logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Dobór kabla 3-fazowego 150m, 2kW dla tymczasowego zasilania budowy

rudy_rudy 18 Sty 2023 17:18 2250 23
  • #1 20392381
    rudy_rudy
    Poziom 3  
    Posty: 4
    Ocena: 1
    Witam. Potrzebuje pomocy w doborze kabla 3fazowego, do tymczasowego zasilania budowy. Kabel będzie miał 150 metrów, a pobór prądu będzie +/- 2kW. Bardzo proszę o pomocne odpowiedzi, bez żadnego hejtu.
  • Pomocny post
    #2 20393459
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15177
    Pomógł: 2004
    Ocena: 4635
    Przy takiej długości kabla warto dać przekrój 4mm².
  • Pomocny post
    #3 20393480
    freebsd
    Poziom 42  
    Posty: 6791
    Pomógł: 766
    Ocena: 2031
    Ja bym użył 1,5 mm², ale czy dozwolone jest używanie przedłużacza o długości powyżej 50 metrów?
  • #4 20393530
    rudy_rudy
    Poziom 3  
    Posty: 4
    Ocena: 1
    Z tego co obliczałem to przy 4mm² spadek napięcia będzie wynosił 0.8%, więc mogę zastosować np 2.5/1.5m? Wiem, że norma przewiduje, że kabel zasilający trójfazowy ma mieć max 0.5% spadku, ale nie wiem jak to odnosi się do przedłużacza właśnie.
  • #5 20393539
    freebsd
    Poziom 42  
    Posty: 6791
    Pomógł: 766
    Ocena: 2031
    Co planujesz zasilać? Jakie urządzenia?
  • Pomocny post
    #6 20393544
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5332
    Pomógł: 504
    Ocena: 2880
    rudy_rudy napisał:
    Z tego co obliczałem to przy 4mm² spadek napięcia będzie wynosił 0.8%, więc mogę zastosować np 2.5/1.5m? Wiem, że norma przewiduje, że kabel zasilający trójfazowy ma mieć max 0.5% spadku, ale nie wiem jak to odnosi się do przedłużacza właśnie.

    I oczywiście będziesz miał na budowie wszystkie odbiorniki 3f równomiernie obciążone? Czajnika 1f o mocy powiedzmy 2kW nie będziesz używać? Innych elektronarzędzi 1f o podobnej mocy również nie będzie?
    Jeśli będą to teraz oblicz jaki będzie spadek napięcia przy odbiorniku 2kW 1f przy przekroju o jakim piszesz 1.5/2.5 (2x150m). A to będzie tylko spadek napięcia na samym przewodzie od przedłużacza. A gdzie inne spadki napięć w instalacji?

    Może lepiej kupić kabel o takim przekroju i długości aby można było go wykorzystać w przyszłości jako docelowe zasilanie?
  • #7 20393545
    rudy_rudy
    Poziom 3  
    Posty: 4
    Ocena: 1
    Betoniarka, piła, jakieś ładowarki, szlifierki itd, wszystko co potrzebne by zamknąć dom w stanie surowym.
  • #8 20393550
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15177
    Pomógł: 2004
    Ocena: 4635
    freebsd napisał:
    Ja bym użył 1,5 mm²,
    A jak chcesz holować samochód , to używasz sznurka od snopowiązałki, czy odpowiedniej grubości linki?
    freebsd napisał:
    ale czy dozwolone jest używanie przedłużacza o długości powyżej 50 metrów?
    A kto ci zabroni ?
  • #9 20393557
    freebsd
    Poziom 42  
    Posty: 6791
    Pomógł: 766
    Ocena: 2031
    @Ktoś_tam Pytanie było o 3F i 2 kW. Jak doprecyzujemy odbiorniki to możemy dobierać dalej, choć teoretycznie.
    Przedłużacz 3F 4 mm² w przyszłości do czego może się przydać? Do zasilania zwyżki (podnośnik koszowy) takie widziałem, tylko krótsze :-)
    Dla jasności, masz rację tak pisząc, tylko taki przedłużacz ciężko ponownie wykorzystać, a np. agregat może okazać się tańszy, i/lub kuchenka gazowa.

    rudy_rudy napisał:
    Betoniarka, piła, jakieś ładowarki, szlifierki itd, wszystko co potrzebne by zamknąć dom w stanie surowym.

