Dobór prądu znamionowego rozłącznika DC instalacji fotowoltaicznej

Mauro0 14 Lut 2024 18:30 420 4
REKLAMA
  • #1 20961618
    Mauro0
    Poziom 6  
    Posty: 15
    Witam, chciałbym się zapytać na jakiej podstawie należy dobrać prąd znamionowy rozłącznika DC jednego łańcucha modułów fotowoltaicznych. Rolę rozłącznika ma pełnić bezpiecznik topikowy gPV. Prąd zwarcia łańcucha modułów w warunkach STC wynosi 11,52 A. Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
  • REKLAMA
  • #2 20961842
    prose
    Poziom 36  
    Posty: 3031
    Pomógł: 172
    Ocena: 848
    @Mauro0 Na panelu pisze na etykiecie z danymi.
  • REKLAMA
  • #3 20961880
    Mauro0
    Poziom 6  
    Posty: 15
    Tam jest podany maksymalny prąd bezpiecznika wynoszący 20 A. Bardziej mi chodzi jaki w tym przypadku jest minimalny prąd znamionowy bezpiecznika.
  • REKLAMA
  • #4 20961894
    prose
    Poziom 36  
    Posty: 3031
    Pomógł: 172
    Ocena: 848
    Minimalnego nie dajesz bo grozi pożarem rozdzielni. Ja u siebie wywaliłem to dziadostwo.
  • #5 20961966
    Tadeo29
    Poziom 18  
    Posty: 256
    Pomógł: 25
    Ocena: 77
    Jeśli dasz oprawę i bezpiecznik dedykowany do instalacji PV po stronie DC to oprócz bezpiecznika nic się nie spali. Daj rozłącznik izolacyjny 20A - 32A a bezwzględnie ogranicznik przepięć DC. Np. typ 1+2