logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

[Rozwiązano] Podział PEN na PE i N w szafce przedlicznikowej, czy to poprawne?

palmus 05 Gru 2025 13:28 558 14
REKLAMA
  • #1 21772076
    palmus
    Poziom 34  
    Posty: 3955
    Pomógł: 233
    Ocena: 750
    Witajcie.
    Rozplombowałem zabezpieczenie przedlicznikowe (1F, wkładka topikowa) legalnie, zgłosiłem do OSD – uprzedzając pytania. Układ sieci TN-C. Zajrzałem przypadkiem do części z zabezpieczeniem i okazało się, że N jest podłączone do PE na wspólnej listwie. Z listwy biegną dwa: niebieski i żółtozielony pod tablicę licznikową, więc nie wiem, co tam jest z nimi dalej.
    PE z obudowy szafki jest również wpięte do tej samej listwy.
    Pytania: czy jest to prawidłowe? Czy skoro w rozdzielnicy mam podział PEN na PE i N z uziemieniem, to nie jest to problem?
    Nie jestem jak dotąd w stanie ustalić, czy PE doprowadzili do rozdzielnicy, brak oznaczeń przewodów, czy zrobili sobie tam coś na własny użytek.
    Albo zrobił to elektryk lata temu montując szafkę (prawdopodobne), albo fachowcy z OSD (wątpię).
    Jak to ugryźć? Odpiąć, skoro nadal mi nie zaplombowali zabezpieczenia?
  • REKLAMA
  • #2 21772111
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17865
    Pomógł: 1235
    Ocena: 3495
    palmus napisał:
    niebieski i żółtozielony pod tablicę licznikową, więc nie wiem co tam.jest z nimi dalej.
    Pytania: czy jest to prawidłowe?
    palmus napisał:
    Odpiąć, skoro nadal mi nie zaplombowali zabezpieczenia?
    Nie dotykaj się do tego co jest zrobione.
  • #3 21772189
    CosteC
    Poziom 39  
    Posty: 5332
    Pomógł: 400
    Ocena: 1646
    Weź elektryka który zmierzy ci poprawność wykonania instalacji i da na to papier.
    Na oko można wykryć co najwyżej grube braki, a nie potwierdzić poprawność.
  • #4 21772191
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15156
    Pomógł: 2004
    Ocena: 4630
    >>21772189 A co tu mierzyć i po co? Jaki był cel rozplombowania?
  • REKLAMA
  • #5 21772195
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17162
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6626
    palmus napisał:
    Czy skoro w rozdzielnicy mam podział PEN na PE i N z uziemieniem, to nie jest to problem?
    Ale w czym ma być problem?
    W układzie TN jest wspólny PEN. Rozdział PEN na N i PE może być w dowolnym miejscu (w złączu kablowym albo w rozdzielnicy mieszkaniowej).
    I nie ma obowiązku jego uziemiania (tego punktu rozdziału).
  • #6 21772311
    palmus
    Poziom 34  
    Posty: 3955
    Pomógł: 233
    Ocena: 750
    stanislaw1954 napisał:
    >>21772189 A co tu mierzyć i po co? Jaki był cel rozplombowania ?

    Uszkodzony bezpiecznik topikowy po zwarciu.

    Dodano po 5 [minuty]:

    CosteC napisał:
    Weź elektryka który zmierzy ci poprawność wykonania instalacji i da na to papier.
    Na oko można wykryć co najwyżej grube braki, a nie potwierdzić poprawność.

    Elektryk to zrobił ze 13 lat temu, ale papieru mi nie dał. OSD przyjął, licznik założyli.
  • #7 21772556
    CosteC
    Poziom 39  
    Posty: 5332
    Pomógł: 400
    Ocena: 1646
    palmus napisał:
    Elektryk to zrobił ze 13 lat temu, ale papieru mi nie dał.

