logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jak obliczyć moc i prąd transformatora 8-4255-001-1?

marbal89 11 Mar 2008 13:35 6794 47
Najlepsze odpowiedzi LABEL_AI_GENERATED

Jak oszacować moc i dopuszczalny prąd transformatora na podstawie jego uzwojeń i rdzenia, oraz jakie pomiary są potrzebne?

Nie da się wiarygodnie wyznaczyć mocy tego transformatora tylko z liczby zwojów; trzeba zmierzyć rdzeń i najlepiej zrobić próbę obciążeniową [#4896680] Z forum wynika, że sam przekrój rdzenia daje tylko przybliżenie — padły szacunki ok. 60 VA z prostego wzoru [#4898534], ok. 180 VA przy założeniu, że 374 zwoje to połowa uzwojenia pierwotnego [#18144085], oraz nawet 160–180 VA dla podobnego transformatora prostownikowego [#18145440] Jeden z uczestników wskazał też, że z samej gęstości prądu i średnicy drutu 0,8 mm można oszacować prąd pierwotny na ok. 1,26 A, co dawałoby moc pozorną rzędu 289 VA, ale to nadal jest tylko przybliżenie [#4898645] Najpewniejsza metoda to podłączyć transformator do 230 V i stopniowo obciążać wtórne regulowanym opornikiem lub żarówką, mierząc prąd, napięcie i temperaturę rdzenia [#18154062] Gdy rdzeń osiągnie około 45°C, można uznać, że transformator pracuje przy mocy znamionowej [#18154062]
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA
  • #1 4896632
    marbal89
    Poziom 14  
    Posty: 99
    Pomógł: 1
    Ocena: 9
    Dostałem transformator i nie wiem jakiej jest mocy:
    wiem o nim tylko to:
    -Oznaczenie: 8-4255-001-1
    -Transformator sieciowy: na wyjściu 20V i 6V w symetri
    -Uzwojenie pierwotne: 374zw (fi) 0.8
    -Uzwojenie wtórne: 20zw (fi) 0.4 i 68zw (fi) 2

    Da się obliczyć jakoś moc i prąd tego transformatora, czy trzeba wykonać jakieś pomiary jeśli tak to jakie?
  • REKLAMA
  • #2 4896680
    tom2010
    Poziom 13  
    Posty: 79
    Pomógł: 4
    Ocena: 4
    Aby obliczyć moc transformatora najlepiej zmierzyć rdzeń i na tej odstawie wyliczyć jego moc. Tylko jaki to jest typ transformatora toroidalny (taki okrągły), zwijak (kwadrat z dwoma cewkami po przeciwnych stronach), czy EL-ka (kwadrat z cewką po środku)

    Dodano po 1 [minuty]:

    na elektrodzie też są programy do obliczania mocy i uzwojeń np.
    http://www.elektroda.net/download/file880.html
  • #3 4896901
    Mariusz Ch.
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6181
    Pomógł: 866
    Ocena: 462
    Witam.

    Jedna uwaga. Licząc z przekładni zwojowej napięcie zasilania transformatora wychodzi 110V chyba, że 374 zwoje są połową uzwojenia pierwotnego.

    Pzdr.
  • #4 4898471
    marbal89
    Poziom 14  
    Posty: 99
    Pomógł: 1
    Ocena: 9
    Na poniższym zdjęciu wygląd jak i wymiary rdzenie Proszę o podpowiedź jak policzyć moc lub jak zmierzyć moc przy pomocy mierników
    >Mariusz CH.
    Rzeczywiście 374 zwoje są połową uzwojenia pierwotnego
    Załączniki:
    • Jak obliczyć moc i prąd transformatora 8-4255-001-1? 1.JPG (103.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • Pomocny post
    #5 4898534
    Paweł Es.
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6981
    Pomógł: 1236
    Ocena: 693
    Z rdzenia to by wyglądało na ok. 60VA ...
  • Pomocny post
    #6 4898645
    Quarz
    Poziom 43  
    Posty: 14357
    Pomógł: 1646
    Ocena: 629
    Paweł Es. napisał:
    Z rdzenia to by wyglądało na ok. 60VA ...
    Dużo za mało.... :D
    Przyjmując gęstość prądu (ostrożnie) na 2,5A/mm² dostaniemy wartość prądu I1 uzwojenia pierwotnego:
    I1 =2,5A/mm²•Π•0,8²/4=2,5*3,14159*0,8^2/4=1.257A, stąd moc pozorna S wyniesie:
    S = U1•I1 =230V•1.257A=2,5*3,14159*0,8^2/4=289VA... :idea:
  • #7 4898913
    Paweł Es.
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6981
    Pomógł: 1236
    Ocena: 693
    Liczyłem z przybliżonego wzoru:

