logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Instalacja elektryczna do klimatyzacji 5-6 kW, kotła gazowego 20 kW, dzwonka i gniazdka

Forumowicz2024 10 Sie 2025 19:26 273 4
REKLAMA
  • #1 21631303
    Forumowicz2024
    Poziom 3  
    Posty: 25
    Cześć,
    proszę o sprawdzenie i ewentualne porady. W związku z remontem planuję:
    - zamontować instalację o dł. 11 m do klimatyzacji w salonie (pow. 58 m²) o mocy chłodniczej 5–6 kW (dokładnego modelu jeszcze nie wybrałem, bo zakup urządzeń to raczej za kilka lat) - zamierzam ułożyć rury chłodnicze 1/4" i 1/2", okablowanie do jedn. zewn. YKY 3×2,5 i między jednostkami owy 5×1,5 oraz rurkę do skroplin PVC fi 32 mm
    - przygotować okablowanie dla kotła gazowego 1-f o mocy grzewczej około 20 kW (Brotje lub De Dietrich) - od kotła do czujnika temp. zewn. kabel owy 2×1,5 mm² (11 m) (w instrukcji czujnika AF60 jest tylko podane, że ma być 2×1,5, nie podano typu kabla), od kotła do regulatora pokojowego owy 5×1,5 mm² (10 m), oraz do kotła skrętkę kat. 5e (10 m) oraz gniazdko dla kotła YDYp 3×2,5 mm² (6 m) na osobnym obwodzie
    - instalację do dzwonka (gongu) na parterze i piętrze - od przycisków do dzwonków YDYp 3×1,5 mm², a zasilanie do przycisku byłoby z łącznika światła w holu kablem YDYp 3×1,5 mm²
    - wyprowadzić gniazdko na balkon (do lampek choinkowych) z gniazdka z pokoju - YDYp 3×2,5 mm² - gniazdko będzie bryzgoszczelne z klapką i uszczelką pod osprzętem IP44
    Proszę o info czy prawidłowo dobrałem typy i przekroje/średnice instalacji. Czy owy może być układany w peszlu pod tynkiem/wylewką? Czy dzwonek mogę zasilić z obwodu światła, czy lepiej poprowadzić osobny kabel z rozdzielni? Czy nie będzie problemu z połączeniem żył 1,5 mm² w klimie/kotle/czujniku/regulatorze pokojowym? Ewentualnie, czy do regulatora kotła mogę dać kabel YDY 5×1,5 mm²? Co z gniazdkiem na balkonie - czy takie wykonanie jest prawidłowe (zgodne z przepisami), bo tylko bym przewiercił przez gniazdko w pokoju przez ścianę, a akurat poddasza nie remontuję, więc ciężko będzie doprowadzić zasilanie z rozdzielni.
  • REKLAMA
  • #2 21631379
    Plumpi
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 8004
    Pomógł: 861
    Ocena: 2628
    Do czujnika temperatury zewnętrznej 2x1,5mm2 to przesada. W zupełności wystarczy 2x0,75mm2 a nawet 0,5mm2
    IP44 na zewnątrz to trochę słabo. Tutaj radziłbym minimum IP55 lub IP56
    IP44 to się nadają wewnątrz domu w pobliżu rozbryzgów wody. Do wszystkich zewnętrznych obwodów, lepiej jest wyprowadzić oddzielny obwód z oddzielnym zabezpieczeniem RCD. Przepisy tutaj nie nakazują, ale doświadczenie życiowe podpowiada, ze warto wydzielić te obwody.

    Do regulatora 5x1,5mm2 także przesada. Poza tym YDY to przewód typu drut.
    Będzie go nawet trudno podłączyć do regulatora i do kotła. Zazwyczaj regulatory pokojowe wykorzystują 2 żyły i tutaj wystarczy przewód 2x0,75mm2 lub nawet 2x0,5mm2
    Niektóre wykorzystują 4 żyły.
    No i bezwzględnie musi to być linka.

    Co do kotłów to widzę idziesz w markę CCC czyli "Cena Cyni Cuda" :)
    Pytania podstawowe:
    1. Czy masz nową, czystą instalację CO?
    2. Grzejniki, podłogówki czy układ mieszany?
  • REKLAMA
  • #3 21631388
    brofran
    Poziom 41  
    Posty: 6635
    Pomógł: 648
    Ocena: 1401
    Do regulatora pokojowego kotła gazowego zazwyczaj prowadzi się kabel teletechniczny , reszta kabli wygląda na dobrze dobrane.
  • REKLAMA
  • #4 21631527
    Forumowicz2024
    Poziom 3  
    Posty: 25
    Przy kotle kieruję się tym, że w okolicy mam 2 serwisantów tych kotłów. Instalacja grzejnikowa z PEX, filtr po zimie był czysty. Przepłukanie instalacji przed montażem kotła nie będzie problemem. Pod kotłem będzie dodany separator magnetyczny.
    Zastanawiam się teraz, dlaczego instrukcja czujnika temperatury zewnętrznej (AF60) podaje 2×1,5 mm², jeśli jest to dużo przesadzone.
    Ok, zakup gniazdka z lepszym IP nie będzie problemem, chociaż nie powinno mieć ono kontaktu z deszczem, bo jest pod dachem i musiałoby bardzo mocno zawiewać.
    To w takim razie do regulatora pokojowego dam 4×1 (faktycznie 5 żył nie jest konieczne), tylko czy dać owy, czy omy?
    Czy kabel owy/omy może być prowadzony w peszlu pod tynkiem/wylewką?
  • #5 21631663
    Plumpi
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 8004
    Pomógł: 861
    Ocena: 2628
    Do regulatora wystarczy OMY. Można poprowadzić w peszlu pod tynkiem, a nawet bez peszla.
    OWY jest bardziej odporny na UV, zatem warto położyć go tam, gdzie będzie narażony na takie promieniowanie.
REKLAMA