logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

[Rozwiązano] Czy konieczne jest kucie ściany dla trzyżyłowej instalacji z PE w bloku?

mariuszwkostecki 10 Maj 2024 18:07 1482 11
REKLAMA
  • #1 21077327
    mariuszwkostecki
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Wymiana instalacji w mieszkaniu, w bloku.
    W mieszkaniu jest stara instalacja dwużyłowa. Na klatce schodowej, około 5 metrów od mieszkania, jest szafka licznikowa, od której poprowadzono do mieszkania tylko L oraz N (elektryk określił ten N jako "czysty N").
    W szafce licznikowej jest poprowadzony przewód PE.
    Elektryk stwierdził, że żeby mieć w mieszkaniu instalację trzyżyłową ( z RCD), to trzeba kuć ścianę aby doprowadzić przewód PE od szafki licznikowej.
    Pytanie: czy to jedyne wyjście aby mieć w mieszkaniu instalację trzyżyłową, z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym ?
    Z góry dziękuję za podpowiedź.
  • REKLAMA
  • #2 21077337
    Tomek.K.
    Poziom 33  
    Posty: 1562
    Pomógł: 254
    Ocena: 533
    Elektryk ma rację, bo z opisu wynika, że WLZ w pionie jest z przewodem ochronnym, więc prawdopodobnie jest to układ TN-C-S. W tej sytuacji warto ułożyć od szafki na klatce schodowej przewód pięciożylowy do zasilania trójfazowego, gdyby w przyszłości okazało się, że zasilanie jednofazowe jest niewystarczające, chociażby ze względu na plytę indukcyjną oraz niski przydział mocy.
  • #3 21077342
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12265
    Pomógł: 957
    Ocena: 3853
    Jak elektryk tak powiedział to pewno tak jest. Być może da się to zrobić bez kucia ale to można ustalić po oględzinach na miejscu. Przekrój WLZ, układ sieci w jakim pracuje pion.
  • REKLAMA
  • #4 21077473
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17171
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6631
    mariuszwkostecki napisał:
    Wymiana instalacji w mieszkaniu, w bloku.
    Ale ten blok ma raczej jakiegoś zarządcę, administratora, spółdzielnię, wspólnotę czy coś podobnego.
    To z nim trzeba najpierw rozmawiać, a nie z forum elektroda.pl
  • #5 21077634
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17900
    Pomógł: 1236
    Ocena: 3505
    mariuszwkostecki napisał:
    szafka licznikowa, od której poprowadzono do mieszkania tylko L oraz N (elektryk określił ten N jako "czysty N").
    W tym bloku pralki i lodówki są podłączone do gniazd bez bolca ?
    W bloku są wykonywane przeglądy instalacji ?
    mariuszwkostecki napisał:
    Wymiana instalacji w mieszkaniu, w bloku.
    Pytanie: czy to jedyne wyjście aby mieć w mieszkaniu instalację trzyżyłową, z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym ?
    Jeżeli w bloku jest instalacja z "zerowaniem" to punkt podziału można zrobić w rozdzielnicy.
    (pewnie jest zerowanie)
  • #6 21077875
    dasilvaart
    Poziom 24  
    Posty: 487
    Pomógł: 62
    Ocena: 112
    Można nie kuć w ścianach, można ułożyć RL (rurka instalacyjna) lub kanał instalacyjny - dostępny w każdej hurtowni elektrycznej czy w hipermarkecie.
    Można kuć ale trzeba to doprowadzić do stanu pierwotnego - zamurować (tynkować) pomalować - więc osłona z plastiku może być lepszym rozwiązaniem
  • REKLAMA
  • #7 21077901
    xury
    Specjalista automatyka domowa
    Posty: 7078
    Pomógł: 878
    Ocena: 1493
    Czegoś nie rozumiem. Jak może mieszkanie być podłączone do "Czystego N"? To co aktualnie to mieszkanie nie ma ochrony? Została zmodernizowana instalacja WLZ ale tylko do licznika?
  • REKLAMA
  • #8 21077914
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12265
    Pomógł: 957
    Ocena: 3853
    Mnie tylko ciekawi co dalej autor zrobi jak już tą upragnioną trzecią żyłę (PE) uzyska. Bo przecież:
    mariuszwkostecki napisał:
    mieszkaniu jest stara instalacja dwużyłowa

    I co, wymiana całej instalacji w mieszkaniu? Przy takiej inwestycji wymiana WLZ na trzy żyły to pikuś.
  • #9 21077918
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5332
    Pomógł: 504
    Ocena: 2881
    kortyleski napisał:
    Mnie tylko ciekawi co dalej autor zrobi jak już tą upragnioną trzecią żyłę (PE) uzyska. Bo przecież:
    mariuszwkostecki napisał:
    mieszkaniu jest stara instalacja dwużyłowa

    I co, wymiana całej instalacji w mieszkaniu? Przy takiej inwestycji wymiana WLZ na trzy żyły to pikuś.

