logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Soft-start do silnika szczotkowego 36V / 450W , ewentualnie jak zabezpieczyć SSR ?

słonecznypower 04 Maj 2026 13:12 873 57
Najlepsze odpowiedzi

Jak zrobić 1–2 sekundowy soft-start dla silnika szczotkowego 36 V / 450 W i jak skutecznie zabezpieczyć SSR przed zakłóceniami oraz przepięciami od takiego silnika?

Najprościej zrobić soft-start na wejściu sterowania PWM, czyli dodać rampę od zera do zadanej wartości, albo zrezygnować z SSR i zastosować układ na stycznikach z rezystorem rozruchowym oraz przekaźnikiem czasowym [#21896252][#21896362] W threadzie padło, że potencjometr najpewniej jest zwykłym dzielnikiem napięcia 0–10 V, więc zamiast przełączać silnik można wstawić prosty układ RC albo mikrokontroler, który po załączeniu powoli podniesie sygnał sterujący [#21896252][#21896654] Jeśli ma być rozwiązanie „pancerne”, zaproponowano 2 styczniki do zmiany kierunku, 3. stycznik do rozruchu, przekaźnik czasowy i rezystor mocy, np. start od około 1 Ω / 100 W, a po ok. 2 sekundach zwarcie rezystora i podanie pełnej mocy [#21896333][#21896413] Zmianę kierunku i rozłączanie trzeba robić przy zerowym napięciu, po wyhamowaniu silnika, bo rozpędzony silnik zachowuje się jak prądnica i generuje prąd; padła też uwaga, że hamowanie przez zwarcie wyprowadzeń silnika jest błędem [#21896687][#21896711] Do gaszenia przepięć na cewkach zalecano diody, a sam gasik RC na stykach silnika nie rozwiązał problemu w opisanym przypadku [#21896362][#21896266] Dobór elementów ma znaczenie: przy dobrze dobranych stycznikach awaryjność ma być niska, ale koszt będzie wyraźnie większy niż chińskiego modułu [#21896344]
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA

Podsumowanie tematu

✨ Problem dotyczy napędu elektrycznego ciężkiego wozu z silnikiem szczotkowym 36 V / 450 W, w którym wcześniejszy regulator z soft-startem i soft-stopem był zbyt słaby prądowo i ulegał uszkodzeniu po kilku tygodniach pracy. Zastąpiono go mocniejszym regulatorem o wytrzymalszej elektronice, ale bez miękkiego startu, co powoduje wypalanie styków przekaźników i częstą wymianę przekaźników w gniazdach na płytce. Poszukiwane jest proste dołożenie soft-startu, ewentualnie soft-stopu, z opóźnionym narastaniem prądu w czasie 1–2 s podczas ruszania, bez rozbudowanych funkcji. Zmierzone prądy wynoszą około 18 A przy rozruchu oraz 4–5 A w pracy ciągłej, przy czym rzeczywisty pik rozruchowy może być wyższy.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA