Cześć!
Rok z hakiem temu kupiłem UPSa APC Easy-UPS:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4037047.html#20986749
Do tej pory wsio było ok, wczoraj zaczął mrygać więc zgodnie z instrukcją - padł akumulator.
Na "gwarancję" odsyłać nie ma co bo mają bardzo dziwną politykę i w sumie bez sensu bo sam akumulator jakoś specjalnie drogi nie jest.
Akumulator po wyłączeniu i odłączeniu od sieci itp itd ma 11V z małym kawałkiem (~11,30). Na podłączonym do sieci UPSie napięcie zmierzone na zaciskach akumulatora to niecałe 14V więc zakładam że ładowanie niby działa.
Dwa pytania:
1. Domyślnie jest 9Ah. W zapasie mam 7Ah. Czy mogę na dzień lub dwa podmienić na mniejszy póki mi nie przyjdzie 9Ah?
2. W instrukcji jest napisane "akumulator bezobsługowy ołowiowo kwasowy" czyli dla mnie jest to np taki AGM jak niżej:
https://www.x-kom.pl/p/547918-akumulator-agm-green-cell-akumulator-agm-12v-9ah.html
Czy powyższy akumulator będzie ok? Przepiąć sobie sam przepnę (oczywiście na wyłączonym i odłączonym UPSie).
Rok z hakiem temu kupiłem UPSa APC Easy-UPS:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4037047.html#20986749
Do tej pory wsio było ok, wczoraj zaczął mrygać więc zgodnie z instrukcją - padł akumulator.
Na "gwarancję" odsyłać nie ma co bo mają bardzo dziwną politykę i w sumie bez sensu bo sam akumulator jakoś specjalnie drogi nie jest.
Akumulator po wyłączeniu i odłączeniu od sieci itp itd ma 11V z małym kawałkiem (~11,30). Na podłączonym do sieci UPSie napięcie zmierzone na zaciskach akumulatora to niecałe 14V więc zakładam że ładowanie niby działa.
Dwa pytania:
1. Domyślnie jest 9Ah. W zapasie mam 7Ah. Czy mogę na dzień lub dwa podmienić na mniejszy póki mi nie przyjdzie 9Ah?
2. W instrukcji jest napisane "akumulator bezobsługowy ołowiowo kwasowy" czyli dla mnie jest to np taki AGM jak niżej:
https://www.x-kom.pl/p/547918-akumulator-agm-green-cell-akumulator-agm-12v-9ah.html
Czy powyższy akumulator będzie ok? Przepiąć sobie sam przepnę (oczywiście na wyłączonym i odłączonym UPSie).