Dlaczego bezpiecznik 25A na klatce wybija przed moim 20A?

lyli 25 Sty 2007 11:15 7604 16
REKLAMA
  • #1 3485334
    lyli
    Poziom 15  
    Posty: 246
    Pomógł: 6
    Ocena: 6
    Witam przed remontem w przedpokoju razem z ojcem elektrykiem wymienialem stare bezpieczniki topikowe na nowe s-y i tak na świtala 16A na gniazda 20A problem taki że kiedy unas jest zwarcie to oczywiście bezpiecznik wybije ale zawsze wybija tego na klatce a tamten ma 25A. Mój ojciec jest elektrykiem starej daty więc mamy pewien problem.Proszę o sugestie.


    Pozdrowienia
  • REKLAMA
  • #2 3485374
    wiewiórka
    Poziom 15  
    Posty: 129
    Pomógł: 5
    Ocena: 32
    Na gniazda jak sądzę z powodzeniem wystarczyłoby B16 a na światło B10.
    Wystąpił problem z selektywnością zabezpieczeń ale podałeś mało danych.
    Jakie mają oznaczenia twoje esy B czy C.
    Czy bezpiecznik na klatce to też es czy topikowy.
  • REKLAMA
  • #3 3485395
    lyli
    Poziom 15  
    Posty: 246
    Pomógł: 6
    Ocena: 6
    Już odpowiadam na klatce sa topikow a na moich s-ach widnieje napis b .


    Pozdro.
  • #4 3485464
    wiewiórka
    Poziom 15  
    Posty: 129
    Pomógł: 5
    Ocena: 32
    To typowy problem dysharmonii między esami a topikami.
    Topik szybki zadziała przy 2.5 krotnym prądzie znamionowym, a więc dla Wts 25A będzie to ok. 62.5A.
    A es B16 przy 3-5 czyli 48-80A, es B20 60-100A.
    Jak widać Wts 25A ma prawo wybić pierwszy.
    Można zmienić esy na mniejsze jak pisałem w poprzednim poście, ale nie znaczy to, że będzie OK.
    Rozwiązaniem problemu, choć nie do końca pewnym, byłoby wymienić na klatce topik Wts 25A na es B25.
  • #5 3485559
    lyli
    Poziom 15  
    Posty: 246
    Pomógł: 6
    Ocena: 6
    Rozumiem teraz ale jeszcze jedno chciałem poruszyć na klatce mam 25A ten jest przed licznikiem ale jescze na glównej rożdzielni jest jescze jedno zbezpieczenie 25 A to na każdą fazę ponieważ kilka mieszkan jest podpinana pod jedną fazę i ten bezpiecznik również nieraz wybija sporadycznie ale wybija boje się że jak załoze tego esa na klatke to może wybijać beema na bloku a raz mojej sąsiadce to się udało,jak przewierciła przewód w mieszkaniu. Wiec w blokach nie jest to tak prosto. Spróbuje narazie zmienić na mniejsze. Dzieki za odpowiedz.
  • #6 3485616
    wiewiórka
    Poziom 15  
    Posty: 129
    Pomógł: 5
    Ocena: 32
    Po pierwsze nie wolno ci zmienić bezpiecznika na esa na klatce bo należy on do administratora/ dostawcy energii el., który może cię za to w jakiś sposób ukarać. Zasugerowałem tylko, że wymiana bezpiecznika na klatce mogłaby - ala nie musiała - rozwiązać twój problem.
    Po drugie, tak myślałem że za duży ten bezpiecznik na klatce na jedno mieszkanie. Wg mnie powinien być Wts 20A, a w mieszkaniu conajmniej 3 obwody z bezp. nie większym niż 16A.

    Opis powyższy dotyczy starych instalacji w blokach. Obecnie buduje się inaczej i moje wywody mijały by się z prawdą.
  • #7 3486596
    lyli
    Poziom 15  
    Posty: 246
    Pomógł: 6
    Ocena: 6
    A są może szybsze bezbpieczniki od tych esek b bo slyszałem że są jakieś z litera A lub Z .Może one by coś pomogły jak myślicie.

    Pozdro
  • REKLAMA
  • #8 3486759
    warbipower
    Poziom 18  
    Posty: 204
    Pomógł: 20
    Ocena: 58
    Może i by Ci pomogły ale są trudno dostępne (powiedziałbnym nawet bardzo trudno dostępne) i o ile dobrze pamiętam to służą do ochrony urządzeń elektronicznych


    W tym temacie https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic608083.html
    jest tablica selektywności dla wyłączników nadprądowych i poprzedzających ich wkładek topikowych.

    Ty masz 25A więc największy "es" jaki możesz wsadzić żeby zachować selektywność to B16A lub C10A. Należy wziąść jednak poprawkę gdyż przytoczna tabela odnosi się do wkładek topikowych NH00 a Ty masz Biwtz prawdopodobnie.
  • REKLAMA
  • #9 3487290
    and61
    Poziom 27  
    Posty: 1073
    Pomógł: 70
    Ocena: 246
    wiewiórka napisał:
    Na gniazda jak sądzę z powodzeniem wystarczyłoby B16 a na światło B10.
    .....

    po co daliście tak duże bezpecznik na oświetlenie , nawet przy oświetleniu (przy ciągłym poborze 1,5kW) to 10A jest wystarczający, w gniazdkach też 16 A (nawet dogrzewając się grzejnikiem 2kW) proponuje posłuchać się wiewiórki
    lub jak chcesz mieć nietypowe ale nowego typu bezpieczniki i ich oprawki zastosuj tytany
    http://www.tech.co.bydgoszcz.pl/rozl.html#tyt
    montuje je w obrabiarkach zamiast tradycyjnych
  • #10 3496454
    slawek1111

    Poziom 27  
    Posty: 900
    Pomógł: 88
    Ocena: 91
    witam
    na osietlenie daj s191 B10 a na gnaizda s191 B16 na klatce schodowej zmień na Biwtz 25A i po problemie
    Pozdrawiam
    Konto firmowe:
    Pro Elektro Serwis
    Sportowa 7, Kluczbork, 46-200 | Tel.: 730XXXXXX (Pokaż)
  • #11 3496985
    lyli
    Poziom 15  
    Posty: 246
    Pomógł: 6
    Ocena: 6
    Dzięki wszystkim za radę zastosuję się do rady" slawek1111" po wszystkim napisze co i jak.

