logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Gdzie zamontować ogranicznik przepięć: garaż czy domowa rozdzielnica?

Dzonzi 19 Lis 2024 16:38 2271 74
Najlepsze odpowiedzi

Gdzie najlepiej zamontować ogranicznik przepięć w układzie z garażem wolnostojącym zasilającym dom: w rozdzielnicy garażowej czy w domowej?

Jeśli montujesz tylko jeden ogranicznik, daj go w domowej rozdzielnicy; jeśli chcesz pełniejszej ochrony, można dołożyć drugi także w garażu [#21310674][#21309914] Ochronnik powinien być montowany jak najbliżej dobrego uziomu i w miejscu, które faktycznie chroni odbiorniki za nim [#21310403][#21310827] W tej instalacji większy sens ma ochrona w domu, bo tam jest większość urządzeń, na których ochronie zależy [#21310674] Montaż samego ogranicznika w garażu nie zastępuje ochrony domu, jeśli zależy Ci na zabezpieczeniu urządzeń domowych [#21312236]
Wygenerowane przez model językowy.
  • #1 21309813
    Dzonzi
    Poziom 12  
    Posty: 567
    Pomógł: 1
    Ocena: 59
    Cześć,
    Mam tak porobione, że od skrzynki energetycznej idzie YKY 4x16mm2 do garażu wolnostojącego. Stamtąd pójdzie 4x10mm2 do domu pod ziemią, odległość ok. 7m między budynkami, długość kabla 15m.
    Czy ogranicznik przepięć dać tylko w garażu i od niego bezpośrednio wypuścić ten kabel do domu na rozłącznik i potem już nie dawać drugiego ogranicznika?
    Czy może lepiej ogranicznika nie dawać w garażu, a dać go w domowej rozdzielnicy?

    Nie będę miał instalcji odgromowej. Do mojej skrzynki kabel z sieci idzie pod ziemią, a dalej idzie linią napowietrzną.
  • #2 21309914
    dzg4
    Poziom 31  
    Posty: 1665
    Pomógł: 127
    Ocena: 347
    Zamontować w rozdzielnicy domowej i w rozdzielnicy garażowej. Przynajmniej coś przeżyje, tylko ze sztuką.
  • #3 21310303
    Dzonzi
    Poziom 12  
    Posty: 567
    Pomógł: 1
    Ocena: 59
    Jak to? Nie jest chyba możliwe, żeby wytworzyło się przepięcie na tak krótkim odcinku przewodu i to jeszcze umieszczonego pod ziemią. Poza tym w garażu jedyne co może się spalić to oświetlenie
  • #4 21310395
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17653
    Pomógł: 1221
    Ocena: 3458
    Dzonzi napisał:
    Czy może lepiej ogranicznika nie dawać w garażu, a dać go w domowej rozdzielnicy?
    Tam gdzie jest uziom.
  • #5 21310403
    Plumpi
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 7903
    Pomógł: 852
    Ocena: 2597
    CYRUS2 napisał:
    Dzonzi napisał:
    Czy może lepiej ogranicznika nie dawać w garażu, a dać go w domowej rozdzielnicy?
    Tam gdzie jest uziom.


    Dokładnie. Tam, gdzie jest najbliżej do dobrego uziomu.
  • #6 21310654
    Dzonzi
    Poziom 12  
    Posty: 567
    Pomógł: 1
    Ocena: 59
    >>21310395

    Kurczę, ale uziom mam w obu budynkach ;/
  • #7 21310663
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12263
    Pomógł: 957
    Ocena: 3835
    Dzonzi napisał:
    Kurczę, ale uziom mam w obu budynkach ;/

    Pomierzyć który lepszy i tam montować.
  • #8 21310674
    tyqva
    Poziom 36  
    Posty: 2724
    Pomógł: 329
    Ocena: 1130
    kortyleski napisał:
    Dzonzi napisał:
    Kurczę, ale uziom mam w obu budynkach ;/

