dakin11 22 Sty 2007 10:08 6740 13
REKLAMA
  • #1 3472762
    dakin11
    Poziom 21  
    Posty: 565
    Pomógł: 1
    Ocena: 59
    Witam kupiłem elektroniczny sterownik do dmuchawy kotła CO który reguluje temp pieca. Mam taki problem posiadam dmuchawe nie przystosowaną do tego sterownika bo gdy następuje załączenie sterownika a on ma stopniowe przyśpieszenie silnika, silnik buczy a na końcu zaczyna dmuchać. Potrzebował bym układzik który miałby za zadanie włączyć dmuchawe gdy sterownik da napięcie minimalne uruchamiające silnik i żeby się nie spaliło gdy sterownik da nap. Maks.
    Na przekaźniku też nie może być bo już prubowałem i przekaźnik się jara, więc musiałby to być układzik na bazie triaka. Pozdrawiam
  • REKLAMA
  • #2 3476130
    konik
    Poziom 11  
    Posty: 16
    Pomógł: 1
    Ocena: 1
    Większość, o ile nie wszystkie sterowniki dmuchaw kotłów C.O. oparte są na triaku lub tyrystorze (te elektroniczne, z płynną regulacją prędkości obrotowej) a wiec żaden dodatkowy układ prawdopodobnie nie jest Ci potrzebny. Sprawdż w instrukcji sterownika czy nie ma mozliwości zaprogramowania jego paramerów do danego wentylatora (co oferują na przykład sterowniki GECO). Jeżeli nie, spróbuj sie pobawić pojemnością kondensatora rozruchowego w wentylatorze (zwiększyć ją, ale bez przesady aby nie spalić silnika przy pełnym napięciu - zakładam, że sterownik reguluje napięcie, co najczęściej ma miejsce).
  • REKLAMA
  • #3 3553331
    dakin11
    Poziom 21  
    Posty: 565
    Pomógł: 1
    Ocena: 59
    Witam i przepraszam za nieobecność byłem za granicą. Powracając do tematu mój sterownik napewno reguluje napięcie wyjściowe do dmuchawy a nie chcę się bawić w kondensatory w silniku bo to jest ryzyko. Dlatego potrzebuje jakiś włącznik tylko nie przekaźnikowy który by włanczał się zaraz gdy sterownik podał napięcie minimalne do dmuchawy a wyłanczał gdy sterownik wyłączy dmuchawe
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #4 3553511
    plahenryk
    Poziom 16  
    Posty: 195
    Pomógł: 15
    Ocena: 111
    Ja bym nie rezygnował z przekaźnika bo to będzie układ najprostszy, ale aby pracował on stabilnie zastosowałbym szeregowo z przekaźnikiem diodę , a równolegle do przekaźnika kondensator elektrolityczny około 22 uF na napięcie 400 V. Tu można trochę poeksperymentować. Pewniej było by zastosować zamiast jednej diody układ mostkowy z czterema diodami. Oczywiście prostownik musi być na napięcie 400 V. Gdyby był problem ze schematem to jakoś pomogę. Ale myślę że nie trzeba będzie.Powodzenia.
  • REKLAMA
  • #5 3555620
    dakin11
    Poziom 21  
    Posty: 565
    Pomógł: 1
    Ocena: 59
    zobacze twój pomysł z przekaźnikiem dam znać pod koniec tygodnia o wynikach. Tylko ja wcześniej próbowałem sam przekaźnik i mało tego że buczał to na stykach iskrzyło się z początku. A ten mostek oczywiście przed przeaźnikiem a kondek po mostku ??
  • Pomocny post
    #6 3555953
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #7 3556569
    dakin11
    Poziom 21  
    Posty: 565
    Pomógł: 1
    Ocena: 59
    mam przekaźnik R15 styki 10A rezystancja cewki 6,8 Kohm na 220V tylko jest jeden problemik że jest on na prąd zmienny AC czy niemgłby być ??
  • #8 3559049
    dakin11
    Poziom 21  
    Posty: 565
    Pomógł: 1
    Ocena: 59
    znalazłem przekaźnik. rezystancja cewki 8,4 kohm na napięcie 110V DC pozdro i czekam na schemack
  • #9 3561421
    att
    Poziom 15  
    Posty: 76
    Pomógł: 10
    Ocena: 11
    Podaj co to za sterownik, żebym go przypadkiem nie kupił :). Skoro nie posiada tak podstawowej funkcji jak regulacja minimalnych obrotów.
  • #10 3561553
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #11 3564725
    dakin11
    Poziom 21  
    Posty: 565
    Pomógł: 1
    Ocena: 59
    a gdybm nie dał tych oporników
  • Pomocny post
    #12 3567116
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • Pomocny post
    #13 3577412
    konik
    Poziom 11  
    Posty: 16
    Pomógł: 1
    Ocena: 1
    A czy nie prościej zamiast mostka zrobić prostownik jednopołówkowy przy pomocy jednej diody skoro cewka jest na 110V? Oporniki 2W są po to aby obniżyć napięcie na cewce i to jest element AWARYJNY o ile się nie mylę w tego typu układach najczęściej się przegrzewa. A tak poza tym wszystkim jeżeli sterownik reguluje napięcie, to na kondensatorze niezaleznie od tego, co w całym tym okładzie będzie odłoży, się napięcie równe w przybliżeniu wratości amplitudy nap. przemiennego zasilającego układ, a więc stopniowo narastającego (sterownik-regulator napięcia) i rezystor na wejściu prostownika chyba nie ograniczy prądu ładowania kondensatora do tego stopnia aby w pewnym momencie pojawiało się np.90V. Wniosek-cewka przekażnika prawdopodobnie i tak będzie wibrować - tego akurat nie jestaem pewien bo nie robiłem doświadczeń z cewkami zasilanymi napięciem wyprostowanym, może ich magnetyzm szczątkowy potrafi je utrzymać przy np 30% wart znamionowej nap zasilania. Jesli napisałem bzdury wyprowadźcie mnie z błędu.