    Dzieki wszystkim i pozdrawia.
  • #12 3543921
    BUCKS
    Poziom 39  
    Posty: 3820
    Pomógł: 536
    Ocena: 1085
    lyli
    u mnie na gniazda (każdy pokój ma swój obwód i bezpiecznik) i światło są odpowiednio zabezpieczone esami AEG Elfa E81 - B16 i B10 i całe mieszkanie jest zabezpieczone róznicówką AEG Elfa VFI 25/0,03 - 4K.
    Na klatce jako przedlicznikowe był szybki topik Wts 20A.
    Jak wiadomo zwara i B16 wyskoczył oraz Wts 20A spalił się.
    Po zamianie na Wts 25A problem zniknął i topik już się nie palił przy zwarciu.
    Choć problem pozostał bo w umowie było podane 20A, więc aby wszystko było zgodne z papierami założyłem Wtz 20A (dokładnie ETI DII na 500V) - jeszcze nie sprawdzałem jak zaraguje na zwarę ale i tak sądzę, że się spali.
    Z tabeli selektywności wynika, że przy esach B16 przed licznikiem powinien być topik min. 25A, a u mnie jak jest topik 20A to maksymalnie mógłbym zainstalować esy B13.
    Tylko potem niewiadomo jakby B13 reagował na duże obciążenie typu: piekarnik, czajnik elektryczny, pralka itp. bo jakby nie patrząc 3A dają mi o ok. 690W mniejszą moc.
  • #13 3544072
    wiewiórka
    Poziom 15  
    Posty: 129
    Pomógł: 5
    Ocena: 32
    B13 mówisz .......
  • #14 3545308
    and61
    Poziom 27  
    Posty: 1073
    Pomógł: 70
    Ocena: 246
    wiewiórka napisał:
    B13 mówisz .......


    zapytam sie za moim przedmówcą; a która firma takie produkuje ??
    znam B4, B6 , B10 B16, B20 itd, ale o B13 nawet wrózka i jej czarny kot nie słyszeli :D
  • #15 3546056
    lukiiiii
    Poziom 29  
    Posty: 1465
    Pomógł: 82
    Ocena: 391
    podziel na wiecej obwodow gniazda i zastosuj np b10 albo b13 ( widzialem kiedys w markecie budowlanym)
  • #16 3546155
    modlinp
    Poziom 15  
    Posty: 123
    Pomógł: 7
    Ocena: 30
    A jednak istnieją wyłączniki instalacyjne b13 np takiej firmy jak schrack
  • #17 3546461
    lyli
    Poziom 15  
    Posty: 246
    Pomógł: 6
    Ocena: 6
    Widzę że temat jest poruszany więc dodam od siebie że narazie brak czasu ale już niedługo zabieram się za robotę czytam wasze opinie i tak jak wcześniej pisałem dam b16 na gniazda a b10 na światło ten na klatce dam 25A to powinno pomóc jak nie to spróbuje czegoś innego a tak nawiasem mówiąc bezpieczniki wymienialiśmy wczasie remontu przedpokoju więc nie mam mozliwośći układać innej instalacji różnicówka też myslałem nad nią ale instalacja 2 przewodowa wiec odpada.Ale dzięki za propozycje temat ciągle aktualny.


    Pozdrowienia dla wszystkich:D

Podsumowanie tematu

✨ Problem dotyczy sytuacji, gdy bezpiecznik topikowy 25A na klatce schodowej wyłącza się wcześniej niż bezpiecznik instalacyjny typu "es" 20A w mieszkaniu podczas zwarcia. Wynika to z różnic charakterystyki działania bezpieczników topikowych i instalacyjnych "es" (B). Topikowy Wts 25A zadziała szybciej przy prądzie około 62,5A, natomiast es B20 zadziała przy prądzie 60-100A, co powoduje brak selektywności i wcześniejsze wyłączanie bezpiecznika na klatce. Zalecane jest stosowanie mniejszych bezpieczników instalacyjnych w mieszkaniu (np. B16 na gniazda i B10 na oświetlenie) oraz odpowiednie dobranie bezpiecznika na klatce (np. wymiana topika 25A na es B25, jeśli to możliwe i zgodne z regulacjami administratora). W blokach często stosuje się topiki 20A lub 25A jako zabezpieczenia przedlicznikowe, ale ich dobór powinien uwzględniać liczbę mieszkań i obciążenia. W dyskusji pojawiły się także informacje o trudno dostępnych bezpiecznikach o charakterystykach A i Z, które są stosowane do ochrony urządzeń elektronicznych. Wskazano również na możliwość stosowania bezpieczników instalacyjnych typu S191 oraz wyłączników instalacyjnych firmy Schrack, w tym rzadziej spotykanych typów B13. W praktyce ważne jest zachowanie selektywności zabezpieczeń oraz zgodność z przepisami i umowami z dostawcą energii.