Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Junkers Euromax ZWC 24-1 duże falowanie temperatury wody CWU

14 Maj 2007 17:23 10207 28
  • Poziom 11  
    Witam,
    Problem:
    Podczas stałego i jednostajnego poboru CWU (kocioł 2-funkcyjny) znacznie wzrosła histereza przedziału temperatur pracy kotła.

    Objawy: (pobór CWU stały).

    1. Po dojściu do zadanej temperatury moc moduluje się do mocy minimalnej
    2. W tym czasie temp. na wyjściu z wężownicy dość szybko spada (widać to na wyświetlaczu i czuć w kranie).
    3. Kocioł nie reaguje na padek temp. aż o ok. 15 oC (dalej pracuje na mocy minimalnej),
    4. Po tak dużym spadku temp. dopero "zbiera" się do pracy pracując na pełnej mocy
    5. Dochodzi do temp zadanej i
    Znów powrót do pkt. 1

    Tak dużych różnic temperatury kiedyś NIE BYŁO, wystarczył spadek o ok. 3-5 oC i kocioł szybko reagował na zmieniające się parametry.

    W zasadzie uniemożliwia to czerpanie wody pod prysznic z uwagi na b. duże falowanie temperatury wody. Nic się nie spaliło, nie było przepięcia. Sprawność termiczna kotła dobra, działa w układzie CO bez zarzutu.


    Pytanie:

    Jak sobie z tym poradzić?? Jak rozdzielić awarię czujnika (termopary) od awarii elektroniki?? Co w tej elektronice mogło nawalić? Podejrzewam jakiś kondensator. Jednak nie mam schematów.
    czy ktoś z Was przerabiał ten problem??

    Prośba o pomoc.

    Pozdr.
    Tomek.
  • Poziom 33  
    Witam.
    Mało znam junkersy, ale mi to wygląda na kamień w wymienniku wtórnym o ile takowy w nim jest.
    Wiem, że niektóre junkersy mają podwójny wymiennik pierwotny.
    Sprawdź ten wymiennik.
    Ile lat ma kocioł?
  • Poziom 11  
    DonRomano napisał:
    Witam.
    Mało znam junkersy,


    To model trochę nowszy od znanego Eurostara.

    DonRomano napisał:

    ale mi to wygląda na kamień w wymienniku wtórnym o ile takowy w nim jest.


    Mało prawdopodobne. Przy kamieniu byłby inne zjawisko:

    Duża różnica pomiędzy temperaturą na wyjściu z wężownicy (wymiennik pierwotny) a temp. CWU.

    A tak nie jest.

    Temperatura (jest mierzona na wyjściu z wymiennika pierwotnego) podlega dużym wahaniom. Gdyby to ona była w miarę constans, a temp. CWU by tak ostro falowała jak to jest faktycznie- to zgoda, może być kamień w wymienniku wtórnym.

    DonRomano napisał:


    Wiem, że niektóre junkersy mają podwójny wymiennik pierwotny.


    Gdyby on był zakamieniony (zupełnie mało prawdopodobne, bo woda cyrkuluje w nim w obiegu zamkniętym) to gorąca byłaby rura odprowadzajaca spalniy i duży pobór gazu. A tak nie jest.

    DonRomano napisał:


    Ile lat ma kocioł?


    4-ry lata. A pracy jeszcze mniej. "Przeszło" przez niego niespełna 3.000 m3 gazu. To tyle co nic.

    Stąd moje pytanie odnośnie elektroniki.

    Pozdr.
    Tomek.
  • Poziom 33  
    Czy potrafisz (czy wogóle jest taka możliwość) weść w funkcje serwisowe kotła?
    Chodzi mi o wyświetlenie temperatury wody kotłowej podczas grzania CWU.
  • Poziom 11  
    DonRomano napisał:
    Czy potrafisz (czy wogóle jest taka możliwość) weść w funkcje serwisowe kotła?


    Tak, z resztą sam zrobiłe zwiększenie blokady taktorania kotła doa potrzeb CO.

    DonRomano napisał:

    Chodzi mi o wyświetlenie temperatury wody kotłowej podczas grzania CWU.