    S=1.25√P

    a skoro przekrój rdzenia to 1.8x5.5cm=9.9cm²

    to moc by wychodziła

    P=(9.9/1.25)^2=62.7 VA

    Chyba, że te wymiary są źle podane
  • #8 4899068
    Quarz
    Poziom 43  
    Posty: 14357
    Pomógł: 1646
    Ocena: 629
    Paweł Es. napisał:
    Liczyłem z przybliżonego wzoru:

    S=1.25√P

    a skoro przekrój rdzenia to 1.8x5.5cm=9.9cm²

    to moc by wychodziła

    P=(9.9/1.25)^2=62.7 VA

    Chyba, że te wymiary są źle podane
    Wymiary są dobre, ale wzór zupełnie tu nieprzydatny... :cry: ...ten jest dobry dla transformatorów płaszczowych (E-I i o dość kiepskim magnetowodzie) ZOBACZ, a ten transformator jest typu rdzeniowego i ma dwie kolumny z uzwojeniami.
    Tak więc, Panie Kolego Paweł Es., więcej rzetelnej wiedzy, a mniej pisania na Forum tylko dla samego pisania... :sm31:

    Moderowany przez oldboy:

    Regulamin p.10.8



    P. S. ============== BEGIN
    Witaj Quarz!
    Twoja wiadomość wysłana na forum elektroda.pl została zgłoszona do moderatorów przez jednego użytkownika forum. Jest to
    tylko wyrażona opinia użytkownika forum, może być poprawna lub błędna - o tym zadecyduje moderator, który może, ale nie
    musi podjąć interwencje. Być może uda się Tobie poprawić wiadomość przed ingerencją moderatora.
    Link do wiadomości:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic961018.html#4899068
    Data zgłoszenia: 11:04:02 2008-03-13
    Opinia użytkownika:
    ==========
    Po co te osobiste wycieczki ? Poza tym liczenie mocy transformatora z danych uzwojenia pierwotnego może być obarczone
    dużym błędem. A jeżeli można prosić to może krytykujący by podał prawidłowe wzory wiążące w sposób przybliżony przekrój
    rdzenia z mocą transformatora, jak na razie we wszystkich źródłach dotarłem było S=1.25*sqrt(P) lub S=sqrt(P) co nie daje podstawy do prawie 5 krotnej różnicy oszacowania jaka wynikła z naszych dociekań.
    ================ END

    Zawzięty a niedouczony donosicielu, poszukaj sobie odpowiedzi TAM.

    Moderowany przez oldboy:

    Regulamin p.10.8

  • REKLAMA
  • #9 18143639
    robertododo
    Poziom 13  
    Posty: 202
    Ocena: 65
    Witam. Dolaczam po wielu latach pytanie odnośnie tego trafa, ponieważ nie chce zakładać nowego tematu. Mam takie samo. W stanie jałowym prąd na uzwojeniu pierwotnym wynosi ponad 0,8 A, opór 4,5 Oma, a na wtórnym tam gdzie powinno być 20V, jest 43V, a tam gdzie ma być 6V, jest 13V. Czy to wskazuje na zwarcie w uzwojeniu pierwotnym? Nadmieniam, ze trafo sie nie grzeje.
    Dziękuje za odpowiedz.
  • #10 18143896
    aksakal
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Posty: 8958
    Pomógł: 1672
    Ocena: 3011
    0.8А w stanie jalowym dla takiego transformatora to poza zasięgiem rozumienia. Podobnie, że pierwotne uzwojenie jest włączone na 110V , co potwierdza się 2 krotnym zwiększeniem napięcia wtórnych uzwopjen.Na zdjęciu rdzen transformatora, wymierzyj i wpisz potrzebne rozmiary, to pomoże w przybliżeniu obliczyc gabarytowu moc Jak obliczyć moc i prąd transformatora 8-4255-001-1? . Czy nieprawidłowo mierzysz . Jeśli wtórne uzwojenia symetryczne- 2х20V i 2х6V to na ich skrajnych wyprowadzeniach akurat będzie 2 krotne zwiększenie napięcia, lecz nawet w tym wypadku prąd jalowy 0.8A nie poddaje się rozumieniu.
  • #11 18144085
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Posty: 49150
    Pomógł: 3212
    Ocena: 4260
    Jeśli połówka uzwojenia pierwotnego ma 374 zwoje, to moc powinna być około 180VA; opór uzwojenia pierwotnego 4.5 oma wskazuje na moc 280VA - ta rozbieżność jest podejrzana. Może on nie jest na 230V~ 50Hz, a na 60Hz?
  • #12 18144114
    aksakal
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Posty: 8958
    Pomógł: 1672
    Ocena: 3011
    Kolego, _ jta _! Zwróć uwagę na wskazane w postach #1 i #9 napięcia wtórnych uzwojen.
  • #13 18144167
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Posty: 49150
    Pomógł: 3212
    Ocena: 4260
    Jest kwestia, czy robertododo czegoś nie pomylił - ponad dwukrotnie większe napięcie wygląda podejrzanie, bo wymaga odpowiednio większej indukcji w rdzeniu, a jest coś takiego, jak nasycenie.
  • #14 18144180
    aksakal
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Posty: 8958
    Pomógł: 1672
    Ocena: 3011
    Poczekamy kiedy kolega wrzuci pomiary rdzenia , to znacznie pomoże.
  • REKLAMA
  • #15 18144635
    robertododo
    Poziom 13  
    Posty: 202
    Ocena: 65
    Dziękuję za liczne wypowiedzi w sprawie mojego transformatora. Nie łatwo było go rozkręcić, tak śruby były zalane pewnie jakąś żywicą, do tego stopnia, że jedną śrubę urwałem kluczem zaciskowym. Podaje wymiary rdzenia szanownym kolegom. H-118 mm, h-80mm, C-64mm, c-34mm, a-15mm, b-50mm.
  • #17 18144754
    aksakal
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Posty: 8958
    Pomógł: 1672
    Ocena: 3011
    W katalogu radzieckich transformatorów znalazłem w przybliżeniu z taką samą ilością zwojów i przekrójem rdzenia. Jak obliczyć moc i prąd transformatora 8-4255-001-1?

    Dodano po 14 [minuty]:

    Ale w transformatorach tego typu uzwojenie pierwotne dzieli się przez 2 i pół umieszczone na oddzielnych karkasach. W sieci 110V obie połówki są połączone równolegle , a przy 230V - szeregowo. Kolego , _jta_! Nie może transformator 40W mieć pierwotne uzwojenie 374 zwoje drutu 0.8 mm.
  • #18 18144869
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Posty: 49150
    Pomógł: 3212
    Ocena: 4260
    Na 220V, czy 230V zdecydowanie nie może - nawet jeśli to 374 zwoje ma stanowić połówkę uzwojenia, to dla 220V wychodzi 3.4 zwoju/V - ilość odpowiednia dla transformatora o 4x większej mocy. Ale transformatory z dwiema kolumnami mogą być wykonywane tak, że uzwojenia pierwotne łączy się szeregowo, choć nie przewiduje się, by miał być on stosowany do 2x niższego napięcia i równoległego łączenia tych uzwojeń - to może być transformator na 110V, który przy tych 110V powinien mieć uzwojenia pierwotne połączone szeregowo. Więc nie do sieci, jaka jest w Polsce - ciekawe, jak taki transformator trafił do Rzeszowa.
  • REKLAMA
  • #19 18145136
    robertododo
    Poziom 13  
    Posty: 202
    Ocena: 65
    Na pewno jest na 220V, bo był w obudowie urządzenia tsTelsap System Telfa. Cale urządzenie otrzymalem od kolegi kilka lat temu. Jak obliczyć moc i prąd transformatora 8-4255-001-1? Jak obliczyć moc i prąd transformatora 8-4255-001-1?
  • #20 18145228
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Posty: 49150
    Pomógł: 3212
    Ocena: 4260
    A na jakiej podstawie uznałeś go za transformator sieciowy? Na zdjęciu nie widzę żadnych oznaczeń - może on służył do wytwarzania sygnału dzwonienia w centrali telefonicznej? Ale chyba nie, to była centrala systemu sygnalizacji pożarowej, może ten transformator służył do generowania sygnału alarmowego... Poszukaj przez Google, na stronie http://www.polon-otj.pl/ było coś podobnego (jest już tylko w Google cache, więc szybko).
  • #21 18145326
    robertododo
    Poziom 13  
    Posty: 202
    Ocena: 65
    Uznalem tak na podstawie pierwszego postu kolegi marbal89, autora tematu, a ponadto na to wskazują wymontowane płytki z tego urządzenia. Wygląda mi to na zasilacz dużej mocy. W zalaczeniu fotka tych płytek. Jak obliczyć moc i prąd transformatora 8-4255-001-1?
  • #22 18145347
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Posty: 49150
    Pomógł: 3212
    Ocena: 4260
    Na płytce z lewej jest chyba za dużo kondensatorów, jak na zasilacz - do tego widać jakiś kubek ferrytowy i chyba tyrystor. Jest jakiś tranzystor na radiatorze, ale dużo większy radiator jest po prawej stronie; z kolei płytka po prawej nie ma żadnego większego kondensatora. Jakoś na zasilacz mi to zdecydowanie nie pasuje. A transformator wygląda jakoś inaczej, niż ten w #4.
  • #24 18145440
    aksakal
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Posty: 8958
    Pomógł: 1672
    Ocena: 3011
    Kolegi ! A może to potrzebna odpowiedź, który leży na powierzchni. Jak obliczyć moc i prąd transformatora 8-4255-001-1?

    Dodano po 1 [godziny] 49 [minuty]:

    Z dużą dozą pewności można powiedzieć , że jest to automatyczny prostownik do ładowania akumulatora 24V , używanego do zasilania w trybie buforowym.Moim zdaniem, autorzy tematu pomylili się z pomiarem uzwojenia pierwotnego . Jest to tradycyjny transformator na takim rdzeniu - uzwojenie pierwotne jest podzielona na 2 połowy , które dla napięcia 220V są połączone szeregowo. Napięcie prostownika 24V przy prądzie 5A daje 120W . Zazwyczaj transformatory takich prostowników mają zapas mocy, tak że 160-180VA dla niego moc realna.
  • #26 18145521
    aksakal
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Posty: 8958
    Pomógł: 1672
    Ocena: 3011
    Na żal, to nie wnosi większej jasności , tylko domysły.
  • #27 18145903
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Posty: 49150
    Pomógł: 3212
    Ocena: 4260
    Urządzenie według oznakowania takie samo, jak w temacie 1326682, ale "tutejsze" było przerabiane - usunięto uchwyty, a może i coś zmieniono w środku.

    Na pewno prąd jałowy nie powinien być 0.8A - może rdzeń jest uszkodzony, może uzwojenie jest na niższe napięcie, może nie jest sieciowy (niezbyt na taki wygląda).

    Czy na tym transformatorze nie ma żadnego oznakowania typu, czy też jego właściciel dotąd nie zdobył się na to, żeby je przeczytać i poszukać w Google informacji, co to jest?

    Na jakiej zasadzie został on skojarzony z transformatorem, o którym była mowa na początku, skoro wygląda inaczej? Mam wrażenie, że jest ze 25% (liniowo) mniejszy.
  • #28 18146066
    robertododo
    Poziom 13  
    Posty: 202
    Ocena: 65
    Urządzenie, które ja posiadam jest identyczne, tylko moje zostało zdemontowane, ponieważ chciałem obudowę z transformatorem wykorzystać do budowy swojego zasilacza. Uchwyty również zdemontowałem. Trafo dokładnie jest takie samo, o czym napisałem powyżej, kiedy zacząłem kontynuować ten post po wielu latach. Moje trafo posiada dokładnie takie samo oznaczenie, jak trafo autora tego tematu. Niestety oznaczenia na trafo są bardzo słabo czytelne i fotka tego nie odzwierciedla. Tu nadmieniam, ze korzystałem z aparatu tel. Komorkowego. Urządzenie raczej nie było przerabiane przez nikogo. Nie było żadnych śladów przeróbek , tym bardziej trafo, które jak napisałem wcześniej zalane było najprawdopodobniej żywicą. Powtarzam trafo wygląda tak samo, jak kolegi marbal89 i takie same oznaczenie, czyli 8-4255-001-1, ma łącznie 6 uzwojeń, po dwa każde, łączone szeregowo, czyli 2x374zw. fi0,8; 2x68zw. fi2 i 2x20 zw. fi 0,4. Posiada tez blachy mocujące takie same jak trafo kolegi marbal89. Jedyna jego wada są o dwa razy wyższe napięcia na uzwojeniach wtórnych. Ponadto bardzo brzęczy w stanie jałowym i przy podłączeniu szeregowym żarówki 230V/25W z pierwotnym uzwojeniem trafo, żarówka świeci. Tak to wyglądało przy pierwszym podłączeniu trafo i to mnie zastanowiło, wiec zacząłem czynić pomiary miernikiem.
  • #29 18146147
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Posty: 49150
    Pomógł: 3212
    Ocena: 4260
    Podłączałeś do sieci oba uzwojenia 2x374 szeregowo, ze zgodnym kierunkiem nawinięcia? Jeśli prąd jałowy jest duży, to - przy założeniu, że jest jest to transformator sieciowy i zwiększenie prądu zostało spowodowane zwiększeniem napięcia sieci (z 220V~ na 230V~) możesz spróbować połączyć szeregowo te uzwojenia 2x374 i jedno, albo oba z tych 2x20 - co wtedy z natężeniem prądu jałowego? Ale te 2x20 są nawinięte bardzo cienkim drutem (fi 0,4 to 1/4 przekroju fi 0,8), więc można to podłączać tylko dla sprawdzenia - nie należy na stałe przepuszczać przez nie prądu większego od 0.3A. A żarówka 25W 230V pobiera niecałe 110mA, więc może świecić od prądu jałowego...
  • #30 18149825
    robertododo
    Poziom 13  
    Posty: 202
    Ocena: 65
    Jeśli chodzi o podłączenie pierwotnych uzwojeń, to podłączałem je tak jak w oryginale, czyli tak jak na fotografii, wychodząc z założenia, ze połączenia te są zgodne z kierunkiem nawinięcia. Natomiast kiedy dołączyłem jeszcze w szereg dwa uzwojenia po 20 zwoi każde, niezależnie od ich kierunku przyłączenia, zawsze efekt na wtórnym uzwojeniu był ten sam, czyli 0,005V. Wg mnie trzeba dowinąć zwoi do uzwojenia pierwotnego i nawinąc ponownie wtórne.

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Dyskusja dotyczy transformatora oznaczonego jako 8-4255-001-1, sieciowego z uzwojeniem pierwotnym 2x374 zwoje (fi 0,8) i wtórnym 2x20 zwojów (fi 0,4) oraz 2x68 zwojów (fi 2). Próby obliczenia mocy transformatora na podstawie wymiarów rdzenia i przekrojów drutu dają rozbieżne wyniki, od około 40W do 280VA, co wskazuje na niepewność co do rzeczywistej mocy znamionowej. Wskazano, że transformator może być przeznaczony do pracy przy napięciu 110V lub 230V, a uzwojenia pierwotne łączone są szeregowo lub równolegle w zależności od napięcia sieci. Pomiar prądu jałowego wykazał wartości od 0,003A do ponad 0,8A, co jest nietypowe i sugeruje możliwe błędy w podłączeniu lub uszkodzenia. Zwrócono uwagę na istotność prawidłowego kierunku nawinięcia uzwojeń, gdyż nieprawidłowe połączenie powoduje wzrost prądu jałowego i nagrzewanie transformatora. Zalecane jest wykonanie pomiarów napięć i prądów przy obciążeniu, a także pomiar temperatury rdzenia podczas pracy, aby oszacować rzeczywistą moc transformatora. Wskazano również, że rozdzielenie uzwojeń pierwotnych i wtórnych na osobnych karkasach jest możliwe, ale może wpłynąć na długość drutu i straty. W dyskusji pojawiły się także zdjęcia i porównania do podobnych transformatorów używanych w urządzeniach typu prostownik automatyczny do ładowania akumulatorów 24V. Dodatkowo, w nawiązaniu do innego transformatora prostokątnego 2p10 Gran Trafo, omówiono metody empirycznego sprawdzenia parametrów oraz rozróżnienia transformatora od przetwornicy na podstawie oznaczeń i pomiarów omomierzem.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA