logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Piec CO + gazowy jak to polaczyc? schemat mojego CO

oloaga 06 Maj 2009 18:55 65943 55
Najlepsze odpowiedzi LABEL_AI_GENERATED

Jak podłączyć istniejące centralne ogrzewanie na drewno do kotła gazowego jednofunkcyjnego, żeby latem grzać osobno ciepłą wodę użytkową?

Najlepiej rozdzielić kocioł na drewno jako układ otwarty od kotła gazowego pracującego w układzie zamkniętym, tak aby gazówka przejmowała instalację, gdy nie grzejesz drewnem [#6498521][#6502766] Jeśli musisz łączyć oba źródła przez wymiennik, wybierz wymiennik płytowy o odpowiedniej wydajności — padła sugestia co najmniej około 30 płyt dla kotła 30 kW — i podłącz go przeciwprądowo; trzeba też sprawdzić, czy pompa kotła gazowego pokona opory przepływu [#6507705] Po stronie gazowej dodaj zawór bezpieczeństwa CO i naczynie przeponowe, a po stronie CWU zawór bezpieczeństwa wody użytkowej oraz naczynie przeponowe na dopływie zimnej wody do zasobnika [#6605769][#6609109] Dla kotła na paliwo stałe trzeba pilnować minimalnej temperatury powrotu około 50°C, dać filtry siatkowe przed pompami i zawory zwrotne za pompami [#6605769] W dyskusji kilka razy wskazano też, że bufor jest lepszy od samego wymiennika, bo poprawia bezwładność i bezpieczeństwo pracy, a przy kotle z podajnikiem bufor może nie być konieczny [#6502766][#6609109][#6570491]
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
  • #1 6498387
    oloaga
    Poziom 11  
    Posty: 31
    Ocena: 7
    WItam wszystkich mam problem bo chce podlaczyc do istniejacegp CO na drewno piec gazowy jedno funkcyjny z mozliwoscia grzania osobno CWU jesli mogl by ktos mi podpowiedziec jak to zdrobic bede wdzieczny pozdrawiam
    Załączniki:
    • Piec CO + gazowy jak to polaczyc? schemat mojego CO schemat.jpg (112.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 6498521
    wawrzeczko_t
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 2334
    Pomógł: 199
    Ocena: 1033
    Zamiast wkładu z płaszczem wodnym w tym miejscu dajesz kocioł na drewno, a w miejscu kotła olejowego montujesz kocioł gazowy (+zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe). I wszystko "chodzi" w automacie.

    Piec CO + gazowy jak to polaczyc? schemat mojego CO
  • #3 6500930
    oloaga
    Poziom 11  
    Posty: 31
    Ocena: 7
    chyba to tak troszke nie dla mnie ale juz zaczynam rozumiec jak to zrobic
  • #4 6502766
    wawrzeczko_t
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 2334
    Pomógł: 199
    Ocena: 1033
    Polecam wymyśleć tak: im mniej pomp, zaworów i regulatorów - tym lepiej. Podstawowa zasada to rozdzielenie układu otwartego (kocioł na drewno) od reszty (instalacja i kocioł gazowy w układzie zamkniętym). Chociaż, podobno teraz to już nie jest takie ważne, bo chyba można pod pewnymi warunkami podłączyć kocioł stałopalny w układzie zamkniętym (ale nie jestem pewien a na pewno nie polecam, nawet jeśli można). A bufor jest po to, aby układ miał większą bezwładność cieplną co w przypadku kotła na paliwo stałe może być zaletą.
  • #5 6503774
    mirrzo

    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 7654
    Pomógł: 441
    Ocena: 2609
    Kocioł stałopalny można podłączyć do układu zamkniętego, jeżeli nie przekroczy mocy 300 kW i ma w sobie urządzenie (wężownicę) schładzające
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #6 6503869
    wawrzeczko_t
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 2334
    Pomógł: 199
    Ocena: 1033
    To teraz będzie się działo ....
  • #7 6503908
    mirrzo

    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 7654
    Pomógł: 441
    Ocena: 2609
    Oj, tak

    Dodano po 49 [sekundy]:

    Radosna twórczość instalatorów będzie kwitła na całego
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #8 6507204
    A-Mail
    Poziom 23  
    Posty: 740
    Pomógł: 22
    Ocena: 215
    Ja planuję zrobić to tak: Piec CO + gazowy jak to polaczyc? schemat mojego CO
    Wydaje mi się to najbardziej rozsądne rozwiązanie
  • #9 6507705
    wawrzeczko_t
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 2334
    Pomógł: 199
    Ocena: 1033
    Generalnie tak może być (jak już musisz dać wymiennik zamiast bufora to trudno. Ale wymiennik płytowy z ilością płyt w ilości mocy kotła węglowego, czyli 30 płyt przy mocy 30 kW - co najmniej !). Obie strony wymiennika podłączyć przeciwprądowo (czyli od strony gazówki masz źle wymyślone). No i zabezpieczenia po stronie gazówki muszą być, rzecz jasna.

    PS: Pozostaje jeszcze 1 nierozwiązana sprawa. Czy pompa przy kotle gazowym jest taka, aby pokonać opory przepływu przez wymiennik płytowy? Tego nie wiem (a wężownica w buforze ma raczej mniejsze opory przepływu).
  • #10 6512442
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #11 6512634
    wawrzeczko_t
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 2334
    Pomógł: 199
    Ocena: 1033
    krzysio_sr napisał:
    Co do schematu oloaga to jest on nieczytelny (nawet jak na schemat blokowy).
    Schematy kolegów wawrzeczko_t i A-Mail nie są dopracowane.
    Już piszę o co mi chodzi:
    Tylko powiedzcie nam wszystkim jak będzie chodził kocioł na paliwo stałe.
    Chodzi o pracę samodzielną. Czy macie zamiar na "siłę przetaczać" wodę przez wyłączony kocioł gazowy ?


    TAK. To miałem na myśli. Uważam, że lepiej jest przepychać wodę przez kocioł gazowy, ale nie na siłę lecz przy włączonym gazioku. Czyli w czasie pracy węgloka musi być włączony kocioł gazowy i to on przejmowałby kontrolę nad instalacją grzewczą. Taka jest moja idea ze względu na oszczędności poczynione w automatyce układu.

    PS: Jak negujesz to rozwiązanie i piszesz o "lepszych" rozwiązaniach to przedstaw swój dopracowany schemat. Wtedy i my się wypowiemy.
  • #12 6514780
    mirrzo

    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 7654
    Pomógł: 441
    Ocena: 2609
    wawrzeczko_t napisał:
    Uważam, że lepiej jest przepychać wodę przez kocioł gazowy, ale nie na siłę lecz przy włączonym gazioku. Czyli w czasie pracy węgloka musi być włączony kocioł gazowy i to on przejmowałby kontrolę nad instalacją grzewczą. Taka jest moja idea ze względu na oszczędności poczynione w automatyce układu.


    ???????????????????????????????????
    ... no chyba, że czegoś tu nie rozumiem ;-)
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #13 6514905
    wawrzeczko_t
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 2334
    Pomógł: 199
    Ocena: 1033
    Czego ?

    Taki układ znam z autopsji, tj: kocioł węglowy - tępy jak pień - ma tylko dmuchawę i pompę obiegu kocioł bufor. Ale ma własnie ten bufor. Nastawiam kocioł np: na 60 st.C i tyle też mam w buforze. Ale za to mam gazówkę z pogodówką, grzejniki i osobno podłogówkę na mieszaczu. Kocioł gazowy przejmuje ciepło z bufora i nie załącza się (jeśli nie musi, tj. jeśli jest odpowiedni parametr z bufora). Jednocześnie - to że powrót do bufora z c.o. i wężownicy c.w.u. jest wspólny, to też grzeję wodę użytkową z bufora. Jak nagrzeję to kocioł przełączy się w automacie na c.o. - bez przegrzewania i bez podbierania wody z podgrzewacza w nocy. Czyli mam tak jak chcę. Komort jest, bo jeśli nie chce mi się dołożyć do węgloka, to gazówka da radę i nagrzeje tak jak trzeba (wg pogodówki). Ponadto układy są od siebie prawidłowo hydraulicznie oddzielone.
    Reasumując, tępy węglok wprowadza oszczędności na gazie jeśli mam czas i chęć dołożyć węgla. Wszystko chodzi w automacie, bez ręcznego przełączania zaworów, przełączania kotłów i bez dodatkowych regulatorów i zaworów przełączających. Minus jest 1. Jak chcę grzać tylko gazem, od "zera" to muszę zagrzać bufor. Ale nie przeszkadza mi to a z czegoś trzeba być zadowolonym. Owszem, można by zamontować mały bypas i wtedy łatwo ominąć bufor. Ale po co? Nie jestem zdania, że im mniejsza pojemność wodna w instalacji c.o. tym lepiej.