    13 lat temu było dawno temu, pomiarów nie masz. Może jednak warto?
  • REKLAMA
  • #8 21772708
    palmus
    Poziom 34  
    Posty: 3955
    Pomógł: 233
    Ocena: 750
    A propos pomiarów: Podział zrobiono przed licznikiem, tuż przy zabezpieczeniu.Uziemienia tam nie ma.Wyprowadzono przewód PE do rozdzielnicy - zmierzyłem to omomierzem po jego chwilowym odpięciu od listwy w szafce i wykręceniu zabezpieczenia. Kolejny elektryk po zakończeniu remontu chałupy zrobił mi "drugi rozdział" w rozdzielnicy- miałem zmostkowane PE z N i zrobił uziemienie.( byla bednarka spelniajaca wymagania oporności wyprowadzona w piwnicy).Ot,ciekawostka.
  • #9 21772722
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3523
    I jakież to "wymagania oporności" spełniała ta bednarka?
  • #10 21772894
    Chris_W
    Poziom 39  
    Posty: 8452
    Pomógł: 384
    Ocena: 1047
    W skrzynce nie masz podziału PEN, bo potem masz WLZ 4-żyłowy i podział w swoim domu.
    Operator "doziemia" PEN po swojej stronie.
  • #11 21772895
    palmus
    Poziom 34  
    Posty: 3955
    Pomógł: 233
    Ocena: 750
    do elpapiotr: Odbiegliśmy mocno od wątku. Elektryk rzekł że jest poniżej 9 omów.
  • #12 21772909
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3523
    palmus napisał:
    do elpapiotr: Odbiegliśmy mocno od wątku. Elektryk rzekł że jest poniżej 9 omów.

    Dlaczego odbiegliśmy?
    Przecież to ważne, że wartość rezystancji uziemienia w układzie sieciowym TN nie ma najmniejszego znaczenia.
  • REKLAMA
  • #13 21772925
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15156
    Pomógł: 2004
    Ocena: 4630
    @Chris_W A gdzie jest napisane, ze tam jest WLZ 4-zyłowy< bo ja widzę tam instalację JEDNOFAZOWĄ
    palmus napisał:
    (1F, wkładka topikowa)
  • #14 21772937
    Chris_W
    Poziom 39  
    Posty: 8452
    Pomógł: 384
    Ocena: 1047
    stanislaw1954 napisał:
    @Chris_W A gdzie jest napisane, ze tam jest WLZ 4-zyłowy< bo ja widzę tam instalację JEDNOFAZOWĄ
    palmus napisał:
    (1F, wkładka topikowa)

    Chodzi o logikę - skoro podział PEN był robiony w rozdzielnicy to znaczy że nie było PE ;) A to oznacza że było 4 żyły (a w tym wypadku 2 ).
  • #15 21787304
    palmus
    Poziom 34  
    Posty: 3955
    Pomógł: 233
    Ocena: 750
    Przyszedł elektryk, pomierzył,( "jest ok"), rozpiął PE I N w rozdzielnicy, sprawdził wizualnie obok zab.przedlicznikowego podział, skasował 150zeta i poszedł.

Podsumowanie tematu

✨ W układzie sieci TN-C dopuszczalny jest podział przewodu PEN na PE i N w dowolnym miejscu instalacji, w tym w szafce przedlicznikowej. Nie ma obowiązku uziemiania punktu rozdziału PEN. W opisywanym przypadku podział PEN został wykonany przed licznikiem, a przewód PE wyprowadzono do rozdzielnicy, gdzie następnie wykonano drugi podział PE i N wraz z uziemieniem (bednarka w piwnicy). Pomiar rezystancji uziemienia wykazał wartość poniżej 9 omów, co jednak w układzie TN nie ma istotnego znaczenia dla poprawności instalacji. Zalecane jest, aby instalację sprawdził i potwierdził uprawniony elektryk, co zostało wykonane i potwierdzone pomiarem oraz wizualną kontrolą. Po weryfikacji elektryk rozdzielił przewody PE i N w rozdzielnicy i potwierdził poprawność wykonania instalacji.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA