Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Kocioł Junkers ZW14-2DV - temperatura

04 Gru 2007 16:16 6793 23
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Mam problem z kotłem 2-funkcyjnym Junkers ZW14-2DV

    Temperatura ustawiona: 48°C
    Włączenie palnika: 30°C
    Wyłączenie palnika: 55°C

    Czyli histereza 25°C

    Występuje to zarówno na CO jak i na CWU - pod prysznicem dosłownie nie da się umyć.
    Na przemian chłodna woda i gorąca.

    Co jest tu grane? To jest roczny kocioł...
  • Poziom 11  
    Problemem może byc ustawienie priorytetu ciepłej wody.
    Jeżeli pobierasz ciepłą wodę to ogrzewanie nie jest potrzebne, w ciągu czasu jaki się kąpiesz nie wystudzisz mieszkania.
  • Poziom 33  
    W każdym kotle dwufunkcyjnym jest priorytet ciepłej wody no bo i jak miało by być inaczej.

    józefg napisz czy usterka wystąpiła od razu czy narastała w jakimś czasie.
    Piszesz, że kocioł ma 1 rok czy był robiony przegląd gwarancyjny głównie chodzi o regulację ciśnień na zaworze gazowym?
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Kocioł odkupiłem od faceta który zamienił mieszkanie 80m² na domek 360m² i musiał kupić nowy - ten okazał się za mały.
    Tak że nie wiem czy usterka była przedtem.
    Przegląd był robiony - rozruchowy i po zainstalowaniu też (u mnie) przez serwis Junkersa. Papiery są.
    I co ciekawe - czy nastawiam temperaturę na 45° czy na 55°C to start palnika następuje przy 30°C.

  • Moderator na urlopie...
    Jeżeli kocioł ma tylko rok, to nie brudź sobie rąk, bo Junkers daje 3 lata gwarancji. Zadzwoń do serwisu i zrobią w ramach gwarancji, a jak będziesz grzebał, to ją stracisz . PO CO ???
    Zdrówko
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Ja nie chcę grzebać - tylko wynikła różnica zdań.
    Ja twierdzę że histereza 25°C to za dużo a serwisant Junkersa mówi że on z tym nic nie może zrobić.
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Czy naprawdę nikt nie wie jaka powinna być histereza temperatury w kotle gazowym? :(
  • Poziom 12  
    Jaki jest czas od momentu wyłaczenie palnika do ponownego załączenia?
    Kocioł ma tzw. czasową blokade palnika, zazwyczaj są to ok. 3min. Jeżeli w tym czasie występuje duże zapotrzebowanie na ciepło to instalacja ma prawo się wystudzić do 30st.
  • Poziom 28  
    Przy prawidłowej pracy tego kotła, przy poborze wody użytkowej, czujnik przepływu wysyła odpowiedni sygnał do urządzenia sterującego. Sygnał ten powoduje uruchomienie pompy i powinien nastąpić zapłon palnika. Jednocześnie zawór trójdrogowy powinien przełączyć na obieg c.w.u..Urządzenie sterujące rejestruje temperaturę wody za pośrednictwem czujnika NTC, który dopasowuje moc palnika do aktualnego zapotrzebowania na ciepłą wodę.
    Czyli o żadnej histerezy nie ma mowy, ma grzać wodę wg. zapotrzebowania :D
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Faktycznie - jest blokada czasowa. :D

    Odciąłem grzejniki, kocioł tylko na mieszalniku - czyli krótki obieg.

    -Nastaw: 45°C
    -Wyłączenie palnika: 53°C
    -Włączenie palnika: 35°C

    Czas pomiaru kilkanaście minut, powolne stygnięcie.
  • Specjalista - systemy grzewcze
    chym a mozesz sprawdzic temperture obiegu pierwotnego? delikatnie reką?
    przyznam ze nie wiem czy to jest wymienik pierwotny +wtórny czy biwalentny?
    jesli grzeje wode a w obiegu głownym jest 70 albo wiecej to poprostu masz kamien lub grafit w wymienniku co zakłuca grzanie wody a na co jest prawie ok
    ps podczas grzania wody opuznienia nie wystepuja tylko sondy ntc lub inne decyduja o tym kiedy trzeba grzac

    ps1 jesli to kamien to serwis zaspiewa bo nie jest wina procudenta ze nalałes złej wody do układu
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Temperatura na wyjściu kotła "na dotyk" ręką zmienia się tak jak pokazuje pomiar. :|
  • Poziom 1  
    Tu Ci musi pomóc serwisant, nic innego się nie wymyśli. Samemu nie ma co kombinować, bo jeszcze stracisz gwarancję.

