RebellionArts napisał: W większości instalacji off-grid, szczególnie tych generowanych przez przetwornice, stosuje się system IT. W systemie IT przewody fazowe i neutralne są izolowane od ziemi (tzn. nie są bezpośrednio uziemione), a jedynie obudowy urządzeń są uziemione przez przewód ochronny (PE). System ten jest stosowany tam, gdzie ważne jest zapewnienie ciągłości pracy nawet w przypadku wystąpienia jednego zwarcia z ziemią.
Zalety systemu IT w off-grid:
Większe bezpieczeństwo w przypadku pierwszego zwarcia z ziemią – system działa dalej, co jest kluczowe w niezależnych instalacjach.
Możliwość monitorowania zwarć z ziemią bez natychmiastowego wyłączenia instalacji.
Wymogi:
Uziemienie obudowy przetwornicy oraz metalowych elementów instalacji przez uziom.
Ochrona urządzeń za pomocą wyłączników różnicowoprądowych (RCD) i odpowiednich zabezpieczeń.
Czegoś ty się chłopie napił? Bo mocne było. Układ IT działa zupełnie inaczej. I jest praktycznie nie do zbudowania w budynku gdzie instalacja już istnieje.
W przypadku źródeł zasilania które nie są w stanie zapewnić odpowiednio niskiej IPZ jedynym wyjściem jest klon TT. Że wszystkimi obostrzeniami czyli kaskada RCD, RCD selektywne. Klon TT bo w praktyce instalacja może wyglądać jak TNC -S ale zabezpieczona ma być jak TT. Czyli stosując odpowiedni układ pracy źródła możemy wpiąć się do współczesnej instalacji budynku zachowując standard bezpieczeństwa jeżeli chodzi o ochronę przeciwporazeniową