    Chętnie wdam się w dyskusję nt. zasadności takiego układu. Wszystkie za i przeciw mile widziane. Pozdrawiam.
  • #14 6515340
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #15 6515446
    wawrzeczko_t
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 2334
    Pomógł: 199
    Ocena: 1033
    krzysio_sr napisał:
    Jest jeszcze drugi minus.
    W przypadku awarii kotła gazowego , ten system przestaje istnieć.

    Niestety ludzie , którzy to skopiują , mogą potem nie wiedzieć o co chodzi.
    Powinieneś usunąć te schematy - bo są błędne.

    Kotły łączymy w kaskady lub powinny zasilać bufor (ten sam).


    Pragnę nadmienić, że to forum dyskusyjne, a nie biblia - jak wykonać ogrzewanie w swoim domu przez piekarza i górnika czy malarza. Jeśli ktoś chce dyskutować to niech dyskutuje, pyta się, analizuje. A jak się mu nie chce - to niech zleci wykonanie kotłowni/instalacji odpowiedniej firmie. Poza tym sam użytkownik bez odpowiednich uprawnień nie może brać się sam za jakiekolwiek przeróbki. Chyba nie muszę tego pisać w każdym poście. Jak ktoś chce zrobić taki układ to musi zapłacić firmie za takie rozwiązanie. To chyba oczywiste.

    Jeśli jest tak jak twierdzisz, to spróbuj przedstawić swój schemat w taki sposób, żeby każdy (malarz, piekarz, górnik) wiedział o co chodzi. Ze szczegółami w zakresie wykonawstwa kotłowni hybrydowej. Powodzenia.

    Zresztą, informuję wszystkich zainteresowanych, że Pan kszysio_sr uważa że moje schematy są błędne. Proszę więc nie korzystać z nich samodzielnie. Jadnak jeśli ktoś chce poznać szczegóły moich rozwiązań to proszę o kontakt prywanty.
  • #16 6515554
    oloaga
    Poziom 11  
    Posty: 31
    Ocena: 7
    Mi generalnie chodzi o grzanie CWU w okresie letnim ale jak przy okazji bedzie podlaczone pozaotala instalacja to bedzie ok
  • #17 6515682
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #18 6519771
    wawrzeczko_t
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 2334
    Pomógł: 199
    Ocena: 1033
    Pęka wężownica w kotle gazowym? Możliwe, ale bardzo mało prawdopodobne (chyba, że Klient nie zlecił serwisu przez 10 lat i nie było zaworu bezpieczeństwa c.o.). Poza tym na moim schemacie nie ma wisielca tylko kocioł stojący.

    Ale przyznaję, że jak ktoś sam się do tego zabierze (piekarz, malarz, górnik) to z pewnością coś będzie nie tak.
  • #19 6570491
    totoni
    Poziom 1  
    Posty: 1
    Przejrzałem waszą polemikę, ja mam takie rozwiązanie piec węglowy, piec gazowy i dołożyłem jeszcze solar. Wszystko pracuje niezależnie w zależności co w danym momencie jest źródłem ciepła. Idea jest prosta, piorytet ma piec węgłowy (zima) jeśli temperatura spada, funkcje przejmuje piec gazowy jeśli chodzi o co-cw w przypadku cw. pomaga jeszcze solar. Instalację wykonałem samodzielnie, łącznie z automatyką tego rozwiązania, stosując proste rozwiązania w hydraulice, natomiast sedno tkwi w automatyce i poprawnej konfiguracji systemu.
    toni
  • #20 6571644
    mirrzo

    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 7654
    Pomógł: 441
    Ocena: 2609
    totoni napisał:
    ...sedno tkwi w automatyce i poprawnej konfiguracji systemu

    No właśnie, sedno tkwi w automatyce i poprawnej konfiguracji systemu
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #21 6578392
    wawrzeczko_t
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 2334
    Pomógł: 199
    Ocena: 1033
    totoni napisał:
    Przejrzałem waszą polemikę, ja mam takie rozwiązanie piec węglowy, piec gazowy i dołożyłem jeszcze solar. Wszystko pracuje niezależnie w zależności co w danym momencie jest źródłem ciepła.


    Piszesz że masz kocioł gazowy i węglowy !? A czy ten gazowy to wisielec ? Bo jeśli tak to chciałbym zapytać jak rozdzieliłeś w prosty sposób układ otwary od zamkniętego ?
  • #22 6594418
    cikez
    Poziom 12  
    Posty: 98
    Pomógł: 1
    Ocena: 6
    Witam Panów
    Planuje wymianę starego pieca węglowego na nowszy z zasobnikiem
    Stary piec pracuje razem z piecem gazowym w układzie zamkniętym. Podłączany był kilka lat temu i nie wiedziałem wtedy o tym że tak nie wolno, a hydraulik - szkoda gadać...
    Kilka razy zagotował wodę, na szczęście zawory bezp. zadziałały ale było ciepło nie tylko w domu ale i domownikom

    Obecnie chce zastosować obieg otwarty dla pieca węglowego oraz płytowy wymiennik ciepła
    Zastanawiam się nad piecem Z.P.H.U. BIADAŁA KWM-SGR 25 kW i wymiennik płytowy 30 kW

    Poniżej prosty schemat, za wszelkie porady i sugestie będę bardzo wdzięczny
    Załączniki:
    • Piec CO + gazowy jak to polaczyc? schemat mojego CO instalacja.JPG (83.1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #24 6602675
    cikez
    Poziom 12  
    Posty: 98
    Pomógł: 1
    Ocena: 6
    kocioł gazowy to "gotowy" wiszący klocek z wbudowana pompa i zaworem do przełączania pomiędzy grzaniem c.o. i c.w.u.
    Sterowanie z zasobnika ciepłej wody ( przełącza się gdy temp. spadnie poniżej zadanej ) + sterownik w pokoju

    Mam nadziej że coś pomoże
  • #25 6605769
    wawrzeczko_t
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 2334
    Pomógł: 199
    Ocena: 1033
    Uważam, że to jeden z nielicznych dobrych schematów połączenia węglówki z gazówką, ale dorysuj i zamontuj zawór bezpieczeństwa c.o. (obieg wtórny, przy gazówce) oraz zawór bezp. wody użytkowej + naczynie przeponowe wody użytkowej (na dopływie zimnej wody do zasobnika c.w.u.) Jak chcesz mieć zachowaną gwarancję kocioł na paliwo stałe to trzeba jeszcze zabezpieczyć minimalną temperaturę powrotu do kotła (ok. 50 st. C - wg danych producenta kotła). No i jeszcze przed pompami trzeba dać filtry mosiężne siatkowe, a za pompami zawory zwrotne. Osobiście, starałbym się zmienić ten wymiennik płytowy na bufor pojemnościowy.
  • #26 6605809
    mirrzo

    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 7654
    Pomógł: 441
    Ocena: 2609
    wawrzeczko_t napisał:
    Uważam, że to jeden z nielicznych dobrych schematów połączenia węglówki z gazówką


    Ja bym wywalił to zamalowane i zawór przeniósł w prawo zamiast kropki

    Piec CO + gazowy jak to polaczyc? schemat mojego CO
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #27 6605879
    cikez
    Poziom 12  
    Posty: 98
    Pomógł: 1
    Ocena: 6
    Dziękuję za uwagi

    Zawór bezpieczeństwa jest już zamontowany na c.o. na powrocie - po prostu zapomniałem go narysować

    Zaworu bzp. ciepłej wody faktycznie nie mam - dołożę.

    Co do naczynie przeponowego na ciepła wodę to nie ma, ale nie jestem pewien czy mój zasobnik nie posiada czasem w sobie przepony ponieważ dopiero po opróżnieniu 10l dobija wodę - przynajmniej tak mnie poinformował hydraulik który zakładał i obserwując zasobnik od 3 lat chyba tak jest faktycznie.

    Jeżeli chodzi o wysoką temp. powrotu to myślałem że właśnie stosując płytowy wymiennik spowoduje mały obieg i odpowiednio ciepłą wodę na powrocie. Nie wiem jeszcze jaki piec zakupie i czy będzie miał odpowiedni sterownik który włączy pompę na obiegu głównym dopiero jak temp w obiegu pieca z naczyniem przelewowym osiągnie odpowiednia temp.

    Filtry są zamontowane - obecnie 2 - przy piecu gazowym i przy pompie pieca węglowego i tak zamierzam zostawić

    Zawory zwrotne to takie bajpasy przy pompie ? tak żeby w czasie awarii odłączyć pompę i wymienić ale zostawić obieg ? Jak tak to mam takie.

    wawrzeczko_t, jakiej pojemności bufor zalecałbyś ? piec na mieć 25 kW a dom ( docelowo po remoncie ) ok 200 m2

    mirrzo - jeżeli wstawię zawór w miejsce kropki to będzie problem ze sterowaniem i jakby zepsuł się zawór przy piecu węglowym to nie będzie pracował tez piec gazowy. poza tym to schemat ideowy i połączenia do grzania ciepłej wody będą możliwe najkrótsze.
  • #28 6605881
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #29 6605890
    cikez
    Poziom 12  
    Posty: 98
    Pomógł: 1
    Ocena: 6
    krzysio_sr- dzięki za uwagę