    Pozdro
    N.
    ________________________
    Rewelacyjne zmywarki od ręki
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Serwisant mówi że nic nie poradzi... :|

    Na moje oko to w programie histereza temperatury jest ustawiona zbyt duża.
  • Poziom 33  
    A czy palnik moduluje płomień od minimum do maximum?
    Chodzi o to czy palnik zmniejsza moc czy od razu się wyłącza jak osiągnie temperaturę.
    Teraz serwisant był czy rozmawialiście przez telefon?
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    DonRomano napisał:
    A czy palnik moduluje płomień od minimum do maximum?
    Chodzi o to czy palnik zmniejsza moc czy od razu się wyłącza jak osiągnie temperaturę.
    Teraz serwisant był czy rozmawialiście przez telefon?
    Moc moduluje - czyli regulacja jest.
    Serwisant był 2 razy, sprawdzał jakimś miernikiem przepływ gazu i na tym koniec.
  • Poziom 33  
    Czyli jest teraz tak:
    Włączasz kocioł przykładowo na CWU.
    Kocioł grzeje, dochodzi do odpowiedniej temperatury, maleje płomień i się wyłącza?
    Czy pracuje chwilę na mocy minimalnej i dopiero się wyłącza?
    Opisz mi to dokładnie, to ważne.
    Czy tak samo zachowuje się na CO?
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    To co powyżej opisałem to się dzieje na CO - i to dokładnie tak jak opisałem.
    Na CWU aż tak dokładnych obserwacji nie mam ale też "buja" temperaturą od zimnej do gorącej na zmianę.
    Chociaż raz udało mi się ustawić wielkość przepływu w prysznicu w taki sposób że temperatura była tak +- jednakowa, tzn . z niewielkimi odchyłkami.
  • Poziom 33  
    Napisz bo to naprawdę istotne czy kocioł po osiągnięciu temperatury np. 50 st. na obiegu załóżmy teraz CO, zmniejsza moc palnika i pracuje na tej mocy czy się od razu wyłącza?
    A jeżeli nie od razu to kiedy?
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Zmniejsza moc i pracuje na mniejszej mocy do wyłączenia.Sporadycznie słychać jak moc jest zwiększana.
  • Poziom 33  
    jozefg napisał:
    Mam problem z kotłem 2-funkcyjnym Junkers ZW14-2DV

    Temperatura ustawiona: 48°C
    Włączenie palnika: 30°C
    Wyłączenie palnika: 55°C

    Czyli histereza 25°C

    Występuje to zarówno na CO jak i na CWU - pod prysznicem dosłownie nie da się umyć.
    Na przemian chłodna woda i gorąca.

    Co jest tu grane? To jest roczny kocioł...


    Na początku pisałeś, że CWU również nie działa i palnik również się wyłącza.
    Gdzieś później, że też są wahania temperatury ale mniejsze, już nic z tego nie rozumiem.

    Chodzi o to, że jeżeli kocioł szybko dogrzewa na maxa np. na CO po czym się wyłącza i tak w kółko to przyczyn może być kilka:
    1. zatkany filtr obiegu CO (zakładam, że jest sprawdzony i czysty)
    2.zła regulacja obiegu CO w domu.
    3. za mały odbiór ciepła przez grzejniki (np. jest ich za mało w stosunku do mocy kotła, nie pisałeś ile masz grzejników)
    4. co najbardziej prawdopodobne i najczęściej spotykane to kamień w wymienniku.

    Jeżeli usterka występuje zarówno na CO jak i na CWU to główną przyczyną jest kamień w wymienniku lub problem z NTC na wymienniku (żadko) ewentualnie jakiś problem z pompą obiegową lub ogólnie przepływem.
    Histereza palnika na CO wynika właśnie z blokady palnika jak pisali już koledzy wyżej.
    Na CWU nie ma mowy o takiej histerezie przy normalnie odkręconej wodzie, pewne problemy są gdy ktoś zmniejsza jej przepływ w kranie lub miesza ją z zimną wodą również w kranie.

    Napisz proszę dokładnie, bardzo dokładnie jak to w końcu jest z tym kotłem.
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    DonRomano napisał:
    jozefg napisał:

    Temperatura ustawiona: 48°C
    Włączenie palnika: 30°C
    Wyłączenie palnika: 55°C

    Czyli histereza 25°C


    1. zatkany filtr obiegu CO (zakładam, że jest sprawdzony i czysty)
    2.zła regulacja obiegu CO w domu.
    3. za mały odbiór ciepła przez grzejniki (np. jest ich za mało w stosunku do mocy kotła, nie pisałeś ile masz grzejników)
    4. co najbardziej prawdopodobne i najczęściej spotykane to kamień w wymienniku.
    Cytat:
    -Nastaw: 45°C
    -Wyłączenie palnika: 53°C
    -Włączenie palnika: 35°C
    I tak napisałem... 23 a 25 stopni ... i tak jest, na starym 18-letnim kotle miałem histerezę około 5 stopni...
    Powierzchna grzana: 110m²
    7 grzejników
    Zaraz lezę pod prysznic i rano zdam relację...:D:D:D
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Odkopałem stary temat... :D

    Ten sam kocioł, pogodziłem się z jego felerami, udało się ustawić zaworami przepływ, itd Jakoś dało się używać.

    Mury latem docieplone,nowy tynk - zacząłem się przyglądać zużyciu gazu...

    W zeszłym roku przy temperaturze zewnętrznej w granicach 0 do +5°C dobowe zużycie gazu było w granicach 4m³/dobę. Oczywiście w miarę spadku temperatury rosło, sporadycznie w czasie silnych mrozów powyżej 10 m³/dobę
    A tu niespodzianka - zużycie skoczyło do 11 - 12 m³/dobę przy takiej pogodzie jaką mamy dziś, czyli dzień +6C , noc -1C, do -2C.

    Nic nie było zmieniane, nie przerabiana instalacja - co może być przyczyną?