Problem ze wzrostem ciśnienie w CO w kotle CerapurMidi ZWB 24-1 RE

przemomichalak 12 Gru 2022 22:20 951 13

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zgłasza problem z niestabilnym ciśnieniem wody w instalacji CO w kotle dwufunkcyjnym Junkers CerapurMidi ZWB 24-1 RE, które rośnie do 3 barów, co prowadzi do przelewania przez zawór bezpieczeństwa. Po dodaniu nowego grzejnika ciśnienie zaczęło się zwiększać. Użytkownik sprawdził naczynie przeponowe, które trzyma ciśnienie, ale nie rozwiązuje problemu. W odpowiedziach zasugerowano zainstalowanie dodatkowego naczynia przeponowego o pojemności co najmniej 12,5 litra, aby zrekompensować niewystarczającą pojemność wbudowanego naczynia. Po zainstalowaniu dodatkowego naczynia ciśnienie w instalacji ustabilizowało się, jednak później pojawił się nowy problem z ciśnieniem, co sugerowało uszkodzenie wymiennika ciepła. Ostatecznie użytkownik wymienił wymiennik na nowy model Junkers Cerapur GC2200W.