pomógł: 766
    Ocena: 2025
    wafelo1 napisał:
    Zakupiłem Fideltronik Ares 700 (700VA/420W),

    Czy to jest UPS z:
    adamjur1 napisał:
    wyjściem sinusoidalnym

    ?
  • #9 20837610
    wafelo1
    Poziom 12  
    Posty: 64
    Ocena: 17
    Raczej tak,
    w opisach znalazłem takie informację:
    Technologia line interactive
    Sinusoidalny kształt napięcia wyjściowego
    Pobór mocy bramy to maksymalnie 380W ale występuję tylko przy domykaniu.
    Zauważyłem że przy zasilaniu bramy z samego UPS muszę odczekać parę minut aby brama zaczęła cokolwiek reagować. Nie wiem czy nie jest to spowodowane tym że UPS jest oddalony od bramy przewodem około 30m.
  • #10 20837638
    freebsd
    Poziom 42  
    Posty: 6790
    Pomógł: 766
    Ocena: 2025
    wafelo1 napisał:
    Nice Wingo 230v.
    W dokumentacji znalazłem informację o kondensatorze 5 µF, co sugeruje kondensator rozruchowy i to całkiem duży do tak małego silnika. Sugeruje to ciężki rozruch.

    wafelo1 napisał:
    Fideltronik Ares 700 (700VA/420W),
    Ten UPS nie posiada wyjścia z "prawdziwą sinusoidą, tylko aproksymację przebiegu sinusoidalnego, czasami określaną jako "Sinusoida schodkowa". Źle to działa z silnikami klatkowymi.
  • #11 20837683
    wafelo1
    Poziom 12  
    Posty: 64
    Ocena: 17
    Dziękuje za pomoc ;)
    Dziwne było tylko to że latem ta brama pod zasilaniem awaryjnym otwierała się nawet dwa razy.
    Zastanawiałem się nad tym ups APC Back-UPS 1400 700W BX1400UI, myślałem zwiększyć moc podwójnie którą pobiera brama ale teraz już nie wiem czy on też będzie działał prawidłowo ponieważ on też działa na "schodkowa aproksymacja sinusiody"
  • #12 20837709
    freebsd
    Poziom 42  
    Posty: 6790
    Pomógł: 766
    Ocena: 2025
    wafelo1 napisał:
    Dziwne było tylko to że latem ta brama pod zasilaniem awaryjnym otwierała się nawet dwa razy.
    Jeżeli ten kondensator 5 µF jest faktycznie kondensatorem rozruchowym - daję takie zastrzeżenie, gdyż nie znam budowy tego napędu - to kondensatory zmieniają swoje parametry w miarę upływu czasu i zmian temperatury. Np. moja suszarka do ubrań również działała do piątku, a następnie musiałem wymienic kondensator rozruchowy na nowy.

    wafelo1 napisał:
    Zastanawiałem się nad tym ups APC Back-UPS 1400 700W BX1400UI, myślałem zwiększyć moc podwójnie
    Ja nie szukałbym większej mocy, tylko wyjścia z prawdziwą sinusoidą. Chociaż w mojej opinii użycie APC może również dać dobry efekt, ponieważ budowa wewnętrzna UPS'a też ma znaczenie np. w odporności na chwilowe przeciążenia. Elementy elektroniczne w UPS'ie również podlegają procesom starzenia.
    Ciekawe, czy wymiana na nowy kondensatora w napędzie bramy cokolwiek by pomogła.
  • #13 20837826
    wafelo1
    Poziom 12  
    Posty: 64
    Ocena: 17
    Dzięki za pomoc.
    Spróbuje na tym mocniejszym APC a jeżeli nie pomoże to wymiana kondensatorów.
  • #15 20842725
    wafelo1
    Poziom 12  
    Posty: 64
    Ocena: 17

    Problem się rozwiązał. Okazało się, że mechanizm bramy pobiera w trybie czuwania za małą moc, a UPS nie chce się załączyć (sprawdzałem na najmniejszym APC Back 300VA 180W, minimalny pobór 18W).
    Po dodaniu mu 40W na podtrzymaniu wszystko działa.
    Zastanawiam się, czy można zamontować jakiś przekaźnik, który po zaniku prądu załączy urządzenie pobierające 20W z wyjścia bateryjnego UPS?
  • #16 20842809
    alster1
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Posty: 2096
    Pomógł: 352
    Ocena: 536
    wafelo1 napisał:
    Zastanawiam się czy można zamontować jakiś przekaźnik który po zaniku prądu załączy urządzenie pobierające 20W z wyjścia bateryjnego UPS?

    Można, cewka przekaźnika zasilana napięciem z przed UPS-a, styki przekaźnika załączające obciążenie za UPS-em, tylko jaki jest sens doić akumulator dodatkowym obciążeniem.
  • #17 20842818
    wafelo1
    Poziom 12  
    Posty: 64
    Ocena: 17

    Też wolałbym nie dołączać z akumulatora dodatkowego obciążenia, ale chyba innej opcji nie ma. Zastanawiam się jeszcze, czy można jakoś w UPS zmniejszyć tę minimalną moc do jego załączenia?
  • #18 20847868
    adamjur1
    Poziom 42  
    Posty: 7044
    Pomógł: 768
    Ocena: 996
    Dołącz do niego coś potrzebnego, - alarm, domofon, router od neta..
    U mnie na 800/1000 chodzi, oprócz wymienionych monitoring CCTV, i audio i TV 75 cali w salonie..

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik poszukuje zasilacza awaryjnego (UPS) lub inwertera z akumulatorem do napędu bramy przesuwnej Tousek Pull T8, który ma silnik o mocy 400W oraz dodatkowe obciążenia. Testowany UPS Green Cell AiO 800VA 480W okazał się niewystarczający, co skutkowało problemami z działaniem bramy. Uczestnicy dyskusji sugerują, że do takich zastosowań lepsze będą UPS-y o wyjściu sinusoidalnym, takie jak APC Smart 1000 oraz Qoltec Pure Sine Wave 1000W 12V. Wskazują również na konieczność posiadania UPS-a o mocy co najmniej 1,5-2 razy większej niż moc silnika, a także na problemy z uruchamianiem w niskich temperaturach. Użytkownicy podkreślają, że niektóre UPS-y mogą nie działać prawidłowo z silnikami wymagającymi dużego rozruchu, a także sugerują dodanie obciążenia, aby UPS mógł się załączyć.