Jak zsynchronizować 2 przekaźniki 24VDC z jednym elektrozaworem?

Simon_7 13 Gru 2024 10:43 318 6
REKLAMA
  • #1 21346272
    Simon_7
    Poziom 10  
    Posty: 19
    Ocena: 1
    Cześć,
    Potrzebuję Waszej pomocy.
    Mam siłownik pneumatyczny, którego elektrozawór sterowany jest dwoma przekaźnikami (P) 24V Relpol RM85-2011-25-1012. Jeden powoduje ruch wysuwania pompy, a drugi jej powrotu. Chciałbym to zsynchronizować z jednym elektrozaworem (EZ) uruchamiającym ogólny dopływ powietrza do maszyny z kompresora, tak aby powietrze było podawane tylko wtedy, kiedy potrzebne jest działanie pompy. Elektrozawór ogólny 2M15 24VDC NZ, elektrozawór pompy RV522108Q24VDC.
    Czyli, w chwili gdy maszyna uruchamia wysuwanie siłownika przekaźnikiem (P1), ma się również otworzyć elektrozawór (EZ); gdy maszyna zamyka siłownik przekaźnikiem (P2), elektrozawór (EZ) nadal pozostaje otwarty. Po zamknięciu siłownika i zaniku napięcia z przekaźnika (P2), elektrozawór (EZ) również się zamyka.

    Będę wdzięczny za podpowiedzi.
  • REKLAMA
  • #2 21346311
    teskot
    Spoczywaj w Pokoju
    Posty: 2969
    Pomógł: 420
    Ocena: 951
    Podajesz typ przekaźnika sterowania kierunkiem który ma cewkę 12VDC, a piszesz o 24V więc jak jest naprawdę?
    Jeśli wszystkie przekaźniki mają cewki zasilane tym samym napięciem to nie ma problemu, wystarczą dwie diody prostownicze. Trzeba tylko ustalić czy sterowanie jest plusem czy minusem.
  • REKLAMA
  • #3 21346323
    Simon_7
    Poziom 10  
    Posty: 19
    Ocena: 1
    Faktycznie nieprecyzyjnie opisałem. Same przekaźniki sterowane są 12V, natomiast wszystkie elektrozawory 24V. Muszę sprawdzić sterowanie + czy -
  • #4 21349530
    Shadowix
    Poziom 31  
    Posty: 1399
    Pomógł: 191
    Ocena: 268
    Dwa przekaźniki - jednym K1 robisz podtrzymanie przy załączeniu P1, P2 załącza K2 i dodatkowo resetuje stykiem NC K1. Łączysz równolegle styki NO przekaźników K1 i K2 i podajesz przez nie napięcie na EZ. Ewentualnie dodatkowy przekaźnik do odseparowania od układu P1.
  • REKLAMA
  • #5 21349566
    Simon_7
    Poziom 10  
    Posty: 19
    Ocena: 1
    Dziękuję za podpowiedź.
    Okazało się, że elektrozawór pneumatyczny może cofnąć siłownik bez udziału cewki, tylko za pomocą powietrza (po zaniku napięcia).
    Podpiąłem się pod wyjście przekaźnika P1 i z tego punktu steruję otwarciem elektrozaworu od kompresora. Dodatkowo, aby siłownik się zamknął, dołożyłem przekaźnik czasowy Zamel PCM-04, którym opóźniam zamknięcie elektrozaworu od kompresora.
  • #6 21350210
    Wojciech.
    Poziom 37  
    Posty: 3591
    Pomógł: 318
    Ocena: 465
    Simon_7 napisał:
    Okazało się, że elektrozawór pneumatyczny może cofnąć siłownik bez udziału cewki, tylko za pomocą powietrza (po zaniku napięcia).


    Rozdzielacz 5/2 (RV522108Q) jest rodzielaczem dwustopniowym, który do prawidłowego działania potrzebuje zasilanie pilota sprężonym powietrzem. Jeśli odcinasz dopływ powietrza to taki rozdzielacz przesterowuje się do położenia normalnego samoistnie.
  • REKLAMA
  • #7 21350249
    Simon_7
    Poziom 10  
    Posty: 19
    Ocena: 1
    Bez powietrza siłownik się nie cofnie.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik poszukiwał pomocy w synchronizacji dwóch przekaźników 24VDC z elektrozaworem, aby kontrolować dopływ powietrza do siłownika pneumatycznego. Po wyjaśnieniach dotyczących napięcia cewki przekaźników, zaproponowano użycie dwóch diod prostowniczych oraz połączenie styku NO przekaźników w celu zasilania elektrozaworu. Użytkownik odkrył, że elektrozawór pneumatyczny może działać bez cewki, co pozwoliło na podłączenie do wyjścia przekaźnika P1. Dodatkowo zastosowano przekaźnik czasowy Zamel PCM-04 do opóźnienia zamknięcia elektrozaworu. Wskazano również, że rozdzielacz RV522108Q wymaga zasilania sprężonym powietrzem do prawidłowego działania.