    To wyświetla się stale (na wyjściu z wymiennika pierwotnego), niezależnie od tego czy kocioł pracuje czy nie. (Do chwili wyłączenia kotła).
    Wyjątkiem są komunikaty o błędach i usługa serwisowa.


    Zaś żadne kody błędów się nie pojawiają.

    Pozdr.
    Tomek.
  • Poziom 12  
    Ustaw kociol w tryb serwisowy ".2", puść wodę i obserwuj zmianę temperatury na wyswietlaczu. Na 90% masz uszkodzony czujnik temp na wylocie cwu. Albo może nie? Jeszcze podaj w jakich granicach zmienia się temp. wody kotłowej 85-70-85-itd? Jeżeli tak się zmienia i temp. cwu faluje to masz do płukania wymiennik wtórny, tak jak podpowiedział poprzednik.
  • Poziom 11  
    alag napisał:
    Ustaw kociol w tryb serwisowy ".2",


    Rozumiem nacisnąć przycisk serwisowy,
    gdy dojdzoe do "0" ustawić parametr na 2,0
    a po tym wyświetli się tryb pracy (domyślnie "0").
    Ustawić tryb na wartosć "2" i puścić wodę.
    Po teście powrócić do wartości parametru "0"
    Czy tak??


    alag napisał:

    Na 90% masz uszkodzony czujnik temp na wylocie cwu.


    Wczoraj było ostre spięcie w Junkersie (w siedzibie firmy, nie w kotle).
    Oczywiście nie chcieli sprzedać.
    Pozostałem przy swoim (zdecydowanym) stanowisku
    i zamówiłem (i zapłaciłem 33,15 zł) czujnik temp.
    CWU (nr. kat. 8 714 500 054).
    (Prośba o sprawdzenie, czy ten numer
    kat 8 714 500 054 dobrze wybrałem. Ręce mi się trochę
    trzęsły....)

    Mam nadzieję, że to ta część
    wysiadła. Będzie za 5-7 dni (ponoć czujnika nie ma...)
    Nie wiem tylko czy jest on razem z o-ringiem
    czy bez niego. I jakie narzędzia są potrzebne aby
    go wymienić.
    Jeśli na priva mógłbyś mi udzielić wskazówek to
    bym prosił o poradę.


    alag napisał:

    Jeszcze podaj w jakich granicach zmienia się temp. wody kotłowej 85-70-85-itd?


    Nie przekracza 70 oC, a CWU jest wtedy parząca. Zwykle oscyluje od 50 do 35 oC, pokrętło CWU ustawione na godz. "11", czasem (zimą) na "12". To wystarcza.

    alag napisał:

    Jeżeli tak się zmienia i temp. cwu faluje to masz do płukania wymiennik wtórny


    Ten problem narastał stopniowo, aż z tej CWU mało się korzystało
    (nie można było sensownie korzystać a zmywarka załatwiała znaczną część roboty z użyciem wody)
    Od pół roku zauważyłem, iż pierwsze chwile po odkręceniu kranu z CWU leci woda z rdzą. A rurki mam z tworzywa. Czy to możliwe, aby
    dosżło do korozji wewnątrz wymiennika CWU??

    Z nieużywania???

    Jeśli tak, to czy ta rdza może zakłocić pracę czujnika temperatury??
    A jeśli tak, to czy ten wymiennik można przepłukać dla usunięcia rdzy??
    Kamienia nie ma na pewno. Nie było warunków do jego odłożenia.
    Jak to połączyć z wymianą czujnika??

    Czy da radę zrobić to samemu??


    Pozdr.
    Tomek.

    Dodano po 4 [godziny] 56 [minuty]:

    dantoma napisał:
    alag napisał:
    Ustaw kociol w tryb serwisowy ".2",


    Rozumiem nacisnąć przycisk serwisowy,
    gdy dojdzoe do "0" ustawić parametr na 2,0
    a po tym wyświetli się tryb pracy (domyślnie "0").
    Ustawić tryb na wartosć "2" i puścić wodę.
    Po teście powrócić do wartości parametru "0"
    Czy tak??


