Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Sterownik dmuchawy w kotłach CO Problem ?

dakin11 22 Sty 2007 10:08 5864 13
  • #1 22 Sty 2007 10:08
    dakin11
    Poziom 21  

    Witam kupiłem elektroniczny sterownik do dmuchawy kotła CO który reguluje temp pieca. Mam taki problem posiadam dmuchawe nie przystosowaną do tego sterownika bo gdy następuje załączenie sterownika a on ma stopniowe przyśpieszenie silnika, silnik buczy a na końcu zaczyna dmuchać. Potrzebował bym układzik który miałby za zadanie włączyć dmuchawe gdy sterownik da napięcie minimalne uruchamiające silnik i żeby się nie spaliło gdy sterownik da nap. Maks.
    Na przekaźniku też nie może być bo już prubowałem i przekaźnik się jara, więc musiałby to być układzik na bazie triaka. Pozdrawiam

    0 13
  • #2 22 Sty 2007 23:15
    konik
    Poziom 10  

    Większość, o ile nie wszystkie sterowniki dmuchaw kotłów C.O. oparte są na triaku lub tyrystorze (te elektroniczne, z płynną regulacją prędkości obrotowej) a wiec żaden dodatkowy układ prawdopodobnie nie jest Ci potrzebny. Sprawdż w instrukcji sterownika czy nie ma mozliwości zaprogramowania jego paramerów do danego wentylatora (co oferują na przykład sterowniki GECO). Jeżeli nie, spróbuj sie pobawić pojemnością kondensatora rozruchowego w wentylatorze (zwiększyć ją, ale bez przesady aby nie spalić silnika przy pełnym napięciu - zakładam, że sterownik reguluje napięcie, co najczęściej ma miejsce).

    0
  • #3 10 Lut 2007 18:42
    dakin11
    Poziom 21  

    Witam i przepraszam za nieobecność byłem za granicą. Powracając do tematu mój sterownik napewno reguluje napięcie wyjściowe do dmuchawy a nie chcę się bawić w kondensatory w silniku bo to jest ryzyko. Dlatego potrzebuje jakiś włącznik tylko nie przekaźnikowy który by włanczał się zaraz gdy sterownik podał napięcie minimalne do dmuchawy a wyłanczał gdy sterownik wyłączy dmuchawe

    0
  • Pomocny post
    #4 10 Lut 2007 19:31
    plahenryk
    Poziom 14  

    Ja bym nie rezygnował z przekaźnika bo to będzie układ najprostszy, ale aby pracował on stabilnie zastosowałbym szeregowo z przekaźnikiem diodę , a równolegle do przekaźnika kondensator elektrolityczny około 22 uF na napięcie 400 V. Tu można trochę poeksperymentować. Pewniej było by zastosować zamiast jednej diody układ mostkowy z czterema diodami. Oczywiście prostownik musi być na napięcie 400 V. Gdyby był problem ze schematem to jakoś pomogę. Ale myślę że nie trzeba będzie.Powodzenia.

    0
  • #5 11 Lut 2007 12:41
    dakin11
    Poziom 21  

    zobacze twój pomysł z przekaźnikiem dam znać pod koniec tygodnia o wynikach. Tylko ja wcześniej próbowałem sam przekaźnik i mało tego że buczał to na stykach iskrzyło się z początku. A ten mostek oczywiście przed przeaźnikiem a kondek po mostku ??

    0
  • Pomocny post
    #6 11 Lut 2007 13:44
    WojcikW
    Poziom 38  

    Jeżeli ma być przekaźnik to dobrej jakości, jakiś R15 ze stykami 10A. Cewka tego przekaźnika ma być na prąd stały i napięcie 220V DC. Może być od biedy inne napięcie cewki, najlepiej nie mniejsze niż 110V DC. Jak będziesz miał taki przekaźnik to zmierz rezystancję cewki i napisz. Podaj napięcie na jakie jest cewka i jej oporność a ja narysuję schemat.

    0
  • #7 11 Lut 2007 16:00
    dakin11
    Poziom 21  

    mam przekaźnik R15 styki 10A rezystancja cewki 6,8 Kohm na 220V tylko jest jeden problemik że jest on na prąd zmienny AC czy niemgłby być ??

