wywala główny bezpiecznik

maciejwojtan 09 Gru 2007 10:20 3887 4
  • #1 09 Gru 2007 10:20
    maciejwojtan
    Poziom 11  

    Podczas zwarcia wywala główny bezpiecznik na klatce schodowej zamiast bezpieczniki w mieszkaniu. Na klatce schodowej bezpiecznik 25A charakterystyka C w mieszkaniu bezpieczniki 10A,16A,20A,o charakterystyce B. Instalacja nowa wyłącznik różnicowo-prądowy 25A 30mA. Z podobną sytuacją spotkałem sie kilkakrotnie w różnych instalacjach O CO CHODZI ? Po to zakłada sie bezpieczniki w mieszkaniu żeby nie latać na klatkę czy do złącza w ogrodzeniu .Instalacja jednofazowa 3 przewodowa

    0 4
  • #2 09 Gru 2007 10:28
    Anonymous
    Użytkownik usunął konto  
  • #3 09 Gru 2007 10:29
    Anonymous
    Użytkownik usunął konto  
  • #4 09 Gru 2007 10:49
    Madrik
    Moderator Robotyka

    Wymień główny wyłącznik nadmiarowy na typ D. C - jest nie wiele wytrzymalszy od B. Albo kup potrójne gniazdo bezpiecznikowe typu S na wkładki topikowe. Chociaż lepszy byłby rozłącznik bezpiecznikowy takiego typu. Od zwykłego gniazda różni się tym, że bezpieczniki są zasłonięte klapką, której otwarcie powoduje otwarcie styków. Dla pewności możesz zastosować wkładki zwłoczne. Zwykłe, mają irytujacy zwyczaj przepalać się ze starości, szczególnie przy zwiększonym obciążeniu.
    Nic nie jest doskonałe... :)

    0
  • #5 09 Gru 2007 13:12
    HeSz
    Specjalista elektryk

    Witam.
    A może by tak zrobić "coś" by ograniczyć ilość zwarć?