    Jak zacytujesz jeszcze zdanie wcześniejsze to wszystko będziesz wiedział.

    Przy tak grubym remoncie to wymiana tego odcinka jest jak najbardziej wskazana, chociażby na przekrój jaki może być obecnie. Kiedyś te przekroje były małe i stanowią obecnie wąskie gardło .
  • #10 21078371
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12265
    Pomógł: 957
    Ocena: 3853
    Ktoś_tam napisał:
    Jak zacytujesz jeszcze zdanie wcześniejsze to wszystko będziesz wiedział

    Jasne. Ja wiem ( domyślam się) że autor planuje wymianę instalacji w lokalu. Wiem również że jakiś elepstryk określił bliżej nieokreślony przewód jako "czyste N" ( istnieje brudne N?)
    Dalej to już domysły. Pion jest w TN-S czyli po modernizacji a do niego podłączono mieszkanie autora. O ile z L wiedzieli co zrobić o tyle jego dawne " zero" nie bardzo wiedziano gdzie podłączyć to podłączyli do N pionu. Sytuacja kuriozalna i nie do końca zgodna z obowiązującymi przepisami biorąc pod uwagę że w mieszkaniu autora może być jeszcze zastosowane zerowanie ochronne.
    Idąc dalej w domysły, jeżeli w pionie jest wydzielone PE czy aby nie uchowała się tam jakaś TT.( Stąd w słowach elektryka czysty N)A jak wiemy gros elektryków starej daty zerowało jak leci bez wnikania w układy sieciowe. Tu już by było bardzo ciekawie bo mielibyśmy mieszkanie z zerowaniem podlaczone do TT. Czyli bombę z opóźnionym zapłonem. Nawet dosłownie zapłonem. Ale jak wcześniej napisałem to można zweryfikować na miejscu. Ustalić układ sieci zasilającej budynek jako pierwsze. Zawsze pierwsze. A i dalsze oględziny pozwolą sporo zweryfikować.
  • #11 21078419
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17900
    Pomógł: 1236
    Ocena: 3505
    kortyleski napisał:
    Ustalić układ sieci zasilającej budynek jako pierwsze.
    Co chcesz ustalać, jeżeli lokale pracują w TN-C.
    kortyleski napisał:
    Pion jest w TN-S czyli po modernizacji
    Nieprawda, pion nie jest w układzie TNS .
    Dlaczego ?
    kortyleski napisał:
    a do niego podłączono mieszkanie autora.
    Także inne lokale pracujące w układzie TN-C.
    Pion pracuje w układzie TN-C.

    kortyleski napisał:
    Sytuacja kuriozalna i nie do końca zgodna z obowiązującymi przepisami biorąc pod uwagę że w mieszkaniu autora może być jeszcze zastosowane zerowanie ochronne.
    Nie ma przepisów określających konieczność przekucia instalacji odbiorczych w istniejących budynkach na TN-S.
  • #12 21096623
    mariuszwkostecki
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Dziękuję wszystkim za komentarze oraz za przychylne odniesienie się i ustosunkowanie się odnośnie poruszonej przeze mnie kwestii.
    Ponieważ nie jestem elektrykiem więc nie odniosę się merytorycznie do niektórych wypowiedzi na forum. Niemniej raz jeszcze dziękuję za wszystkie wpisy, a sobie życzę aby udało mi się trafić na bardziej doświadczonego i rzetelnego elektryka, a o takich coraz trudniej.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestię wymiany instalacji elektrycznej w mieszkaniu w bloku, gdzie obecnie funkcjonuje stara instalacja dwużyłowa. Użytkownik zapytał, czy konieczne jest kucie ściany, aby doprowadzić przewód ochronny PE z szafki licznikowej do mieszkania, co jest wymagane do uzyskania instalacji trzyżyłowej z zabezpieczeniem RCD. Odpowiedzi wskazują, że elektryk ma rację, a w przypadku układu TN-C-S, zaleca się ułożenie przewodu pięciożyłowego. Istnieją również alternatywy, takie jak użycie rur instalacyjnych, co pozwala uniknąć kucia. Wskazano na konieczność konsultacji z zarządcą budynku oraz na możliwe problemy związane z aktualnym stanem instalacji, w tym brak ochrony w przypadku podłączenia do "czystego N". Użytkownik podkreślił potrzebę znalezienia doświadczonego elektryka.
Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
REKLAMA