    Pomierzyć który lepszy i tam montować.
    Tak się nie wybiera lokalizacji ograniczników przepięć. Ograniczniki montuje się w chronionym miejscu, nie opodal. Właściwym jest montaż w rozdzielnicy domu, bo w domu jest większość urządzeń, na których ochronie nam zależy.
  • #9 21310827
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17653
    Pomógł: 1221
    Ocena: 3458
    Dzonzi napisał:
    Kurczę, ale uziom mam w obu budynkach ;/
    kortyleski napisał:
    Pomierzyć który lepszy i tam montować.
    Dobrze napisałeś. Źródłem przepięcia jest sieć.
    Ogranicznik chroni odbiorniki zainstalowane za ochronnikiem.
    Przepięcie -- przewód zasilający - ogranicznik - odbiorniki.
  • #10 21310984
    Dzonzi
    Poziom 12  
    Posty: 567
    Pomógł: 1
    Ocena: 59
    W sumie to chyba macie rację. Nie ma sensu w garażu skoro tam praktycznie nic nie będzie oprócz oświetlania i napędów bram.
    Jaki model polecacie? Sieć TN-C z podziałem PEN w rozdzielnicy.
    Eaton B+C za 450 zł wystarczy czy przerost formy nad treścią i wystarczy VCX za 160?
  • #11 21311799
    dzg4
    Poziom 31  
    Posty: 1665
    Pomógł: 127
    Ocena: 347
    Tylko, jak zadziała główne zabezpieczenie obwodów mieszkania zmierz napięcie na L1-L3 i między N a L1-L3 , wymień zabezpieczenia przepięciowe i zabezpieczenia przetężeniowe obwodu przepięciowego, dopiero po takim zabiegu załącz obwody zasilania.
  • #12 21311836
    Tomek.K.
    Poziom 33  
    Posty: 1540
    Pomógł: 253
    Ocena: 522
    Dzonzi napisał:
    Eaton B+C za 450 zł wystarczy czy przerost formy nad treścią i wystarczy VCX za 160?

    Raczej Eaton, bo zabezpieczenia SPD pochodzą z amerykańskiej firmy Bussmann, która jest własnością Eatona. W Europie występują pod marką Eaton, a w USA jako Eaton Busmmann lub Bussmann.
    Link
  • #13 21311850
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17653
    Pomógł: 1221
    Ocena: 3458
    dzg4 napisał:
    Tylko, jak zadziała główne zabezpieczenie obwodów mieszkania zmierz napięcie na L1-L3 i między N a L1-L3 , wymień zabezpieczenia przepięciowe i zabezpieczenia przetężeniowe obwodu przepięciowego, dopiero po takim zabiegu załącz obwody zasilania.
    Nie trzeba wymieniać.
    Wymienia się tylko wtedy, jak okienka w ochronniku zmienią się na czerwone.
    dzg4 napisał:
    Tylko, jak zadziała główne zabezpieczenie obwodów mieszkania zmierz napięcie na L1-L3 i między N a L1-L3.
    Piszesz o asymetrii.
    To nie ma związku z ochronnikiem.
    Ochronnik nie reaguje na napięcie 400V AC.
    dzg4 napisał:
    wymień zabezpieczenia przetężeniowe obwodu przepięciowego,obwodu przepięciowego
    Autor nie będzie montował takich zabezpieczeń.
    Nie są potrzebne w instalacji autora.
  • #14 21312121
    dzg4
    Poziom 31  
    Posty: 1665
    Pomógł: 127
    Ocena: 347
    W #2 21309914, napisałem wystarczająco.
  • #15 21312236
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17653
    Pomógł: 1221
    Ocena: 3458
    dzg4 napisał:
    W #2 21309914, napisałem wystarczająco.
    Narażasz autora tematu na niepotrzebne koszty.
    Dodatkowy ochronnik kosztuje kilkaset złotych.

