Dlaczego bezpiecznik 25A C na klatce wyłącza się przed domowymi B?

maciejwojtan 09 Gru 2007 10:20 8090 4
REKLAMA
  • #1 4568143
    maciejwojtan
    Poziom 12  
    Posty: 71
    Pomógł: 2
    Ocena: 34
    Podczas zwarcia wywala główny bezpiecznik na klatce schodowej zamiast bezpieczniki w mieszkaniu. Na klatce schodowej bezpiecznik 25A charakterystyka C w mieszkaniu bezpieczniki 10A,16A,20A,o charakterystyce B. Instalacja nowa wyłącznik różnicowo-prądowy 25A 30mA. Z podobną sytuacją spotkałem sie kilkakrotnie w różnych instalacjach O CO CHODZI ? Po to zakłada sie bezpieczniki w mieszkaniu żeby nie latać na klatkę czy do złącza w ogrodzeniu .Instalacja jednofazowa 3 przewodowa
  • REKLAMA
  • #2 4568162
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • REKLAMA
  • #3 4568167
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • REKLAMA
  • #4 4568221
    Madrik
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 12525
    Pomógł: 626
    Ocena: 1187
    Wymień główny wyłącznik nadmiarowy na typ D. C - jest nie wiele wytrzymalszy od B. Albo kup potrójne gniazdo bezpiecznikowe typu S na wkładki topikowe. Chociaż lepszy byłby rozłącznik bezpiecznikowy takiego typu. Od zwykłego gniazda różni się tym, że bezpieczniki są zasłonięte klapką, której otwarcie powoduje otwarcie styków. Dla pewności możesz zastosować wkładki zwłoczne. Zwykłe, mają irytujacy zwyczaj przepalać się ze starości, szczególnie przy zwiększonym obciążeniu.
    Nic nie jest doskonałe... :)
  • #5 4568756
    HeSz
    Specjalista elektryk
    Posty: 1186
    Pomógł: 97
    Ocena: 198
    Witam.
    A może by tak zrobić "coś" by ograniczyć ilość zwarć?
    Pozdrawiam.