    0
  • #8 12 Lut 2007 10:59
    dakin11
    Poziom 21  

    znalazłem przekaźnik. rezystancja cewki 8,4 kohm na napięcie 110V DC pozdro i czekam na schemack

    0
  • #9 12 Lut 2007 20:26
    att
    Poziom 14  

    Podaj co to za sterownik, żebym go przypadkiem nie kupił :). Skoro nie posiada tak podstawowej funkcji jak regulacja minimalnych obrotów.

    0
  • #11 13 Lut 2007 13:52
    dakin11
    Poziom 21  

    a gdybm nie dał tych oporników

    0
  • Pomocny post
    #12 13 Lut 2007 20:48
    WojcikW
    Poziom 38  

    Oporniki nie są dla ozdoby. Jak ich nie dasz to będzie dużo dymu.

    0
  • Pomocny post
    #13 16 Lut 2007 01:04
    konik
    Poziom 10  

    A czy nie prościej zamiast mostka zrobić prostownik jednopołówkowy przy pomocy jednej diody skoro cewka jest na 110V? Oporniki 2W są po to aby obniżyć napięcie na cewce i to jest element AWARYJNY o ile się nie mylę w tego typu układach najczęściej się przegrzewa. A tak poza tym wszystkim jeżeli sterownik reguluje napięcie, to na kondensatorze niezaleznie od tego, co w całym tym okładzie będzie odłoży, się napięcie równe w przybliżeniu wratości amplitudy nap. przemiennego zasilającego układ, a więc stopniowo narastającego (sterownik-regulator napięcia) i rezystor na wejściu prostownika chyba nie ograniczy prądu ładowania kondensatora do tego stopnia aby w pewnym momencie pojawiało się np.90V. Wniosek-cewka przekażnika prawdopodobnie i tak będzie wibrować - tego akurat nie jestaem pewien bo nie robiłem doświadczeń z cewkami zasilanymi napięciem wyprostowanym, może ich magnetyzm szczątkowy potrafi je utrzymać przy np 30% wart znamionowej nap zasilania. Jesli napisałem bzdury wyprowadźcie mnie z błędu.

    Dodano po 14 [minuty]:

    A tak wogóle nie prościej zaingerować w sam sterownik i dobudować jakiś diak w obwodzie bramki tyrystora lub triaka?
    Poza tym pojemność konD rozruchowego w silniku bez konsekwencji możesz zwiększyć o 10-15-20% - takie doświadczenia mam za sobą
    A najprościej, jeżeli sterownik nie ma zawansowanych możliwości regulacyjnych typu płynna zmiana obrotów dmuchawy zależnie od potrzebnej mocy cieplnej kotła (np przy pomocy pętli PID) czy zabezpieczenie przed spadkiem temp spalin (pomiar temp w wylocie kotła) i kilku innych (a pewnie ich nie ma bo nie ma nawet najprostrzej - dopasowanie dmuchawy do silnika) to zastosuj najprostrzy sposób - termostat od bojlera - zależnie od temperatury załącz albo wyłącz wentylatora - znam co najmniej kilka osób u których się to sprawdziło. Pewnie jednak to chasło cie nie zadowoli, bo sterownik już kupiłeś i chciałbyś aby pracował i wyświetlał temperaturę kotła - tu jednak trzeba uważać gdzie montuje się czujnik - różnice w temperaturach mogą być rzędu nawet 30 st C co dla niektórych, a w zasadzie wszystkich kotłów ma wpływ na ich trwałość (ze względu na zjawisko kondensacji pary wodnej w kotle, które występuje we wszystkich kotłach i zależy od temperatury spalin)

    1
  • #14 16 Lut 2007 10:10
    dakin11
    Poziom 21  

    witam zrobiłem z przekaźnika i wszystko pasi jak powinno być, nie drga kotwiczka jak miało wcześniej zdażenie i nie buczy przekaźnik. Co do kolegi :arrow: Konik W ingerencje sterownika nie mogę sobie pozwolić bo jest na gwarancji co do kondka rozruchowego podobno jest tam wstawiony już maks kondek dla lepszego startu a termostaty muszą być dwa do dolnej temp (wyłanczania dmuchwy całkiem żeby nie chodziła jak już w piecu nic się nie pali) i do górnej temp (podtrzymywanie temp pieca)
    Chciałem zrobić jakiś układzik na triaku ale koledzy wcześniej wybili mi to z głowy, i zrobiłem z przekaźnika, ale dzięki za wszystko Pozdrawiam :D

    0