    Możesz to podzielić na odbiorniki 2F i 3F. Od tego zależą obliczenia i musi to być zrobione precyzyjnie i docelowo.
  • #10 20393605
    Magic_moon
    Poziom 32  
    Posty: 2042
    Pomógł: 193
    Ocena: 336
    Ja osobiście bym dał przekrój 6mm².
  • #11 20393650
    ^ToM^
    Poziom 42  
    Posty: 9051
    Pomógł: 495
    Ocena: 2934
    Dla mocy 2-3 kW wystarczy przekrój 2,5 mm² w gumie, bo 1,5 mechanicznie jest dość delikatny, a na budowie różnie bywa. Kabel 4 czy 6 mm² będzie już bardzo ciężki i niewygodny w przenoszeniu - szczególnie gdy będzie to kabel w gumie. Mam przedłużacz w gumie 25 m 4x2,5 albo 4x4 mm² - bo już nie pamiętam i ledwo go mogę unieść! Obstawiam, że 150 m kabla 6 mm² trójfazowego nie podniesiesz!
  • #12 20393665
    freebsd
    Poziom 42  
    Posty: 6791
    Pomógł: 766
    Ocena: 2031
    Przy czym nadal dyskutujemy teoretycznie tylko o spadku napiecia. Ewentualnie o wadze, by wózka widłowego nie u używać do przenoszenia przedłużacza :-D

    Bezpieczeństwo takiego obwodu to pomiar IPZ i dobranie odpowiednich zabezpieczeń. Tak sądzę. I jest to jest szczególnie istotne, gdyż na budowie łatwo o wypadek.
    Do tego wyłącznik różnicowoprądowy, tylko jaki? 3F? Może jednak na końcu takiego teoretycznego przedłużacza należy zastosować rozdzielnicę z zabezpieczeniami 2F i 3F?

    Właściwie to zamiast rozważać przedłużacz, to lepiej rozważyć obwód zasilający. Z odbiornikami 2F i 3F (co rozbudowuje zagadnienie), więc z własną rozdzielnicą - nawet taką "budowlaną".
  • #13 20393859
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5332
    Pomógł: 504
    Ocena: 2880
    freebsd napisał:
    Możesz to podzielić na odbiorniki 2F i 3F. Od tego zależą obliczenia i musi to być zrobione precyzyjnie i docelowo.

    Uważaj z tą precyzją i docelowością, bo jak za cienki przewod dasz oraz adekwatne zabezpieczenia do tego przewodu to może się okazać że jak betoniarka będzie kręcić i w tym czasie włączy ktoś ładowarkę do wkrętarki i światło to może zabezpieczenie wyłączyć bo precyzyjne obliczenia nie uwzględniły dodatkowego obciążenia typu radio, alarm itp.
    Jakie znasz urządzenia 2f na budowie?

    Rozdzielnica na takiej budowie to rzecz obowiązkowa.
  • #14 20393867
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15177
    Pomógł: 2004
    Ocena: 4635
    Ktoś_tam napisał:
    Jakie znasz urządzenia 2f na budowie?
    Dwufazowe, to bywały spawarki
  • #15 20393876
    freebsd
    Poziom 42  
    Posty: 6791
    Pomógł: 766
    Ocena: 2031
    Ktoś_tam napisał:
    Uważaj z tą precyzją i docelowością, bo jak za cienki przewod dasz oraz adekwatne zabezpieczenia do tego przewodu to może się okazać że jak betoniarka będzie kręcić i w tym czasie włączy ktoś ładowarkę do wkrętarki i światło to może zabezpieczenie wyłączyć bo precyzyjne obliczenia nie uwzględniły dodatkowego obciążenia typu radio, alarm itp.
    Uważaj na co? Twoja wypowiedź jest wewnętrznie sprzeczna. Skoro zabezpieczenia dobrane, to gdy ktoś podłączy nieplanowane obciążenie i zabezpieczenia zadziałają to jest przecież pożądane działanie.
    Do tego zabezpieczenia chronią obwód, prawda? Wbrew pozorom nie urządzenia, zgadza się?