    Tak zrobiłem. Nie było temp. na wyświetlaczu,
    w momencie ustawiania trybu na wartość "2" kocioł się załączył sam
    i pracował z dużą (chyba max. mocą kotłową). Woda leciała ciepła.
    Ale tak samo można zrobić nastawiając pokrętło temp. CWU na godz "3".
    Nie jest problem w uzyskaniu temperatury, co w jej stabilności.


    alag napisał:

    Na 90% masz uszkodzony czujnik temp na wylocie cwu.


    Wczoraj było ostre spięcie w Junkersie (w siedzibie firmy, nie w kotle).
    Oczywiście nie chcieli sprzedać.
    Pozostałem przy swoim (zdecydowanym) stanowisku
    i zamówiłem (i zapłaciłem 33,15 zł) czujnik temp.
    CWU (nr. kat. 8 714 500 054).
    (Prośba o sprawdzenie, czy ten numer
    kat 8 714 500 054 dobrze wybrałem. Ręce mi się trochę
    trzęsły....)

    Mam nadzieję, że to ta część
    wysiadła. Będzie za 5-7 dni (ponoć czujnika nie ma...)
    Nie wiem tylko czy jest on razem z o-ringiem
    czy bez niego. I jakie narzędzia są potrzebne aby
    go wymienić.
    Jeśli na priva mógłbyś mi udzielić wskazówek to
    bym prosił o poradę.


    alag napisał:

    Jeszcze podaj w jakich granicach zmienia się temp. wody kotłowej 85-70-85-itd?


    Nie przekracza 70 oC, a CWU jest wtedy parząca. Zwykle oscyluje od 50 do 35 oC, pokrętło CWU ustawione na godz. "11", czasem (zimą) na "12". To wystarcza.

    alag napisał:

    Jeżeli tak się zmienia i temp. cwu faluje to masz do płukania wymiennik wtórny


    Ten problem narastał stopniowo, aż z tej CWU mało się korzystało
    (nie można było sensownie korzystać a zmywarka załatwiała znaczną część roboty z użyciem wody)
    Od pół roku zauważyłem, iż pierwsze chwile po odkręceniu kranu z CWU leci woda z rdzą. A rurki mam z tworzywa. Czy to możliwe, aby
    dosżło do korozji wewnątrz wymiennika CWU??

    Z nieużywania???

    Jeśli tak, to czy ta rdza może zakłocić pracę czujnika temperatury??
    A jeśli tak, to czy ten wymiennik można przepłukać dla usunięcia rdzy??
    Kamienia nie ma na pewno. Nie było warunków do jego odłożenia.
    Jak to połączyć z wymianą czujnika??

    Czy da radę zrobić to samemu??


    Pozdr.
    Tomek.
  • Poziom 12  
    Nie 2.0 tylko 0.2, ustawiając na ten parametr otrzymujesz odczyt tempeeratury w st. celcjusza wynikający z oporności czujnika NTC załozonego na cwu. w ten sposob sprawdzisz jak sie ma temp. wskazywana (zmierzona) do rzeczywistej.
  • Poziom 11  
    alag napisał:
    Nie 2.0 tylko 0.2, ustawiając na ten parametr otrzymujesz odczyt tempeeratury w st. celcjusza wynikający z oporności czujnika NTC załozonego na cwu. w ten sposob sprawdzisz jak sie ma temp. wskazywana (zmierzona) do rzeczywistej.


    Sprawdziłem. Palnik się załączył i wskazania korelują z odczuciem temp. mierzone ręką.
    Absurdów nie ma na pewno.
    Po powtórnym naciśnieciu przycisku serwisowego jest przełączenie się z temp. z wyjścia CWU na wyjście z wymiennika "pierwotnego" (przeskok temperatury). Po odłączeniu kostki z czujnika CWU pojawia się kod A7, a więc chyba prawidłowo.
    Jedyne co to praca kotła była z malą mocą, pomimo ustawienia pokrętła CWU na max (na godz. "4"). Stąd woda była ledwie letnia, zimą pewnie byłaby chłodna.
    Czy w tej usłudze serwisowej ".2" nie ma możliwości ustawienia wysokiej temp. CWU??

