logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Uszkodzony przewód i dym z płytki w UPS EVER ECO 350 - co sprawdzić?

tomaszek1234 18 Sie 2007 17:25 2677 12

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
W UPS EVER ECO 350 doszło do przecięcia przewodu zasilającego akumulator na płytkę, co spowodowało zadymienie przy zasilaniu z akumulatora. Po naprawie przerwanej ścieżki i wymianie tranzystorów końcowych (umieszczonych na radiatorach) UPS wydaje dźwięki przy włączaniu, lecz nie dostarcza napięcia na wyjścia. Zaleca się sprawdzenie tranzystorów za pomocą multimetru w trybie omomierza, odłączenie przewodów od transformatora i kontrolę braku zwarć. Należy również zweryfikować stan akumulatora pod obciążeniem (np. żarówką 12V, min. 5-10A) oraz układ ładowania, który może być oparty na układzie LM317. Wskazane jest sprawdzenie diod przy grubym czerwonym kablu oraz wymiana LM317 i tranzystora (np. IRF540) znajdujących się na radiatorach. Transformator może się mocno grzać, co jest normalne dla tej niskobudżetowej konstrukcji, ale warto monitorować jego temperaturę. Brak zwarć za mostkiem prostowniczym (grezza) jest istotny dla prawidłowego działania.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.