    Ktoś_tam napisał:
    Rozdzielnica na takiej budowie to rzecz obowiązkowa.
    To dobrze, że o tym powyżej nadpisałem.
  • #16 20394398
    rudy_rudy
    Poziom 3  
    Posty: 4
    Ocena: 1
    Macie rację, nie wziąłem pod uwagę innych również prądożernych urządzeń, więc moc 2 kW w tym wypadku nie wystarczy, więc chyba skończy się na 4mm², lub po prostu na zasilaniu budowlanym. myślę, że wyjdzie nie dość, że taniej to jeszcze dużo bezpieczniej. Kabel wykorzystany jako przedłużacz po budowie będzie się już tylko marnował, nie wykorzystam go ponownie. Zabezpieczenie takiego odwodu to kolejna kwestia nad którą za bardzo się w sumie nawet nie zastanawiałem. Chciałem na końcu zrobić RB-tkę z różnicówką 3 fazową, eska 3 fazowa i trzema eskami 1fazowymi o odpowiedniej charakterystyce i amperażu.
  • #17 20395578
    Jacdiag
    Poziom 30  
    Posty: 1630
    Pomógł: 116
    Ocena: 380
    rudy_rudy napisał:
    po prostu na zasilaniu budowlanym. myślę, że wyjdzie nie dość, że taniej
    Z tym taniej to może być różnie
    Cytat:
    Rozpoczynając budowę domu, jednym z pierwszych najważniejszych kroków jest podłączenie działki do mediów, w tym przyłącze energetyczne. Inaczej w nowo powstałym budynku niemożliwe będzie działanie instalacji energetycznej. Wymaga to przygotowania stosownych dokumentów i postępowania w ustalonej kolejności.

    Podłączenie prądu do działki to zadanie firmy oferującej energię elektryczną. Po złożeniu stosownych dokumentów zakład ma 14 dni na wydanie warunków przyłączeniowych do sieci wraz z projektem. Termin przyłączenia nie powinien natomiast przekraczać od 6 do 12 miesięcy.
    (...)
    Prąd budowlany jest droższy niż stały nawet o połowę.
    (...)
    Koszt przyłącza prądu wynosi ok. 2100-3000 zł za stałe przyłącze kablowe i ok. 1800-2250 zł za stałe przyłącze napowietrzne.

    https://www.domoweklimaty.pl/czytelnia/prad-budowlany-roznice-taryfy-i-ceny/
  • Pomocny post
    #18 20395758
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17169
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6631
    Jacdiag napisał:
    Z tym taniej to może być różnie
    Cytat:
    Prąd budowlany jest droższy niż stały nawet o połowę.
    (...)
    https://www.domoweklimaty.pl/czytelnia/prad-budowlany-roznice-taryfy-i-ceny/
    W tym artykule jest kilka błędów. Pierwszy to taki, że nie istnieje żaden "prąd budowlany".
    Rozróżnia się tylko grupy taryfowe, w skrócie taryfy - taryfę G, gdy energia zużywana jest na potrzeby bytowe i w obiekcie (lokalu) nie jest prowadzona działalność gospodarcza, oraz C w pozostałych przypadkach. Dziesiątki jeśli nie setki postów o tym napisano.

    Drugi błąd:
    Cytat:
    Zakład instaluje na działce tymczasową rozdzielnię elektryczną.
    Niestety, ale przyłącze tymczasowe wykonuje inwestor własnym kosztem i staraniem.
    I nie żadną "rozdzielnię" ale rozdzielnicę. Niby taki drobiazg, ale... rozdzielnia to pomieszczenie lub teren. Jeżeli ktoś tego nie rozróżnia, to nie powinien brać się za pisanie rzekomo fachowych poradników.

    Kolejny kwiatek:
    Cytat:
    Po wyborze dostawcy...
    Gdzie jest taki luksus, że można wybierać dostawcę? Sprzedawcę owszem, ale nie dostawcę. No chyba że w okolicy są sieci różnych dostawców.

    Dalej:
    Cytat:
    Jaką taryfę budowlaną wybrać?
    No i tak się wpędza ludzi w niepotrzebne koszty. Żadna "budowlana", tylko zwykła G. Nie ma znaczenia, że dom się dopiero buduje, przecież można na działce mieszkać i bytować pod namiotem, w przyczepie kampingowej lub altance.
    Nie ma działalności gospodarczej, to nie ma taryfy C, koniec, kropka.

    Tyle razy było to wyjaśniane, jest wiele tematów, w których jasno opisywano jak tego uniknąć.
    Ale ludzie dalej brną jak krowy w rzepak i jeszcze "poradniki" o tym piszą. :not:

    PS. Uprzedzając działania moderacyjne - tak, wiem że niezgodnie z regulaminem działu "dla każdego" odpowiedziałem na post innego użytkownika a nie autora tematu.
    Nie mniej przestrzegam autora i innych czytających przed korzystaniem z takich "poradników" jaki został zalinkowany w #17.
    Pochwała od moderatora Topolski Mirosław:

    Wykazanie błędów wraz z ich omówieniem to cenna wskazówka dla użytkowników forum.