    Pozdr.
    Tomek.
  • Poziom 11  
    alag napisał:
    Ustaw kociol w tryb serwisowy ".2", puść wodę i obserwuj zmianę temperatury na wyswietlaczu. Na 90% masz uszkodzony czujnik temp na wylocie cwu.


    Czujnik temp. odebrałem z serwisu Junkersa i mając rysunek- postanowiłem go sam wymienić. Jest mocowany na wcisk, blokowany zawleczką. Udało się bez problemów. Wyniki:

    1. Falowanie temp. wyraźnie się zmniejszyło Uff. Można korzystać!
    2. Były inne "dziwne" (uwaga- od samego początku po uruchomieniu kotła przez serwisanta z Junkersa!) zachowania sie kotła np. załączanie się palnika i grzanie CWU bez jej poboru (jakby pracował w trybie "komfort"- a taki NIE był takowy ustawiony tylko był tryb "ECO") - tych dziwnych załączeń kotła bez poboru CWU teraz NIE MA. Jestem przekonany, że winę za to ponosił walnięty czujnik CWU.
    3. Oczyściłem filtr wody zasilającej kocioł i wymiennik CWU. Było sporo osadów żelazistych.
    4. Na starym czujniku temp. CWU była osadzona warstwa drobnokrystalicznego twardego osadu. A jeśli było to na czujniku to jest i w wymienniku. A więc jednak kamień! Czekać mnie zatem będzie odkamienianie wymiennika CWU. Czy można do tego celu użyć 10% octu kuchennego??

    Podziękowania za dobre i trafione rady. Dzięki Waszym sugestiom uporałem się z problemem samodzielnie.

    Pozdrawiam.
    Tomek.
  • Poziom 12  
    Pozwalm sobie odświeżyć ten temat z powodu niemożności dogadania się z serwisem Junkersa, mam ten sam problem tylko w nowym piecu. Mam go 1 rok i jest dokładnie ten sam objaw a serwis twierdzi ,że to prawidłowe. Czy ktoś z prawdziwych serwisantów jest na tym forum i mógłby pomóc? Byłbym bardzo wdzięczny gdyż sprawa ta powoduje ciągłe problemy w domu a ja jestem bezradny.Znam się na telewizorach a nie na piecach.
  • Poziom 11  
    Aldek50 napisał:
    Pozwalm sobie odświeżyć ten temat z powodu niemożności dogadania się z serwisem Junkersa, mam ten sam problem tylko w nowym piecu. Mam go 1 rok i jest dokładnie ten sam objaw a serwis twierdzi ,że to prawidłowe. Czy ktoś z prawdziwych serwisantów jest na tym forum i mógłby pomóc? Byłbym bardzo wdzięczny gdyż sprawa ta powoduje ciągłe problemy w domu a ja jestem bezradny.Znam się na telewizorach a nie na piecach.


    To już dużo!:D
    Trochę więcej wiary w siebie.
    Ja nie jestem serwiantem ale sobie poradziłem.
    Warto znać odpowiedzi jeszcze na takie pytania:
    Czy kocioł "podbija" temperaturę (tzn. palnik JESZCZE pracuje gdy NIE ma już poboru CWU? To jest ewidentna patologia, rośnie temp. na wyjściu z wężownicy i gdy kran odkręcisz to albo leci woda parząca, albo palnik się nie właczy (lub zagaśnie- jak u mnie) i za chwilę jest lodowaty tusz.
    Czy podczas zmian nastawy w punkcie poboru CWU (np. pod prysznicem) kocioł adekwatnie reaguje modulując moc? Mam na myśli działanie bezzłocznie i adekwatne. Obecnie (jak w nowym kotle) są momenty 1-2 sekundowe "przygazówki" (zwiększenia macy) i za chwilę powrót do mocy zmodulowanej. Przy awarii czujnika CWU kocioł albo długo chodził na mocy max. albo właczał na długo moc minimalną.

    Najlepiej (gdy będzie umówiony serwisant) niech ktoś z rodziny korzysta z prysznica, celowo zmieniając wielkość poboru CWU) a Ty w tym czasie z serwisantem obserwuj wskazania temp. na wyjściu z wężownicy. Jeśli oscylację przekroczą te 7-8 oC, to musi Ci to naprawić, takie jest jego zadanie!.

    A gdy pobór wody jest stały (jak do wanny- przez dłuższy okres czasu) to takie warunki testowania wykażą, że wszystko jest OK, bo to nie sztuka zbudować kocioł do pracy w długofalowym cylku pracy. U mnie z walniętym czujnikiem CWU dawał ze stale (i jednakowo) otwartym kranem jednakową temperaturę ale to nie o to chodzi!.

    I działaj dopóki jest gwarancja!!.

    Powodzenia- i napisz co wyszło!.

    Tomek.
  • Poziom 2  
    Witam wszystkich. W nocy wyłączył mi się piecyk wykazując błąd o symbolu C4. Czy ktoś wie co to może oznaczać? Wyłączyłem piec,ponownie włączyłem i normalnie zaczął grzać, lecz obawiam się, że gdy wyjadę może być podobna sytuacja. Czy ktoś może mi pomóc.
  • Poziom 11  
    Witam,
    Pozwolę sobie odświeżyć, ponieważ mam dokładnie taki sam problem jak opisywany. Piec Junkers CERACLASS zw 14 dwufunkcyjny, posiadam go dosłownie 4 miesiące i przeleciało przez niego ok 400m3 gazu. Temperatura wody przy stosowaniu prysznica waha się tak, że nie można normalnie korzystać, niestety nie mam żadnego urządzenia, żeby zmierzyć wahanie temp. Serwisant Junkers wymienił już czujnik ciepła, omawiany w temacie oraz płytę główną. Problem jednak nadal występuje. Serwisant rozkłada ręce i twierdzi, że przyczyną musi być komin (komin również był nowy w raz z piecem), dodam, że wyświetlacz nie pokazuje żeby temp. się zmieniała, pokazuje jedynie temp. ustawioną (45oC) Może macie jeszcze jakieś pomysły, co mógłbym zapropnować serwisantowi ?
  • Poziom 11  
    Na wiosnę zamierzam podziałać w sposób następujący:
    W szereg CWU, po wyjściu z wymiennika Junkersa na obieg zamontuję 5 litrową termę elektryczną ciśnieniową. Mają one termostat i pobierają prąd do podtrzymania zadanej temperatury. Zasadniczym zadaniem będzie nie ogrzewanie czy dogrzewanie wody a jej buforowanie i mieszanie się- aby zmniejszyć falowanie temperatury. Podłączę ją na wężyki dla testów. Gdy sie sprawdzi to rozwiązanie to pomyślę o trwalszym rozwiązaniu. Mam tak zrobione zawory przy CWU że mogę wrócić do stanu pierwotnego, co jest np. korzystniejsze przy napełnianiu wanny wodą- większy wydatek wody niż przez te wężyki i niepotrzebną w tym wypadku termę.
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Machas1 wyłącz-włącz kocioł i obserwuj wyświetlacz czy jest w trybie No czy So.
  • Poziom 11  
    wyświetlacz czy jest w trybie No czy So.

    Ja to sprawdzić, czo onznacza No a co So??
  • Poziom 11  
    Po uruchomieniu pieca pokazuje się "So" i cos tam jeszcze mruga. nie mam pojęcia co to oznacza. Serwisant z Junkers stwierdził, że jest wszystko ok. Wczoraj zauważyłem również, że piec sam się włącza co pewien czas i przez chwilę grzeje wodę bieżącą mimo zakręconego kranu. Myślałem, że może to chodzi o ogrzewanie, ale ogrzewanie wyłączyłem. Piec mimo to włącza się sam co pewien czas. No i nadal są spore wahania temperatury wody ciepłej w kranie.
  • Poziom 11  
    Mój Euromaxx też się załącza co jakiś czas, nawet gdy jest ogrzewanie CO to słychac jak zawór trójdrożny przełącza się na CWU i kocioł grzeje CWU-choć nie ma poboru wody a tryb jest ustawiony na ECO- co moim zdaniem jest awarią i czego być nie powinno. Jednak też serwisant mówił, że wszystko jest OK.
  • Poziom 11  
    Dowiedziałem, się dzisiaj w serwisie Junkers, że chwilowe załączanie się pieca na CWU może być spowodowane ustawieniem w funkcjach, bo ten piec ma funkcję dogrzewania wody, gdyby działał z podłączonym bojlerem, więc serwisant może to bez problemu przełączyć. Jeżeli chodzi o falowanie temp. wody w kranie to sprawa trafiła gdzieś do głównego serwisu, gdzie mądrzy ludzie zastanawiają się co może być przyczyną. Może macie jakiś pomysł to im podrzucę i może w końcu będę mógł normalnie korzystać z prysznica
  • Poziom 11  
    Zgaoda, może być załaczanie, jeśłi jest ustawienie CWU na "komfort". A ja celowo ustawiłem na "ECO" gdyż Euromaxx ma tzw. sygnał zapotrzebowania i mozna go załączyć do podgrzewania wody impulsem wodnym (otwarcie i zamknięcie baterii). Gdy woda w wymienniku się nagrzeje (40 sekund) można z niej korzystać. Na falowani8e temp. wody moze mieć wpływ czujnik temp. CWU (w wymienniku wtórnym). Jeśłi jest zakamieniony lub uszkodzony to falowanie jest duże. Tak miałem.
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Panowie machas1 i dantoma macie różne urządzenia oparte na różnych płytach elektronicznych. Jeśli chodzi o ceraclassa należy jedynie zmienić funkcję So na No w oparciu o instrukcję i praca kotła wróci do normy przy poborze cw. Jeśli chodzi o euromaxxa to nawet krótki pobór wody powoduje przestawienie kotła w tryb cw nawet przy zapalonym eco dlatego że kocioł posiada funkcję rozkazu cw.
  • Poziom 11  
    Tak, masz rację. Jednak pomimo zmiany falowanie temperatury wody przy CWU jest nadal. Znikneło jedynie samoistne załączenie się pieca. Zasadniczo zależy mi na tym aby zlikwidować tę zaminę temp. Główny wątek tematu również dotyczył falowania temperatury przy CWU, więc się podpiąłem pod temat pomimo innego modelu pieca. Problem jest nadal nierozwiązany.
  • Poziom 11  
    serwisszulborski.pl napisał:
    Jeśli chodzi o euromaxxa to nawet krótki pobór wody powoduje przestawienie kotła w tryb cw nawet przy zapalonym eco dlatego że kocioł posiada funkcję rozkazu cw.


    Zgoda. Ale kocioł tenże Euromaxx BEZ poboru wody, z nastawą ECO, podczas pracy w obiegu CO nagle się przełącza i ogrzewa CWU, choć nie ma rozkazu ani poboru. Po nagrzaniu CWU w wymienniku wtórnym czeka aż minie czas blokady taktowania i załącza się z powrotem na CO. Jest to wkurzające.
  • Specjalista - systemy grzewcze
    1-Wymień koniecznie czujnik NTC cw zanurzeniwy-szybko się zużywa i źle "czyta" temperaturę, 2-Zrób odkamienianie płytówki, 3-Sprawdź funkcję podtrzymywanie gotowości cwu 6.8,6.9...Sądzę że jest to do opanowania bez wymiany elektroniki.
  • Poziom 11  
    serwisszulborski.pl napisał:
    1-Wymień koniecznie czujnik NTC cw zanurzeniwy-szybko się zużywa i źle "czyta" temperaturę, 2-Zrób odkamienianie płytówki, 3-Sprawdź funkcję podtrzymywanie gotowości cwu 6.8,6.9...Sądzę że jest to do opanowania bez wymiany elektroniki.