    dzg4 - jak ochronnik ograniczy napięcie w garażu, to także ograniczy w domu.
    Bo dom jest zasilany z garażu.
  • #16 21312867
    dzg4
    Poziom 31  
    Posty: 1665
    Pomógł: 127
    Ocena: 347
    Niech lepiej wypowie się w tej kwestii autor tematu, oczywiście po konsultacji z "kumatym" elektrykiem, CYRUS2, Ty nie jesteś stroną , jest nią założyciel tematu i to On ostatecznie zdecyduje, jeśli brakuje Ci wiedzy z dziedziny warunków i prawidłowego montażu zabezpieczeń przeciw przepięciowych musisz się koniecznie dokształcić. Stwierdzenie prze Ciebie dzg4 - jak ochronnik ograniczy napięcie w garażu, to także ograniczy w domu.
    Bo dom jest zasilany z garażu.
    , jest niejednoznaczne a wręcz wątpliwe.
    Straty finansowe związane z wystąpieniem przepięcia są o wiele większe niż koszt zabezpieczeń.
  • #17 21312902
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17653
    Pomógł: 1221
    Ocena: 3458
    dzg4 napisał:
    Stwierdzenie prze Ciebie dzg4 - jak ochronnik ograniczy napięcie w garażu, to także ograniczy w domu.Bo dom jest zasilany z garażu.-jest niejednoznaczne a wręcz wątpliwe.
    Czytaj post #1
    Dzonzi napisał:
    Mam tak porobione, że od skrzynki energetycznej idzie YKY 4x16mm2 do garażu wolnostojącego. Stamtąd pójdzie 4x10mm2 do domu pod ziemią
  • #18 21313032
    Lorine69
    Poziom 10  
    Posty: 130
    Pomógł: 2
    Ocena: 10
    Można dać T1 w garażu a w domu ponowić jako T1+T2

    Dzonzi napisał:
    Eaton B+C za 450 zł wystarczy czy przerost formy nad treścią i wystarczy VCX za 160?


    Eaton nie robi ograniczników kombinowanych z iskiernikiem poza wersja przemysłową na 8 modułów. Poszukaj Phoenix Contact.
  • #20 21314164
    Lorine69
    Poziom 10  
    Posty: 130
    Pomógł: 2
    Ocena: 10
    Jeśli podział PEN w tej samej rozdzielnicy to ogranicznik raczej 3+0.
  • #21 21314240
    sq3evp
    Poziom 39  
    Posty: 6361
    Pomógł: 211
    Ocena: 836
    Lorine69 napisał:
    Można dać T1 w garażu a w domu ponowić jako T1+T2.

    Otóz to - jeżeli autor pyta to pewnie są problemy, więc lepiej dać 2 zestawy myśle sobie.
  • #22 21314989
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12263
    Pomógł: 957
    Ocena: 3835
    dzg4 napisał:
    dom jest zasilany z garażu., jest niejednoznaczne a wręcz wątpliwe

    Jak się nauczysz solidnie czytać i rozumieć co czytasz to przestanie być wątpliwe.
  • #23 21315040
    dzg4
    Poziom 31  
    Posty: 1665
    Pomógł: 127
    Ocena: 347
    Jak się nauczysz solidnie czytać i rozumieć co czytasz to przestanie być wątpliwe. Twierdzisz to jako praktyk, czy teoretyk ?. Teoria a praktyka wzięta ze zdarzeń to dwie różne historie.
    Moderowany przez krzysiek7:

    Proszę o zakończenie tej sprzeczki.
    3.1.9. Rozpowszechnianie treści ironizujących, prześmiewczych lub złośliwych, stanowiących przejaw braku szacunku do innych Użytkowników lub osób trzecich.

  • #24 21594931
    Dzonzi
    Poziom 12  
    Posty: 567
    Pomógł: 1
    Ocena: 59
    Myślicie, że wystarczy Schneider za 450 zł czy Dehn za 750 zł?
    Okazało się, że będę miał PV na dachu garażu, więc ogranicznik dam tylko w garażu, bo wtedy nie będę musiał kupować kolejnych specjalnie pod PV. Co myślicie?
  • #25 21595066
    Tomek.K.
    Poziom 33  
    Posty: 1540
    Pomógł: 253
    Ocena: 522
    Dzonzi napisał:
    bo wtedy nie będę musiał kupować kolejnych specjalnie pod PV.