  • #19 20398004
    Jacdiag
    Poziom 30  
    Posty: 1630
    Pomógł: 116
    Ocena: 380
    zbich70 napisał:
    odpowiedziałem na post innego użytkownika a nie autora tematu.
    Nie mniej przestrzegam autora i innych czytających przed korzystaniem z takich "poradników" jaki został zalinkowany w #17.
    Czyli zalinkowanie przyniosło efekt, pomimo bzdur w tamtym artykule
    zbich70, + dla Ciebie za konkrety
  • #20 20398751
    Electriko
    Poziom 11  
    Posty: 47
    Pomógł: 3
    Ocena: 6
    Jeśli chodzi o przedłużacz na budowę, to najlepiej w ogóle było by zastosować przewód H07BQ-F 5x4mm², czyli przewód w izolacji z gumy ciepłoodpornej EPR i w powłoce z poliuretanu PUR. Przewód jest drogi, ale wytrzymały, a za bezpieczeństwo się płaci. Jeśli chodzi o sam przekrój, to:
    -Jeżeli pracować ma jedno dane urządzenie, to wystarczy 5x4mm²
    -Jeżeli na tym "przedłużaczu" ma pracować więcej urządzeń, w jednym momencie, zastosował bym przewód 5x6mm².

    Najlepiej, na końcu tego przedłużacza zastosować erbetkę, dobierając odpowiednie zabezpieczenia, do przewodów, z resztą jak autor sam wspomniał. :)
  • #21 20398957
    panzewsi
    Poziom 24  
    Posty: 488
    Pomógł: 69
    Ocena: 164
    Ja bym wziął kabel ziemny YKY. Jest tańszy niż gumowy na przedłużacz, a mocniejszy, tylko że sztywny, ale w tym przypadku to chyba nie przeszkadza. Można go potem wykorzystać do zakopania w ziemi, albo komuś sprzedać.
  • #22 20402529
    ^ToM^
    Poziom 42  
    Posty: 9051
    Pomógł: 495
    Ocena: 2934
    Kabel musi być taki, aby dało się go po robocie samemu zwinąć i schować przed złodziejami. Widzę, że niektórzy dale brną w 6 mm².
    160 m kabla H07RN-F/ONPD 5x6 waży prawie 100 kg (dokładnie 93 kg). Zapomnieliście w tej sytuacji dopisać, że żaden normalny człowiek takiego kabla nie zwinie i nie przeniesie nawet na 2 metry. Byłem na bardzo wielu budowach, ale dotąd nie spotkałem sytuacji aby do zasilania popularnych urządzeń typu betoniarka czy szlifierka abo czajnik na wodę, ktoś potrzebował takiego kabla.
  • #23 20402545
    Magic_moon
    Poziom 32  
    Posty: 2042
    Pomógł: 193
    Ocena: 336
    ^ToM^ napisał:
    abel musi być taki, aby dało się go po robocie samemu zwinąć i schować przed złodziejami.

    Co ty za bzdury piszesz. Kabel ma być taki aby starczył do zasilania kilku urządzeń na raz i 6mm² jest poprawnym wyborem w tym przypadku. A to czy ktoś go będzie zwijał czy nie, to nikogo nie interesuje.
  • #24 20402659
    ^ToM^
    Poziom 42  
    Posty: 9051
    Pomógł: 495
    Ocena: 2934
    Magic_moon napisał:
    ^ToM^ napisał:
    abel musi być taki, aby dało się go po robocie samemu zwinąć i schować przed złodziejami.

    Co ty za bzdury piszesz. Kabel ma być taki aby starczył do zasilania kilku urządzeń na raz i 6mm² jest poprawnym wyborem w tym przypadku. A to czy ktoś go będzie zwijał czy nie, to nikogo nie interesuje.


    No cóż. Ja ja budowałem to mnie interesowało. Bo kabel kupiłem ja i opuszczając budowę musiał zostać schowany, gdyż na drugi dzień pewnie bym już go nie zobaczył. Zatem przekrój to tylko jedno z istotnych kryteriów, szczególnie gdy chce się na kabel wydać kilka tysięcy złotych.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestie doboru kabla 3-fazowego o długości 150 m do tymczasowego zasilania budowy, przy założonym poborze mocy wynoszącym około 2 kW. Uczestnicy wymienili różne przekroje kabli, sugerując 4 mm² jako optymalne, z uwagi na spadek napięcia oraz bezpieczeństwo. Zwrócono uwagę na konieczność równomiernego obciążenia odbiorników oraz na możliwość użycia kabla H07BQ-F 5x4 mm² lub 5x6 mm², w zależności od liczby jednocześnie używanych urządzeń. Podkreślono również znaczenie zabezpieczeń, takich jak wyłączniki różnicowoprądowe oraz rozdzielnice, aby zapewnić bezpieczeństwo na budowie. Wskazano na praktyczne aspekty związane z wagą kabli oraz ich przechowywaniem.
Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
REKLAMA