    Nie używałem jeszcze pieca z podajnikiem ślimakowym i nie wiem jak długo "stygnie"

    A może p podgrzaniu ciepłej wody przełączyć zawór na grzanie grzejników? W lecie i tak nie zamierzam podgrzewać c.w.u. piecem węglowym.
  • #30 6609109
    wawrzeczko_t
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 2334
    Pomógł: 199
    Ocena: 1033
    cikez napisał:
    Zaworu bzp. ciepłej wody faktycznie nie mam - dołożę.


    Koniecznie !

    cikez napisał:
    Co do naczynie przeponowego na ciepła wodę to nie ma, ale nie jestem pewien czy mój zasobnik nie posiada czasem w sobie przepony


    To byłby hicior gdyby podgrzewacz posiadał w sobie przeponę. Super, ale nie wierzę Twojemu instalatorowi. Jak nie miałeś zaworu bezpieczeństwa wody użytkowej to i tak nie miało co kapać (dobrze, że nic nie rozpi....). Jak zamontujesz wymagany prawem zawór bezpieczeństwa i jeśli nie będzie naczynia przeponowego wody użytkowej to ów zawór będzie przeciekał

    cikez napisał:
    Jeżeli chodzi o wysoką temp. powrotu to myślałem że właśnie stosując płytowy wymiennik spowoduje mały obieg i odpowiednio ciepłą wodę na powrocie.


    Generalnie tak, ale pod warunkiem, że przepływ po stronie obiegu pierwotnego bedzie większy niż obiegu wtórnego. Jeśli bedzie odwrotnie to schłodzenie na wymienniku bedzie tak duże, że do kotła doprowadzana bedzie woda za bardzo schłodzona.

    cikez napisał:
    Zawory zwrotne to takie bajpasy przy pompie ? tak żeby w czasie awarii odłączyć pompę i wymienić ale zostawić obieg ? Jak tak to mam takie.


    To co masz to chyba zawory róznicowe a nie zwrotne. No ale jak są takie to i dobrze.

    cikez napisał:
    jakiej pojemności bufor zalecałbyś ? piec na mieć 25 kW a dom ( docelowo po remoncie ) ok 200 m2


    Jeśli kocioł węglowy będzie z podajnikiem to w sumie nie trzeba bufora. Myślałem, że to zwykły kocioł bez konkretnego starowania. Ale jakby bufor miał być to taki, którego powierzchnia wężownicy pozwoli na przekazanie 25-30 kW mocy grzewczej kotła węglowego. A pojemność - ja bym dał minimum 300 l (na oko).

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Dyskusja dotyczy podłączenia pieca gazowego jednofunkcyjnego do istniejącego centralnego ogrzewania (CO) na drewno z możliwością osobnego podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU). Poruszono kwestie rozdzielenia układu otwartego (kocioł na paliwo stałe) od układu zamkniętego (kocioł gazowy), stosowania bufora ciepła dla zwiększenia bezwładności cieplnej oraz zabezpieczeń takich jak zawory bezpieczeństwa i naczynia przeponowe. Wskazano na konieczność zapewnienia minimalnej temperatury powrotu do kotła na paliwo stałe (ok. 50°C) oraz stosowania filtrów i zaworów zwrotnych. Omówiono różne schematy hydrauliczne, w tym wykorzystanie wymienników płytowych i buforów, z uwzględnieniem automatyki sterującej pracą obu kotłów. Podkreślono, że kocioł na paliwo stałe wymaga ciągłego przepływu wody dla bezpieczeństwa i efektywności pracy, a kocioł gazowy powinien przejmować kontrolę nad instalacją podczas pracy. Zwrócono uwagę na ryzyko awarii kotła gazowego przy nieprawidłowym podłączeniu oraz na konieczność oddzielenia obiegów i zapewnienia możliwości pracy niezależnej obu kotłów. W dyskusji pojawiły się także przykłady rozwiązań z dodatkowymi źródłami ciepła, jak instalacje solarne, oraz kwestie sterowania strefowego ogrzewania w budynkach wielostrefowych. Poruszono także problematykę zabezpieczeń i automatyki w kontekście pracy hybrydowej kotłów oraz praktyczne doświadczenia użytkowników z różnymi konfiguracjami instalacji.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA