lyli
u mnie na gniazda (każdy pokój ma swój obwód i bezpiecznik) i światło są odpowiednio zabezpieczone esami AEG Elfa E81 - B16 i B10 i całe mieszkanie jest zabezpieczone róznicówką AEG Elfa VFI 25/0,03 - 4K.
Na klatce jako przedlicznikowe był szybki topik Wts 20A.
Jak wiadomo zwara i B16 wyskoczył oraz Wts 20A spalił się.
Po zamianie na Wts 25A problem zniknął i topik już się nie palił przy zwarciu.
Choć problem pozostał bo w umowie było podane 20A, więc aby wszystko było zgodne z papierami założyłem Wtz 20A (dokładnie ETI DII na 500V) - jeszcze nie sprawdzałem jak zaraguje na zwarę ale i tak sądzę, że się spali.
Z tabeli selektywności wynika, że przy esach B16 przed licznikiem powinien być topik min. 25A, a u mnie jak jest topik 20A to maksymalnie mógłbym zainstalować esy B13.
Tylko potem niewiadomo jakby B13 reagował na duże obciążenie typu: piekarnik, czajnik elektryczny, pralka itp. bo jakby nie patrząc 3A dają mi o ok. 690W mniejszą moc.