[Rozwiązano] Weryfikacja schematu instalacji ogrzewania podłogowego i grzejników w warsztacie

potegat 05 Paź 2024 20:53 243 7

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy weryfikacji schematu instalacji ogrzewania warsztatu, w którym głównym źródłem ciepła jest ogrzewanie podłogowe, wspomagane okazjonalnie przez kaloryfery i grzejnik podłogowy. Rozważane jest także zastosowanie nagrzewnicy, która miałaby działać krótko po otwarciu bramy. Wskazano, że w przypadku kotła na ekogroszek bufor może być zbędny, natomiast zalecane jest zastosowanie wymiennika płytowego oddzielającego obieg podłogówki od kotła, co pozwala na utrzymanie układu podłogowego jako zamkniętego i chroni go przed zanieczyszczeniami (szlamem) z kotła. Układ zamknięty poprawia odgazowanie wody, zmniejsza korozję i opory przepływu, co przekłada się na lepszą pracę podłogówki. Konieczne jest również zastosowanie odmulacza, gdyż rurki podłogówki łatwo się zamulają ze względu na swoje położenie. Nagrzewnica powinna mieć osobną pompę i być sterowana elektronicznie, z możliwością programowania temperatury i płynną regulacją obrotów wentylatora. Jako rekomendowane rozwiązanie nagrzewnic wskazano modele VTS Volcano z silnikami EC oraz regulator elektroniczny Volcano HMI EC. Całość systemu ma być sterowana przez piec z modułem bufora i regulatorem podłogowym. Instalacja działa bez zarzutu, choć autor rozważa montaż zaworów zwrotnych na powrotach z podłogówki i grzejników.