    Ad.1. Czujnik NTC był wymieniany po 4 latach pracy kotła. Teraz jest drugi. Moze wystarczy jego końcówkę odkamienić??
    Ad2. Czy odkamieniuanie płytówki (rozumiem wymiennik wtórny) należy wykonać od strony przygotowania CWU czy od strony krótkiego obiegu?? Jakim preparatem należy to dokonać??
    Ad.3 Podtrzymanie gotowości CWU- nie wiem jak to sprawdzić. U mnie funkcje serwisowe są od 01 do 4.6. Parametr 6.8 jest niedostępny po wciśnięciu przycisku serwisowego. :cry:
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Puść cw w kranie i zrób odczyt w funkcji .2, porównaj odczyt z temperaturą rzeczywistą. Funkcje typu 6.8 (czas taktowania w utrzymywaniu ciepła cw 0-20min.) po naciśnięciu klucz+kominiarz. Odkaminiacz dostępny w handlu np. kamix albo zwykły kwasek cytrynowy. Oczywiście lepiej jeśli to będzie to robił serwisant (uprawnienia energetyczne).
  • Poziom 11  
    serwisszulborski.pl napisał:
    Puść cw w kranie i zrób odczyt w funkcji .2, porównaj odczyt z temperaturą rzeczywistą. Funkcje typu 6.8 (czas taktowania w utrzymywaniu ciepła cw 0-20min.) po naciśnięciu klucz+kominiarz. Odkaminiacz dostępny w handlu np. kamix albo zwykły kwasek cytrynowy. Oczywiście lepiej jeśli to będzie to robił serwisant (uprawnienia energetyczne).


    Po naciśnięciu klucz+kominiarz można wejść w funkcje serwisowe 6.8 i 6.9. Wynik: Funkcja 6.9 ma wartość=0, funkcja 6.8 nie podaje stałej wartości wyświetlacz co sekunda zmienia wartość skacząco (i zupełnie losowe wartości) bez jakiejkolwiek regulacji pokrętłami. Czy tak być powinno? Czy zapamiętanie ustawień doa np. funkcji 6.8 jest po wciśnięciu klucz+kominiarz do chwili znaku []?? Sprawdziłem dostępne nastawy dla funkcji 6.8. To wartość 52. Nie dokonałem zapamiętania gdyż nie wiem jaka wartość byyć powinna, ponadto przy ustawianiu wartości funkcji prawym pokrętłem (i nie ruszaniu go dalej) wartości te skaczą chaotycznie, choż czasem zatrzymują się na określonej wartości- stąd ten wynik 52.
    Odkamienianie od strony obiegu CWU mogę zrobić bez demontażu wymiennika- mam taki układ zaworów przy kotle że jest to możliwe. Ogólnie IMHO wymiennik nie powinien być zbytnio zakamieniony, chyba ze wykończyły go te funkcje utrzymywania w gotowości CWU. Byłbym wdzięczny o podanie sposobu aby wyłączyć opcję gotowości CWU i załączenie grzania CWU tylko w:
    1. Przypadku normalnego poboru wody
    2. Na sygnał zapotrzebowania (rozkaz)
    Czy jest gdzieś spis wszystkich funkcji serwiowych Euromaxxa??
    Można wiedzieć co oznacza tryb pracy pompy '2' ? To, że jest 3 minuty wybiegu po wyłączeniu palnika?
  • Poziom 11  
    [quote="dantoma"]
    serwisszulborski.pl napisał:
    Puść cw w kranie i zrób odczyt w funkcji .2, porównaj odczyt z temperaturą rzeczywistą. Funkcje typu 6.8 (czas taktowania w utrzymywaniu ciepła cw 0-20min.) po naciśnięciu klucz+kominiarz. Odkaminiacz dostępny w handlu np. kamix albo zwykły kwasek cytrynowy. Oczywiście lepiej jeśli to będzie to robił serwisant (uprawnienia energetyczne).


    Odkamieniłem czujnik temp. CWU. Fnkcję 6.8 prawym pokrętłem ustawiłem na '60' - pokrętło w skrajnie prawe położenie. Czy kocioł zapamiętał tą wartość? :| Nie wiem.
    Będę osbserwował czy kocioł sie samoczynnie załacza do podtrzymania temp. CWU - czego bym nie chciał. No i na ile stabilna będzie po tym odkamienieniu i oczyszczeniu stabilność CWU. Dalej byłbym wdzięczny :D o podanie sposobu aby wyłączyć opcję gotowości CWU i załączenie grzania CWU tylko w:
    1. Przypadku normalnego poboru wody
    2. Na sygnał zapotrzebowania (rozkaz)