    Falownik powinien być zabezpieczony również od strony DC. Link
  • #27 21595172
    Tomek.K.
    Poziom 33  
    Posty: 1540
    Pomógł: 253
    Ocena: 522
    Napisałeś o zakupie SPD specjalnie do PV, a te są stosowane od strony DC, bo od strony AC jest standardowy SPD. Nie ma konieczności zabezpieczenia falownika od strony AC o ile między rozdzielnicą, w której jest zainstalowany SPD, a falownikiem długość kabla nie przekracza 10 m.
  • #28 21595351
    Dzonzi
    Poziom 12  
    Posty: 567
    Pomógł: 1
    Ocena: 59
    @Tomek.K. Może źle się wyraziłem. Chodziło o to, że zdecydowałem się dać SPD AC w garażu, a nie w domu ze względu że wtedy nie będę musiał kupić kolejnego SPD AC pod falownik. SPD DC i tak trzeba.

    A myślisz, że jest duża różnica w jakości między schneiderem a Dehn i warto dopłacić? 459 vs 750 zł
  • #29 21595356
    cz4rnypan
    Poziom 18  
    Posty: 195
    Pomógł: 27
    Ocena: 82
    Dzonzi napisał:
    @Tomek.K.
    A myślisz, że jest duża różnica w jakości między schneiderem a Dehn i warto dopłacić? 459 vs 750 zł


    Pytasz jaka jest różnica między dwoma modelami, których parametrów nie podałeś.
  • #30 21595373
    Dzonzi
    Poziom 12  
    Posty: 567
    Pomógł: 1
    Ocena: 59
    @cz4rnypan
    https://www.se.com/pl/pl/product/A9L16382/ogr...rt123-3biegunowy-typ1+typ2-125-ka-ze-stykiem/
    https://www.tim.pl/ogranicznik-przepiec-typ-t...-dehnshield-tnc-255-941300/p/0002-00001-56168

    Rozważam te dwa modele. Sieci TN-C, podział w rozdzielnicy, punktu podziału uziemiony uziomem fundamentowym. Sieć przychodzi do mnie pod ziemią, a od kolejnego domu idzie już napowietrzną ;/
    Nie mam piorunochronu. Dach z blachodachówki.
    Uziom PV będzie podłączony do tego samego uziomu fundamentowego.

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy optymalnego miejsca montażu ogranicznika przepięć w instalacji zasilającej dom i garaż wolnostojący, połączone kablem podziemnym i napowietrznym, bez instalacji odgromowej. Zalecane jest montowanie ogranicznika w rozdzielnicy domowej, gdzie znajduje się większość chronionych urządzeń, a nie w garażu, choć możliwe jest też zastosowanie ochrony w obu rozdzielnicach. Wybór lokalizacji powinien uwzględniać jakość uziomu, a jeśli uziomy są w obu budynkach, należy wybrać lepszy. W przypadku instalacji fotowoltaicznej na dachu garażu, ogranicznik AC warto umieścić w garażu, aby nie instalować dodatkowego pod falownik w domu. Dyskutowano o doborze modeli ograniczników, porównując Eaton, Schneider i Dehn, z uwzględnieniem typów ochrony T1+T2 (Typ 1 + Typ 2) oraz parametrów takich jak prąd udarowy i napięcie znamionowe. Podkreślono znaczenie prawidłowego doboru i montażu, stopniowania ochronników (iskrowniki i warystory), a także konieczność zabezpieczenia strony DC w instalacji PV. Wskazano, że tanie ograniczniki (np. VCX) mogą być mniej bezpieczne, a wybór między markami często sprowadza się do ceny i zaufania do producenta. Poruszono też temat roli projektanta i elektryka z uprawnieniami w doborze i odbiorze instalacji. Wskazano, że ochrona przepięciowa powinna być dostosowana do norm i specyfiki sieci TN-C z podziałem PEN oraz uziomu fundamentowego. W dyskusji pojawiły się linki do konkretnych modeli ograniczników oraz uwagi o jakości i pochodzeniu urządzeń, podkreślając, że wiele marek korzysta z produkcji chińskiej, a kluczowa jest zgodność z normami i parametry techniczne.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA