logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Selektywność B10 i B16 względem C16 na YKY 3x2,5 do garażu – dobór zabezpieczeń i przekroju

tesla97 26 Gru 2025 20:38 279 4
  • #1 21790648
    tesla97
    Poziom 20  
    Posty: 507
    Pomógł: 22
    Ocena: 156
    Cześć. Brat będzie budował dom i garaż. W planach garażu jest, że instalacja garażu dochodzi z domu przewodem YKY 3x2,5 z zabezpieczeniem C16. W garaży wg. projektu są 3 obwody B6, B10, B16, oświetlenie, gniazdo i brama.

    Czy B10 jest selektywny do C16, a tym bardziej B16 selektywny do C16?

    Czy można zastosować 5x10? Jakie zabezpieczenie wtedy przewodu idącego z domu do garażu poza FR i RCD, gdy WLZ od licznika w projekcie domu to 4x10? Też C16? Jak wtedy ma się selektywność gdyby w garażu zrobić instalację gniazdkową standardowo na B16?
  • #2 21790706
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Posty: 13202
    Pomógł: 1878
    Ocena: 2343
    tesla97 napisał:

    Czy B10 jest selektywny do C16, a tym bardziej B16 selektywny do C16?


    I tak i nie. Przy zwarciu tak naprawdę prąd który popłynie jest uzależniony od impedancji pętli zwarcia, prawdopodobne jest to, że wszystkie zabezpieczenia zostaną wyzwolone w przypadku pełnego zwarcia.

    Dobrą praktyką jest stosowanie zabezpieczenia przedlicznikowego w postaci ogranicznika mocy (wyłącznik nadprądowy bez członu zwarciowego) lub wkładki topikowej gG. Oczywiście dobrane zgodnie z zaleceniami dostawcy prądu i mocy umownej. Wtedy właśnie zapobiegamy sytuacji że nam zniknie prąd w całym domu ;)
  • #3 21791250
    milka0
    Poziom 20  
    Posty: 417
    Pomógł: 27
    Ocena: 114
    tesla97 napisał:
    W planach garażu jest, że instalacja garażu dochodzi z domu przewodem YKY 3x2,5 z zabezpieczeniem C16



    Rozumiem, że taki jest projekt, ale projekty nie zawsze są poprawne. Ja bym "WLZ" garażowy podłączył pod ZUG-i od zasilania rozdzielnicy domowej, a nie jako obwód, za którym są kolejne obwody. Kaskadowe podłączenie obwodów wygląda dziwnie...
  • #4 21791300
    tesla97
    Poziom 20  
    Posty: 507
    Pomógł: 22
    Ocena: 156
    sylweksylwina napisał:
    Dobrą praktyką jest stosowanie zabezpieczenia przedlicznikowego w postaci ogranicznika mocy (wyłącznik nadprądowy bez członu zwarciowego) lub wkładki topikowej gG.


    Tak by było najlepiej, ale w moim rejonie wstawiają C25 (lub więcej) z członem zwarciowym i cześć. Zwarcie i wyzwolone przedlicznikowe.

    milka0 napisał:
    Rozumiem, że taki jest projekt, ale projekty nie zawsze są poprawne. Ja bym "WLZ" garażowy podłączył pod ZUG-i od zasilania rozdzielnicy domowej, a nie jako obwód, za którym są kolejne obwody. Kaskadowe podłączenie obwodów wygląda dziwnie...


    Też się zdziwiłem jak to zobaczyłem. Poza tym, że garaż spory, to cały schemat zamyka się w 3 zabezpieczeniach. Gdzie jakieś przystosowanie jakby przyszło uruchomić jakiś silnik 3 fazowy, lub ładowanie samochodu elektrycznego.

    Koszt tych kilkunastu metrów więcej przewodu 5x10 albo i więcej w aluminium zależy co będzie, nie jest jakąś tragedią, a ile potem wszystko się upraszcza. No nie mówiąc już o tym, że w garażu będzie wtedy instalacja 3 fazowa, zamiast biednej 1 fazowej co nawet spawarki nie wytrzyma.
  • #5 21791523
    milka0
    Poziom 20  
    Posty: 417
    Pomógł: 27
    Ocena: 114
    >>21791300

    Pytanie czy ten "plan garażu" jest dla Ciebie jakiś mocno zobowiązujący? I kto to w ten sposób wymyślił? Może trzeba uzgodnić to z autorem tego "planu"? To działało by znacznie lepiej i tak jak mówisz - byłyby 3 fazy, a nie jedna (w dodatku podpięta w zestawieniu C16 -> B16+B10...). Tylko wtedy przewód już o większym przekroju, niż 2,5. Zależnie od urządzeń, które będą w garażu i od długości przewodu. Pewnie przekrój bardziej 6 mm². To już trzeba dobrać do warunków.
REKLAMA