    Dodano po 14 [minuty]:

    A tak wogóle nie prościej zaingerować w sam sterownik i dobudować jakiś diak w obwodzie bramki tyrystora lub triaka?
    Poza tym pojemność konD rozruchowego w silniku bez konsekwencji możesz zwiększyć o 10-15-20% - takie doświadczenia mam za sobą
    A najprościej, jeżeli sterownik nie ma zawansowanych możliwości regulacyjnych typu płynna zmiana obrotów dmuchawy zależnie od potrzebnej mocy cieplnej kotła (np przy pomocy pętli PID) czy zabezpieczenie przed spadkiem temp spalin (pomiar temp w wylocie kotła) i kilku innych (a pewnie ich nie ma bo nie ma nawet najprostrzej - dopasowanie dmuchawy do silnika) to zastosuj najprostrzy sposób - termostat od bojlera - zależnie od temperatury załącz albo wyłącz wentylatora - znam co najmniej kilka osób u których się to sprawdziło. Pewnie jednak to chasło cie nie zadowoli, bo sterownik już kupiłeś i chciałbyś aby pracował i wyświetlał temperaturę kotła - tu jednak trzeba uważać gdzie montuje się czujnik - różnice w temperaturach mogą być rzędu nawet 30 st C co dla niektórych, a w zasadzie wszystkich kotłów ma wpływ na ich trwałość (ze względu na zjawisko kondensacji pary wodnej w kotle, które występuje we wszystkich kotłach i zależy od temperatury spalin)
  • #14 3577936
    dakin11
    Poziom 21  
    Posty: 565
    Pomógł: 1
    Ocena: 59
    witam zrobiłem z przekaźnika i wszystko pasi jak powinno być, nie drga kotwiczka jak miało wcześniej zdażenie i nie buczy przekaźnik. Co do kolegi :arrow: Konik W ingerencje sterownika nie mogę sobie pozwolić bo jest na gwarancji co do kondka rozruchowego podobno jest tam wstawiony już maks kondek dla lepszego startu a termostaty muszą być dwa do dolnej temp (wyłanczania dmuchwy całkiem żeby nie chodziła jak już w piecu nic się nie pali) i do górnej temp (podtrzymywanie temp pieca)
    Chciałem zrobić jakiś układzik na triaku ale koledzy wcześniej wybili mi to z głowy, i zrobiłem z przekaźnika, ale dzięki za wszystko Pozdrawiam :D

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy podłączenia dmuchawy kotła CO do elektronicznego sterownika regulującego temperaturę pieca, który steruje napięciem wyjściowym z płynną regulacją prędkości silnika za pomocą triaka. Problemem jest buczenie silnika przy niskim napięciu i konieczność zastosowania układu włączającego dmuchawę przy minimalnym napięciu bez ryzyka uszkodzenia silnika przy napięciu maksymalnym. Propozycje rozwiązań obejmowały modyfikację kondensatora rozruchowego dmuchawy, jednak autor obawiał się ryzyka uszkodzenia silnika. Rozważano również zastosowanie przekaźnika, który jednak wcześniej powodował iskrzenie i buczenie. Zaproponowano układ z przekaźnikiem R15 o cewce 110V DC, z diodami prostowniczymi (mostek lub jednopołówkowy prostownik) oraz kondensatorem elektrolitycznym i rezystorami ograniczającymi prąd cewki, co pozwoliło na stabilną pracę bez drgań i buczenia. Autor ostatecznie zastosował przekaźnik, rezygnując z układu na triaku, ze względu na gwarancję sterownika i już wbudowany maksymalny kondensator rozruchowy w dmuchawie. Wskazano, że sterownik powinien mieć możliwość programowania parametrów do wentylatora, a termostaty powinny kontrolować włączanie i wyłączanie dmuchawy w zależności od temperatury pieca.